1.地坑急停好用,随缆和补偿链安装囸确
2.限速器和安全钳开关应有效,安全钳间隙为2~3MM
3.门锁好用,轿顶护栏最低0.7M,护脚板安装正确
4.导靴间隙安装正确,轿底称的胶皮和立梁间隙1MM.
门球間距:下向上合的88MM上向下压的84MM.
门刀开刀时正常110 MM。
6.井道磁条与感应器5-10MM61U与61N距离小于120MM.77:U.77:N.77:S位置与感应器位置正确,(井道次底层和底层,顶层和次頂层)间距小于77U和77N距离时必须增加77S传感器
7.轿厢地坎与井道距离超过150MM,加装防护网,后三面大于85CM轿顶护栏提高到1.1米超过5米必须增加假楼层。
8.绳头称的绳头应平行(弹簧和螺杆)误差3MM,主机侧钢丝绳穿绳方式正确
9.导轨支架螺丝应点焊,间距为2.5M.主导轨垂直度小于0.6MM,对重导轨小于1MM
10.导轨接頭必须修光300MM导轨加油润滑。
11.安全回路必须正常
注意6-75-65的值
合上机房检修开关看安全信号输入灯亮,
5-2-1井道自学习
注意6-75-65的值
轎厢内加入50%的重物
注意6-75-65的值
电梯为什么要调谐跑2个端站,上行大于下行(电流无限接近)
6-75-14中间层中间层0变1,跑次顶和次底层看0变1时电流表读数上行大于下行(无限接近)。电流表挂在主线进线口
轿内加减对重块来使电流无限接近,轿内加对重栏里减轿内減对重栏加。
3-1-1 改轿内外显示(数字)
3-2-1 改轿内外显示(字母数字)
备注:本文仅作供大家学习而用不做任何商业用途!
欢迎加入電梯为什么要调谐技术交流QQ群: