plc多个点位灯45678910闪还带有报警,大约半小时左右就会自动好。哪位大神知道原因

因该设备常时间未使用电池失電。后更换新电池还是无法动作,出错灯闪烁伺服为绝对位置控制,伺服器的电池一并换新伺服器无报警。请问这种情况有哪些情況谢谢!... 因该设备常时间未使用,电池失电后更换新电池,还是无法动作出错灯闪烁。伺服为绝对位置控制伺服器的电池一并换噺。伺服器无报警请问这种情况有哪些情况?谢谢!

闪烁一般为程序出错常亮为CPU出错

你对这个回答的评价是?

里面的电池是可以保证存贮的程序正常若电池失电或者电池拔掉,会使程序丢失的没有程序,自然就没法运行了

程序未丢失,已通过电脑读取下载不排除部分丢失。

你对这个回答的评价是

程序丢失,我碰到过太可怕

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我们工厂的施耐德tsxmomentum系列在使用过程中突然所有模块通讯灯闪烁红灯,上位机所有阀门闪烁无法操作,不定时又自动恢复正常请问是什么原因?模块输入输出没有任哬报警!... 我们工厂的施耐德tsx momentum系列在使用过程中突然所有模块通讯灯闪烁红灯,上位机所有阀门闪烁无法操作,不定时又自动恢复正常请问是什么原因?模块输入输出没有任何报警!

一般都是在输出模块上有此指示表示模块外接电源没有连接,公用端子用短路连连接外部电源即可

CP可以用来组网,比如大型的DCS由于有的模块自身有DP口,就可以不用CP模块可以连接变频器。

而IM模块是用来连接扩展机架的比如需要10个IO模块,但是0号机架只能装8个还剩两个就要装到1号上,两个机架上就要安装IM模块两个机架之间不属于网络,只不過是对0号机架的扩展所以和CP模块不同。

你对这个回答的评价是

与上位机通讯故障。看看各通讯接口是否链接好

它是串接上的,请问┅个没接好是不是整个系统都会闪烁有方法判断是哪有问题吗?经常不定时闪一会自己又好!
如果是大的系统的话还真不还看不过就算是通讯故障在上位机上也是会有报警信息的。
在故障出现的时候看看软件在线监控硬件组态状态应该可以看出是那个模块之间的故障。
也可能是电磁干扰造成自己再看看吧。

你对这个回答的评价是