这个好办不用串口调试助手,欧姆龙的PLC编程软件本身就带有DM区调试区你可以把PLC连接到你下载的电脑上,直接在线调试程序点开DM数据区,就可以了
那用串口助手呢!该怎么办呢?
你对这个回答的评价是
你的按欧姆龙的通讯协议发送数据,鼡串口调试助手不太可能
不是可以通过串口助手往PLC里面写数据吗那读不可以吗?
你知道通讯协议吗那你能解释接收的数据吗,如果能僦OK
你对这个回答的评价是
本回答由福建顺昌虹润精密仪器有限公司提供
|
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手機镜头里或许有别人想知道的答案
由于更换传感器后传感器的输絀信号改变,所以我要将模拟量模块C200H-AD003的第5路由原来的0-10V改为4-20mA将DM1201由原来的#A555(0101)改为#A655(0101)但是不知道为什么改了以后DM1201还是#A555不知道为什么?请老师們指教~!
慘了!忘光了多年前處理過一次!彷彿是這樣處理的!
根據Channels的排列,修改一個(一個Channels)、上傳送一次(含記憶體區域)!OK後;再修改第②個Channels再傳送!
依稀記得是這樣!若是不可,你就:
修改第一Channels後上傳程序(含記憶體區域)!修改第二Channels前再去填一次第一Channels的設定值,再傳送(含記憶體區域)!其它依序...處理這是這一型ADDA模組的BUG。
我现在只需要修改一个通道就行了啊~!难道说不能在线编辑
历史总积分:25322
DM区的数值為什么改不了?-----不可能
此模块改设置后要重启后才有效-----记的是
不要連線編輯試試;Upload方法進行!行與不行都來說一下
DM区的数值为什么改不叻?-----不可能
呵呵呵~天底下不可能的事還少看看吧!不要一口定江山。
历史总积分:25322
哈哈 如果楼主的DM改不了就是坏了或设置问题,天底下管不了只管草帽下面。
楼主回个话问题找到了没
电缆放炮了,这两天一直忙那边了这活没来得及弄,这忙完了我就弄再把结果贴出来~!别着急~!