当参数run=0时才可设置此参数
|
|
报警方式请参考参数“ALP”当解除报警时回差值均固定为0.5或5
|
AL_2值即为程序段执行完后報警输出时长单位(10秒)
|
当测量显示值与实际值存在误差时可以用此值修正
|
P值类似常规PID调节器的比例带,但变化相反,P值越大,比例、微分的莋用成正比增强, P值越小,比例、微分的作用相应减弱,P参数值与积分作用无关。 设置P=0仪表转为二位式控制100
|
I参数值主要决定调节算法中的积分莋用,与常规PID算法中的积分时间类同,I值越小,系统积分作用越强,I值越大,积分作用越弱。设置I=0时系统取消积分作用,仪表成为一个PD调节器
|
D参数对控制的比例、积分、微分均起影响作用,D越小,则比例和积分作用均成正比增强;反之,D越大,则比例和积分作用均减弱,而微分作用相对增强。此外D還影响超调抑制功能的发挥,其设置对控制效果影响很大如设置D≤t(控制周期)时,系统的微分作用被取消
|
PID控制方式时继电器的控制周期,时間越短控制效果越好,但会影响继电器寿命一般出厂值继电器设置为10S
|
为仪表一阶滞后滤波系数,其值越大抗瞬间干扰性能越强,但響应速度越滞后对压力、流量控制其值应较小,对温度、液位控制应相对较大
|
仪表为位式控制方式时的不灵敏区,取值越小控制效果越好,但当为继电器输出时因频繁跳动而影响其使用寿命
|
|
当仪表控制为电压或电流输出仪表具有最小输出和最大输出限制功能。二位式控制时无意义
|
|
|
LOCK=0时允许修改所有参数;LOCK=1时,只允许修改设定值(SP)与第二设置区内的参数LOCK >1时禁止修改所有参数
|
|
|
|
|
|
当仪表为热电偶或热電阻输入时,可限制设定值、报警值的设置范围;当仪表为电压、电流输入时,其显示上限、显示下限决定了仪表的显示范围其值和单位均可由用户自由决定。
|
|
仪表在通信系统中的编号“通讯地址”
|
|
|
0:恒温段以分钟为最小单位 1:以秒为最小单位
|
0:程序段结束后待机 1:程序段結束后自动从第一段执行
|
0:停电记忆需手动执行(按三秒▲键执行)1:停电回到第1段,需手动执行(按三秒▲键执行)2:停电记忆自动執行3:停电不记忆自动从第1段执行
|
|
‘0’停止:以基本设定值SP作常规恒温控制;‘1’待机:当曲线程序控制完全结束后转入此状态此时仪表输出关闭,仪表为单显示状态‘2’暂停:以当前的运行设定值作恒温控制,仪表停止计时;‘3’运行:仪表以设定好的斜率温度和时間参数作曲线控制运行
|
当前程序运行的段改变此参数能实行任意跳转,同时段已运行时间自动清零
|
|
平台1的保温时间,当时间设置为0 时程序将跳过此段转向下一段(即斜坡段)
|
斜坡段1与平台段1的目标温度值
|