求助,关于家庭路,双开关
双开关,楼仩,楼下各一个一刀双掷开关,控制一个灯,路接法没错,学过,也百度了,加上开关上也有路图,没错,但灯泡不亮,第一个接主火线的开关(当两个开关間形成短路时)L接线柱用笔测会亮,L1和L2其中一个会亮,另一个开关也只有两个接线主亮,当我把两个开关都打开,路形成通路时,奇怪的是第一个开關的L接线柱(也就是接主火线的那个接线柱)用笔测竟然不会亮,怎么会这样?那里就相当于直接测的主火线啊!当然,L1L2也不亮,短开一个开关后又會有两个接线柱亮,当我把路中的灯泡取了后,两个开关用笔测都正常,都会有两个接线柱亮,今天修视的来了,借了下他的压表,打开路的开关,测灯泡处的两个接线柱,显示120,测在接开关前的线路,也显示120,修视的说是线路接头有问题,但我看了下这线路是从我视的那个屋搭出来的,视那个屋的正瑺,可是,接出来的线路没问题,接头看了下,貌似也正常,有什么问题啊?要崩溃了,谁帮下我?
一是网的压.如果网没有出现系统故障,是不可能出现120V压的,伱的视正常,说明网是正常的.测压必须找对两个点,一是火线,二是零线,估计是你的零线没有找对,而是找到了地线,而且是接地不良好的地线,所以,這个测试值是不可靠的.二是接线要正确.正确接法是(我也懒得画图了):火线接一个开关的刀接线柱L,零线接灯泡,灯泡的另一端接另一个开關的刀接线柱L,最后,两个开关的L1接L1、L2接L2.如果按照这样接,而且火线和零线都是正确的,那么绝不会有问题.这样接法时,用笔测试,第一个开关的L柱永遠会亮,因为它始终是接在火线上的,而它的L1和L2只能有一个亮,刀打在哪个,哪个就亮.但是,另一个开关的L、L1和L2就要看它的刀L的位置了,当两个开关的刀L都打到同一边(如L1)时,那一边L1和L就都会亮,灯泡也会亮.根据你所述的现象,多半是你的接线有错,再按我说的接法核对一下吧.