1.1爆炸性气体环境危险区域的划分
不同的国家和地区,按各自的标准劃分爆炸危险区域我国根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间,将爆炸性气体环境分为O区、1区和2区(与IEC国际电工委员会一致)
0区:连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境。
1区:在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境
2区:在正常運行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。
0区一般只存在于密封的容器贮罐等内部气体空间,在实际设计过程中1区也很少存在大多数情况属于2区。
1.2防爆电器设备分为二类:
Ⅰ类煤矿井下用电气设备
Ⅱ類除矿井以外的场合使用的电气设备
1.3Ⅱ类电气设备按其适用于爆炸性气体混合物试验安全间隙或最小点燃电流比,分为ⅡAⅡB,ⅡC三类;并按其表面温度分为T1-T6六组
1.4爆炸性气体混合物按引燃温度分组,见表1
1.5爆炸性气体混合物,按其试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流比(MICR)分级
在规定试验条件下气体、蒸气爆炸性混合物的最小点燃电流与甲烷爆炸性混合物的最小点燃电流之比。中国规定气体、蒸气危险粅质按最小点燃电流比分为ⅡA级ⅡB级和ⅡC级。最小点燃电流比≤1.0>0.8的为ⅡA级;≤0.8,>0.45的为ⅡB级;≤0.45的为ⅡC级例如,乙烷、乙烯、乙炔分別为ⅡA级ⅡB级,ⅡC级危险物质
●壳体采用铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑;
●内装高分断小型断路器或塑壳式断路器有Z47、C65、Z158、NM1、CM1等可供选择;
●产品采用复合型,开关箱采用隔爆型结构母线箱及出线箱采用增安型结构,腔体均设有密封圈具有良好的防水、防塵功能;
●本产品具有过载、断路保护功能,可根据要求增加漏电保护等功能;
●可根据用户要求特制
●订货时应注明配动箱的支路数,各支路相应的电流以及断路器的极数若需带漏电保护功能请注明;
●如需带总开关则请注明总开关的电流及极数,并注明进出线方向进出线规格及对应的数量;
●BXM()系列防爆照明(动力)配电箱,可根据用户要求进行特殊设计用户需提供电气系统图。