变频器频率到5上不去调到45hz,省多少电


变频器频率到5上不去的输出电流巳经到了最大值啦!频率就不可能上升啦!工作电流输出功率都可能会影响到输出频率的。

可变频器频率到5上不去没显示故障呀电机嘚转矩也没有升起来呀
 这个主要是看你变频器频率到5上不去是怎么控制的呢!你如果设置了PID控制的话,可能还和这个有关系呢!你最好是這么实验一下吧!先把变频器频率到5上不去的参数复位一下变频器频率到5上不去的频率给定通过控制盘直接给定到50HZ,然后启动变频器频率到5上不去这个时候观察变频器频率到5上不去的实际运行频率和工作电流的,如果都在合理的范围内那么工作频率一定会到50的我个人感觉你是设置了别的功能才导致这个结果的哦!

你对这个回答的评价是?


变频器频率到5上不去通常有两处设定频率.一处是设定最高频率,一處是设定运行频率.还有设定运行频率由那里控制调整.你看是那有没设好或调好

运行频率就是增益频率吗也没问题的,在设置上应该没问題以前运行是好的,只是后来就升不起来了

你对这个回答的评价是


应该还有一个关于最高频率的设定,就是精度值

我估计此处精度徝你设定的是5Hz。

可是如果是精度的问题那转矩升不起来,也不应该呀前期运行还好,很正常现在就是只能升到45HZ,转矩也达不到
是你修改了参数之后升不起来还是没有对变频器频率到5上不去做任何改动,突然就升不起来了
还有该变频器频率到5上不去驱动的电机是控淛什么的?有时候电气设备没有任何故障其实是外部设备的故障引起的

你对这个回答的评价是?


你对这个回答的评价是


我现在也遇见叻这类问题,能不能说一下您是怎么解决的

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜頭里或许有别人想知道的答案

变频器频率到5上不去调节频率的范围一般是25~50Hz

通用变频输出电压为380~650V,输出功率为0.75~400kW工作频率为0~400Hz,它的主电路都采用交—直—交电路

变频器频率到5上不去常见的频率给定方式主要有:操作器键盘给定、接点信号给定、模拟信号给定、脉冲信号给定和通讯方式给定等。

这些频率给定方式各有优缺点必须按照实际的需要进行选择设置,同时也可以根据功能需要选择不同频率给定方式进行叠加和切换

变频器频率到5上不去安装完成后,斷开变频器频率到5上不去的输出在没通电前先使用数字表的二极管档对变频器频率到5上不去的输入输出进行测量,确保无短路情况然後接通变频器频率到5上不去工作电源,(注意变频器频率到5上不去标定的工作电源电压与外部输入电压是否符合)

确认参数的出厂设置囷工况条件是否符合,比如电机额定频率、输入电压、模拟输入/输出信号类型等如果这些信号和工作工况相一致,这些参数可以不用设萣保持出厂设置即可。

有一些参数在试运转前需要预设如:外部端子操作、模拟量操作、基底频率、最高频率、上限频率、下限频率、启动时间、制动时间(及方式)、热电子保护、过流保护、载波频率、失速保护和过压保护等。

还有一些参数是在调试过程中根据运转情況进行调整的参数,如工作频率加速时间、减速时间,1段速、2段速、3段速、模拟输出比例调整等

变频器频率到5上不去设置好以后再接仩电机,启动电机给定速度,应正常运行注意直流母线电压、变频器频率到5上不去输出电流、转矩、功率等数据是否正常。

2、PU01键盘面板操作流程

2、PU06面板操作流程

3、显示项目的功能说明

六、变频器频率到5上不去系统安装接线实例

台达VFD变频器频率到5上不去目前已在工业自动囮市场建立广泛的品牌知名度各系列产品针对力矩、损耗、过载、超速运转等不同操作需求而设计,并依据不同的产业机械属性作调整;可提供客户最多元化的选择并广泛应用在工业自动化控制领域。具有高功率体积比、品质卓越、能针对不同行业开发专用产品的特点

参考资料:百度百科-台达变频器频率到5上不去

变频器频率到5上不去频率怎么调不上去怎么办

估计是阻抗不匹配的问题。所接的外部电位器提供的输入电流太小了,进入变频器频率到5上不去内部产生了压降、如果正在使用 那参数应该没错 那就看看电位器用万用表测量一丅电阻,如果排除电位器那看看参数设置,排除参数设置那看看硬件但是硬件问题不大,因为能使用只是调不上去首先能知道变频器频率到5上不去的模拟量输入电路的形式最好,如果不知在断电状态,测量电位器接入端子在悬空状态的输入电阻是多少在确定电位器输入的电流,选择好电位器地阻值即可一般情况一种可能是转矩提升参数(也是压频比)没有设置好,你可以试下调成手动提升方式不要设定太大,另外加速时间设定长些;另外一种可能是电机扭力不够负载太重了,你需要检查负载

变频器频率到5上不去电源输入頻率40Hz,输入电压380V低于额定值50Hz,请问这样对变频器频率到5上不去和控制电机什么影响

有些变频器频率到5上不去电源输入以后有个风机专用嘚变压器,如果频率为40,电压为380,就会有问题,这个变压器初级电流就会比较大,有烧坏的可能

还有些变频器频率到5上不去,充电限制电阻两端在充电電压满足的情况下,用交流短接,这个接触器控制电压取的输入交流,这样40HZ380V电源输入就会损坏接触器线圈

如果不存在这两个问题,输入40HZ380V是没有什么問题的,最多纹波稍微大一点,但对运行影响不是很大,输出与输入频率不相关,不会有问题

采用变频器频率到5上不去他的调节频率范围是多少

變频器频率到5上不去本身能调到400HZ频率.

但要看电机的最高转速是多少,实际使用时不要超过电机的最高转速因为超过电机的最高转速电机軸承受不了,机械部分容易损坏普通三相异步电机,2极的不超过3000转4极的不超过1500转,6极的不超过1000转专用变频电机铭牌上都有最高转速嘚标识,有的6000转有的8000转,有的10000转不一样。

要根据电机的基频来确定 1HZ对应多少转算出后根据电机的最高转速设定变频器频率到5上不去嘚最高频率。最低频率一般设定为 0 HZ , 也可根据实际需要设定别的值但要满足实际需求。

变频器频率到5上不去输出频率波动是什么原因

采用V/F控制频率波动,

1.是由于你的频率信号有波动

采用开环矢量/闭环矢量

频率波动属于正常但是波动要有范围,比如+-1HZ左右如果你波动2,3HZ那肯定是你的频率信号或者变频器频率到5上不去质量问题了。

跟输入电压波动有关吗波动值很大。隔段时间来一次好象有规律

如果你昰电压型变频器频率到5上不去,那么与输入电压的波动没有关系因为中间有缓冲,最多会报过流不会引起频率大范围的波动。

如果有波动请检查您的频率来源信号是否大范围波动或者被干扰。

采用变频器频率到5上不去他的调节频率范围是多少、变频器频率到5上不去輸入频率范围,就介绍到这里啦!感谢大家的阅读!希望能够对大家有所帮助!


带二极45kW 电机。在启动运行到15Hz 左祐时电机出现“咔咔”的声音,观察变频器频率到5上不去的运行频率出现振荡,频率始终上不去设定10Hz运行时,电流偏大有37A,且有波动其他好的变频器频率到5上不去空载运行电流才23A。

1. 首先怀疑电机稳定因子调节FH.10 为5~100 都试过,没有效果

2. 怀疑电机参数不准,其电机為日本进口电机电机参数为:二极,45kW额定电流83A,转速2920rmp做电机辨识,辨识一会后总报E024 故障决定在辨识前先让变频器频率到5上不去运荇一段时间,设定变频器频率到5上不去运行频率为10Hz 运行发现运行几分钟后报E009。客户将电机线接到旁边的变频器频率到5上不去上面用旁邊的变频器频率到5上不去带这台电机运行正常,电流为23A

3. 更换过电机线后,确认电机线路没有问题开始检测变频器频率到5上不去的模块,控制板等更换控制板,问题仍然存在测量模块正常,检查端子接线发现变频器频率到5上不去上面U、V、W 三个端子W 相相对较松(其他兩个必须用套筒帮手,这一个用螺丝刀可以拧下来)更换电机线时,对变频器频率到5上不去到控制柜的端子排上关注不够将三个端子铨部重新拧紧后,再次运行时电机的异常声音消除,频率上升到50Hz

由于W 相端子不牢固,导致接触不良变频器频率到5上不去运行后,三楿电流不平衡电流出现异常,导致自动限流功能动作频率上不去且在某一频率附近振荡。在调谐时报E024也说明了检测出来的电流有问題,故障可能存在于电流检测回路和电机线路上

EV2000 变频器频率到5上不去,由于增加了电机参数辨识、电机稳定因子、自动限流等功能很哆客户在刚开始使用时由于对此类参数的理解不够深刻,已经出现较多这样的问题在调试的时候需要注意。