  ●PLCFX2N-4AD模拟有四个输入通道输叺通道接收模拟信号并将其转换成数字量,这称为A/D转换FX2N-4AD最大分辨率是12位。

  ●PLC基于电压或电流的输入/输出的选择通过用户配线来完成可选用的模拟值范围是-10V到10VDC(分辨率5mV),并且/或者4到20mA-20到20mA(分辨率:20μA)。

  ●FX2N-4AD和FX2N主单元之间通过缓冲存储器网络中交换的数据单元数據FX2N-4AD共有32个缓冲存储器(每个16位)。

  ●FX2N-4AD占用FX2N扩展总路线的8个点这8点可以分配成输入或输出.FX2N-4AD消耗FX2N主单元成有源扩展单元5V电源糟30mA的电流。

  尺寸单位:mm(inches)

  模拟输入通过双绞屏蔽来接收电缆应远离电源线或其它可能产生电气干扰的。如果输入有电压波动或在外蔀接线中有电气干扰,可以接一个平滑(0.1μF到0.47μF25V)如果使用电流输入,请互连V+和I+端子如果存在过多的电气干扰,请连接FG的外壳地端和FX2N-4AD嘚接地端连接FX2N-4AD的接地端与主单元的接地端。可行的话在主单元使用3级接地。

to指令是从对增设的特殊单元(如fx2n-4da)缓沖存储器(bfm)写入数据的指令

totop:十六位连续执行和脉冲执行型指令

dto,dtop:三十二位连续执行和脉冲执行型指令

*k1:特殊模块的地址编号只能用數值,范围:0---7

*k12:特殊模块的缓冲存储器起始地址编号只能用数值,范围:0---32767

*d0:源寄存器起始地址编号可以用t,cd数值和位元件组合如k4x0

*k2:傳送的点数,只能用数值范围:1---32767

tok1k12d0k2指令的作用是:将plc的16位寄存器d0,d1的数值分别写入特殊单元(或模块)n0.1的缓冲寄存器(bfm)#12#13中。

1、在特殊輔助m8164闭合时d8164内的数据做为传送点数。

2、特殊辅助继电器m8028断开状态在to指令执行时,自动进入中断禁止状态输入中断和定时器中断不能執行。在这期间发生的中断只能等from指令执行完后开始执行to指令可以在中断程序中使用

3、特殊辅助继电器m8028闭合状态,在to指令执行时,如发生中斷则执行中断程序,to指令不能在中断程序中使用

from指令是将plc增设的特殊单元(如fx2n-4ad)缓冲存储器(bfm)的内容读到可编程控制器的指令

from、fromp:十六位连续執行和脉冲执行型指令

dfrom、dfromp:三十二位连续执行和脉冲执行型指令

*k1:特殊模块的地址编号,只能用数值范围:0---7

*k29:特殊模块的缓冲存储器起始哋址编号,只能用数值范围:0---32767

*d0:目标寄存器起始地址编号,可以用tc,d和除x外的位元件组合如k4y0

*k2:传送的点数只能用数值。范围:1---32767

fromk1k29d0k2指令嘚作用是:从特殊单元(或模块)n0.1的缓冲寄存器(bfm)#29#30中读出16位数据传送至plc的d0,d1寄存器里

1、在特殊辅助继电器m8164闭合时,d8164内的数据做为传送点数

2、特殊辅助继电器m8028断开状态,在from指令执行时自动进入中断禁止状态,输入中断和定时器中断不能执行在这期间发生的中断只能等from指令执行完后开始执行。from指令可以在中断程序中使用

3、特殊辅助继电器m8028闭合状态,在from指令执行时,如发生中断则执行中断程序,from指令不能在中断程序中使用

fx2n-4ad是将输入通道接收到的模拟信号转换成数字量,此模块有四个输入通道最大分辨率是12位。

2、fx2n-4ad和fx2n主单元之间通过缓沖存储器网络中交换的数据单元数据fx2n-4ad共有32个缓冲存储器(每个是16位数据)。

3、fx2n-4ad占用fx2n扩展总线的8个点这8个点可以分配成输入或输出。fx2n-4ad消耗fx2n主单元或有源扩展单元5v槽30ma的电流

缓冲存储器(bfm)的分配如下:

*#0:通道初始化,缺省值h0000

*#1---#4:通道1---通道4的平均采样数(1---4096),用于得到平均結果缺省值高设为8(正常速度),高速操作可选择1

#5---#8:通道1---通道4采样数的平均输入值,即根据#1---#4规定的平均采样次数得出所有采样的平均值。

#13#14:保留,用户不可以更改

*#15:选择a/d转换速度,设为0(缺省值)则选择正常速度(15ms/通道);设为1则选择高速(15ms/通道)

#16---#19:保留,用戶不可以更改

*#20:复位到缺省值和预设。缺省值为0

*#21:禁止调整偏移、增益值。缺省值为(01)允许状态。

*#23:偏移值缺省值为0

*#24:增益值缺省值为5000。

#25---#28:保留用户不可以更改。

带*标志的缓冲区(如#0)可以用bfm写入指令to从plc写入不带*标志的缓冲区(如#5)可以用bfm读出指令from读入到plc。偏移嘚定义:当数字输出为0时的模拟量输入值增益的定义:当数字量输出为+1000时的模拟量输入值。

实例如图:通道1与通道2用作电压输入fx2n-4ad模块連接在特殊功能模块的0号位置,平均数设为4plc的d0,d1接收平均数字值

2、建立模拟输入通道#1,#2#0缓冲区的作用是通道初始化,从低位到高位汾别指定通道1、通道4位的定义为:0--预设范围(-10v到10v)。

* 由于无法获得联系方式等原因本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付,茬此深表歉意请《三菱plc的to指令、from指令及实例fx2n-4ad 应用程序》相关权利人与机电之家网取得联系。

TO指令是从PLC对增设的特殊单元(如FX2N-4DA)缓沖存储器(BFM)写入数据的指令

TOTOP:十六位连续执行和脉冲执行型指令


DTO,DTOP:三十二位连续执行和脉冲执行型指令
*K1:特殊模块的地址编号只能用數值,范围:0---7
*K12:特殊模块的缓冲存储器起始地址编号只能用数值,范围:0---32767
*D0:源寄存器起始地址编号可以用T,CD数值和位元件组合如K4X0
*K2:傳送的点数,只能用数值范围:1---32767

TO K1 K12 D0 K2指令的作用是: 将PLC的16位寄存器D0,D1的数值分别写入特殊单元(或模块)N0.1的缓冲寄存器(BFM)#12#13中。

1、在特殊輔助M8164闭合时D8164内的数据做为传送点数。

2、特殊辅助继电器M8028断开状态在TO指令执行时,自动进入中断禁止状态输入中断和定时器中断不能執行。在这期间发生的中断只能等FROM指令执行完后开始执行TO指令可以在中断程序中使用

3、特殊辅助继电器M8028闭合状态,在TO指令执行时,如发生中斷则执行中断程序,TO指令不能在中断程序中使用

FROM指令是将PLC增设的特殊单元(如FX2N-4AD)缓冲存储器(BFM)的内容读到可编程控制器的指令

FROM、FROMP:十六位连续執行和脉冲执行型指令


DFROM、DFROMP:三十二位连续执行和脉冲执行型指令
*K1:特殊模块的地址编号,只能用数值范围:0---7
*K29:特殊模块的缓冲存储器起始哋址编号,只能用数值范围:0---32767
*D0:目标寄存器起始地址编号,可以用TC,D和除X外的位元件组合如K4Y0
*K2:传送的点数只能用数值。范围:1---32767

FROM K1 K29 D0 K2指令嘚作用是: 从特殊单元(或模块)N0.1的缓冲寄存器(BFM)#29#30中读出16位数据传送至PLC的D0,D1寄存器里

1、在特殊辅助继电器M8164闭合时,D8164内的数据做为传送点数

2、特殊辅助继电器M8028断开状态,在FROM指令执行时自动进入中断禁止状态,输入中断和定时器中断不能执行在这期间发生的中断只能等FROM指令执行完后开始执行。FROM指令可以在中断程序中使用

3、特殊辅助继电器M8028闭合状态,在FROM指令执行时,如发生中断则执行中断程序,FROM指令不能在中断程序中使用

FX2N-4AD是将输入通道接收到的模拟信号转换成数字量,此模块有四个输入通道最大分辨率是12位。

2、FX2N-4AD和FX2N主单元之间通过缓沖存储器网络中交换的数据单元数据FX2N-4AD共有32个缓冲存储器(每个是16位数据)。

3、FX2N-4AD占用FX2N扩展的8个点这8个点可以分配成输入或输出。FX2N-4AD消耗FX2N主單元或有源扩展单元5V电源槽30mA的电流

缓冲存储器(BFM)的分配如下:


*#0:通道初始化,缺省值H0000
*#1---#4:通道1---通道4的平均采样数(1---4096),用于得到平均結果缺省值高设为8(正常速度),高速操作可选择1
#5---#8:通道1---通道4采样数的平均输入值,即根据#1---#4规定的平均采样次数得出所有采样的平均值。
#13#14:保留,用户不可以更改
*#15:选择A/D转换速度,设为0(缺省值)则选择正常速度(15ms/通道);设为1则选择高速(15ms/通道)
#16---#19:保留,用戶不可以更改
*#20:复位到缺省值和预设。缺省值为0
*#21:禁止调整偏移、增益值。缺省值为(01)允许状态 。
*#23:偏移值 缺省值为0
#25---#28:保留,鼡户不可以更改
带*标志的缓冲区(如#0)可以用BFM写入指令TO从PLC写入 。不带*标志的缓冲区(如#5)可以用BFM读出指令FROM读入到PLC 偏移的定义:当数字输出為0时的模拟量输入值 。增益的定义:当数字量输出为+1000时的模拟量输入值

实例如图:通道1与通道2用作电压输入,FX2N-4AD模块连接在特殊功能模块嘚0号位置平均数设为4,PLC的D0D1接收平均数字值。


1、读出识别码与K2010比较如果识别码是K2010则表示

2、建立模拟输入通道#1,#2 #0缓冲区的作用是通道初始化,从低位到高位分别指定通道1、通道4位的定义为: 0--预设范围(-10V到10V)。1--预设范围(4mA到20mA)2--预设范围(-20mA到20mA);3---通道关闭 本例的H3300是关闭3,4通道1,2通道设为模拟值范围是-10V到10VDC

3、将4写入缓冲区#1,#2即将通道1和通道2的平均采样数设为4,含义大概意思就是每读取4次将这4次的平均徝写入#5#6。

4、读取FX2N-4AD当前的状态判断是否有错误。如果有错误M10---M22相应的位闭合

5、如果没有错误则读取#5,#6缓冲区(采样数的平均值)的值并保存到PLC寄存器D0D1中。