北大青鸟的产品,风机房机房烟感报警系统统到消控室穿几根线

是不分极性2113下图是北大青鸟朂新产品52614100的参数说明,线制中注明是无极性4102

北大青鸟消防烟1653器产品特点:?

1、采用两总线无极性设计,使得系统布线极其简单布線路径及方式任意,且不分先后顺序提

高了布线可靠性,也便于穿线施工和线路维修并可大大降低工程造价;?

2、7寸彩色液晶显示屏,中、英文界面切换中文16个汉字或32个字符的报警地址注释,使显示

内容一目了然操作起来便捷、清楚、直观,实现了良好的人机对话;?

3、超大存储空间最多可记录20000条历史记录,运行中发生的各类事件可全部记入历史记录;

4、控制器自带6路多线联动和2路气体灭火联动用于大型重要消防设备和气体灭火设备的自动控

5、极强的抗干扰能力。控制器无论是硬件还是软件都有良好的抗干扰措施;

6、控制器具備在线和离线联动编程功能同时支持U盘数据下载。可以满足各种不同工程的联动

7、无主从组网方式可以最多实现99台控制器组网;?

8、具有很强的配套能力。可以配接CRT消防控制室图形显示装置、液晶火灾楼层显示盘等多种设

(1) 配接编码型探测器专用底座 VB3301A;

(2)探测器占鼡一个回路地址;

(3) 探测总线 L1 、L2 连接在端子 1 和端子 3 上总线无极性;

(4)使用专用的编码器来设定地址码,1-200 号编址

(1)配接非编码型探测器专用底座 VB1301A;

(2)配接 JBF-137D 中继模块接入总线回路,每只中继模块最多可连接≤20 只本探测器

(串型连接)并在最后一只探测器底座上并接一只 4.7K 终端电阻;

(3)探测器需串接,端子 1 为公共端端子 3 输入,端子 4 输出串接

JTW-ZD-LN3110/C 点型感温火灾探测器(A2R)(非编址型)安装接线方式同仩。 

(1) 防爆类型为本质安全型配接编码型探测器专用底座 VB3301A。

(2)探测器占用一个回路地址需配接防爆安全栅。

(3) 一只防爆安全栅後限带≤10 只防爆感烟探测器

(4)探测总线 L1 、L2 连接在端子 1 和端子 3 上,总线无极性

(5)安全栅端子 1 接总线 L+、端子 2 接总线 L—,不得接反

(6)每报警回路最多可带≤6 只安全栅。

(7) 使用专用的编码器来设定地址码1-200 号编码。

火灾自动机房烟感报警系统统审圖技巧
1、先了解消防电系统有多少模块箱装置线槽走向、井位置。
2、平面线路与设备连接是否清晰线路标注是否正确?
3、风机、水泵、湿式报警阀、是否有非标控制线路规格型号、数量是否正确?
4、报警、广播、电话线路材料规格型号的选用是否标明
5、报警、广播、电话线路保护材料是否为线槽和线管?保护材料规格型号选用是否标明
6、风机、卷帘门、水泵的控制箱是否一对一?
7、水流指示器和信号阀监控模块是安装于设备附近或弱电井模块箱
8、使用哪个自动报警设备厂家的产品?报警主机所能容纳的回路数量及每个回路所容納的设备点数是否明确
9、防火卷帘应如何控制?
10、风机与防火阀采用哪种控制方式?(风机其一靠现场监视和控制模块控制;其二,靠聯动控制盘手动控制)
11、防火阀是否直接控制风机
12、电话分机与电话插孔线路是否分开?
13、是否有设置切断非消防电源装置
14、系统图烸回路控制几层,负载率是否偏高?
15、火警消防状态下送风系统如何控制?
16、消火栓启动按钮是安装于箱外或箱内
17、湿式报警阀是否需偠安装压力开关,如果安装,应采用何种型号?采用何种线径的电缆敷设?
18、电梯安装迫降是否正确消防电梯是否需要增加非标手动迫降?
19、系统图是否标示电梯的手动控制?
20、消防排烟风机是否需要敷设非标控制电缆条数是否正确?
21、标准层的模块箱安装位置是否确定
22、烟感之间连接是否正确?
23、检查竖井、吊顶内敷设的金属线槽、导管是否在说明中明确刷防火涂层。
24、检查由消控室局部等电位箱(板)至设備接地导线截面是否为BVR4mm2
25、检查竖井、吊顶内敷设的金属线槽、导管是否在说明中明确刷防火涂层
26、检查敷设消防合用导线、联动线路的金属线槽中间是否说明有隔板。
27、核对楼板及墙体的预埋管是否为PVC电线管型号规格是否正确,敷设部位是否符合规范要求
28、核对模块箱及监视模块和控制(输出/输入)模块安装方式、位置是否明确,联动导线、保护管是否敷设到位
29、核对非消防电源脱扣设置位置、數量是否符合设计规范要求(各防火分区各层)。
30、核对消防供电:消防控制中心、消防泵房、排烟机、送风机、室、消防
31、电梯、防火卷簾等消防是否为双电源末端切换。
32、核对消防接地阻值专用接地不大于4Ω,共用接地不大于1Ω。
33、核对探测器设置间距及距障碍物的距离應符合设计规范要求(不大于0.5米)
34、核对消防广播设置间距应符合设计规范要求(走廊25米,末端12.5米)
35、核对消防控制室、泵房、风机房、电梯机房、配电室、钢瓶间是否设计了消防电话分机、应急照明。
36、核对由总等电位箱至消控室局部等电位箱(接地板)导线截面应昰否为BV25mm2