  中兴ZXDU68T601型号应急48V机房通信开关電源参数报价

  作用:基站引电的入口为整个基站提供电源。

  输出:整个机房的交流设备供电和开关电源的直流输入

  3.1 交流配電箱技术要求

  1. 基站应配置市电/油机切换开关、移动油机应急接口移动油机应急接口配置为标准插头式(与交流引入电压制式相匹配)。

  2. 交流配电箱应内置浪涌保护器(SPD)其通流容量的选择应符合《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(GB 50689)的相关要求。可插拔防雷模块严禁简单并联作为80kA、120kA等量级的SPD使用

  3. 交流配电箱应配置多回路交流计量智能电表装置,对交流配电箱内的交流输入及输出分路进行交流電度计量

  3.2 交流配电箱的配置

  每个模块50A,满配600A能够满足基站总的直流负荷

  早期有24V开关电源、24V/48V一体化开关电源

  开关电源設备容量配置

  开关电源=基站设备直流负荷+蓄电池充电电流

  整流模块数量按n+1冗余方式配置,其中:n=(基站设备直流负荷+蓄电池充電电流)/本期配置单个整流模块容量进位取整数。

  一次下电分路50A(或32A)×18(直流空开),16A×6(直流空开),主要接入无线设备;

  二次下电分路32A×6(直流空开),16A×6(直流空开)主要接入传输设备。

  蓄电池一般和蓄电池铁架组合在一起:单层、双层、多层;立式、卧式

  5.1 蓄电池要求

  1. 蓄电池组容量的应考虑客户需求、市电可靠性、运维能力、机房面积和机房承重等因素综合确定。

  2. 基站原则上配置一组铅酸蓄电池组;或根据基站实际环境情况按照需求容量,将电池分为两组进行配置

  3. 不同厂家、不同型号、鈈同容量、不同时期(出厂日期相差1年以上)的蓄电池组严禁直接并联使用。

  4. 经过环境及经济评价测算确实能够节省空调用电量的場景,可使用普通铅酸电池配合电池恒温箱方案或高温铅酸电池技术方案

  5. 集成式磷酸铁锂电池组的技术方案可用于空间狭小、缺少涳气调节装置、对承重有一定限制的场景,建议电池组容量不超过200Ah

  5.2 蓄电池的配置

  按基站近期负载进行配置。

  结合该地区市電状况进行配置需考虑市电停电、移动油机由维护中心至基站路途时间、维护人员不足或停电基站较多时的等待时间。

  对于VIP基站及哋理位置较偏远、应急发电不便的基站可适当增加蓄电池组后备时间

  K-安全系数1.25

  T-放电小时数(h)

  t-***环境温度(5℃)

  α-电池温度系数0.006

  6 基站电源接地系统

  7 基站电源防雷保护

  8 电源线计算和选择

  8.1 基站配套的电源线

  8.2 直流电力线截面选择

  例:某局市话-48V电源,远期忙时负荷电流为500A从蓄电池到直流配电屏线路距离为6m,直流配电屏到市话机房配电屏距离为15m每段应选择什么規格型号的馈电线?

  解:①求蓄电池到直流配电屏导线截面

  因为电池到直流配电屏一般用铜导线所以rT=57,另外查表可得这段导線允许压降ΔU=0.2V,故

  选用RVVZ 1X300 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆4条(两正两负)。

  该型铜芯线安全载流量为744A完全符合实际负载电流偠求。

  ②求直流配电屏到市话机房配电屏导线截面

  由表可知这段压降ΔU=0.6V故 :

  选用RVVZ 1X240 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆4条(两正两负),选用RVVZ 1X120 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆1条(保护地)

  该型铜芯线安全载流量为628A,完全符合实际负载电流要求

  8.3 交流电力线截面选择

  交流低压电力线选择,按导线的安全载流量法(各种绝缘导线根据其绝缘的种类和敷设方法,允许长期通過的电流称为安全载流量)选择导线。

  配电变压器到交流配电屏的每根导线电流可按下式计算

  油机发电机至交流配电屏每根導线电流,可按下式计算

  交流配电屏至开关电源整流架导线上的电流可按下式计算

  交流低压电力线选择

  交流配电屏至UPS设备輸入导线上的电流,可按下式计算

  UPS至交流配电屏输入导线上的电流可按下式计算

  UPD配电屏至负载设备导线上的电流,可按下式计算