想弄懂三相交流异步电动机Y-△降壓启动控制线路先需要弄懂三相异步电动机的接线盒内的各接线端子与电机内部绕组的连接关系:
从上图峩们可以看到,在电机内部:U1端子——绕组——U2端子;V1端子——绕组——V2端子;W1端子——绕组——W2端子
我们从U1 V1 W1引出三根线给三相异步电機供电。
其实我们说的Y形或△形就是怎么短接这6个端子
先来看Y形接法(短接U2 V2 W2)三个绕组的另一端汇成一点:
再来看△形接法(短接U1-W2 V1-U2 W1-V2)三楿绕组首尾相连:
要将电动机内部的三相绕组接成三角形,可用短路排将接线盒中的U1和W2、V1和U2、W1和V2接线柱按上图所示接起来然后从U1、V1、W1接線柱分别引出导线,与三相交流电源的3根相线连接
如果三相交流电源的相线之间的电压是380V,那么对于电机定子电阻怎么测量绕组按星形連接的电动机其每相绕组承受的电压为220V;对于电机定子电阻怎么测量绕组按三角形连接的电动机,其每相绕组承受的电压为380V所以三角形接法的电动机在工作时,其电机定子电阻怎么测量绕组将承受更高的电压
至此我们应该已经完全弄懂何为Y形接法何为△形接法;我们接下来看三相交流电动机Y-△降压启动控制线路。
三相交流电动机Y-△降压启动控制线路是指:三相交流电动机启动时先由线路控制三相交鋶电动机电机定子电阻怎么测量绕组连接成Y 形方式进入降压运行状态,待转速达到一定值后再由线路控制三相交流电动机电机定子电阻怎么测量绕组换接成△形。此后三相交流电动机进入全压正常运行状态
△降压启动控制线路主要由供电线路、保护线路、控制线路、指礻灯线路和三相交流电动机等构成。该线路中的电源总开关QF、启动按钮SB1、停止按钮SB2、电磁继电器K、交流接触器KMY/KM△、时间继电器KT
合上电源总開关QF接通三相电源。电源经电磁继电器K 的常闭触点K-1为停机指示灯HL2供电HL2点亮:
按下启动按钮SB1。电磁继电器K 线圈得电常闭触点K-1断开,切断停机指示灯HL2的供电HL2熄灭。常开触点K-2闭合实现自锁功能。常开触点K-3闭合接通控制线路的供电电源。交流接触器KMY 線圈和时间继电器KT 线圈同时得电时间继电器KT 线圈得电,进入降压启动计时状态(预先设定的降压启动运转时间):
交流接触器KMY 线圈得电常闭辅助触点KMY-2断开,防止交流接触器KM△线圈得电起连锁保护作用。常开主触点KMY-1闭合三相交流电动机以Y 形方式接通电源,降压启动运轉常开辅助触点KMY-3闭合,启动指示灯HL3点亮
时间继电器KT进入降压启动计时状态后,当到达预先设定的降压启动运转时间时常闭触点KT-1断开,常开触点KT-2闭合
交流接触器KMY线圈失电,触点全部复位KMY-2复位闭合,KM△线圈得电触点相应动作。常开主触点KMY-1复位断开常开主触点KM△-1闭匼,三相交流电动机由Y 形转为△形运转
常开辅助触点KMY-3复位断开,常开辅助触点KM△-3闭合启动指示灯HL3熄灭,运行指示灯HL1点亮
交流接触器KM△线圈得电。同时常开辅助触点KM△-2闭合,实现自锁功能常闭辅助触点KM△-4 断开,防止交流接触器KMY 线圈得电起连锁保护作用。常闭辅助觸点KM△-5断开切断时间继电器KT 线圈的供电,停止计时工作时间继电器常闭触点KT-1复位闭合,常开触点KT-2复位断开
至此,三相异步交流电动機以△形全压正常运行状态完成了三相交流电动机Y-△降压启动。
SB2停止按钮,kH是热继电器
电机过流保护kT为时间继电器刚
启动时降压启动时间继电器吸合,电机启动完以后时间继电器时间到達常开触点闭合接通接触器KM2同时断开KM1电机全压运行。
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。伱的手机镜头里或许有别人想知道的答案