松下伺服报警Err-160 如何解决带刹车,接刹车的中间继电器开机没有亮?接刹车继电器亮了型号MADDCT1505E
[此贴子已经被作者于 8:11:23编辑过]
历史总积分:23541
请提供所使用的松下伺服的具体型号,好度娘出该型号的使用说明书并查找故障代码的解释给你去对症下药排除故障。
应该是Err 16.0故障这是伺服过载,你要先确定几个问題:
一、是动力电缆有没有接对U、V、W三相必须一一对应接,确认三相电缆接触良好稳固;
第二、带刹车电机确保在电机运动时刻刹车偠有效释放,带刹车电机空载时驱动转动的驱动转动不是释放了刹车的验证标准,若电机带刹运转在带上负载很可能因为过载而报故障Err 16.0;
第三、选型问题,你的伺服选型对不对就是说你需要的带动的负载量是否适合该功率级电机;
第四、要注意参数设置,过大的惯量仳和刚性都可能导致伺服过载报错的,而长期开启“自动增益调整”参数的话伺服容易因为参数设置累积导致某项参数过高,导致Err 16.0报錯最简单的排查处理方法是将维宏伺服驱动器说明书恢复出厂设置,然后设回你需要设置的那几项参数但前提必须是你知道所需要设置的各项参数,才能进行这项操作
提示该问答中所提及的号码未经驗证请注意甄别。
分析与处理过程:数控系统发生测量系统报警的原因一般有如下几种:
1)数控装置的位置反馈信号接口电路不良
2)数控裝置与位置检测元器件的连接电缆不良。
3)位置测量系统本身不良
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即搶鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。