    (1.杭州杭氧石化工程公司技术部杭州310014;2.杭州杭氧气体中心运行部,杭州310014)
    [摘要] 介绍三段电源怎么接线进线间采用断路器輔助触点实现联锁及采用连接压板(或转换开关)实现解锁的方法
    关键词 电源怎么接线进线 断路器辅助触点 联锁 解锁 连接压板
为保证设備供电的可靠性,设计中常将一套项目用电设备分成两部分其供电方式也分为两种。一种是由两段电源怎么接线分别供电正常时分段運行,当某一段电源怎么接线出现问题时切断问题电源怎么接线并由另一段电源怎么接线为所有负荷供电,该方式适用于电网容量足够夶且要求保证设备长期连续运行的情况另一种是由三段电源怎么接线供电(两用一备),运行过程中如果某段电源怎么接线出现问题斷开该故障电源怎么接线并由备用电源怎么接线为这部分设备供电,该方式适用于电网容量不够大但要求保证设备长期连续运行的情况仩述两种供电方式均存在不同电源怎么接线进线间联锁与解锁的问题,本文结合具体项目阐述三段电源怎么接线进线间联锁与解锁的实现方法更多资讯尽在中国电工网。
    某公司2007年投建的20000Nm3/h空分项目中高压用电设备采用10kV电源怎么接线供电,根据当地电网条件用户选择了三段电源怎么接线两用一备的供电方式。因当地电网不允许任意两段电源怎么接线并联供电为避免误操作,设计时必须在三段电源怎么接線进线之间加设电气联锁同时,用户要求设计时要考虑电网的发展方便以后解锁实现并联供电。
    根据简便实用、经济合理的设计原则经多方比较,决定采用断路器辅助触点来实现联锁在进线、母联开关柜上安装连接压板(可用转换开关代替)来实现解锁的方案,但偠注意连接压板非螺栓连接部分要套绝缘以避免发生触电事故。联锁时将压板打开保证不会发生任意两段电源怎么接线或三段电源怎麼接线并联运行;解锁时将连接压板连通,两段或三段电源怎么接线可并联运行
图1为系统供电电源怎么接线单线图。正常工作时#1、#2柜斷路器合闸,分别对I段母线、II段母线负荷供电若两段电源怎么接线不允许并联运行,那么#A1、#A2两个母联柜中的断路器不允许合闸如果I段電源怎么接线发生问题,则由III段电源怎么接线供电#A2母联柜断路器不能合闸。同理由III段电源怎么接线为II段母线负荷供电时,#A1母联柜断路器不允许合闸为避免因误操作而发生电源怎么接线并联供电情况,在电路中必须加设联锁
    利用断路器辅助常闭触点在断路器合闸时断開的特点,将其串联在对应断路器的合闸回路中实现联锁
#1柜断路器合闸回路如图2所示,该回路能实现#1柜与#3、#A1柜间的联锁其中,1-SA1为#1柜合閘控制开关;1-JBZ为多功能微机保护器;1-XB为连接压板;1-S9是#1柜断路器1-QF运行位置辅助触点;A1-QF是#A1柜断路器A1-QF的辅助常闭触点当A1-QF断路器处于分断(合闸)状态时,此点闭合(打开);3-QF是#3柜断路器3-QF的辅助常闭触点当3-QF断路器处于分断(合闸)状态时,此点闭合(打开)后文符号类似,不洅赘述
    图2#1柜断路器合闸回路控制原理图(1-XB打开,联锁投入)
由图2可知如果打开1-XB,要想让1-QF合闸,只有在A1-QF、3-QF同时处于分闸状态或其中一个处於分闸状态时它们对应的辅助常闭触点才能处于闭合状态,这样1-QF合闸回路才具备得电条件再合上1-SA1,合闸电流通过1-QF合闸线圈回路使其合閘这就保证了1-QF、A1-QF、3-QF不能同时合闸,I段进线电源怎么接线与III段进线电源怎么接线不能并联运行实现了两段电源怎么接线间的联锁。如果這两段电源怎么接线允许并联供电只要将1-XB接通使联锁点7、9被短接解除联锁即可。

  #2柜断路器合闸回路如图3所示该回路能实现#2柜与#3、#A2间的聯锁,保证了II段与III段电源怎么接线进线间不能并联供电如果两段电源怎么接线允许并联供电,只要将2-XB接通即可解除联锁

    图3#2柜断路器合閘回路控制原理图(2-XB打开,联锁投入)

学会三相异步的按钮联锁正反转控制的工作原理接线和操作方法,通过设计实验,培养学生分析问题和解决实际问题的综合能力

  正转期间按下反转按钮(或反转期間按下正转按钮),实现电动机正、反转直接切换需要在控制电路中实施按钮互锁控制,否则会导致电源怎么接线短路

  按下 SB1,不論正转还是反转都要停机。

1)合上 QS电源怎么接线引入。

只要按下 SB1无论电动机正转还是反转都停止工作。

5、按钮联锁的正反转控制線路的优点和缺点

缺点:当接触器发生主触头熔焊、杂物卡住等故障时会造成电源怎么接线两相短路。