原标题:格力四代格力140多联机主板烧了“E6”通讯故障

1、无双8显示的外机主板上所有6个LED灯的状态依次如下;

2、有双8显示的外机,外机主板或者转接板上双8显示?“E6”;

3、無双8显示、且没有接线控器的内机面板上面3个LED灯同时闪烁;

4、有双8显示的内机,面板上双8显示??“E6”

5、接线控器的内机线控器显礻如下:

■室内机和室外机之间的通讯存在异常;

■室内机和室内机之间的通讯存在异常;

■室内机和线控器之间的通讯存在异常;

■室內、外机主板未上电、不工作或者损坏;

■室内机拨码或者地址设置有误;

■最后一台内机没有安装匹配电阻。

三、故障判断条件和排查方法

第一步确认通讯故障产生的地方(内外机之间、内机之间或者内机、线控器之间通讯故障)

——>如果室外机主板显示通讯故障(或E6)并且所有的内机都报通讯故障,则可能是内外机之间的通讯故障;

重点提示:模块化格力140多联机主板烧了外机内机数量可能不超过16台。转接板没有接内机通讯线的都显示“E6”(没有内机信号连接)是正常显示单机560、600、785、900室外机有两块转接板,如果内机数量没有超过16台从室内引出一条信号线,只接一个转接板另一个转接板上的双8数码管就会显示“E6”通讯故障(没有内机信号连接),这也是正常显示

——>如果室外机主板未报通讯故障,而部分内机报通讯故障则可能是室内机之间通讯故障;

这里要重点排查内机之间的通讯线是否开蕗或者是短路。还有内机主板故障也会引起个别内机通讯故障室内机通讯线路最后一台可能没有安装匹配电阻,也会引起通讯故障

——>如果单台内机线控器上显示E6,则可能是该内机和其它内机的通讯故障或者内机和线控器之间的故障

第二步检查对应发生通讯故障的主板是否未上电、不工作或者有明显的损坏

——>检查对应的主板是否有电源输入、保险管是否损坏或者有明显的元器件烧坏等;

——>外机主板或转接板上电正常工作之后,对应的LED灯或者双8显示会亮;

——>内机主板上电后蜂鸣器会鸣叫一声;正常工作情况下LED灯或双8显示会亮;

——>线控器上电之后,会瞬间显示“0℃”,然后再显示正常的室内温度这个现象是正常的,不要当故障去维修

第三步检查室内机拨码或鍺地址设置是否有误

——>如果室内机接了线控器,需检查内机主板的功能拨码S7的第2位是否正确(拨在“L”端表示接线控器“I”端表示从遙控器):如果是接线控器的格力140多联机主板烧了内机,被人为的改为了“I”从遥控器这个对应的线控器就显示“E6”通讯故障。

纠正一個错误认知曾经有人把连接线控器的格力140多联机主板烧了内机全部功能码都为“I”从遥控器,维修了三天都没有查明原因他为什么要修改功能码呢?这才是问题的根本因为他给用户配了遥控器,而线控器全部安装在天花板上他认为内机既然要受遥控控制,就必须把功能码进行修改这就是一个认知偏差;其实使用遥控器控制的依然是线控器,线控器上面有一个遥控接收窗;什么样的内机需要把功能碼第三位改为"I"四面出风和单面出风天井机,还有座吊机出厂标配遥控器的格力140多联机主板烧了内机风管式内机千万不要拨动此功能码。

注意:改变了拨码设置后需将内机断电再上电设置才有效!

第四最后一台内机没有安装匹配电阻

四代格力140多联机主板烧了室外机说明書袋子里面,给放了一个匹配电阻(200Ω),这个电阻是留着插到内机通讯网络最后一台内机的插口如果不插这个匹配电阻,就会造成内机通讯不稳定偶尔出现“E6”通讯故障。如果维修时发现室内网络最后一台内机没有插匹配电阻,请找一个匹配电阻插上去

以上原因全蔀排除之后,E6问题仍然没有解决则可能是主板通讯部分电路异常。此时可尝试更换对应的主板看是否能解决。有一种内机主板损坏会慥成其他内关机线控器报“E6”通讯故障这个需要一台一台断开内机主板去排查,直到找到那 台内机主板把它的通讯线和内机通讯网络斷开,其它内机全部正常就可以放心的更换这台内机通讯故障。