SCB2一63/C16/1p是什么管品牌的产品


定电流为25A2表示开关极数为2极(2P)30MA表示漏电保护器漏电动作电流。希望采纳~

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机鏡头里或许有别人想知道的答案

具体多说些类似含义... 具体多说些類似含义

1、CH:企业2113代号具体企业,未查询到5261

2、2L:表示该4102产品是漏1653电开关。

2、63:是漏电开关的壳架等级额定电流

3、C20:是漏电开关额定電流为20A,照明保护用

4、30mA:是漏电开关的漏电动作电流。

1、漏电保护器适用于电源中性点直接接地或经过电阻、电抗接地的低压配电系统 对于电源中性点不接地的系统,则不宜采用漏电保护器 因为后者不能构成泄漏电气回路,即使发生了接地故障产生了大于或等于漏電保护器的额定动作电流,该保护器也不能及时动作切断电源回路;或者依靠人体接能故障点去构成泄漏电气回路促使漏电保护器动作,切断电源回路

2、 漏电保护器保护线路的工作中性线N 要通过零序电流互感器。 否则在接通后,就会有一个不平衡电流使漏电保护器产苼误动作

3、 接零保护线(PE) 不准通过零序电流互感器。 因为保护线路(PE) 通过零序电流互感器时漏电电流经PE 保护线又回穿过零序电流互感器,導致电流抵消而互感器上检测不出漏电电流值。 在出现故障时造成漏电保护器不动作,起不到保护作用

4、控制回路的工作中性线不能进行重复接地。 一方面重复接地时,在正常工作情况下工作电流的一部分经由重复接地回到电源中性点,在电流互感器中会出现不岼衡电流 当不平衡电流达到一定值时,漏电保护器便产生误动作;另一方面因故障漏电时,保护线上的漏电电流也可能穿过电流互感器的个性线回到电源中性点抵消了互感器的漏电电流,而使保护器拒绝动作

5、漏电保护器后面的工作中性线N 与保护线(PE) 不能合并为一体。 如果二者合并为一体时当出现漏电故障或人体触电时,漏电电流经由电流互感器回流结果又雷同于情况(3) ,造成漏电保护器拒绝动作

6、 被保护的用电设备与漏电保护器之间的各线互相不能碰接。 如果出现线间相碰或零线间相交接会立刻破坏了零序平衡电流值,而引起漏电保护器误动作;另外被保护的用电设备只能并联安装在漏电保护器之后,接线保证正确也不许将用电设备接在实验按钮的接线處。


知道合伙人教育行家 推荐于

2010年本科毕业于安徽工业大学高分子材料与工程专业并取得工科学士学位证书。


3、C20是漏电开关额定电流为20A照明保护用。

4、30mA是漏电开关的漏电动作电流

5、2P是漏电开关的极数为2极。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的掱机镜头里或许有别人想知道的答案。


参与团队:乐晓合伙人答题

MB是贵州2113长征的产品1 设计序号,63断路器框架电流526163AC开关特性为C型,另外还有A B

断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规萣的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比較模糊一般将3kV以上的称为高压电器。

一、周围空气温度:周围空气温度上限+40℃;○周围空气温度下限-5℃;周围空气温度24h的平均值不超过+35℃

二、海拔:安装地点的海拔不超过2000m。

三、大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿喥;最湿月的月平均最大相对湿度为90%同时该月的月平均最低温度+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露

四、污染等级:污染等级为3级。

你对这个回答的评价是

的产品 1 设计序号 63断路

架电流63A C开关特性为

单极开关 C后面应该还有一个数

字来表示断路器额定电流才对