许多萠友在装修房子的时候都会在的选择上纠结不知道该用非屏蔽网线布线还是用屏蔽网线布线。下面我们就来说说家装屏蔽网线好吗屏蔽网线如何接地。
房子装修网络布线都是建议选取非屏蔽网线来布线有部分朋友会认为屏蔽网线具有抗干扰的作用,有效的抵抗外界对網络信号的干扰从而可以提高网速。而事实上大多数实际网络应用工作频率都低于30MHz,非屏蔽网线是通过双绞的方式来减低内部的串扰可以满足于日常的环境布线。
在家庭布线中只要正确遵守强弱电的距离要求布线,是几乎没有干扰虽然屏蔽网线有一层屏蔽层可以抵抗干扰,但要让屏蔽网线起到屏蔽左右整个系统必须都是屏蔽配件,包括电缆、插座、水晶头和配线架等同时建筑物需要有良好的哋线系统。
但是在实际施工时很难全部完美接地,从而使屏蔽层本身成为了大的干扰源导致性能甚至远不如非屏蔽网线。
在中一般昰选择超五类非屏蔽无氧铜网线,因为无氧铜导体电阻小传输稳定且远,但超五类网线只能使用在百兆网络下如果考虑到网络升级的話,最好是选择六类网线布线六类网线适用于千兆网络,同时可以兼容百兆网络
单端接地:1)屏蔽电缆的单端接地对于避免低频电场的干擾是有帮助的。或者说它能够避免波长λ远远大于电缆长度L的频率干扰L<λ/202)电缆屏蔽层单端接地能够避免屏蔽层上的低频电流噪声。这种電流在内部导致共模干扰电压并且有可能干扰模拟量设备
3)屏蔽层的单端接地对于那些对低频干扰敏感的电路(模拟量电路)来说是可取
4)連续测量值的上下波动和永久偏差表示有低频干扰。
双端接地:1)确保到电控柜或者插头(圆形接触)的连接经过一个大的导电区域(低感应系数)选择金属在金属上比非金属在非金属上要好。
2)由于有些模拟量模块使用了脉冲技术(例如:处理器和A/D转换器集成在同一模块中)建议将模拟量信号彼此间屏蔽,确保正确的等电位连接只有在这种情况下进行双端接地。
3)通常金属箔屏蔽层的传输阻抗远远大于铜编織线的屏蔽层其效果相差5-10倍,不能用作数字信号电缆。
4)偶尔的功能失灵表明有高频干扰这是导线等电位连接无法消除的。
5)除去电缆的端点以外屏蔽层多点接地是有利的。
6)不要将屏蔽层接在插针上,避免“猪尾巴”现象
7)要时刻注意屏蔽层的并联阻抗应该小于自身阻抗的1/10。电缆桥架、机械框架、其它屏蔽层或者其它并行电缆都能够使系统作到等电位
8)如果当屏蔽层双端接地时电缆屏蔽层发热,或者屏蔽层碰到电控柜外壳或者屏蔽总线时打火说明等电位连接不可靠。
以上就是家装好吗以及屏蔽网线如何接地的全部内容了当采用屏蔽电缆時其屏蔽层应至少在两端等电位连接,当系统要求只在一端做等电位连接时应采用两层屏蔽,外层屏蔽按前述要求处理
(本文来源于網络,由千家智客进行整理编辑如有侵权,请联系删除)