ADS1~4级气动阀门不动作在动作时将同时开启,对一回路系统进行卸压;动作完毕后,均可回座

2)卸压控制是指施加在阀心控制端的压力逐渐降到一定值时阀心迅速换向的控制,常用作三位阀的控制3)差压控制是指阀心采用气压复位或弹簧复位的情况下,利用閥心两端受气压作用的面积不等或两端气压不等而产生的轴向力之差值使阀心迅速移动换向的控制。其原理如图4.7所示K1为控制气压ロ。

这种控制方式只需一个控制信号故得到广泛的应用,可应用于各种结构的主阀.气压复位省去了弹簧,提高了可靠性差压控制嘚特点是所控制的主阀不具有记忆功能,且控制信号和复位信号均须为长信号

时间控制的信号输出有脉冲信号和延时信号两种。图4.8所示為脉冲阀原理图在阀的P口输入气压信号后,A口即有输出同时气流经节流孔向气室充气,当气容内的压力上升到阀的切换压力时活塞姠左移关断P—A通路,A口无输出即阀的A口输出为脉冲信号。脉冲信号的宽度决定于节流孔和气室的大小

延时换向阀的输出可组成四种型式:常断延时通、常通延时断,常断延时断及常通延时通其输出状态和对应的图形符号如图4.10所示。

用电磁力来获得轴向力使阀心迅速迻动的换向控制方式称为电磁操作。它按电磁力作用于主阀阀心的方式分为直动式和先导式两种

1)直动式电磁控制是用电磁铁产生的电磁力直接推动阀心来实现换向的一种电磁控制阀。根据阀芯复位的控制方式可分为单电控和双电控其控制原理如图4.11所示。图4.11ab为直动式單电磁控制弹簧复位方式图4.10cd为直动式双电磁控制方式。

2)先导式电磁控制是指由先导式电磁阀一般为直动式电磁控制换向阀输出嘚气压力来操纵主阀阀芯实现阀换向的一种电磁控制方式它实际上是一种由电磁控制和气压控制加压、卸压、差压等的复合控制,通常称为先导式电磁气控图4.12所示为先导式电磁气控换向阀原理,图4.12ab为单电控动作原理图4.12cd为双电控动作原理。

    用人力来获得轴向力使阀迅速移动换向的控制方式称作人力操作人力控制可分为手动控制和脚踏控制等。按人力作用于主阀的方式可分为直动式、先导式

  鼡机械力来获得轴向力使阀芯迅速移动换向的控制方式称作机械操作。按机械力作用于主阀的形式可分为直动式和先导式两种

(二)方姠控制阀的通口数和基本机能

  换向阀的基本机能就是对气体的流动产生通、断作用。一个换向阀具有同时接通和断开几个回路可以使其Φ一个回路处于接通状态而另一个回路处于断开状态,或者几个回路同时被切断为了表示这种切换性能,可用换向阀的通口数通路数来表达

二通阀有两个通口,即输入口(用P表示)和输出口A表示只能控制流道的接通和断开。根据PA通路静止位置所处的状态叒分为常通式二通阀和常断式二通阀

三通阀有三个通口,除PA口外还有一个排气口O表示。根据PAA0通路静止位置所处的状态吔分为常通式和常断式两种三通阀

四通阀有四个通口,除PA0外还有一个输出口B表示。流路为PAB0PBA0。可以同时切換两个流路主要用于控制双作用气缸。

 五通阀有五个通口除PAB外,有两个排气口0102表示其流路为PAB02PBA01。这种阀與四通阀一样作为控制双作用气缸用这种阀也可作为双供气阀即选择阀用,即将两个排气口分别作为输入口PlP2

    此外,也有五个通ロ以上的阀是一种专用性较强的换向阀,这里不作介绍

方向控制阀的位数

位数是指换向阀的切换状态数,有两种切换状态的阀稱作二位阀有三种切换状态的阀称作三位阀。有三种以上切换状态的阀称作多位阀常见换向阀的通路数与切换位置如表4.1所示。

二位阀通常有二位二通、二位三通、二位四通、二位五通等二位阀有两种,一种是取消操纵力后能恢复到原来状态的称为自动复位式另一种昰不能自动复位的阀除非加反向的操纵力,这种阀称为记忆式

2)三位阀  三位阀通常有三位三通、三位四通、三位五通等。三位阀中中间位置状态有中间封闭、中间卸压、中间加压三种状态。表4.1所示为气动换向阀的通路数与切换位置

方向控制阀的公称通径

阀的規格直接反映了阀的流通能力是阀的一项基本参数,也是用户选用换向阀的重要    依据之一通常用其配管的公称通径来表示,另外也有鼡螺纹管接头的公称通径来表示表4.2列出了阀的常用公称通径及相应的流量性能、接管螺纹等,供选用参考

(一)电磁铁的基本结构

 电磁阀由电磁铁和阀体组成。电磁铁是电磁阀的主要部件之一其作用是利用电磁原理将电信号转换成阀芯动铁心的位移。根据电磁铁嘚结构可分为T型、Ⅰ型和平板型,如图4.13所示

    T型电磁铁为了减少铁损,用高磁通的硅钢片层叠制成能够获得较好的效率和较大的吸引仂,但所需的行程和体积较大主要用于行程较大的直动式电磁阀。

Ⅰ型电磁铁适用于直流电磁铁和小型交流电磁铁用圆柱形普通磁性材料制成,其铁心的端面通常制成平面状或圆锥状与T型电磁铁相比,Ⅰ型电磁铁的吸力较小行程较短。圆柱形铁心的重量轻、吸引时嘚冲击小所以使用寿命长,主要用于小型直动式和先导式电磁阀

平板型电磁铁适用于交流和直流小型电磁铁,其特性与Ⅰ型相似主偠用于小型直动式截止阀和先导式电磁阀。

4.14所示为电磁铁的电流与行程的特性关系由图4.14可见,交流电磁铁开始吸合时电流zui大起动电鋶;当动铁心与静铁心吸合后电流呈一定值保持电流。大型交流电磁阀的启动电流可达保持电流的10倍以上是小型交流电磁阀和先导式电磁阀的2倍左右。直流电磁铁的电流与行程无关电流始终保持一定值。

    通常电磁铁长时间吸合是不会烧坏的。但是当发生诸洳主阀被杂质卡住、动铁心与静铁心没有完全吸合等情况时,特别是交流直动式电磁阀会引起电流过载并产生高温,烧坏线圈

4.15所示為电磁铁的吸力特性。交流电磁铁和直流电磁铁相似当电压增加或行程减小时,吸力增加但是,当动铁心的行程较大时由于交流与矗流电磁铁的电流特性不同,直流电磁铁的吸力将大大下降而交流电磁铁吸力下降较缓慢。

常用电磁铁的额定电压有ACll0VAC220VDC24V等三种允许電压偏差值为±10%,小型直流电磁铁的电压允许偏差值为-15%一+10%交流电磁铁的特性因频率不同而变,但当频率为50Hz60Hz时其特性相差甚小,可以通用

交流电磁铁因磁力线和电流方向交替变化,会发生动铁心的吸合与释放的反复动作其频率为交流频率的2倍,因而会产生交鋶峰鸣声其解决方法是在静铁心的吸合端面上嵌入短路的整流铜环,利用短路铜环感应的电流产生与主磁力线相位错开的磁力线来阻止茭流蜂鸣声

4.16所示为二通电磁阀。图4.16a为直动式电磁阀阀的动铁心端面带有密封橡胶,可直接封住阀座气孔电磁铁通电时,动铁心被吸合向上主阀打开;电磁铁断电时,动铁心被弹簧力复位主阀关闭。图416b为膜片截止式先导电磁阀膜片上有一节流小孔,输入气压能通过节流小孔作用在膜片上部使主阀关闭。当电磁铁通电时动磁心被吸合向上膜片上部的空气经阀座气孔流出,压力下降膜片在仩下压差作用下被顶起,主阀被打开当电磁铁断电时动铁心关闭阀座气孔,上部压力增加压下膜片关闭主阀。这种阀的特点是体积小、流通能力大可通过大流量。这类阀适用于石油、化工、制冷等工业部门用来输送空气、隋性气体、水及矿物油。

  三通电磁阀

4.17所示为截止式二位三通直动式电磁阀这种阀有常闭式(NC)和常开式(NO)两种。图示为常闭式电磁铁的动铁心两端面装有密封橡胶,仩下有两个阀座当电磁铁断电时,下面阀座被封住PA通路关闭,A0通路打开;当电磁铁通电时上面的阀座被封住。PA通路打开AO通路关闭。阀体上装有手动杆用来手动操作阀的切换。这种阀结构简单工作可靠。常用于控制小型单作用气缸或用作先导电磁阀的先导部分。

根据电磁铁的个数分为单电控和双电控两种根据切换位置分为二位阀和三位阀,而主阀部分的密封方式有多种多样

(1) 二位单电控电磁阀

4.18所示为一种二位五通单电控电磁阀,其主阀采用截止式弹簧复位结构先导阀的气源可以用内部P口气源内先导,也鈳以用外接控制气源外先导该阀用作外先导时,其zui低工作压力可从零开始

4.19所示也是一种二位五通单电控电磁阀,其主阀采用滑柱式气压复位结构通路间密封采用D形密封,安装在滑柱的密封沟槽中由于密封圈圆弧直径很小,压缩量只有0.05mm左右所以通过圆角为0.2mm左祐沟槽时不会损坏。该阀具有结构紧凑、摩擦阻力小、无给油润滑等特点

(2) 二位双电控电磁阀

这种阀如图4.20 a所示,具有记忆功能电磁鐵断电后主阀仍继续保持所处的切换位置。

4.20所示为一种二位五通双电控先导式电磁阀先导原理如图4.20b所示。主阀部分由TS密封(Triple Sqeeze)的无阀套的滑柱式阀构成其特点是滑动阻力小,在密封方向上截面对称无密封方向性,具有压缩密封和唇形密封的各自优点装配时,在阀杆嘚TS密封件上已封入了特种润滑油脂,可在无给油润滑系统中应用阀的结构简单,维修方便

    这种阀具有两个电磁铁,在两个电磁铁同时斷电时阀杆回复到中间位置。除中间位置以外的另外两个切换位置的空气流路状态与二位五通阀相同中间位置的通路状态,一般有中間封闭、中间卸压和中间加压三种状态这种三位阀常用于停电或紧急停止后仍需保持气动执行元件正常工作状态的场合。

4.21所示为三位伍通双电控换向阀在没有通电时,由于两个弹簧的作用使滑柱处于中间封闭位置。当电磁铁1通电时它输出的气压作用在控制活塞上。阀换向:则PA接通BO2排气;同样,当电磁铁2通电时则PB接通,A01排气该三位阀是靠加压控制使阀换向的,电磁先导阀为常断式若三位阀用卸压控制换向,则电磁先导阀需用常通式的

(1)  流量特性  流量参数可以用有效截面积S值、流通能力Cv值表示。

(2)  响应时间  从接受控制信号开始到换向阀换向动作完成的时间可分为开启时间与关闭时间。如图4.22所示

(3) zui高换向频率   指电磁阀所能反复切换的zui高次數,其单位是Hz电磁阀zui高换向频率不仅取决于开关速度,还与电磁铁温升、阀的构造和工作寿命等因素有关通常,小型直动式电磁阀约為10~20Hz大型先导阀约为10Hz左右,高频电磁阀可达30 Hz

(4)  温度   通常电磁阀工作的环境温度为5~50℃,温度下限是由排气时绝热膨胀引起的温度下降不会使空气中的水分结冰的温度温度上限是由电磁阀材料本身耐温范围所决定的。电磁阀线圈极限允许温升见表4.3

电磁阀的电氣结构

电磁阀的电气结构应使接线可靠,更换阀体方便易于维修保养。外接线方式有多种图4.23所示为电磁阀各种接线方式示意图。

1)直接引线  接线直接从电磁铁的模压成形塑封中引出导线且用不同颜色的导线来表示交流、直流和电压等参数。

  2) 接线座方式  在模压成形塑葑时将接线座与电磁铁制成一体使用接线端子来连接导线的方式。

4)     接插座方式  在电磁铁上装有接插座的接线方式并附有连接导线的插口附件。

在阀的电气结构中常常设有指示灯以识别电磁阀是否通电。通常交流电工作时用氖灯,直流电工作时用发光二极管在电磁阀电源接通或断开瞬时,在电磁铁线圈的两端会产生额定电压数倍的反电势引起的峰值电压它可能导致控制电路误动作。或损坏电子器件为此,电气结构中常装有内装、或外插由压敏电阻、RC元件或二极管构成的保护线路用来吸收反电势峰值电压。

(八)电磁阀嘚连接方式

  阀的连接方式有板式连接、管式连接、集装式 阀岛、汇流板 连接和法兰连接板式连接装卸方便,修理时不必拆卸管道這对复杂的气路系统十分重要。管式连接多用于简单的气路系统中或采用快速接头的系统中。法兰连接主要用于大通径的阀如公称通徑在32mm以上的阀。

    集装连接是在板式连接的基础上出现的一种新的连接方式如图4.24所示。它使管路大大简化所占空间大大缩小,装拆简便特别适用于复杂的气路系统。

    集装连接是将多个电磁阀或气控阀集中安装在连接板上连接板使板上安装的阀有共同的供气和共同的排氣管路,或者共同的供气和个别排气的管路

    从其装配结构可以分为整体型、模块型、集中接线型和少接线型等集装板结构。集装板材料通常为铝合金也有带快速接头的注塑成形集装板。

1)整体型集装板  其内部气路结构简单体积小,结构紧凑造价低,板上安装的阀数量不能任意改变输出口AB通常设在集装板的上面或侧面,如图4.24所示

    2)模块型集装板  是一组模块化的集装板,由连接螺纹将集装板等组匼而成可根据所安装的阀数量和回路结构进行任意拼装,构成复杂的气动回路

这种集装板内部有接线用的接插型多芯接线端子,所安裝的电磁阀可通过这些接线端子集中接线与外部连接电磁阀与集装板的接线方式有引线型和接插座型两种,按需选用其特点是接线简單,外观整洁维修方便。

4)少接线型集装板  在现代气动自动化系统中常使用PLC可编程序控制器进行系统的程序控制。为此利用数字信號处理技术。将PLC的并联信号变换成串联信号输送给电磁阀、仅用3—4根导线便可同时控制几十个甚至上百个电磁阀。在集装板内装有信号轉换器该转换器将串联信号再次转换为并联信号,并按编码送至指定地址的电磁阀使之动作采用这种集装板大大减少了繁杂的接线工莋,又提高了系统工作的可靠性少接线型集装板应用如图4.25所示。

气控阀主阀部分结构与电磁阀相同气动操纵方式有直动式和先导式两種。直动式是控制气压直接进行主阀切换;先导式是控制气压先经活塞或膜片放大然后再进行主阀的切换。

图4.26所示为间隙密封双气控换姠阀靠钢球弹簧定位机构定位,带有手动装置供安装调试用。该阀具有无给油润滑特点

4.27所示为截止式双气控换向阀,由四个二位彡通阀构成能实现四位五通功能。

靠弹簧实现中间封闭位置状态当K1有输入信号时,阀bd打开PAB02接通;当K2有输入信号时,阀ac打開PBA0l接通;当KlK2同时有脉冲信号时,PAB0102全部接通该阀适用于定位、紧急停机及将双作用气缸停在特定位置等场合。

  采用间隙密封的, 滑, 柱式结构时其滑动摩擦力很小,多为直动式操纵且阀心上受力平衡,控制压力不受工作压力影响所以可在低压条件下动莋。

    采用弹性密封的滑柱式结构时由于滑动摩擦力较大多为先导式操纵。

采用截止式结构的阀通常实现二位三通阀较方便.但无记忆功能。由截止式结构构成二位五通换向阀需由两个二位三通截止式阀并联构成。

(一) 人力控制阀的特点

    人力控制阀以下简称人控制在手动、半自动和自动控制系统中得到了广泛的应用在手动系统中,一般用人控阀直接操纵气动执行机构;在半自动和自动系统中多鼡作信号阀实际上。人控阀除了头部操纵结构和要求操纵灵活外其阀心结构基本上和机控阀相同。

人控阀应安装在便于操作的地方鉯防止长期操作引起疲劳。操作力不宜过大为防止误操作,通常需要增加安全装置脚踏阀上应有防护罩。

手动阀的操纵头部结构主要囿按钮式、磨菇头式、旋钮式、拨动式、锁式等如图4.28所示。按钮式、磨菇头式有单稳态与双稳态之分通常是单稳态的,无记忆功能旋钮式、拨动式、锁式都为双稳态结构,具有定位性能即操作力除去后仍能保持阀的工作状态不变。通常采用弹簧复位。主阀结构主偠采用截止式、滑柱式和滑板式虽然前两种用得较多,但后者容易实现多位多通常用作分配阀。手动阀操作力不能太大故常采用长掱柄以减小操作力,或者阀心采用气压平衡结构减小气压作用面积。手动阀操作较缓慢为了避免各气路相通现象,阀杆和阀芯做成分離的两部分阀杆中间的排气口在切换过程中先与阀心平面

接触关闭,然后再打开输出口图4.29为手动4/3(三位四通)旋转阀,手动旋转金属嘚有通气孔的圆盘使空气内部连接阀内的气口。压力的不平衡使圆盘紧贴它的配合面压力输入在圆盘的上方。仅有极小的泄漏量

直動圆头式是由机械力直接推动阀杆的头部使阀切换。滚轮式头部结构可以减小阀杆所受的侧向力杠杆滚轮式可减小阀杆所受的机械力。鈳通过式结构的头部滚轮是可折回的当机械撞块正向运动时,阀心被压下阀换向。返回时阀心不动,阀不换向弹簧触须式结构操莋力小,常用于计数发信号

气流在单向阀内只能向一个方向流动而不能反向流动,图4.32所示为单向阀的结构原理图图示位置为阀在弹簧仂作用下处于关闭状态。当气流沿PA流动时由于在P口输入的气压作用在活塞上的力克服了弹簧力和摩擦力而将气动阀门不动作打开。反の当气流反向流动时,阀在A口输入气压和弹簧力作用下关闭弹簧的作用是增加阀的密封性,防止低压泄漏另外,在气流反向流动时加速阀的关闭。对于单向阀的基本要求是在正向流动时阀的流动阻力要小,即流通能力大反向流动时,要求密封性能好即泄漏量尛。

4.33为梭阀的结构原理这种阀相当于由两个单向阀串联而成。无论是P1口还是P2口输入A口总是有输出的。其作用相当于实现逻辑或门的邏辑功能为了保证梭阀工作可靠,在工作时不允许PlP2两口的输入信号相互干扰即通路不能有串气现象。

4.34所示为双压力阀结构原理囿两个输入口AB和一个输出口C。双压阀的作用相当于逻辑与门的逻辑功能即只有AB同时有输入时,C才有输出

4.34为快速排气阀的工作原悝。当P口有输入时活塞上移,阀口1开启阀口2关闭,PA接通A口有输出。当P口排气时活塞在两侧压差作用下迅速向下移动,将阀口1关閉阀口2开启,AO接通输出管路中的气体经A口通过排气口0排出。快速排气阀主要用于气缸的排气以加快气缸动作速度。使用时快速排气阀应安装在气缸排气口附近,以保证气缸快速排气

五、 溢流阀安全阀

 溢流阀和安全阀在结构和功能方面往往相类似,有时可不加以区别它们的作用是当气动回路和容器中的压力上升到超过调定值时,把超过调定值的压缩空气排入大气以保持进口压力的调定值。实际上溢流阀是一种用于维持回路中空气压力恒定的压力控制阀;而安全阀是一种防止系统过载、保证安全的压力控制阀。溢流阀的汾类及特点如下

1)微启式  开启高度为阀座通径的140—120。通常做成开启高度随压力变化而逐渐变化的渐开式结构

开启高度等于或大于閥座通径的14。通常做成突开式阀心在开启过程中的某一瞬间突然跳起达到全开高度结构。按加载结构可分为:

a)       杠杆重锤式  重锤通过杠杆加载于阀心上载荷不随开启高度而变化。对振动敏感不适用于运动的系统。

b)       弹簧式  弹簧力加载于阀心载荷随开启高度而變化。对振动不敏感可用于运动的系统。允许加较大的阀心载荷

c)       先导式  由主阀和直动式先导阀组成。介质压力和弹簧力同时加载于主阀心超压时先导阀先开启,导致主阀开启主要用于大口径和高压的场合。

(二)溢流阀的工作原理

4.35所示为一种直动式溢流阀的工莋原理图图中,阀在初始工作位置时预先调整手柄使调压弹簧压缩,气动阀门不动作关闭当气动系统中的空气压力在规定范围内时,由于气压作用在活塞上的力小于调压弹簧的预压力活塞处于关闭状态。当气动系统中的压力升高作用在活塞上的气压力超过了弹簧嘚预压力,活塞上移开启气动阀门不动作排气直到系统中的压力降到规定压力以下时,气动阀门不动作重新关闭气动阀门不动作的开啟压力大小靠调压弹簧的预压缩量来实现。

如图4.36所示这是一种外部先导式溢流阀。溢流阀的先导阀为减压阀由减压阀输出的气压从上蔀控制口输入,此压力称为先导压力其特点是,阀在开启和关闭过程中使控制压力保持不变,即阀不会因阀的开度引起调定压力的变囮阀的流量特性好。

如图4.37所示其特点是由于膜片的受压面积比阀心的面积大得多,气动阀门不动作的开启压力与关闭压力较接近即閥的压力特性好,动作灵敏但阀的zui大开启量较小,流量特性差这种阀常用于保证回路内的工作气压恒定。

顺序阀亦称压力联锁阀它昰一种依靠回路中的压力变化来实现各种顺序动作的压力控制阀,常用来控制气缸的顺序动作若将顺序阀和单向阀组装成一体,则称为單向顺序阀顺序阀常用于气动装置中不便于安装机控阀发行程信号的场合。图4.38是顺序阀的工作原理图图4.39是单向顺序阀的工作原理图。咜们都是靠调压弹簧的预压缩量来控制其开启压力大小的

  在图4.38a中,压缩空气从P口进入阀后作用在阀心下面的环形活塞面积上,与调压彈簧的力相平衡一旦空气压力超过调定的压力值即将阀芯顶起,气压立即作用于阀芯的全面积上使阀达到全开状态,压缩空气便从A口輸出.当P口的压力低于调定压力时阀再次关闭,如图4.38b所示

4.39a所示为单向顺序阀进气时的工作原理。这时单向阀在弹簧和进气压力的莋用下,处于关闭状态排气时气流反向流动如图4.39b所示的气流方向,阀心在弹簧作用下使阀关闭此时。单向阀在气压作用下克服弹簧力而开启反向流动的压缩空气经单向阀从0口排出。

流量控制阀对流过元件或管道的流量进行控制只需改变流通面积就可实现。从流體力学角度看流量控制是在气动回路中利用某种装置造成一种局部阻力,并通过改变局部阻力的大小来达到调节流量的目。实现流量控制的方法有两种一种是设置固定的局部阻力装置,如毛细管、孔板等;另一种是设置可调节的局部阻力装置如节流阀。

4.40所示节流閥常用的孔口结构图4.40abc分别为平板阀结构、针阀结构和球阀结构。

速度控制阀是由单向阀和节流阀组合而成的流量控制阀因常用作氣缸的速度控制而得名,又称作单向节流阀图4.41所示为速度控制阀结构原理。一般常用的阀如图4.41a所示当气流沿A0方向流动时,在气压作鼡下单向阀被打开满流通过,无节流作用;而气流沿PA方向流动时单向阀关闭,节流阀节流此时称为正向流动。通常速度控制阀嘚流量调节范围为管道流量的20%へ30%。对于要求能在较宽范围里进行速度控制的场合可采用单向阀开度可调节的速度控制阀,如图4.41b所示

4.41c所示为先导式速度控制阀。当阀的控制口没有输入信号时气流沿AB流动被节流;当输入控制信号后,活塞在C口控制气压作用下通過阀杆将单向阀顶开,使气流AB方向满流通过但阀处于反向流动(BA)状态时,不管控制口有无信号气流总是从BA满流通过。

排气节鋶阀的工作原理与节流阀相同只是安装在元件的排气口。装在元件的排气口如换向阀的排气口通过改变排气流量来控制气缸的运动速度。由于其结构简单安装方便,能简化回路故应用广泛。

4.42所示为排气节流阀结构图4.42a为带消声器的节流阀,直接拧在换向阀的排氣口上图4.42b为将节流阀直接安装在膜片式换向阀阀体内的一种结构,调节调整螺钉的位置就可以改变节流阀芯塑料制品的开度即改變排气口01的流通面积,控制A01的排气速度

 对于脚踏阀来说,要求踏板位置不能太高行程不能太长,与手动阀相比操作力可大些。脚踏阀有单板和双板两种单板脚踏阀是脚一踏下便进行切换,脚一离开便恢复到原位即两位式,如图4.30所示双板脚踏阀有两位式和三位式。三位式有三个动作位置脚没有踏下时,两踏板处于水平位置阀为中间状态。当脚踏下踏板的任一边阀即处于另二个动作位置之┅。

机控阀是利用执行机构或者其它机构的机械运动、借助凸轮、滚轮、杠杆和撞块等机构来操纵阀杆使阀换向。在机控阀中有直接控制双作用气缸的五通阀,也有用于控制单作用气缸和产生控制信号的三通阀这两种阀都为弹簧复位式,并采用直接接管的连接方式

(二)机控阀的头部结构形式

机控阀头部结构形式,常用的有直动圆头式、滚轮式、杠杆滚轮式、可通过式等如图4.31所示。

格式:PDF ? 页数:5页 ? 上传日期: 13:52:17 ? 浏览次数:3 ? ? 1000积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

DAS对PMS就地执行机构控制影响分析

DAS 对 PMS 僦地执行机构控制影响分析摘 要AP1000 是我国引进的美国西屋第三代核电技术保护和安全监督系统(PMS)与多样化驱动系统(DAS)作为第三代核电站的保护系统,使用完全独立的仪表和处理器平台实现现场关键参数的采集、处理并完成对电厂的保护功能。文章将重点介绍 DAS 与 PMS 系统在僦地执行机构上各自的控制方式及气动阀和电动阀在调试过程中的{试策略 关键词DAS;PMS;电动阀;气动阀 1 概述 AP1000 核电站 PMS 主要用于监视机组关键參数,探测机组异常状态触发紧急停堆及相应专设安全设施,是机组紧急故障下仍能处于安全状态的关键屏障为了减轻 PMS系统共模故障嘚影响,减少由于 PMS 系统共模故障导致的概率风险评估中堆芯损坏频率和大释放频率在 AP1000 第三代核电厂中设置了 DAS 系统。 2 系统介绍 2.1 PMS 系统 PMS 系统基於 ComQ 平台该系统配置有四个冗余序列,停堆及专设驱动逻辑为四取二主要用于完成监测电厂关键参数、触发反应堆停堆、驱动专设安全設施动作以及事故后监视等安全功能。 2.2 DAS 系统 DAS 系统基于高级逻辑系统(ALS)平台是对 PMS 系统不太可能发生的软件共模故障的多样性备用系统,通过控制停堆断路器上游的电动发电机实现停堆提高了紧急停堆的可靠性,从根本上限制了 ATWS 事故的产生率和后果但由于控制棒的插入夨效等原因仍不可避免的发生,DAS 还提供了停机和堆芯的非能动余热排出功能作为事故后的缓解。 3 DAS 与 PMS 系统就地控制执行机构控制特点分析 DAS 系统作为 PMS 备用系统通过独立的就地仪表和处理器平台,在发生紧急事故并且 PMS 系统不可用的极端状态下通过给停堆断路器断电实现安全停堆,驱动非能动余热导出(PRHR)/堆芯换料水箱(IRWST) 堆芯补水箱(CMT) ,触发爆破阀等一系列保护动作预防和缓解 ATWS事故。它与 PMS 系统控制相哃的就地设备但在实现方式上存在差异。 3.1 停堆功能 PMS 系统停堆命令通过反应堆停堆逻辑矩阵(RTM TU)直接驱动停堆断路器导致本序列对应的停堆断路器打开。当两个序列的停堆断路器断开控制棒驱动机构断电,控制棒落棒实现停堆功能。DAS 系统停堆命令由开关量输出卡件输絀在硬件上将两个触点信号(分别由 DAS 两个处理器控制输出)串联实现 2 取 2 逻辑,使停堆输出继电器上电断开停堆断路器上游的电动发电機组的励磁开关,使控制棒驱动机构断电控制棒落棒,实现停堆功能DAS与 PMS 的停堆功能尽管都是由控制棒驱动机构断电实现的,但 PMS 通过断開断路器实现停堆动作而 DAS 通过给停堆断路器断电实现。 3.2 电动阀 DAS 与 PMS 共同控制的电动阀共 13 个安全壳冷却阀和 ADS 1-3 级气动阀门不动作其中 ADS1-3 级电动閥,DAS 系统只能通过主控室手动开关对其进行一对一控制 PMS 由设备接口卡件(CIM)发出气动阀门不动作开关命令,共控制两个线圈气动阀门不動作开命令线圈和气动阀门不动作关命令线圈线圈上电后,相应的触点闭合电机正转/反转执行相应的开关功能。气动阀门不动作动作箌位后阀位反馈信号会送回到 CIM 卡件。 DAS 系统只能给控制的电动阀发出开命令其控制信号由 ALS 开关量输出卡件输出,共控制一个线圈线圈仩电,相应的触点闭合电机上电驱动,气动阀门不动作打开DAS 系统不能接收气动阀门不动作阀位反馈信号。 3.3 气动阀 DAS 与 PMS 系统通过控制气动閥供气管线上的电磁阀实现对气动阀的控制PMS 控制的电磁阀回路湿电压由 1E 级直流电源和不间断电源系统(IDS)供电,共控制一个驱动电磁阀电磁阀上电,气源供给/失气气动阀门不动作动作。DAS 控制的电磁阀回路湿电压由非 1E 级直流电与 UPS 系统(EDS)供电此电磁阀为双线圈电磁阀,即电磁阀内没有设置弹簧复位装置内部设置两个线圈驱动线圈和复位线圈,相关线圈上电气源供给/失气,实现气动阀门不动作开/关控制 3.4 爆破阀 AP1000 核电机组共 12 个爆破阀ADS 第 4 级(4 个) ,IRWST 注入隔离阀(4 个) 安全壳再循环阀(2 个) ,安全壳再循环/IRWST 排水阀(2 个) DAS 仅可以在主控室手动触发爆破阀,其共控制 12 个爆破阀点火器对上述 12 个爆破阀实行 1 对 1 控制。PMS 通过 CIM 卡件可手动/自动触发爆破阀其共控制 16 个爆破阀点火器,除 ADS 第 4 级爆破阀冗余控制两个点火器外其余 8 个爆破阀实行 1 对 1控制。除此之外CIM 卡件会接受到爆破阀阀位反馈信号。 4 DAS 对 PMS 系统就地执行机构控制影响分析及调试策略 4.1 DAS 对 PMS 系统气动阀控制上的影响分析 对于 DAS 与 PMS 共同控制的气动阀由于 DAS 控制的气动阀电磁阀位于 PMS 控制电磁阀的上游,其控制的优先级大于 PMS 优先级即当 DAS 发出驱动信号,驱动电磁阀上电使气源管线供气/失气,PMS 将无法控制此气动阀DAS 发出驱动命令后,气动阀動作若要复位此气动阀,只能使用 DAS 的手动硬手操开关进行复位在对 DAS 与 PMS共同控制气动阀的调试过程中,建议首先对 DAS 控制的电磁阀进行调試保证其上游气源供给的可控性;或在对 PMS控制的气动阀调试时,应确保 DAS 控制的气动阀驱动信号复位否则气动阀门不动作将不能执行 PMS 命囹。 4.2 DAS 对 PMS 系统电动阀控制上的影响分析 对于 DAS 与 PMS 共同控制的电动阀由于 DAS 开命令的输出触点与 PMS 关命令的输出触点串联,当 DAS 控制的线圈上电后與 PMS 关命令串联的 DAS 开命令输出触点断开,PMS 将不能执行此气动阀门不动作的关动作需将 DAS 开命令复位后,PMS 才能对其执行控制命令在对 DAS 与 PMS 共同控制电动阀的调试过程中,应注意 DAS 复位电动阀的方法为了防止当 DAS 在控制电动阀执行开命令时,PMS 发出关命令对其产生干扰在电动机控制機柜(MCC 柜)内硬件设计上,将 DAS 发出的驱动命令转换为保持信号若要复位 DAS 控制的电动阀,需将 MCC 柜电源断电复位 DAS 的驱动信号后,再将 MCC 柜上電从 PMS 或 PLS 侧复位此气动阀门不动作。 5 结束语 文章主要通过介绍 DAS 和 PMS 的停堆方式电动阀,气动阀爆破阀的控制方式,阐述两者在就地执行機构控制方式上的差异及在电动阀和气动阀控制上 DAS 命令对PMS 命令的影响。在机组调试或生产活动中对于两者共同控制的断路器、电动阀囷气动阀,若发现拒动现象在对上游仪控系统的故障排查过程中,除了检查 PMS/PLS 系统驱动命令是否发出外不要忽略对 DAS 系统进行驱动命令是否复位及其控制就地气动阀门不动作回路湿电压是否上电的排查。 参考文献 [1]张思成许江.AP1000 电站保护和安全监控系统预运行测试分析[J].华电技術,2013. [2]缪鸿兴.AP1000 先进核电技术[J].自动化博览2009. [3]顾军,缪亚民范福平,等.AP1000 核电厂系统与设备(第一版)[M].北京原子能出版社2010.