1.电机的防护等级是什么意思

舉例来说,ip23的电机指电机能够防止大于12mm的固体物体侵入防止人的手指接触到内部的零件防止中等尺寸(直径大12mm)的外物侵入。能够防止噴洒的水侵入 或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水进入造成损害。

IP(INTERNATIONAL PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草将电机依其防尘防湿气の特性加以分级。这里所指的外物含工具人的手指等均不可接触到电机内之带电部分,以免触电IP防护等级是由两个数字所组成,第1个數字表示电机离尘、防止外物侵入的等级第2个数字表示电机防湿气、防水侵入的密闭程度,娄字越大表示其防护等级越高

2. 我要做电機变频调速实验,普通电机可以实现变频调速吗还是必须买变频电机?要做电机变频调速实验用普通的交流电机就行. 

直流电机也可以实現变频例如现在的直流变频空调:其把工频交流电转换为直流电源,并送至功率模块模块受微电脑送来的控制信号控制,和交流变频所不同的是模块输出受控的直流电源送至压缩机的直流电机控制压缩机的排量,从而实现“变频调速”

3. 什么样的电机是交流变频电機啊?简单点说就是交流电机的控制中使用了变频技术交流变频电机实际上是一种靠调节交流电频率来调速的电机,调整交流电频率要靠變频器,电机本身不会变频,在很多要求不高的场合就是拿普通电机加变频器调速当交流变频电机使用.4. 电机加上变频调速器后有嗡嗡声是怎麼回事?所说的"嗡"的声音那是因为变频器输出波形载波频率引起的,通常如果你用的变频器是固定载波的话此时电机发出的是尖叫,对囚耳刺激比较大,那你可以通过调节载波频率(变频器技术手册功能表里有这个功能参数)载波频率越高声音越小,但载波越高的话此时电機就越容易发热所以要根据发热程序和发出的声音一起考虑你所使用的载波频率,一般出厂时都是在额定电流下最合适的载波频率一般情况下你不需要去改动他! 

而如果变频器用的是随机载波的话,那电机发出的"嗡"的声音将比较柔和但声音一般会比固定载波的声音要好聽点。呵呵(更容易让人接受)如果你不会接受的话,或者说你想静音运行的话,你也可以把载波频率向上调调到满意为止。

5. 变频器单相220v能变出三相380v吗是不可以。变频器本身是不能升压的更不能从单相220v变出三相380v。从理论上这是可行的用变压器将单相220V升高为380V,然后单相380V轉换为三相380V

6. 艾默生ev2000 37kw变频器显示e018如何处理?可以用万用表测量接触器的线圈线路是否正常检查板上的插头是否有松动或接触不良,驱動板上的小继电器是否工作正常接触器辅助触点是否不良,可以擦拭打磨或更换接触器7。大功率电机拖动的皮带都有一个减速机与电機相连减速机在这里的作用?

减速机的用途可简略归纳一下: 

1)降速同时提高输出扭矩扭矩输出比例按电机输出乘减速笔,但要注意鈈能超出减速箱额定扭矩 

2)减速同时降低了负载的惯量,惯量的减少为减速比的平方大家可以看一下一般电机都有一个惯量数据。

8. 解答一下电机起动时转速慢的原因

如果仅仅是起动时转速慢,起动后正常可能是起动电容不匹配、或者是电机设计本来就是这样的(根据场所设计)、还有可能就是负载阻力过大等因素造成的起动时间过长。

如果起动后转速还慢可能是问题可能是电压不足、电容不匹配、转动阻力大等。 绕线型异步电机转子集电环的电刷怎样选择主要根据电刷的工作条件是否满足电流密度(A/cm2)和集电环园周边缘的线速度(m/s)来确定。确定公式:①电刷载流量(A)=电刷电流密度(A/cm2)×电刷宽度L(cm)×电刷厚度b(cm)≥电机转子额定电流(A);②集电环园周边缘的线速度(m/s)=电动机额定转速(r/m)/60(s)×集电环周长(m)≤电刷适用的规定范围(m/s)

其常用电刷有不墨电刷、电化石墨电刷和金屬石墨电刷三种。使用中应注意经常检查电刷活动情况、电刷压力和磨损程度电刷在刷握中要能上下自由活动,无卡阻卡刷时把电刷兩侧面在砂布上磨平即可。电刷的压力要根据电刷的品种和型号进行合适的调整目前附在刷握上的电刷压紧弹簧多属拉伸压缩弹簧,其壓力随着电刷的磨损逐渐减小故在电机运行过程中,其电刷压力应随时调整

10.变压器SFZ-TH中,Z和TH是什么意思根据JB3837,规定Z是有载调压的意思,TH表示在湿热带地区使用

11. 请教60HZ的电机放在50HZ的电源上用,需要注意什么这是由于电机的电流频率低于设计频率,要使其转动中产苼的空载反电动势减小、空载电流增大对电机造成损坏,因此就要求其空载电压降低了

在变频调速技术中,电动机的频率和定子电压昰同时改变的即是频率下降,电压也要同时下降电动机才不会过流,才会得到理想的运行效果

12. 同样的电机50HZ的电机和60HZ的电机电阻一樣吗?如果输出功率一样则电阻是一样的

U为无穷大系统母线电压

Xe为包括发电机电抗在内的发电机到无穷大系统母线的总电抗2C L"E-m*Q%Z,

13. 交流伺服電机可以用变频器控制吗?由于变频器和伺服在性能和功能上的不同应用也不大相同,所以是不可以的:

1、在速度控制和力矩控制的场匼要求不是很高的一般用变频器也有在上位加位置反馈信号构成闭环用变频进行位置控制的,精度和响应都不高现有些变频也接受脉沖序列信号控制速度的,但好象不能直接控制位置  

2、在有严格位置控制要求的场合中只能用伺服来实现,还有就是伺服的响应速度遠远大于变频有些对速度的精度和响应要求高的场合也用伺服控制,能用变频控制的运动的场合几乎都能用伺服取代

关键是两点:一昰价格伺服远远高于变频,二是功率的原因:变频最大的能做到几百KW甚至更高,伺服最大就几十KW伺服的基本概念是准确、精确、快速萣位。变频是伺服控制的一个必须的内部环节伺服驱动器中同样存在变频(要进行无级调速)。

14. 调速电机能频繁起动吗调速电动机能频繁启动,我们公司做调试用的电机都是调速电机经常这样频繁启动,也没出现过怎么问题不过能尽量减少频繁启动当然是最好了。不管怎么电机频繁启动次数多对电机都会有损害。15. 请教高手怎么才能知道电机是△/Y接法星形接法是三相绕组一端相连,另一端分別接三相电源形状像字母“Y”;三角接法是三相绕组首尾相连,形成一个“△”形三角形的顶端再接三相电源。 

它们的相电压不同┅般星形接法的电机额定电压是220V,三角接法的额定电压是380V 接法在接线盒的盖板内外侧一般都会有标明,不同的接法对应不同的电源电压 请教电机的极数对其选用有何影响?电机的极对数越多电机的转速就越低,但它的扭距就越大;在选用电机时您要考虑负载需要多夶的起动扭距,比如象带负载起动的就比空载起动的需要扭距就大如果是大功率大负载起动,还要考虑降压启动(或星三角启动);至於在决定了电机极对数后和负载的转速匹配问题则可考虑用不同直径的皮带轮来传动或用变速齿轮(齿轮箱)来匹配。如果由于决定了電机极对数后经过皮带或齿轮传动后达不到负载的功率要求那就要考虑电机的使用功率问题了。17. 请教什么是串激电机具体原理是什麼?串激(串励)电机就是定子绕组和转子绕组串联的

工作原理:在交流电源供电时,产生旋转力矩的原理仍可以用直流电动机的运轉原理来解释。当导体中通有电流时在导体的周围产生磁场,其磁力线的方向取决于电流方向将通电的导体放入磁场中,这磁场与通電导体所产生的磁场相互作用将使此导体受到一个作用力F,并因此而产生运动导体会从磁力线密的地方向磁力线稀的方向移动,当将甴两个互相相对的导体组成的线圈放入磁场时线圈的两个边也受到了作用力,此二力的方向相反产生力矩。当线圈在磁场中转动时楿应的二个线圈边,从一个磁极下转到另一个磁极下时此时由于磁场极性有了改变,将使导体受到的作用力的方向改变也使转矩的方姠改变,从而使线圈向反方向转动于是线圈只能绕中心轴来回摆动。

18. 一台额定电流为12A的潜水泵启动电流最大达到了227A,此时就会引发仩游开关热磁保护动作跳闸起动电流的瞬时值与负载无关,即使泵叶卡涩也不应该造成起动电流瞬时值的最大值变化若果真泵叶卡涩,只会造成起动电流持续时间较长降不下来(这倒可能造成上游开关热磁保护动作跳闸)。 

若电机绕组对地绝缘正常起动电流最大值偏大的原因很可能是由于绕组相间或匝间绝缘电阻值下降的原因造成的。相间绝缘下降检查较容易而要检查匝间绝缘下降就很困难了。 

起动电流最大值偏大的原因还可能三相绕组的某一相部分断线(若绕组采用双线并绕的话)可以采用双臂电桥测量三相绕组的直流电阻徝,若发现偏差较大应该怀疑某一相部分断线(电阻值较大的相断线)。 

此外还应该注意该电机是否并联有改善功率因数的电容器,若电容性能变差也会造成起动电流值偏大的现象。

19. 怎么样判断三相异步电机的好坏总结一下如何判定三相异步电机线圈的好坏,要用什么仪表检查:

1.兆欧表 ;可用于电机相间和相对地间的绝缘电阻测量,并且不可小于0.5兆欧.

2.万用表;用于检查电机线圈通断的测量.

3.单臂电桥 ;精確测量线圈电阻,可以知道每相线圈的电阻是否接近,特别是对重新绕制后

电动机的故障无非就是两大块:机械和电气。

1、轴承是否缺油或者損坏

2、端盖是否“跑外套”,轴承是否“跑内套”

1、绝缘电阻是否合格?

2、三相直流电阻是否合格用双臂电桥测量。

3、转子是否断條电动机的直流电阻是判断电动机的重要依据。

20.请问零线上面可以加断路器和熔断器吗1、只有单相电路时,可以加断路器即零线吙线可以进开关,进熔断器;

2、三相电路零线切忌进断路器、进开关、进熔断器。

21.请问电机软起动器是否能节能?软启动节能效果有限但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动保护电机机组。 

根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不節能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用

22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样 

采用變频器运转,随着电机的加速相应提高频率和电压起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)用工频电源直接起动时,起动电鋶为6~7倍因此,将产生机械电气上的冲击采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上可以带全负载起动。

23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?电机的过载囿两种;1.是机械负荷过载是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的2.是负荷正常,电机电鋶过载这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。

24.变频调速在什么上应用?有什么好处?变频调速在什么上应用? 

对有调速要求的转动机械上都能应用 

在变频调速实现之前(理论上早已实现但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是: 

1直流电机结构复杂,维护成本高 

2由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间 

因此变频调速的好处在于: 

1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能 

2交流鼠笼式异步电机维护简单方便 

3。交流电机功率不存在换向器的限制 

25.使用100KVA变壓器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不100KVA的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了

一般超负荷20%运行1小时是允许的,所以够用

主要看总电流超没超,100KVA的变压器高压电流是5.8A低压电流是150A,即便偶尔的超也不要紧主要看温升别超过55度。温升等于实际温度减去环境溫度

26.请问如何测量电机的绝缘电阻?如果是三相交流电机测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。 

如果是直流电机测量电机電枢绕组对地,串激绕组对地他激绕组对地,串激绕组对他激绕组 

按被测电机电压等级选择相应的摇表。 

---如果是三相交流电机打開中心点(如果可以) 

---如果是直流电机提起电刷。 

---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻 

---记录绝缘电阻及环境温度在案

27.請教什么是无刷无环起动器?无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点而保留了绕线电機起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 JR、JZR、YR、YZR 彡相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。

28.电机的电容起动方式有几种有两種起动:

1、电容起动(指 电机启动后电容断开);

2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。

29.一台塑胶挤出设备,是由安川变頻器控制电机已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载该故障是电机问题还是变频的问题?这个问题,在没有确定的情況下两者都有可能:

1.电机也有可能由于使用时间长了磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格而造成過载。

2.变频器也由于使用了一年多功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境吔是一个办法如清理灰尘,工作温度

30.变压器能作为变频器的负载吗?从原理上讲应该是可以的但在实际中却不实用,变频器就是鈈用变压器升压也应该有可用于380V以上电路的品种的,如果要更高电压的那也有直接用220V或380V直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采鼡。变频器主要用于负载驱动(如电动机)很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身还有很多的附加功能,如各類的保护等如果用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的建议采用其他变频电路。31.变频器能否调至1Hz吗最高可以调哆少HZ使用?如果变频器用在一般的交流异步电机上变频器调至1Hz时已经接近直流,是绝对不可以的电机将运行在变频器限制内的最大电鋶下工作,电机将会发热严重很有可能烧毁电机。 

如果超过50Hz运行会增大电机的铁损对电机也是不利的,一般最好不要超过60Hz(短时间內超过是允许的)否则也会影响电机使用寿命。

32.变频器的频率调节电阻工作原理是什么为什么调节电阻能改变频率?变频器的频率调節电阻是用来把变频器的10V基准电压进行比例分压然后送回变频器的主控板。变频器主控板再把电阻送回来的电压进行模数转换读取数据然后再换算成额定频率的比例值输出当前频率,因此调整电阻值即可以调整变频器的频率33.发电机功率计算的公式怎么算?发电机额萣功率=电压X电流 即(P=UXI)

  电机铭牌一般标为24V或12V因此有的客户计算电压时,所用公司为24(12) X电流所算出的功率与我公司所说的相差很夶。实际上24V或12V是国家规定的车辆系统标称电压,但发电机的工作电压要高于电瓶电压以便向电瓶充电,所以实际工作电压分别为28V或14V洇此,电机功率应为其工作电压X电流即28(14) X电流。

34.变频器能对电机电流解耦吗变频能解耦吗?不能!但它只要输出的频率f、同步转速n1使得转差率保持在稳定区或者额定转差率Se就等于对电机电流解耦,因为转子功率因数此时是1转子电流就是大家要解耦的要控制的转矩电流!变频器是异步电机的调速装置,它不可能超越异步电机的机械特性而进行所谓的任何控制!35.感应电动机启动时为什么电流大洏启动后电流会变小?当感应电动机处在停止状态时从电磁的角度看,就象变压器接到电源去的定子绕组相当于变压器的一次线圈,荿闭路的转子绕组相当于变压器被短路的二次线圈;定子绕组和转子绕组间无电的的联系只有磁的联系,磁通经定子、气隙、转子铁芯荿闭路当合闸瞬间,转子因惯性还未转起来旋转磁场以最大的切割速度——同步转速切割转子绕组,使转子绕组感应起可能达到的最高的电势因而,在转子导体中流过很大的电流这个电流产生抵消定子磁场的磁能,就象变压器二次磁通要抵消一次磁通的作用一样

萣子方面为了维护与该时电源电压相适应的原有磁通,遂自动增加电流因为此时转子的电流很大,故定子电流也增得很大甚至高达额萣电流的4~7倍,这就是启动电流大的缘由

启动后电流为什么小:随着电动机转速增高,定子磁场切割转子导体的速度减小转子导体中感應电势减小,转子导体中的电流也减小于是定子电流中用来抵消转子电流所产生的磁通的影响的那部分电流也减小,所以定子电流就从夶到小直到正常。

36.请教载波频率对变频器及电机的影响载波频率对变频器输出电流有影响

(1)运行频率越高,则电压波的占空比越夶电流高次谐波成份越小,即载波频率越高电流波形的平滑性越好;

(2)载波频率越高,变频器允许输出的电流越小; 

(3)载波频率樾高布线电容的容抗越小(因为Xc=1/2πfC),由高频脉冲引起的漏电流越大 

载波频率越高,电机的振动越小运行噪音越小,电机发热也越尐但载波频率越高,谐波电流的频率也越高电机定子的集肤效应也越严重,电机损耗越大输出功率越小。

37.为什么变频器不能用作變频电源变频电源的整个电路由交流一直流一交流一滤波等部分构成,因此它输出的电压和电流波形均为纯正的正弦波,非常接近理想的茭流供电电源可以输出世界任何国家的电网电压和频率。

而变频器是由交流一直流一交流(调制波)等电路构成的,变频器标准叫法应为變频调速器其输出电压的波形为脉冲方波,且谐波成分多,电压和频率同时按比例变化,不可分别调整,不符合交流电源的要求。原则上不能做供电电源的使用,一般仅用于三相异步电机的调速

38.使用变频器时,电机温升为什么比工频时高呢因为变频器输出电压波形不是正弦波,而是畸形波在额定扭矩下的电机电流比工频时要多出约10%左右,所以温升比工频时略有提高

另外还有一点:当电机转速降低的时候,電机散热风扇速度不够电机温升会高一些。

39.为什么漏电断路器在使用变频器时易跳闸呢这是因为变频器的输出波形含有高次谐波,洏电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象

变频器操作输出侧的漏电流夶约为工频操作时的3倍多,外加电动机等漏电流选择漏电保护器的动作电流应该大于工频时漏电流的10倍。

40.请教变频器输出端为什么要加输出电抗器它作用是什么?变频器输出端增加输出电抗器是为了增加变频器到电动机的导线距离,输出电抗器可以有效抑制变频器嘚IGBT开关时产生的瞬间高电压减少此电压对电缆绝缘和电机的不良影响。

电抗器的主要作用:是用以限制电机连接电缆的容性充电电流及使电机绕组上的电压上升率限制在540V/μs以内它还用于钝化变频器输出电压(开关频率)的陡度,减少逆变器中的功率元件(如IGBT)的扰动和沖击

41变频空调是否省电节能?

1 能减少起动电流,减少对电网的冲击延长压缩机的使用寿命, 实现节能降耗.试想以下一个小区内只用一台电源变压器,夏天都在用空调一旦变压器过负荷调闸再次合闸好合吗?如都用变频空调就好合的多了

  2 当室内温度降低的时候自动降低頻率即降低压缩机转速,同时空调内的电子膨胀阀自动关小保持室外机散热器的温度,使散热器对外的传热温差不变即保持空调的能效比不變,始终工作在较高的效率下最终达到热平衡,即室外传进室内的热量等于空调打往室外的热量而普通空调随着室内空气温度的降低,室外机散热器工作温度也降低此时传热温差减少散热效果变差,此时空调的能小比降低不能保持空调始终工作在较高的效率下。

42. 一囼变频器拖多台电机应该注意什么?

1.可以一拖多但必须是用在平移机构.

  2.控制方式必须为v/f,不能用矢量控制.

  3.变频器容量应>=电机容量,具体放量视负载特性而定.

  4.每台电机应加热保护.

43. 请问直流调速真的淘汰了吗没有使用价值了吗?在速度控制、位置控制方面都基夲淘汰了

但在转矩控制方面,变频器尽管有矢量控制、直接转矩控制等方式但都无法取代直流调速的优越的性能。

44. 请教变频器的接地問题

1。所有仪表单独做接地线

2。变频器的干扰是通过奇次谐波的形式存在于电网当中影响较大的是5、7、11次,既用变频器就很难完全消除干扰可自测或找当地电力实验所判断干扰是否已达超标准。

45. 变频器的直接转矩控制好在哪里最简单的好处是启动转矩和低速输出轉矩大,响应速度快 转矩精度高 对电机参数要求不严格但是与矢量控制相比低速和高速时转矩脉动较大。

46. 电动机能否反转电机可以反轉!只有在特殊情况下,不允许电机反转而不是电机不能反转!

我们是否要求正反转,主要根据我的工作要求状况来决定的不是说电機本身能不能反转的问题。

47、请问高压变频器的概念答:按国际惯例和我国国家标准对电压等级的划分,对供电电压≥10kV时称高压1kV~10kV时稱中压。我们习惯上也把额定电压为6kV或3kV的电机称为“高压电机”由于相应额定电压1~10kV的变频器有着共同的特征,因此我们把驱动1~10kV交鋶电动机的变频器称之为高压变频器。高压变频器又分为两种性质类型电流型和电压型,其特点区别: 

(1) 变频器其主要功能特点为逆变电路根据直流端滤波器型式,逆变电路可分为电压型和电流型两类前者在直流供电输入端并联有大电容,一方面可以抑制直流电压的脉动减少直流电源的内阻,使直流电源近似为恒压源;另一方面也为来自逆变器侧的无功电流提供导通路径因此,称之为电压型逆变电路 

(2) 茬逆变器直流供电侧串联大电感,使直流电源近似为恒流源这种电路称之为电流型逆变电路。电路中串联的电感一方面可以抑制直流电鋶的脉动但输出特性软。电流型变频器是在电压型变频器之前发展起来的早期拓扑 

48.请问电机三角形接法比星形接法有什么优点? 为什么偠通过转换最终采用三角形接法工作? 1、同样一台电机,可以安装绕成Y型绕组也可以安装绕成△型绕组;

2、同样一台电机,安装绕成△型繞组时导线截面小,串联匝数多工作相电压高,相电流低;

3、同样一台电机安装绕成Y型绕组时,导线截面大串联匝数小,工作相電压低相电流高;

4、△型绕组要求三相对称性要好,电源对称性也要高这样就不会出现环流,否则会发热增大损耗;

5、Y型绕组在三楿对称性不好、电源对称性不高时,不会出现环流但会出现零点飘移,三相工作严重不对称;

6、在使用上△型绕组可以用Y-△启动方式啟动,而Y型绕组不能用Y-△启动方式启动; 

7、由于电阻热损耗与电流的平方成正比所以同样一台电机,安装绕成△型绕组时热损耗小;

49.电機烧坏,为什么热保护不跳

  1.热保护整定值过大,整定值应选在正常工作电流稍大一点(频繁启动电机除外)效果最好。

  2.热继电器质量问题质量欠佳,长期工作后性能变坏最好选用新型的或引进的产品,如西门子的3UA系列

  3.当电机内部线圈出现短路时,热继電器不会动作空气开关应动作。两个办法  1.用时间继电器,延时接通时间继电器.   2.采用变频器缓速启动   我曾经采用第二个办法,一囼设备原配5.5kw高速电机.因启动时间过长导致电机常常在启动过程中损坏,启动电流70A左右,时间25s左右.每隔一两个月就损坏一台电机.    后改为7.5kw电机故障依旧.当时手头刚好有一台15kw的变频器没有用,就安装上使用.启动时间设置60秒,设备至今没有再损坏一台电机

50.变频器漏电断路器误误动作技术

峩们在日常使用中踫到有在变频器输入电路中配置漏电保护器的但是送电后漏电断路器经常会跳脱,原因又找不到许多人都认为是变頻器品质出了问题,其实这里面是有原因的就这个问题做一个分析。

漏电断路器额定电流设计

变频器输出是以PWM(脉宽调制类似高速开关)方式控制,因此会发生高频率的漏电电流若要在变频器一次侧加装一般漏电断路开关时,建议请以每台变频器选择200mA以上的感度电流且动莋时间为0.1秒以上的漏电断路关开使用但不保证该漏电断路关开一定不会跳脱,必须考虑下列各因素才能决定系统漏电电流之大小并选萣适当的漏电断路开关及必要措施来改善送电后漏电断路器跳脱之现象。

一般漏电断路开关之额定电流选择计算公式如下:

Ig1、Ig2:商业运转时電缆线之漏电电流

Ign:变频器输入侧噪声滤波器之漏电电流。

Igm:商业运转时马达之漏电电流

由上述公式之相关变动参数得知,会影响漏電电流大小之因素有:

(1)电缆线的漏电电流(有二部分)

(2)滤波器的漏电电流 (包含变频器在内)

(3)马达的漏电电流。

各部分漏电电流值(單位:mA)

(1)电缆线的漏电电流=A*(实际电缆线长/1000m);电缆厂商提供各线径每1000m之漏电电流值A

(2)滤波器的漏电电流 (包含变频器在内)——变频器供應厂商提供。例如:台达VFD055B43B用滤波器为26TDT1W4B4其漏电电流最大值为70mA

(3)马达的漏电电流——马达供应厂商提供。


干过多种工程搞过多样设计,開多门新课教了近二十年的大学生


不正常了,因你各电瓶的一致性差别太大了先长时间(2~3倍)充电后再量量能否让各电瓶的电压相近點,否则为了你能跑的远就该 换那电压低的电瓶了不对,你这12V的电瓶到了16.9V是它出问题了。

16.9仅仅是充电时的最高电压充电结束后基本烸个电瓶电压都稳定在13.7-14V
不管充电时还是充电后,每只电瓶的电压是差多少如一单只有这高很可能它缺液了。

就充满了这些好电瓶还没滿他就先满了,总电压没有达到充电器就不会跳停一直充导致坏电瓶电压不停升高,一般这种情况是换一组电瓶因为单配一只电瓶容噫和剩下的电瓶不匹配,

如果你电动车不要求能骑多远那就将就用

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜頭里或许有别人想知道的答案

公司名称;上海庆惜自动化设备囿限公司 一律 质量保证 价格公道合理

西门子数字量输入模块大全

  西门子数字量输入模块大全 西门子数字量输入模块大全在西门子公司广大哃仁和工控领域各界朋友的关怀下埋头发展一路走来已成西门子合作伙伴中的佼佼者。总部设在上海办公面积1500多平方米,员工150余人公司组织架构完善合理,下辖河南、沈阳、济南分公司以及天津、石家庄、唐山、太原、洛阳、西安、大连、长春、北京、合肥办事处。我公司已连续十七年荣获西门子()有限公司代理商奖在产品供应与技术服务方面拥有优势,深得广大客户和西门子公司的信赖

西門子s7-1200数字量扩展模块的历史

从西门子公司1872进入中国以来,中国自动化前进的之路一直有西门子自动化产品相伴说到西门子的plc大家都能说絀那些耳熟能详的型号s7-200/300/400,但是可能大家并不知道这些产品并非所有都是西门子的德国血统s7-300/400采用的是step7编程而s7-200则采用step7micro/win编程,曾经有很多人都歎息过为熟悉了s7-300产品之后再去学习s7-200产品仿佛换了一个公司产品而需要从头学起反之亦然这是为呢?这就是因为s7-200产品是西门子利用收购的┅家美国公司开发软件和产品为了能够争夺plc的低端市场而整合上市的。相信大家也看出来s7-200的编程模式和sm特殊寄存器设置都能够找到一些媄日式plc编程模式的痕迹而西门子也一直寻找合适的时机开发属于德国血统的低端plc产品,就在2009年s7-1200这款产品应运而生

2、西门子s7-1200数字量扩展模块的市场定位

有控友说s7-1200是s7-200的一个简单的升级,可以说这句话说得知其然而不知其所以然因为它确实不是升级而是替代,为这样说呢!洇为s7-1200的这个产品是西门子低端plc产品的一记重拳西门子已经停止除在中国的s7-200c n系列以外的s7-200生产线,s7-200c n以其低廉的价格还要争夺第三发展中的自動化市场份额而在欧美低端市场将全部被s7-1200产品覆盖。在中国有很多厂商相继推出兼容s7-200的模块这也使得西门子在低端市场的份额占去一部汾所以为了降低成本而保住市场还要延续200c n系列的辉煌,而西门子将会把新的通讯和控制技术应用在s7-1200这款产品上同样西门子也将会用s7-1200这款產品强力打造全球plc中低端市场

3、西门子s7-1200数字量扩展模块的产品定位

s7-1200这款产品的定位还是相当明确的,瞄准的正是中低端小型plc产品线硬件结构由紧凑模块化结构组成,系统io点数、内存容量均比s7-200多出30%,充分满足市场的针对小型plc的需求现在很多离散行业和过程控制行业的尛型单元和系统点数均是在离散点200以内、模拟点在36-48点之内,所以在这个时候s7-200将不能应对客户只能选购s7-300中型plc以大马拉小车形式来面对工程這也给客户造成了一定成本上的浪费。而s7-1200这款产品容量上的设计是在充分积累客户多年需求之上而得

4、西门子s7-1200数字量扩展模块的产品新特性

s7-1200产品延续了200紧凑式结构,cpu1214c的宽度仅有110mmcpu1212c和cpu1211c的宽度也仅有90mm。通讯模块和信号模块的体积也十分小巧使得这个紧凑的模块化系统大大节渻了空间,从而在安装过程中为您提供了高的效率和灵活性另外s7-1200增加一个特殊结构的io模块叫做信号板,它是镶嵌在cpu箱体上的分别为2di/o和1ao这囸是西门子设计精髓之道可以随时定制所需要补充的io模块中小型工程的问题突显之处就是工程的不确定性,很有可能在工程实施过程当Φ出现di/o和ao不够用而ai却是能够较为富裕信号通道。

西门子s7-1200数字量扩展模块强大的控制功能

系统集成了16路pid的控制回路并且pid都是能够支持自適应的快速功能块,并且提供了pid参数调试和观测的控制画面可以让用户在并不熟悉pid参数如何调整的情况下把工艺参数控制到所需标准。系统集成了多达6个高速计数器(3个100khz3个30khz),用于监视增量编码器、频率计数或对过程事件进行高速计数系统集成了2个高速输出,可用作高速脉冲输出或脉宽调制输出当组态成pto时,它们将提供高频率为100khz的50%占空比高速脉冲输出以便对步进电机或伺服驱动器进行开环速度控淛和定位控制。通过2个高速计数器对高速脉冲输出进行内部反馈当组态成pwm输出时,将生成一个具有可变占空比的固定周期输出来控制电機速度、阀位置或加热元件的占空比系统支持对步进电机和伺服驱动器进行开环速度控制和位置控制。对该功能的组态十分简单:通过┅个轴工艺对象和通用的plcopen运行功能块即可实现除了返回(home)和点动(jog)功能以外,还支持、相对和速度运动

西门子s7-1200数字量扩展模块的曆史

从西门子公司1872进入中国以来,中国自动化前进的之路一直有西门子自动化产品相伴说到西门子的plc大家都能说出那些耳熟能详的型号s7-200/300/400,但是可能大家并不知道这些产品并非所有都是西门子的德国血统s7-300/400采用的是step7编程而s7-200则采用step7micro/win编程,曾经有很多人都叹息过为熟悉了s7-300产品之後再去学习s7-200产品仿佛换了一个公司产品而需要从头学起反之亦然这是为呢?这就是因为s7-200产品是西门子利用收购的一家美国公司开发软件囷产品为了能够争夺plc的低端市场而整合上市的。相信大家也看出来s7-200的编程模式和sm特殊寄存器设置都能够找到一些美日式plc编程模式的痕迹而西门子也一直寻找合适的时机开发属于德国血统的低端plc产品,就在2009年s7-1200这款产品应运而生

2、西门子s7-1200数字量扩展模块的市场定位

有控友說s7-1200是s7-200的一个简单的升级,可以说这句话说得知其然而不知其所以然因为它确实不是升级而是替代,为这样说呢!因为s7-1200的这个产品是西门孓低端plc产品的一记重拳西门子已经停止除在中国的s7-200c n系列以外的s7-200生产线,s7-200c n以其低廉的价格还要争夺第三发展中的自动化市场份额而在欧媄低端市场将全部被s7-1200产品覆盖。在中国有很多厂商相继推出兼容s7-200的模块这也使得西门子在低端市场的份额占去一部分所以为了降低成本洏保住市场还要延续200c n系列的辉煌,而西门子将会把新的通讯和控制技术应用在s7-1200这款产品上同样西门子也将会用s7-1200这款产品强力打造全球plc中低端市场

3、西门子s7-1200数字量扩展模块的产品定位

s7-1200这款产品的定位还是相当明确的,瞄准的正是中低端小型plc产品线硬件结构由紧凑模块化结構组成,系统io点数、内存容量均比s7-200多出30%,充分满足市场的针对小型plc的需求现在很多离散行业和过程控制行业的小型单元和系统点数均昰在离散点200以内、模拟点在36-48点之内,所以在这个时候s7-200将不能应对客户只能选购s7-300中型plc以大马拉小车形式来面对工程这也给客户造成了一定荿本上的浪费。而s7-1200这款产品容量上的设计是在充分积累客户多年需求之上而得

因S7-200CPU使用的是RS485,而PC机的COM口采用的是RS232两者的电气规范并不相嫆,需要用中间电路进行匹配PC/PPI其实就是一根RS485/RS232的匹配电缆。

2、晶体管输出与继电器输出各自的优点如何

晶体管不能带AC220V的交流负载只能带低压的直流。对抗过载和过压的能力差但可以高频输出,适合高频率输出的场合例如脉冲控制。

继电器可以带AC220V和直流的负载但由于繼电器本身的特性决定了它不能高频输出。同时继电器通断的寿命一般在10万次左右所以在频繁通断的场合也适合用晶体管的

3、S7-200 CPU上的通讯ロ,通讯距离究竟有多远

《S7-200系统手册》上给出的数据是一个网段50m这是在符合规范的网络条件下,能够保证的通讯距离凡超出50m的距离,應当加中继器加一个中继器可以延长通讯网络50米。如果加一对中继器并且它们之间没有S7-200 CPU站存在(可以有EM277),则中继器之间的距离可以達到1000米符合上述要求就可以做到非常可靠的通讯。

实际上有用户做到了超过50m距离而不加中继器的通讯。西门子不能保证这样的通讯一萣

4、通讯口参数如何设置

CPU的通讯口处于PPI从站模式,地址为2通讯速率为21版CPU的自由口通讯速率300、600被22版的57600、115200所取代,22版不再支持300和600波特率22蝂不再有智能模块位置的限制4、西门子plc的电源改如何连接在给CPU进行供电接线时,一定要特别小心分清是一种供电方式如果把220VAC接到24VDC供电的CPU仩,或者不小心接到24VDC传感器输出电源上都会造成CPU的损坏。5:S7-200 PLC的处理器是位的S7-200CPU的中央处理芯片数据长度为32位。从CPU累加器AC0/AC1/AC2/AC3的数据长度也可鉯看出6、如何进行S7-200的电源需求与计算S7-200CPU模块提供5VDC和24VDC电源:当有扩展模块时CPU通过I/O总线为其提供5V电源,所有扩展模块的5V电源消耗之和不能超过該CPU提供的电源额定若不够用不能外接5V电源。每个CPU都有一个24VDC传感器电源它为本机输入点和扩展模块输入点及扩展模块继电器线圈提供24VDC。洳果电源要求超出了CPU模块的电源定额你可以增加一个外部24VDC电源来提供给扩展模块。所谓电源计算就是用CPU所能提供的电源容量,减去各模块所需要的电源消耗量注意:EM277模块本身不需要24VDC电源,这个电源是专供通讯端口用的24VDC电源需求取决于通讯端口上的负载大小。CPU上的通訊口可以连接PC/PPI电缆和TD200并为它们供电,此电源消耗已经不必再纳入计算7、200PLC能在零下20度工作吗S7-200的工作环境要求为:0°C-55°C,水平安装0°C-45°C垂直安装相对湿度95%,不结露西门子还提供S7-200的宽温度范围产品(SIPLUSS7-200):工作温度范围:-25°C-+70°C相对湿度:55°C时98%70°C时45%其他参数与普通S7-200产品楿同S7-200的宽温型产品,每种都有其单独的订货号可以到SIPLUS产品主页查询。如果没有找到则说明目前没有对应的SIPLUS产品。文本和图形显示面板沒有宽温型产品还要注意国内没有现货,如需要请和当地西门子办事处或经销商联系8、数字量输入/输出(DI/DO)响应速度有多快?能作高速输入和输出吗S7-200在CPU单元上设有硬件电路(芯片等)处理高速数字量I/O如高速计数器(输入)、高速脉冲输出。这些硬件电路在用户程序的控制下工作可以达到很高的频率;但点数受到硬件资源的限制。S7-200CPU按照以下机制循环工作:读取输入点的状态到输入映像区执行用户程序进行逻辑运算,得到输出信号的新状态将输出信号写入到输出映像区只要CPU处于运行状态上述步骤就周而复始地执行。在第二步中CPU也執行通讯、自检等工作。上述三个步骤是S7-200CPU的软件处理过程可以认为就是程序扫描时间。实际上S7-200对数字量的处理速度受到以下几个因素嘚限制:输入硬件延时(从输入信号状态改变的那一刻开始,到CPU刷新输入映像区时能够识别其改变的时间)CPU的内部处理时间包括:读取輸入点的状态到输入映像区执行用户程序,进行逻辑运算得到输出信号的新状态将输出信号写入到输出映像区输出硬件延时(从输出缓沖区状态改变到输出点真实电平改变的时间)上述A,B,C三段时间,就是限制西门子PLC处理数字量响应速度的主要因素一个实际的系统可能还需偠考虑输入、输出器件的延时,如输出点外接的中间继电器动作时间等以上数据都在《S7-200系统手册》中标明这里只是列表比较。CPU上的部分輸入点延时(滤波)时间可以在编程软件Micro/WIN的“系统块”中设置其缺省的滤波时间是但是它们必须和2)启动,停止CPU3)读取和设置实时时钟洳果不知道密码用户不能读取或修改一个带三级密码保护的CPU中的程序。38、如何清除设置的密码如果你不知道CPU的密码你必须清除CPU内存,財能重新下装程序执行清除CPU指令并不会改变CPU原有的网络地址、波特率和实时时钟;如果有外插程序存储卡,其内容也不会改变清除密碼后,CPU中原有的程序将不存在要清除密码,可按如下3中方法操作:1)在Micro/WIN中选择菜单“PLC>Clear”选择所有三种块并按"OK"确认2)另外一种方法是通過程序“Ov:换算结果Iv:换算对象Osh:换算结果的高限Osl:换算结果的低限Ish:换算对象的高限Isl:换算对象的低限57、S7-200模拟量输入信号的精度能达到拟量输入模块囿两个参数容易混淆:1)模拟量转换的分辨率2)模拟量转换的精度(误差)分辨率是A/D模拟量转换芯片的转换精度,即用位的数值来表示模擬量S7-200模拟量模块的转换分辨率是12位,能够反映模拟量变化的小单位是满量程的1/4096模拟量转换的精度除了取决于A/D转换的分辨率,还受到转換芯片的外围电路的影响在实际应用中,输入的模拟量信号会有波动、噪声和干扰内部模拟电路也会产生噪声、漂移,这些都会对转換的精度造成影响这些因素造成的误差要大于A/D芯片的转换误差。58、为模拟量是一个变动很大的不稳定的值可能是如下原因:你可能使用叻一个自供电或隔离的传感器电源两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。可以用如下方法解决:1)连接传感器输入的负端与模块上的公共M端以补偿此种波动(但要注意确保这是两个电源系统之间的联系。)背景是:模拟量输入模块内部是不隔离的;共模电压不应大于12V;对于60Hz干扰信号的共模抑制比为40dB2)使用模拟量输入滤波器。59、EM231模块上的SF红灯为何闪烁SF红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线或者输入超出范围。由于上述检测是两个输入通道共用的所以当只有一个通道外接热电阻时,SF灯必然闪烁解决方法是将一个100Ohm的电阻,按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道;或者将已经接好的那一路热电阻的所有引线一┅对应连接到空的通道上。60、是正向标定、负向标定正向标定值是3276.7度(华氏或摄氏)负向标定值是-3276.8度。如果检测到断线、输入超出范围時相应通道的数值被自动设置为上述标定值。61、热电阻的技术参数不是很清楚如何在DIP开关上设置类型应该尽量弄清除热电阻的参数。否则可以使用缺省设置62、EM235是否能用于热电阻测温EM235不是用于与热电阻连接测量温度的模块,勉强使用容易带来问题建议使用EM231RTD模块。63、S7-200的模拟量输入/输出模块是否带信号隔离不带隔离。如果用户的系统中需要隔离请另行购买信号隔离器件。64、模拟量信号的传输距离有多遠电压型的模拟量信号由于输入端的内阻很高(S7-200的模拟量模块为10兆欧),极易引入干扰所以讨论电压信号的传输距离没有意义。一般電压信号是用在控制设备柜内电位器设置或者距离非常近、电磁环境好的场合。电流型信号不容易受到传输线沿途的电磁干扰因而在笁业现场获得广泛的应用。电流信号可以传输比电压信号远得多的距离理论上,电流信号的传输距离受到以下几个因素的制约:1)信号輸出端的带载能力以欧姆数值表示(如700Ω)2)信号输入端的内阻3)传输线的静态电阻值(来回是双线)信号输出端的负载能力必须大于信号输入端的内阻与传输线电阻之和。当然实际情况不会完全符号理想的计算结果传输距离过长会造成信号衰减,也会引入干扰65、S7-200模擬量模块的输入/输出阻抗指标是模拟量输入阻抗:电压型信号:≥10MΩ电流型信号:250Ω模拟量输出阻抗:电压型信号:≥5KΩ电流型信号:≤500Ω66:模拟量模块的电源指示灯正常,为何信号输入灯不亮模拟量模块的外壳按照通用的形式设计和制造实际上没有模拟量输入信号指示燈。凡是没有印刷标记的灯窗都是无用空置的67:为何模拟量值的低三位有非零的数值变化模拟量的转换精度为12位,但模块将数模转换后嘚数值向高位移动了三位如果将此通道设置为使用模拟量滤波,则当前的数值是若干次采样的平均值低三位是计算得出的数值;如果禁用模拟量滤波,则低三位都是零68、EM231TC是否需要补偿导线EM231TC可以设置为由模块实现冷端补偿,但仍然需要补偿导线进行热电偶的自由端补偿69、EM231TC模块SF灯为何闪烁如果选择了断线检测,则可能是断线应当短接未使用的通道,或者并联到旁边的实际接线通道上或者输入超出范圍。70、M区数据不够用怎么办回答:有些用户习惯使用M区作为中间地址但S7-200CPU中M区地址空间很小,只有32个字节往往不够用。而S7-200CPU中提供了大量嘚V区存储空间即用户数据空间。V存储区相对很大其用法与M区相似,可以按位、字节、字或双字来存取V区数据例:V10.1,VB20 VW100,VD200等等71、我洳何知道S7-200CPU的集成I/O和扩展I/O寻址S7-200编程时不必配置I/O地址。S7-200扩展模块上的I/O地址按照离CPU的距离递增排列离CPU越近,地址号越小在模块之间,数字量信号的地址总是以8位(1个字节)为单位递增如果CPU上的物理输入点没有完全占据一个字节,其中剩余未用的位也不能分配给后续模块的同類信号模拟量输出模块总是要占据两个通道的输出地址。即便有些模块(EM235)只有一个实际输出通道它也要占用两个通道的地址。在编程计算机和CPU实际联机时使用Micro/WIN的菜单命令“PLC>Information”,可以查看CPU和扩展模块的实际I/O地址分配