上海安钧电子科技有限公司是以鋶量仪表的研发设计、制造、销售和服务为主的高科技企业现主导产品有涡街流量计最小流量、电磁流量计和智能监测仪、超声波流量計四大系列,已广泛应用于企业能源管理、热网管理、环保、水利及公用事业等领域以卓越的产品质量与优秀的服务赢得广大用户的好評。|上海安钧一向注重产品创新、产品质量和服务现有一个直接受总经理领导的新产品开发中心,人才济济设备先进,引进消化国际仩进的传感技术和单片机技术不断开发和更新符合用户需求的高科技含量的智能流量仪表;另外,上海安钧免费上门调试并保修壹年,在保修期内免费提供维修用配件终身免费上门维护。|涡街流量传感器是我公司的主要产品其电子放大线路均由我公司自行研制开发,因采用先进的元器件和抗干扰技术与传统的涡街相比具有抗震性强,使用寿命长的特点我公司生产制造的涡街探头已部分出口欧洲、日本,深受广大用户的好评|上海安钧|崇尚品质与创新|创自己的品牌|永远追求|更优的品质|更低的价格|诚信、合作、创新、卓越是我们永遠的追求

来源:华强电子网 作者:华仔 浏覽:1019

 一.LC-LUGB涡街流量计最小流量就地显示型和二线制4~20mA输出的接线图

本帖最后由 王天泽 于 16:09 编辑

三、差壓输入(未开方)流量积算仪流量系数K设置技巧


差压式流量计由标准节流装置和差压变送器组成,输出信号通常为4-20mA多数用户会选择不帶开方运算的差压变送器(带开方运算输出的差压变送器精度会有所降低)。在我国经常使用的差压式流量计有毕托巴流量计、孔板流量計、V锥流量计、阿牛巴流量计、威迪巴流量计、钻石巴流量计、德尔塔巴流量计、多孔平衡流量计等昌晖流量计积算仪SWP-LK系列与这些差压鋶量计配套使用时,可参考以下案例设置流量系数K值和仪表参数

输入为差压输入(△P,未开方,单位MPa)


1、质量流量计算公式:
公式中:M为瞬時流量(单位kg/h);K为流量系数;ρ为介质密度(单位Kg/m3);△P为变送器差压差压(指差压变送器4-20mA输出对应的量程单位可以为MPa、kPa或mmH2O);α为节流装置流量系数;ε为节流装置膨胀系数;d为节流装置工况下节流件开孔(单位mm)。
2、流量系数K可以根据以上标准公式计算得出也可以根据相应的质量流量计算公式求。
3、流量积算仪核心参数设置必须准确
一级参数设定:Kρ(单位Kg/m3)

例6:孔板测量锅炉给水流量,无补偿系统有关技术数据如下:


流量信号来自差压变送器4-20mA输出,差压变送器量程0-100kPa
带上下限报警(流量高于10t/h上限报警流量低于4t/h下限报警)

流量積算仪选型型号为SWP-LK801-02-A-HL-P,先设置二级参数再设置一级参数:

②流量积算仪需要设置参数:

输入为差压输入(△P,未开方),温度补偿(T单位℃)


公式中:M为瞬时流量(单位kg/h);K为流量系数;A1和A2为常数;T为工作温度(单位℃);;△P为变送器差压差压值(单位MPa)。
说明:流量积算儀流量系数K可以根据以上标准公式计算得出也可以根据相应的质量流量计算公式求出。
2、流量积算仪参数设置必须准确
一级参数设定:KA1,A2

输入为差压输入(△P,未开方)压力补偿(P,单位为MPa)


公式中:M为瞬时流量(单位kg/h);K为流量系数;A1和A2为常数;P为工作压力(单位MPa);△P为变送器差压差压值(单位MPa)
说明:流量积算仪流量系数K可以根据以上标准公式计算得出,也可以根据相应的质量流量计算公式求出儀表流量系数K=M÷[(A1+A2×T)×△P]^0.5
2、流量积算仪参数设置必须准确
一级参数设定:K,A1A2

输入为差压输入(△P,未开方),温度补偿(T单位℃),压力补偿(P单位为MPa)

例7:孔板测量某气体流量,差压输入带温度和压力补偿。系统技术指标如下


差压变送器:4-20mA量程0-80kPa(未开方)
壓力变送器:1-5V,量程0-4MPa(表压)
工作点大气压力(PA):0.08MPa
要求流量小于5m3/h时流量不累计
瞬时流量单位为Kg/h

流量积算仪选型型号为SWP-LK802-02-AAA-HL-2P先设置二级参数,再设置一级参数: