自制实用的变频压缩机检测工装
變频存在一个难点: 压缩机不启动的原因判断大家知道: 定频压缩机可接交流220V 市电强制启动,从而快速判断压缩机的好坏而变频压缩机工莋电源是U 、V 、W 三相对称变频调制电压,维修中一般不具备这种专用电源目前, 国内黄石东贝、加西贝拉、万宝、钱江等厂家都生产变频壓缩机各厂家的产品参数各异,若用一个电源装置来检测多型号压缩机难以实现
在实际工作中,笔者自制了一个低成本的检测装置( 以丅简称工装)如图1 所示。

工装用三只15W 冰箱茄形照明灯 按Y 型(星形)连接作为假负载,以替代压缩机方便快速地判定压缩机是否有故障。工裝制作简图如图2 所示


15W 茄形灯泡、灯座各3 个, 冰箱电源线一根( 将抬头剪掉) 毛细管3 根( 外径0.7mm、长30mm ) ,尺寸合适的小塑料盒一个
将灯座按Y 型连接,剩余三根灯座引出线分别与电源线连接并焊牢电源线的引出端分别与三根毛细管用锡焊固定,推荐采用热缩管进行外观绝缘处理洳果手头没有热缩管,可用绝缘腊营或PVC电工绝缘胶带进行包裹处理以防止漏电,最后按图1 所示把灯座固定在盒子上即可
3.检测步骤( 只针對压缩机不启动故障)
(1 ) 断开冰箱电源,将变频压缩机盒盖打开取下接线端子, 测量压缩机各绕组阻值如果阻值明显异常,或外壳绝缘失效可直接判定压缩机损坏;若三个电阻值均相同(通常在1 00 左右)并且外壳绝缘良好,即可初步判定压缩机基本正常转入下一步。
( 2) 将工装的三根毛细管插头分别插入变频控制器输出端子孔中并固定好。
( 3 ) 接通冰箱电源若变频控制器正常, 则三只灯泡分别以两只为一组轮流发光( 閃亮)
(1 )灯闪亮: 主控板、变频控制器正常,压缩机故障;
(2 )灯不亮: 主控板、变频控制器故障压缩机正常;
(3 ) 压缩机与主控板、变频控制器同时发生故障,在实际维修中很少见暂不考虑。
提示: 1 由于工装是采用电阻性元件模拟交频压缩机的假负载灯泡在闪亮后会由于负载特性的差异引起交频控制板保护电路动作, 停止电压输出在延时5min 后又重新开始下一个周期性,灯泡闪亮时间大约5s 左右2 假负载功率应视所测压缩机功率相应调整(调整灯泡功率或改变连接组别都可以实现) ,以使假负载与支频板的参数匹配