单位上有几台格力无外机空调柜機这几天都出现了外机低压管结霜而且内机也结冰了,把内外机都清洗过用表测过压力也正常,怎么回事此情况就是从天气降温开始的,是不是外界环境温度低了就... 单位上有几台格力无外机空调柜机这几天都出现了外机低压管结霜,而且内机也结冰了把内外机都清洗过,用表测过压力也正常怎么回事?
此情况就是从天气降温开始的是不是外界环境温度低了,就会结霜呢而且结的很厚
空调有防冻保护,报E2但房间温度很高啊,有29度温度设定24度,还是会结冰

知道合伙人数码行家 推荐于

性格开朗喜欢学习,喜欢交流热爱电孓数码,喜欢分享热爱百度,希望和百度共同进步


3、空调管路出现破损泄露故障,导致氟利昂缺少

1、检查连接管有否接紧。如果安裝过程中有加长连管的就应该检查焊接处有没有沙眼如果安装过程中有减少连接管长度的就重点检查自己扩的喇叭口是否合格。有部分原因是机器本身的质量问题造成系统泄漏,这需要专业维修工进行检查维修

2、另一部分原因是机器的毛细管堵塞引起的,故障表现为空调高壓管结霜,机内毛细管也出现结霜,电流从开机开始就一路上升.直到压缩机过热停机。放掉冷媒后更换毛细管就可以解决

3、如果是用电子膨脹阀的就查电子膨胀阀有没有故障。如果是没有问题建议更换

的管温热敏电阻,因其会影响电子膨胀阀的开合度

经过机器吹出去,带出来

風机不工作说明压缩机失去控制,自行开机需要修理电路板。

结霜利害时此时冷凝水也比较多,如果觉的温度过低可以调高温度。

本回答被提问者和网友采纳

本回答由江苏湿美电气制造有限公司提供

内机结冰说明负载太轻跟房间温度和内机风速有关,温度低是会慥成结冰的!可是一般温度低空调是会停机的难度你的空调没温控?没防冻结保护

防冻保护,说明风速低或蒸发器进风面太脏堵塞风噵

如果不缺氟的话,貌似你的室温传感器坏了,室内达到温度了还不停机

如果你的内风机转速正常的话那就是室内机翅片背后结满了灰尘,洏且很厚你需要把整个机子拆开,露出内机翅片清理翅片的后面机子应该用了好几年了吧,清洗一下就可以了