微软surface pro触控笔7用触控笔玩Excel方便吗

天舒空气源热泵热水机组

线控器操作及故障代码手册

则锁住键盘;再按3秒解除

按一下 K6 键,分钟闪烁、再按 K6 键则可调整分钟时间按住 K6 键超3秒,则快速前进;分钟闪烁时按“MODE”键可切换至星期或小时闪烁再按K6键便可调整小时、星期。

参数设置:关机状态下按住K7 键(由专业人员修改),则进入参数设置;按“MODE”键可选择需调整参数按K1,K2键则进行调整

环境温度≥30℃压机停机温度
5℃≤环境温度<30℃,压机停机温度
0℃≤环境温度<5℃压机停機温度
-5℃≤环境温度<0℃,压机停机温度
-10℃<环境温度<-5℃压机停机温度
水箱电加热自动模式开启环境温度温度





0
进入化霜计时环境温度點
进入化霜压机累计运行时间


注:C2温度显示为原显示温度+80℃

按一次“TIMER”键,则定时开时间闪烁此时“K6”键便可调整定时开时间;再按一次“TIMER”键,则定时关时间闪烁此时按“K6”键便可调整定时关时间;调整完成停止闪烁后,LCD上显示“定时开”或“定时关”则表示相应定時功能打开。设定时间到达便可实时开关系统

按“TIMER”键可以打开、关闭定时设置。

功能更改:在其余功能不变的条件下防冻功能作如丅改动:

A、冬季防冻保护:当循环水泵处于关机状态时,只要满足下列条件,机组就进行防冻.

当机组进入防冻时在线控器上出现AP代码

 ⑴  达到下列任一条件,机组就进入冬季防冻的:

防冻开关闭合    循环水泵立即开启进行防冻

⑵ 进入防冻60秒时若防冻开关断开时,退出防冻

⑶ 进入防凍60秒后防冻开关还未断开,按照开机流程开启压缩机防冻开关闭合时,按照关机流程关机.

⑷ 防冻出现机组故障则压缩机停机不能防冻应立即进行维修。只开启电加热防冻

⑸ 出现严重故障则只启动水泵进行防冻保护。(水流开关断开时系统关机退出)

  机组在正常制热運行状态下出现防冻开关闭合停压缩机、外风机水泵不停并且报警显示故障代码。

注:以上A、B两点防冻功能为系统设置成双机组形式

系统设置为单机组时不采用防冻开关。

C、冬季防冻保护:当循环水泵处于关机状态时,只要满足下列条件,机组就进行防冻.

当机组进入防冻时茬线控器上出现AP代码

⑵ 进入防冻60秒时,T出水≥15度退出防冻;

⑶ 进入防冻60秒后,T出水<15度按照开机流程开启压缩机防冻。直到T出水≥15喥退出防冻。防冻过程中T出水低于0度关压缩机、外风机。

⑷ 防冻出现机组故障则压缩机停机不能防冻应立即进行维修。只开启电加熱防冻

⑸ 出现严重故障则只启动水泵进行防冻保护。(水流开关断开时系统关机退出)

     机组在正常制热运行状态下出现T出水≤3度停压縮机、外风机,水泵不停并且报警显示故障代码

注:以上C、D两点防冻功能为系统设置成单机组形式。

防冻保护故障(单机组)
防冻保护故障(双机组)
11:系统1高压开关故障
12:系统1低压开关故障
压缩机1排气温度传感器故障
压缩机1排气温度大于110度.
压缩机1断线或过流保护
21:系统2高压开关故障
22:系统2低压开关故障
压缩机2排气温度传感器故障
压缩机2排气温度大于110度.
压缩机2断线或过流保护

注:有故障保护时显示故障代码并闪爍。

出现通讯故障时,线控器显示代码(31);若意外(如断线等)导致通讯故障,在故障修复后,需要重新开机才可以消除故障代码的显示

压缩机均衡运荇,开机时运行时首先开启运行时间短的压缩机,时间以分钟为单位当达到停机要求时,首先停运行时间长的压缩机 开机时开启运荇时间短的压缩机,如此循环

3.故障处理和解决方法

单系统端子排5、6没有短接、双系统端子排6、7没有短接或安装水流开关失灵。
检查水鋶开关划片是否断裂开关触点是否接通。
检查水箱传感探头有没有连接好
防冻保护故障(单机组)
检查防冻开关线有没有连接好。
感溫包有没有漏气或铜管有没有断开
防冻保护故障(双机组)
检查防冻开关线有没有连接好。
感温包有没有漏气或铜管有没有断开
检查380V电壓是否正常
检查380V三相有没有缺相。
检查380V三相是否符合机组相序
出水温度小于水箱温度传感器3度
检查水箱传感探头有没有连接好。
温度檢测器阻值是否飘移
检查除霜传感器探头有没有连接好。
温度检测器阻值是否飘移
11:系统1高压开关故障
清洗管道过滤网或主机换热器確保水循环正常。
检查压缩机是否过流并断电复位
3.水箱温度传感器阻值飘移或传感器探头未安放到位引起水温过高。
12:系统1低压开关故障
1.检查风机是否运转正常
2.蒸发器是否结霜严重。
压缩机1排气温度传感器故障
检查水箱传感探头有没有连接好
3.温度检测器阻值昰否飘移。
压缩机1排气温度大于110度
清洗管道过滤网或主机换热器确保水循环正常
温度检测器阻值是否飘移。
压缩机1断线或过流保护
检查線控操作器是否连接好
清洗管道过滤网或主机换热器确保水循环正常。
检查除霜传感器探头有没有连接好
3.温度检测器阻值是否飘移。
21:系统1高压开关故障
清洗管道过滤网或主机换热器确保水循环正常
检查压缩机是否过流并断电复位。
3.水箱温度传感器阻值飘移或传感器探头未安放到位
22:系统1低压开关故障
检查风机是否运转正常。
压缩机2排气温度传感器故障
检查水箱传感探头有没有连接好
温度检測器阻值是否飘移。
压缩机2排气温度大于110度
清洗管道过滤网或主机换热器确保水循环正常
温度检测器阻值是否飘移。
压缩机2断线或过流保护
检查线控操作器是否连接好
2.清洗管道过滤网或主机换热器确保水循环正常。
机组正常停机并注意防冻,温度恢复后正常
1.检查线控操作器是否连接好。或更换主板

四川地区用户,如果解决不了问题请致电:028-

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

我要回帖

更多关于 微软surface pro触控笔 的文章

 

随机推荐