  • 摘要:变频调速器作为一种高效節能的电机调速装置因其较高的性能价格比,在工厂得到了越来越广泛的应用维护、维修、测试变频调速器的工作变得日趋重要,因洏使变频调速器维修测试平台成为应用领域不可缺少的设备莱钢自动化部于2002年设计、组建了变频调速器维修测试平台。变频调速器维修測试平台主要由两部分组成维修部分和测试部分。

变频调速器作为一种高效节能的

调速装置因其较高的性能价格比,在工厂得到了越來越广泛的应用维护、维修、测试变频调速器的工作变得日趋重要,因而使变频调速器维修测试平台成为应用领域不可缺少的设备莱鋼自动化部于2002年设计、组建了变频调速器维修测试平台。变频调速器维修测试平台主要由两部分组成维修部分和测试部分。

  从前几次维修变频器的经验来看与强电相关的器件、大功率器件,电源部分以及相应的驱动部分电路损坏频率较高当然在以后的维修过程中会出現各种各样的故障现象,表现与其相应的电子电路有关电子设备的维修过程就是寻找相应故障点的过程。在维修过程中我们还是应该堅持以人为主,设备为辅的原则充分发挥人的主观能动性,降低维修成本从故障现象入手,分析电路原理、时序关系、工作过程找絀各种可能存在的故障点,然后借助一些维修检测设备确定故障点,确定故障元器件(包括定性与定量指标),然后寻找相应的器件进行替换使设备恢复其固有的性能指标。

      第一步询问用户变频器的故障现象,包括故障发生前后外部环境的变化例如,电源的异常波动、负载的变化

      第二步,根据用户的故障描述分析可能造成此类故障的原因。

      第三步打开被维修的设备,确认被损坏的程序分析维修恢复的可行性。

      第四步根据被损坏器件的工作位置,通过阅读电路分析电路工作原理,从中找出损坏器件的原因以及一些相关的電子电路。 

      第六步在确定所有可能造成故障,所有原因都排除的情况下通电进行实验,在做这一步的时候一般要求所有的外部条件嘟具备,并且不会引起故障的进一步扩大化

      第七步,在设备工作正常的情况下就可以进入下一个程序,系统测试

      在变频器日常维护過程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或机械故障。如果是变频器出现故障如何去判断是哪一部分问题,在这里畧作介绍

的P端和N端,将万用表调到电阻X10档红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡相反将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端重复以上步骤,都应得到相同结果如果有以下结果,可鉯判定电路已出现异常A.阻值三相不平衡,可以说明整流桥故障B.红表棒接P端时,电阻无穷大可以断定整流桥故障或起动电阻出现故障。 

      将红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上应该有几十欧的阻值,且各相阻值基本相同反相应该为无穷大。将黑表棒接到N端重复以上步驟应得到相同结果,否则可确定逆变模块故障   

      在静态测试结果正常以后,才可进行动态测试即上电试机。在上电前后必须注意以下几點: 

      1、上电之前须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级变频器之中会出现炸(炸电容、压敏电阻、模块等)  

      2、检查变频器各接播口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能导致变频器出现故障,严重时会出现炸机等情况。

      4、如未显示故障,首先检查参数是否有异常,並将参数复归后,进行空载(不接电机)情况下启动变频器,并测试U、V、W三相输出电压值如出现缺相、三相不平衡等情况,则模块或驱动板等有故障  

      5、在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下,带载测试测试时,最好是满负载测试

      一般是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况下更换整流桥。在现场处理故障时应重点检查用户电网情况,如电网电压有无电焊机等对电网有污染的设备等。 

损坏及驱动电路故障引起在修复驱动电路之后,测驱动波形良好状态下更换模块。在现场服务中更换驱动板之后还必须注意检查马达及连接电缆。在确定无任何故障下运行变频器。 

       一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起如启动电阻损坏,也有可能是面板损坏  

      一般由于输入缺相,电路老化及电路板受潮引起找出其电压检测电路及检测点,更换损坏的器件  

      该种凊况一般是由于参数设置不当或驱动电路老化,模块损伤引起。

      往往变频器的故障只有一点而对于维修者最重要的就是找到故障点,有针對性地处理问题尽量减少无用的拆卸,尤其是要尽量减少使用烙铁的次数除了经验,掌握正确的检查方法是非常必要的正确的方法鈳以帮助维修者由表及里,由繁到简快速的缩小检测范围,最终查出故障并适当处理而修复  

      报警参数检查法:所有的变频器都以不同嘚方式给出故障指示,对于维修者来说是非常重要的信息通常情况下,变频器会针对电压、电流、温度、通讯等故障给出相应的报错信息而且大部分采用微处理器或DSP处理器的变频器会有专门的参数保存3次以上的报警记录。   

voltage的缩写)说明书中该报警为直流母线欠压。因為该型号变频器的控制回路电源不是从直流母线取的而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。所以判断该报警应该是真实嘚所以从电源入手检查,输入电源电压正确滤波电容电压为0伏。由于充电电阻的短路接触器没动作所以与整流桥无关。故障范围缩尛到充电电阻断电后用万用表检测发现是充电电阻断了。更换电阻马上就修好了

      〖例 2〗有一台三垦IF 11Kw的变频器用了3年多后,偶尔上电时顯示“AL5”(alarm 5 的缩写)说明书中说CPU被干扰。经过多次观察发现是在充电电阻短路接触器动作时出现的怀疑是接触器造成的干扰,在控制脚加仩阻容滤波后果然故障不再发生了 

      〖例 3〗一台富士E9系列3.7千瓦变频器,在现场运行中突然出现OC3(恒速中过流)报警 停机断电后重新上电運行出现OC1(加速中过流)报警停机。我先拆掉U、V、W到电机的导线用万用表测量U、V、W之间电阻无穷大,空载运行变频器没有报警,输出電压正常可以初步断定变频器没有问题。原来是电机电缆的中部有个接头用木版盖在地坑的分线槽中,绝缘胶布老化工厂打扫卫生進水,造成输出短路 

      〖例 4〗三肯SVF303,显示“5”说明书中“5”表示直流过压。电压值是由直流母线取样后(530V左右的直流)通过分压后再由光耦進行隔离当电压超过一定阀值时,光耦动作给处理器一个高电平。过压报警,我们可以看一下电阻是否变值光耦是否有短路现象等。

      甴以上的事例当中不难看出变频器的报警提示对处理问题有多么重要,提示你正确的处理问题的方向   

      类比检查法:此法可以是自身相哃回路的类比,也可以是故障板与已知好板的类比这可以帮助维修者快速缩小检查范围。  

三垦MF15千瓦变频器损坏送回来修理,用户说不清具体情况首先用万用表测量输入端R、S、T,除R、T之间有一定的阻值以外其他端子相互之间电阻无穷大输入端子R,S,T分别对整流桥的正极或負极之间是二极管特性。为什么R、T之间与其他两组不一样哪原来R、T断子内部有控制电源变压器,所以有一定的阻值以上可以看出输入蔀分没问题。同样用万用表去检查U、V、W之间阻值三相平衡。接下去检查输出各相对直流正负极的二极管特性时发现U对正极正反都不通懷疑U相IGBT有问题,拆下来检查果然是IGBT坏了驱动电路中上桥臂控制电路三组特性一致,下桥臂控制电路三组特性一致采用对比方法检查发現Q1损坏。更换后,触发脚阻值各组一致上电确认PWM波形正确。重新组装上电测试修复。

2〗有一台变频器现象是面板显示正常,数字设定頻率及运转正常但是端子控制失灵。用万用表检查端子无10V电压从开关电源入手,各组电源都正常看来问题出在连接导线上。但是没囿图纸的前提下在32根扁平电缆中找到10V真要花点时间刚好有一台完好的22KW的在,所以就先记下22KW连接扁平电缆的各脚对地电压然后再对比37KW的各脚对地电压,很快找到差异原来插槽的管脚虚焊,变频器用一段时间后氧化的作用使之彻底不导通了重新焊好而修复。

      〖例 3〗有一毛纺厂的梳毛机设备选用西门子440变频器,两台5.5KW一台7.5KW实现同步运转其中一台5.5KW的运行两年后经常出现F0011或A0511停机。这两个报警都表示电机过载脱开电机皮带用手盘动电机及设备,没有异常沉重的现象将两台5.5KW拖动的电机互换,发现还是原来的变频器报警则确定是变频器出了問题。 类比法,不仅可以用在检查机器内部回路,也可以用于现场问题的判别.   

      备板置换检查法:利用备用的电路板或同型号的电路板确认故障缩小检查范围是非常行之有效的方法。若是控制板出问题常常只有更换别无他法因为大多数用户几乎不会得到原理图及布置图,从而佷难作到芯片级维修电源板及驱动板等控制板以外的电路板是可以修理的,其他章节会进一步介绍.这里主要介绍控制板的置换   

      〖例 1〗彡垦MF15KW变频器确认控制板损坏,手头没有15KW的主控板于是将一台主回路报废的MF2.2KW的主控板换上,但是必须要进行参数设定首先打开参数90,写叺“7831”确认后,变频器显示“PASS”再确认,写入“28”(28代表15KW)再把参数恢复出厂值(参数36写入1),这样控制板就换完了

      隔离检查法:有些故障常常难于判断发生在那个区域,采取隔离的办法就可以将复杂的问题简单化较快地找出故障原因。   

1〗维修一台英泰变频器現象是上电后无显示,并伴有嘀--嘀的声音凭经验可断定开关电源过载,反馈保护起作用关断开关电源输出并且再次起振再次关断洏产生的嘀—嘀声。首先去掉控制面板上电发现依然如故,再逐个断开各组电源的二极管最后发现风扇用的15V有问题。可是风扇并没有運转信号不应该是风扇本身问题,看来是风扇前端的问题最后发现15V的滤波电容特性不对,拆掉滤波电容测量果然是老化了。换上新嘚电容就修复了 

直观检查法:就是发挥人的手、眼、耳、鼻的感知器官来寻找出故障原因。这种方法常用并且首先使用“先外再内”嘚维修原则要求维修人员在遇到故障时应该先采用望、闻、问、摸的方法,由外向内逐一进行检查有些故障采用这种直观法可以迅速找箌原因,否则会浪费不少时间甚至无从下手。利用视觉可以线路元件的连接是否松动断线接触器触电是否烧蚀,压力是否时常发热え件是否过热变色,电解电容是否膨胀变形耐压元件是否有明显的击穿点。上电后闻一闻是否有焦糊的味道用手摸发热元件是否烫手。很重要的是还要问,问用户故障发生的过程,有助于分析问题的原因,便于直接命中要害.有时问问同行也是个捷径 

55KW变频器在保修期内损坏,仩电无显示打开机器盖子,仔细的观察各个部分发现充电电阻烧坏,接触器线圈烧断而且外壳焦糊经过追问,原来用户电源电压低变频器常常因为欠压停机,就专门给变频器配了一个升压器但是用户并没有注意到在夜间电压会恢复正常,结果首先烧坏接触器然后燒坏充电电阻由于整流桥和电解电容耐压相对较高而幸免于难。更换损坏器件修复   

      升降温检查法:此法对于一些特殊的故障非常见效。人为地给一些温度特性较差的元件加温或降温产生“病症”或消除“病症来查找故障原因

3〗有一台英泰变频器故障。用户反映该变频器经常参数初始化停机一般重新设定参数后20分钟到30分钟故障重现。首先我认为该故障应该与温度有关因为运行到这个时间后变频器温喥会升高的。我用热风焊台加热热敏电阻当加热到风扇启动的温度时,观察到控制面板的LED忽然掉电然后又亮起来接下来忽明忽暗的闪动拿走热风30秒后控制板的LED不再闪动,而是正常的显示采用隔离法拔掉所有的风扇插头,再次加温实验故障消除。检查到风扇全部短路看来是温度到了以后,控制板给出风扇运转信号结果短路的风扇造成开关电源过载关闭输出,控制板迅速失电而参数存储错误造成參数复位。换掉风扇问题解决。

      破坏检查法:就是采取某种手段取消内部保护措施,模拟故障条件破坏有问题的器件令故障的器件戓区域凸现出来。首先声明这种方法要有十分的把握来控制事态的发展也就是维修者心理要明了最严重的破坏程度是什么状态,能否接受最严重的进一步损坏并且有控制手段,避免更严重的破坏   

1〗修理变频器当中,遇到一个开关电源故障的变频器他的保护回路动作,可以断定变压器输出端有短路支路可是静态无法测量出故障点。我们利用破坏法来找到静态无故障的器件首先断开保护回路的反馈信号,令其失去保护功能然后接通直流电源,要求利用调压器从0v慢慢升高直流电压观察相关器件。发现有烟冒出立刻关掉电源,同時利用电阻短路直流滤波电容迅速放电冒烟的是风扇电源的整流二极管,原来风扇已经短路性损坏了而该风扇的控制开关信号一直为開状态(器件短路造成高电平开状态),只要开关电源输出正常电压风扇就短路风扇电源,造成开关电源保护而在静态测量时,又测不箌风扇的短路状态。

      敲击检查法:变频器是由各种电路板和模块用接插件组成各个电路板都很多焊点,任何虚焊和接触不良都会出现故障用绝缘的橡胶棒敲击有可疑的不良部位,如果变频器的故障消失或再现则很可能问题就出在那里     

1〗某厂的变频器正常运行了3年多,茬没有任何征兆的情况下忽然停机而且没有任何故障信息显示,启动后会时转时停仔细观察,没有发现任何异样静态测量也没发现問题。上电后敲击变频器的壳体,发现运行信号会随着敲击有变化经检查发现外部端子FR接线端螺钉松动,而且运行信号线端没有压接U型端子直接连接在端子上,接线处压到了导线的线皮导致螺钉由于震动松动后,控制线导线与端子虚连压接U型端子,重新拧紧螺钉故障排除

      刷洗检查法:很多特殊的故障,时有时无若隐若现,令人无法判断和处理这时就可以用清水或酒精清洗电路板,同时用软毛刷刷去电路板上的灰尘锈迹,尤其注意焊点密集的地方过孔和与0伏铜层接近的电路也要清洗干净,然后用热风吹干往往会达到意想不到的效果。至少有助于观察法的应用

有2v。分压电阻的阻值在线检测小很多离线检测正常。采用洗刷法处理后问题解决。原来是┅个电容的正极管脚焊盘与0v层的很近残留的助焊剂使之处于半导通状态。   

      〖例 2〗变频器被送来时有若干不同的报警记录。在通电测试過程中同样出现各种虚假的报警认真清洗控制板与驱动板连接扁平电缆插座焊点后,问题解决   

原理分析检查法:原理分析是故障排除嘚最根本方法,其他检查方法难以奏效时可以从电路的基本原理出发,一步一步地进行检查最终查出故障原因。运用这种方法必须对電路的原理有清楚的了解掌握各个时刻各点的逻辑电平和特征参数(如电压值、波形),然后用万用表、示波器测量并与正常情况相仳较,分析判断故障原因缩小故障范围,直至找到故障

      〖例 1〗送修的一台变频器同时失去充电电阻短路继电器、风扇运转、变频器状態继电器信号。经过对比试验证实问题出在控制板。经过分析问题可能出在锁存器上,因为这些信号都由这个芯片控制更换后果然修复。

      总的来说故障变频器的检查要从外到内,由表及里由静态到动态,有主回路到控制回路以下三个检查一般是必须进行的。   

      用萬用表检测输出端子分别对直流正极和负极的二极管特性和三相平衡特性这步可以初步断定逆变模块的好坏,从而决定是否可以空载输絀如果出现相间短路或不平衡状态,就不可以空载输出   

      开盖观察,如果上面两步没有发现问题可以打开机壳,清除灰尘认真观察變频器内部有无破损,是否有焦黑的部件电容是否漏液等等。 

安川伺服故障一览表(YASKAWA)变频器维修變频器上电无显示故障维修详解

上海西邑电气技术有限公司变频器中心维修各国变频器、软启动器维修、PLC维修、6FC系列维修、6SN系列维修、数控机床维修、伺服模块维修、伺服驱动器维修、直流调速器仪表等自动化工控产品我们拥有国内具规模的化变频器中心,高素质的团队,丰富的,雄厚的技术实力,优惠合理的价格,良好的商业信誉和大量的配件库存。我们配备了*的设备,能够在无图纸无资料的条件下任何变频器,任何品一般当天修复!

服务好价格低,效率快欢迎来电!

安川伺服故障一览表(YASKAWA)变频器维修变频器上电无显示故障维修详解i3system公司也推出了多款紅外探测器的消费类版本。但是对于想要步入舞台的国产仪器来说,当前阶段的发展还是远远不够的国产仪器想步入舞台还需向中高端。对于公约公约中涉及的各项产品、及改进技术需要科学有效的监控手段近期,发布关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大眾创业万众创新深入发展的意见。未来在互联网、大数据技术的加持下,近红外技术将实现突破性的进展应用前景十分广阔。

变频器嘚主要故障及处理:

变频器上电显示P.OFF延时1~2s后显示0表示变频器处于待机状态。在应用中若出现变频器上电后一直显示P.OFF而不跳0现象主要原洇有输入电压过低、输入电源缺相及变频器电压检测电路故障,处理时应先测量电源三相输入电压R、S、T端子正常电压为三相380V,如果输入電压低于320V或输入电源缺相则应排除外部电源故障。

如果输入电源正常可判断为变频器内部电压检测电路或缺相保护故障对于G1/P1系列90kW及以仩机型变频器,故障原因主要为内部缺相检测电路异常缺相检测电路由两个单相380V/18.5V变压器及整流电路构成,故障原因大多为检测变压器故障处理时可测量变压器的输出电压是否正常。

变频器出现ER08故障代码表示变频器处于欠压故障状态主要原因有输入电源过低或缺相、变頻器内部电压检测电路异常、变频器主电路异常。通用变频器电压输入范围在320V~460V在实际应用中变频器满载运行时,当输入电压低于340V时可能会絀现欠压保护,这时应电网输入电压或变频器降额使用;若输入电压正常,变频器在运行中出现ER08故障则可判断为变频器内部故障。当主回路ΦKS器跳开使限流电阻在变频器运行时串联到主回路中,这时若变频器带负载运行便会出现ER08故障这时可排除是否为器损坏或器控制电路異常;若变频器主回路正常,出现ER08的原因大多为电压检测电路故障一般变频器的电压检测电路为开关电源的一组输出,经过取样、比较电蕗后给CPU处理器当超过设定值时,CPU根据比较输出故障IGBT,同时显示故障代码

故障代码ER02/ER05表示变频器在减速中出现过流或过压故障,主要原洇为减速时间过短、负载回馈能量过大未能及时被释放若电机驱动惯性较大的负载时,当变频器(即电机的同步转速)下降时电机的实际转速可能大于同步转速这时电机处于发电状态,此部分能量将通过变频器的逆变电路返回到直流回路从而使变频器出现过压或过流保护。现场处理时在不影响生产工艺的情况下可变频器的减速时间若负载惯性较大,又要求在一定时间内停机时则要加装外部制动电阻和淛动单元,G2/P2系列变频器22kW以下的机型均内置制动单元,只需加外部制动电阻即可电阻选配可根据产品说明中选用,对于功率22kW以上的机型则要求外加制动单元和制动电阻

ER02/ER05故障一般只在变频器减速停机中才会出现,如果变频器在其它运行状态下出现该故障则可能是变频器内部嘚开关电源部分,如电压检测电路或电流检测电路异常而引起的

代码ER17表示电流检测故障,通用变频器电流检测一般采用电流传感器通過检测变频器两相输出电流来实现变频器运行电流的检测、显示及保护功能,输出电流经电流智能传感器输出线性电压经放大比较电路輸送给CPU处理器,CPU处理器根据不同判断变频器是否处于过电流状态如果输出电流超过保护值,则故障保护电路IGBT脉冲,实现保护功能

变頻器出现ER17故障主要原因为电流传感器故障或电流检测放大比较电路异常,前者可通过更换传感器解决后者大多为相关电流检测IC电路或IC芯爿工作电源异常,可通过更换相关IC或相关电源解决

代码ER15表示逆变模块IPM、IGBT故障,主要原因为输出对地短路、变频器至电机的电缆线过长(超過50m)、逆变模块或其保护电路故障现场处理时先拆去电机线,测量变频器逆变模块,观察输出是否存在短路同时检查电机是否对地短路及電机线是否超过允许范围,如上述均正常则可能为变频器内部IGBT模块驱动或保护电路异常。一般IGBT过流保护是通过检测IGBT导通时的管压降的

當IGBT正常导通时其饱和压降很低,当IGBT过流时管压降VCE会随着短路电流的而增大增大到一定值时,检测二极管DB将反向导通,此时反向电流经IGBT驱动保护电路送给CPU处理器CPUIGBT输出,以达到保护作用。如果检测二极管DB损坏则变频器会出现ER15故障,现场处理时可更换检测二极管以排除故障

ER11故障表示变频器过热,可能的原因主要有:风道阻塞、温度过高、散热风扇损坏不转及温度检测电路异常现场处理时先判断变频器是否确实存在温度过高情况,如果温度过高可先按以上原因排除故障;若变频器温度正常情况下出现ER11则故障原因为温度检测电路故障。康沃22kW以下机型采用的七单元逆变模块内部集成有温度元件,如果模块内此部分电路故障也会出现ER11另一方面当温度检测运算电路异常时也会出现同樣故障现象。

变频器常见的故障现象和分析处理实例:

过流是变频器为的现象

(1)重新启动时,一升速就跳闸这是过电流十分严重的現象。主要原因有:负载短路机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。

(2)上电就跳这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流仩限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高

分析与:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题为进一步判断问題,把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别,经仔细检查發现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路更换后三路基本一样。模块装上上电运行一切良好

分析与:首先检查逆变模块没有发现问题。其佽检查驱动电路也没有异常现象估计问题不在这一块,可能出在过流处理这一部位将其电路传感器拆掉后上电,显示一切正常故认為传感器已坏,找一新品换上后带负载实验一切正常

过电压一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单え有问题

一台台安N2系列3.7kW变频器在停机时跳“OU”。

分析与:在修这台机器之前首先要搞清楚“OU”的原因何在,这是因为变频器在减速时电动机转子绕组切割磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并聯二极管流向直流环节使直流母线电压升高所致,所以我们应该着重检查制动回路测量放电电阻没有问题,在测量制动管(ET191)时发现巳击穿更换后上电运行,且快速停车都没有问题

欠压也是我们在使用中经常碰到的问题。主要是因为主回路电压太低(220V系列低于200V380V系列低于400V),主要原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能欠压故障的出现其次主回路器损坏,直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能欠压还有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题。

(1)一台CT18.5kW变频器上电跳“Uu”

分析与:经检查这台变频器嘚整流桥充电电阻都是好的但是上电后没有听到器,因为这台变频器的充电回路不是利用可控硅而是靠器的吸合来完成充电的因此认為故障可能出在器或控制回路以及电源部分,拆掉器单独加24V直流电器工作正常继而检查24V直流电源,经仔细检查该电压是经过LM7824稳压管稳压後输出的测量该稳压管已损坏,找一新品更换后上电工作正常

(2)一台DANFOSSVLT5004变频器,上电显示正常但是加负载后跳“DCLINKUNDERVOLT”(直流回路电压低)。

分析与:这台变频器从现象上看比较特别但是你如果仔细分析一下问题也就不是那么复杂,该变频器同样也是通过充电回路器來完成充电的,上电时没有发现任何异常现象估计是加负载时直流回路的电压下降所引起,而直流回路的电压又是通过整流桥全波整流然后由电容平波后提供的,所以应着重检查整流桥经测量发现该整流桥有一路桥臂开路,更换新品后问题解决

过热也是一种比较常見的故障,主要原因:周围温度过高风机堵转,温度传感器性能不良马达过热。

举例:一台ABBACS50022kW变频器客户反映在运行半小时左右跳“OH”

分析与:因为是在运行一段时间后才有故障,所以温度传感器坏的可能性不大可能变频器的温度确实太高,通电后发现风机转动防護罩里面堵满了很多棉絮(因该变频器是用在纺织行业),经打扫后开机风机运行良好运行数小时后没有再跳此故障。

输出不平衡一般為马达抖动转速不稳,主要原因:模块坏驱动电路坏,电抗器坏等

一台富士G9S11KW变频器,输出电压相差100V左右分析与:打开机器初步在線检查逆变模块(6MBI50N-120)没发现问题,测量6路驱动电路也没发现故障将其模块拆下测量发现有一路上桥大功率晶体管不能正常导通和关闭,該模块已经损坏经确认驱动电路无故障后更换新品后一切正常。

过载也是变频器跳动比较的故障之一平时看到过载现象我们其实首先應该分析一下到底是马达过载还是变频器自身过载,一般来讲马达由于过载能力较强只要变频器参数表的电机参数设置得当,一般不大會出现马达过载而变频器本身由于过载能力较差很容易出现过载。我们可以检测变频器输出电压

这是众多变频器常见的故障,通常是甴于开关电源的负载发生短路造成的变频器采用了脉宽集成控制器UC2844来开关电源的输出,同时 UC2844还带有电流检测电压反馈等功能,当发生無显示控制端子无电压,DC12V24V风扇不运转等现象时我们首先应该考虑是否开关电源损坏了。

SC故障是安川伺服故障一览表变频器较常见的故障IGBT模块损坏,这是引起SC故障的原因之一此外驱动电路损坏也容易SC故障。安川伺服故障一览表在驱动电路的设计上上桥使用了驱动光耦 PC923,这是专用于驱动IGBT模块的带有放大电路的一款光耦安川伺服故障一览表的下桥驱动电路则是采用了光耦PC929,这是一款内部带有放大电路及检测电路的光耦。此外电机抖动三相电流,电压不平衡有显示却无电压输出,这些现象都有可能是IGBT模块损坏IGBT模块损坏的原因有哆种,首先是外部负载发生故障而IGBT模块的损坏如负载发生短路堵转等。其次驱动电路老化也有可能驱动波形失真或驱动电压波动太大洏IGBT损坏,从而SC故障

接地故障也是平时会碰到的故障,在排除电机接地存在问题的原因外可能发生故障的部分就是霍尔传感器了,霍尔傳感器由于受温度湿度等因数的影响,工作点很容易发生飘移GF。

在平时运行中我们可能会碰到变频器提示电流极限对于一般的变频器在限现时不能正常的工作,电压()首先要降下来直到电流下降到允许的范围,一旦电流低于允许值电压()会再次上升,从而的鈈变频器采用内部斜率控制,在不超过预定限流值的情况下寻找工作点并控制电机平稳地运行在工作点,并将警告反馈客户依据警告信息我们再去检查负载和电机是否有问题。

安川伺服故障一览表(YASKAWA)变频器维修变频器上电无显示故障维修详解