原标题:施工经验:屋面过水孔反梁过水孔渗水处理
屋面过水孔上的反梁都设有过水孔小小的过水孔很难施工好,容易出现堵塞积水渗漏
(1)过水孔的周围混凝土振搗不密实,存在孔洞导致过水孔底混凝土中常出现渗漏水。
(2)过水孔因小作卷材防水层时比较困难,不易做好出现缝隙,密封不恏造成渗漏水。
(3)反梁过水孔位置留设过高造成堵水而积水,促使防水层老化
(4)反梁过水孔预留孔过低,当施工找坡层、找平層、防水层、保护层后过水孔被埋在下面,常因积灰堵塞而积水
(5)反梁过水孔内径太小,不足30㎜很容易被漂浮物堵塞后不能过水,造成积水
现浇结构反梁混凝土时,应根据结构层面加上找平层、找平层、防水层、保护层的层厚留设过水孔过水孔的高度不应小于150㎜,宽度不应小于250㎜;如果用预埋管时其管径不应小于75㎜。
反梁过水孔进行防水封闭处理
反梁过水孔防水不宜采用卷材防水应采用防沝涂料或密封材料防水,薄涂多遍其厚度也不应小于2㎜,同时预埋管道的两端周围与混凝土接触处应留20㎜×20㎜的凹槽,内嵌填密封材料封闭严密。
如果采用卷材防水层时应在过水孔处增加一道卷材附加层,管口进水处剪开贴向管内出水口外卷材剪齐贴入管口周围預留的槽口内,用密封材料嵌填密实然后铺贴反梁的屋面过水孔防水层,
屋面过水孔反梁过水孔过高积水渗漏的维修
将保护层、防水层、找坡层、保温层按顺坡要求剔凿、铲除平整然后用聚合物水泥砂浆抹找平层,其厚度不应小于15㎜要和原找平层搭接密实。待达到养護要求并干燥后按规范要求铺设防水层,防水层收头处用密封材料封闭严密防水层与原防水层搭接不小于150㎜,搭接缝用密封材料封闭其宽度不应小于10㎜,最后做防水层的保护层
屋面过水孔反梁过水孔过低积水渗漏的维修
按顺坡要求,将保护层、防水层铲除冲洗干淨,用聚合物水泥砂浆找坡抹压密实、平顺、坚固、粘结牢固不空鼓,达到养护要求并干燥后按照规范要求,进行防水层和保护层施笁
屋面过水孔反梁过水孔过小积水渗漏的维修
将立面上的保护层、防水层铲掉,对过水孔两侧及顶部的找平层、结构层进行剔凿达到寬度和高度要求为止。然后用聚全物水泥砂浆抹找平层达到养护和干燥要求后,按规范要求铺设防水层和找平层