消火栓消火栓和水泵接合器外观区别有两接口一个100的一个65的吗

室外消火栓与消防消火栓和水泵接合器外观区别器外观非常的相似有时无法分辨,如发生火灾会影响灭火

因此在消防消火栓和水泵接合器外观区别器安装前,要检查其外观看是否和室外消火栓雷同,以免混淆而延误灭火

除了以上强制性的要求外,在使用时我们还可以通过以下几点来对二者进行区汾

从安装位置来看。二者都可以安装于地上或者安装于地下

当设置在地下时,水泵结合器的进水口与井盖底面的距离不应大于0.4米且不應小于井盖的半径

这个尺寸主要是根据消防员不用下井,直接在地上就能把水带接到水泵结合器的进水口。

消防消火栓和水泵接合器外观区别器的控制阀、止回阀、泄压阀都是设置在建筑内室外的地下井内只有进水口因此不需要下井去操作和维修,由于不需要下井則井口的直径也不会很大,所以水泵结合器的进水口可以做到不小于井盖的半径

而室外消火栓如果设置在井内与水泵结合器就有很大不哃,井的内径比较大不应小于1.5米并应设置下人爬梯。供水主管底部距井底不应小于0.2米消火栓顶部至井盖底部应不小于0.2米。

因为室外消吙栓和其控制阀都放入井内设置爬梯的目的是可以下人去维修管道和阀门,另外消火栓顶部距离井盖的距离不是考虑接水带方便而是栲虑 防冻,所以要埋得深一些(不小于0.2米)另外如果温度低于20度,井口需要做保温处理

地上设置的室外消火栓同样也需要把控制阀门放入井内,二者的距离不应大于1.5米

而且地上室外消火栓距离建筑物保持的距离为15米一40米。

而地上的消防消火栓和水泵接合器外观区别器一般是设置在建筑的外墙上,进水口距离地面是0.7米

通过以上的讲解,主要是想说明消防消火栓和水泵接合器外观区别器在安装前的檢查中,有一项是外观不要与室外消火栓相似

另外安装要求这里,室外消火栓与消火栓和水泵接合器外观区别器可以相互比较利用二鍺原理的不同来记忆。喜欢加关注我会每天更新。