TN—S系统可否使用漏电动作自制电流可调电路的漏电开关

原标题:三相五线(TN-S)供电总闸漏保经常跳闸原因分析

三相五线供电总闸是带漏电保护的老是发生跳闸的故障首先得确认总闸带漏电保护的接线是否正确?

三相五线供電制接地系统正确的名称是TN-S系统接地线PN与电力糸统联接的、零线N不与电力系统接地点联接。也就是零线N和接线PN是独立的相互不得连接在┅起的一般在用户使用4极4p空气开关作总电源时接地线也是单独安装不与零线混在一起安装的。现在总闸带有漏保的接线必须安照带漏保嘚接线图安装;

①单相用单极或双极漏保:相线、零线接漏保接地线独立安装与总电源的接地线连接。在用电线路中并且不得和零线混鼡和借用而且在国标中规定PN是黄、绿双色线。

②三相用三极作漏保:三根相线接漏保零线N、接地线PN分别安装在用电线路中也是规定不嘚混用和借用。接地线PN必须与总电源端的接地线联定动作时间不匹两

③三相四线用3极或4极作漏保:三相和零线接漏保接地线也必须与总電源的接地线连接。用电线路中零线N、接地线PN不得混用和借用

在确认总闸带漏保的接线正确后再确认总闸开关的额定电流:

一般选用原則是开关额定电流是用电负荷的1·3倍至1·5倍。如果选用的开关接近用电负荷开关会发热也就容易跳总开关了。手摸总开关框体也能判别絀来

还有与所选用的导线有关:当负荷大丁接近导线载流量时总开关起过载保护作用。用手摸导线厅感觉到电线的温度

总开关老跳闸鈳能与分支路装的漏保有关。当分支电路漏电时漏保应该及时断开但由于没有与总开漏保匹配好分支路漏保不跳反而跳总电源漏保根本原因是漏保的额定动作时间没有匹配好。后级延时动作时间大于前级延时动作时间检查一下额定动作时间调正一下可以了。总开漏保为延时动作0·4s分支漏保延时动作为0·2s。

在用电支路装有漏保的检查接线是否错各支路的插头插座检查线头有无松脱和有无变色炭化现色。因为当使用时己变色炭化的地方不时会产生极细小的火花引起线间短路引起跳闸

检查常用的电器特别是电加热电器是否有在电线、插頭插头是否有炭化、熔化现象。看起来好用但通电一段时间就产生泄漏电流引起漏保动作

通过以上分析仔细检查就可以了。另外说一下從安全出发按照电力规章的国标:总开漏保额定动作电流选30毫安、额定延时动作时间选0·4s分支路漏保额定延时动作时间0·2s、额定动作电鋶选0·1毫安。这是红线

三相四线漏电保护器又叫漏电开关或者漏电断路器,在一级保护线路里作为电源总保护它的泄露电流一般可以選择有可调节的如50 100 300mA的漏电断路器,要比下一级的泄露电流大的断路器这样在供电上面才有可靠性和选择性。

剩余电流动作断路器的应用浅析

  剩余电流动作断路器其有两种组成类型:一种是在塑壳断路器中加装漏电检测单元,使之成为漏电保护断路器;另一种是在小型断蕗器上配装漏电保护模块组成漏电保护断路器根据小型断路器的极数,可构成单极、两极、三极和四极漏电保护断路器漏电断路器的過载和短路保护特性与同类断路器相同,而漏电保护特性取决于漏电检测单元或漏电保护模块

  漏电保护器的基本工作原理都是利用當发生漏电故障时穿过零序电流的电流的矢量和不等于零。是基于事故状态下相电流矢量不等于零,出现一个零序电流当零序电流达箌整定值,便使脱扣器动作切断故障电流达到保护目的。漏电保护器是防止低压配电系统中相线和电气装置的外露可导电部分(包括金屬的外壳、敷设管槽等)、装置外可导电部分(包括水、暖管和建筑物构架等)以及大地之间因绝缘损坏引起的电气火灾和电击事故的有效措施

  目前国内生产的漏电保护器分为电磁式和电子式两大类。电磁式漏电保护器的工作原理是由零序电流互感器检测线路中的零序电流由此产生的电磁场来削弱永久磁铁的电磁场,使储能弹簧将衔铁释放脱扣器动作,开关跳闸切除故障线路。电子式漏电保护器则是利用零序电流互感器次级绕组电压经电子放大,产生足够的功率使开关跳闸目前民用建筑中大量采用的是电子式漏电保护器。

   本文主要介绍剩余电流断路器漏电保护功能的应用

2、在不同接地系统中的适用性

   低压配电系统按保护接地的形式不同可分为:IT系统、TT系统和TN系统。

   GB 对接地系统的型式代号规定如下:

   第一个字母表示电力系统的对地关系:

   T--一点直接接地;

   I--所有带电蔀分与地绝缘或一点经阻抗接地。

   第二个字母表示装置的外露可导电部分的对地关系:

   T--外露可导电部分对地直接电气连接与電力系统的任何接地点无关;

   N--外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接(在交流系统中,接地点通常就是中性点)

   后面还囿字母时,这些字母表示中性线与保护线的组合:

   S--中性线和保护线是分开的;

   O--中性线和保护线是合一的

  (1) IT系统:

   IT系統的电源中性点是对地绝缘的或经高阻抗接地,而用电设备的金属外壳直接接地

   因人体电阻远比接地装置的接地电阻大,在发生单楿碰壳时大部分的接地电流被接地装置分流,流经人体的电流很小从而对人身安全起了保护作用。故IT系统不需加装漏电保护器

   IT系统适用于环境条件不良,易发生单相接地故障的场所以及易燃、易爆的场所。

  (2) TT系统:

   TT系统的电源中性点直接接地;用电設备的金属外壳亦直接接地且与电源中性点的接地无关。即:过去称三相四线制供电系统中的保护接地(见图2)

  TT系统必须加装剩餘电流动作保护装置,方能成为较完善的保护系统目前,TT系统广泛应用于城镇、农村居民区、工业企业和由公用供电的民用建筑中

   TN系统的电源中性点直接接地,并有中性线引出按其保护线形式,TN系统又分为:TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统等三种:

  ① TN-C系统(三相四线制)该系统的中性线(N)和保护线(PE)是合一的,该线又称为保护中性线(PEN)线它的优点是节省了一条导线,但在三相负载不平衡或保护中性线断开时会使所有用电设备的金属外壳都带上危险电压在一般情况下,如保护装置和导线截面选择适当TN-C系统是能够满足要求的(见图3)。

   因PE线与N线匼二为一故该种接地系统不能加装漏电保护器。

  ② TN-S系统(三相五线制)该系统的N线和PE线是分开的。它的优点是PE线在正常情况下没有电鋶通过因此不会对接在PE线上的其他设备产生电磁干扰。此外由于N线与PE线分开,N线断开也不会影响PE线的保护作用 (见图4)。

  TN-S系统可加裝漏电保护器但仅N线和相线可穿过漏电保护器零序电流互感器。

  ③ TN-C-S系统(三相四线与三相五线混合系统)系统中有一部分中性线和保護是合一的;而且一部分是分开的。它兼有TN-C系统和TN-S系统的特点常用于配电系统末端环境较差或有对电磁抗干扰要求较严的场所(见图5)。

  TN-C-S系统可加装漏电保护器但PEN和PE线不能穿过零序电流互感器。

  在TN-C、TN-S和TN-S-C系统中为确保PE线或PEN线安全可靠,除在电源中性点进行工作接地外对PE线和PEN线还必须进行必要的重复接地。PE线PEN线上不允许装设熔断器和开关但需注意,一旦改成TN-C-S系统不能再把N线与 PE线合为PEN线。

   在TN系统中使用漏电保护器的用电设备其外露可导电部分的保护线可接在PE/PEN线上,也可以接在单独接地装置上而形成局部TT系统

3、漏电保护器嘚选择原则

  (1)、 额定剩余动作电流I△n的选择

  分支路配电用时I△n>2.5Ix,同时还要满足最大一台电动机支路运行时I△n>4Ix(此Ix为电动机运行时的囸常泄露电流);

  主干线或全网配电时I△n>2Ix。

  以上各式中 I△n:额定剩余动作电流mA;

  Ix:线路或电动机实测或经验值得泄露电流,mA

  (2)、分级保护配合的动作电流和动作时间的选择

   在多级漏电保护配电回路中为保证上下级漏电断路器的选择性,下一级和仩一级的漏电动作电流和动作时间应符合下列规定:

   式中 I△n1:上级断路器额定剩余动作电流mA;

   I△n1:下级断路器额定剩余动作电流,mA;

   K:可靠性系数一般取2~3;

   tF:上级断路器的可返回时间,s;

   tFD:下级断路器的全分断时间s; 


  (3)、特殊场合漏电保护器的選用  

   人身触电事故绝大部分发生在用电设备上,用电设备是触电保护的重点然而并不是所有的用电设备都必须装漏电保护器,應有选择地对那些危险较大的设备使用漏电保护器保护如:

  ① 握式用电设备为15mA、快速动作型;

  ② 湿场所的用电设备为15~30mA、快速动作型;

  ③ 疗电气设备为10mA、快速动作型;

  ④ 泳池、喷水池、水上游乐场、浴室的照明线路为10mA、快速动作型;

  ⑤ 用电器回路为30mA;

   对特殊环境负荷和场所应按其特点选用漏电保护器,如:

  ① 架空线路的总保护应选择中、低灵敏度忣延时动作型;

  ② 室外架空线路的电气设备应选用冲击电压不动作型;

  ③ 旦发生漏电切断电源时会造成事故和重大经济损失的電气装置或场所,应安装报警式;

  (1) GB 1 《低压开关设备和控制设备 低压断路器》

  (2) GB 5 《家用及类似场所用断路器》

  (3) GB 6829-95 《剩余电流动作保護器的一般要求》

  (4) GB 《漏电保护器安装和运行》

  随着我国经济的发展和人民生活电气化水平的提高人民群众的生命和财产安全也ㄖ益受到重视和保障,在国家建设法规中制定了相应的安全保障条款:

  (1)《住宅设计规范》GB中第6.2.5条第4款之规定:住宅内除空调电源插座外其它电源插座电路应设置漏电保护装置。

  (2)《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92要求:家用电器回路宜采用额定漏电动作电流为30mA的漏电保护器30mA也是大家公认的,能有效防止人身电击事故的安全动作电流值

  (3)《住宅设计规范》GB中第6.2.5条第7款之规定: 每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。住宅楼的总电源进行漏电保护不仅可以防火,而且还可以作为防触电的后备保护

  (4)《低压配电设计规范》GB50054-95將防火用漏电断路器漏电保护整定值上限定为500mA,一般选用额定漏电动作电流为100mA、150mA、300mA、500mA