我们公司的地埋电缆线红线与绿線之间绝缘击穿经处理后用万用表测量红线与绿线之间的绝缘电阻是20K,此两线与蓝线之间的绝缘电阻是1.5兆为什么还能用,有知道的请賜教
历史总积分:23998
描述的不完整带负载还是不带,电压等级多少等等一概不清楚。让电缆两端完全脱离电器开关再测,看电缆间绝緣电阻如果是20K,不可能正常使用。就你目前的状态推测有电压表之类的电器与电缆挂接。仅就你目前表述的状态推测
如果电缆两端完铨脱离挂接的电器,用万用表测得的绝缘电阻20K,是绝对不可能正常使用
历史总积分:11563
电缆的两端都拆下来啦,和任何东西都不连接而且電缆线的最外层绝缘的里面还往外流水那。
[此贴子已经被作者于 14:04:47编辑过]
历史总积分:23310
以前我们修理三相380V马达的时候只要马达任意一相对外壳电阻有0.5M及以上,就还可以使用而不需要重新修理马达绕组。
这并不是说很安全只是能用,降低修理成本而已
楼主那“红线与绿線之间的绝缘电阻是20K。”要么就是没彻底处理好测量的
或者20K还不足以造成相间短路。也可能是电容性质的电阻数值
历史总积分:23310
电源電力电缆的线间电阻的测量,都是使用兆欧表来进行测量(以前称摇表)才准确的
像电缆这种相当于大电容的东西还是用绝缘摇表测得徝更准确,万用表不准
历史总积分:23984
2018春节活动(三)
如7、8楼所说用万用表(若不是绝缘电阻表)测得的应不是绝缘电阻值。