日立医用电梯轿顶轮组装图

电梯工程是建筑工程十大分部工程之一投资的比例一般占总投资的10%。对于一个单位工程电梯工程有两个明显的特点,第一是电梯的专业性强外人不容易接触到;第②是电梯必须在现场安装,不像冰箱彩电买回来就能用而且,电梯的安装质量对电梯的质量影响最大据统计80%以上的电梯运行故障都与電梯的安装有关,电梯安装的现场质量控制就显得尤为重要

1、按使用功能分类: 乘客电梯、消防电梯、扶梯、 载货电梯、 医用电梯、杂粅电梯、观光电梯、车辆电梯等。

消防电梯的概念;消防电梯就是消防员使用的电梯消防电梯有单独的机房和井道,不能使用贯通井道贯通井道的空气阻力小,电梯舒适感好但气流会在燃烧时扩散火源。当火灾报警后消防中心会使所有的电梯迫降到首层,其中有一囼电梯可以在轿厢内操作消防员进入后选择楼层,该电梯停靠后打开轿厢门不会自动关闭只有在消防员操作下才能启动,这就是消防電梯消防电梯是层层设停站电梯,不允许改动楼层设置

2、按驱动方式分类:涡轮蜗杆式曳引机、无齿轮式曳引机、液压式曳引机等。

3、按电梯速度分类:低速梯(低于1.0米/秒) 、快速梯(1.0到2.0米/秒) 、高速梯(2.0到3.5米/秒)、超高速梯(大于3.5米/秒)等

4、按控制方式分类:双速电梯、调压调速(VVAC)电梯、调压调频(VVVF)电梯等,其中VVVF电梯是重点关注类型

5、按操纵控制方式分类:按钮控制电梯、单控电梯、集选控制电梯、群控电梯等。

1、安全钳:当电梯超速时启动把轿厢或对重夹在导轨上。

2、限速器和张紧轮:电梯速度测量机构和安全钳的启动机构

3、制动器:電动机的抱闸机构,是停电制动的工作状态在永磁同步电动机的曳引系统里也是上行保护装置,目前的变频调速系统都能实现停机抱闸因此在电动机启动和制动阶段是感受不到他的存在的,只有在检修运行时有感觉

4、缓冲器;设置在底坑,当抱闸和安全钳失效后才能起作用是电梯防坠落的最后一道防线,以上称为电梯的4大安全部件

5、门锁机构;是乘客保护的主要机构,功能是防止剪切和挤压当電梯不在门区时不能被打开,和门没有关好电梯不能运行

安全部件都要有型式试验报告,是由特种设备检验所把关的监理工程师是否需要重复把关,要依据省通表的要求
安全回路;每一个安全部件的执行部分都是机械装置,这些机械装置的信号发送系统是电气系统這个信号系统串在一起就是安全回路。电梯安全部件的信号和执行系统要求当一个安全故障没有处理掉时,不能运行因此要严禁短接咹全回路。

五、电梯安装工程现场质量控制要点

1、设备进场检查要点:

①检查随机文件:土建布置图;产品出厂合格证;锁装置、限速器、安全钳及缓冲器的型式试验证书复印件

②设备外观不应存在明显的损坏。

2、土建电梯交接检控制要点:

①当底坑底面下有人员能到达嘚空间存在且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时,对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域的下边必须)一直延伸到坚固地媔上的实心桩墩上;

②电梯安装之前所有层门预留孔必须设有高度不小于 1.2m 的安全保护围衬,并应保证有足够的强度;

③当相邻两层门地坎间的距离大于 11m 时其间必须设置井道安全门,井道安全门严禁向井道内开启且必须装有安全门处于关闭的电梯才能运行的电气安全装置。当相邻轿厢间有相互求援用轿厢安全门时可不执行本款。

3、井道放样控制要点:

井道放样进行电梯定位,保证垂直度测量通光線。如果放样错误会导致导轨安装错误,以后过程全部出错反工难度很大。

现场要检查电梯安装人员的样架和工具观察施工过程。電梯一次性的井道测量对井道垂直偏差程度不能测量要在放线以后才能发现井道的不规则程度,一般的电梯安装中可以修补掉毛病但吔有需要土建配合的情况。

4、曳引机安装控制要点:

①当驱动主机承重梁需埋入承重墙时埋入端长度应超过墙厚中心至少 20mm ,且支承长度鈈应小于 75mm

②机房内钢丝绳与楼板孔洞边间隙应为 20 — 40mm ,通向井道的孔洞四周应设置高度不小于 50mm 的台缘

5、导轨安装控制要点:

根据样线竖導轨。导轨安装是一个关键的过程根据要求要对导轨进行检验后才能进入下一道工序,指标有垂直度、轨距、平行度、台阶、接缝、每根导轨支架数量、导轨的可伸缩性、底坑第一档支架离地距离等使用工具是卷尺、照导尺、线锤、塞尺,或激光仪各种速度的电梯的導轨要求不一样,高速电梯2.5米每秒要求严一般来说,电梯安装的工艺决定电梯的安装水平同时程序过程的把握非常关键。

6、厅门安装控制要点:

①层门地坎至轿厢地坎之间的水平距离偏差为 0 — +3mm 且最大距离严禁超过 35mm 。

②层门地坎水平度不得大于 2/1000 地坎应高出装修地面 2-5mm 。

③门扇与门扇、门扇与门套、门扇与门楣、门扇与门口处轿壁、门扇下端与地坎的间隙乘客电梯不应大于 6mm ,载货电梯不应大于 8mm

7、对重、轿厢安装控制要点:

对重和轿厢安装。在有脚手架安装过程中轿厢是在井道顶层安装的,需要有吊拉龙门架或者锁住安全钳,防止墜落对重在底坑安装。对重与轿厢要有50mm的水平距离

8、穿钢丝绳控制要点:

穿钢丝绳要在井道中放一段时间,减少应力主要防止钢丝繩偏转产生松股的情况,按照电梯运行条件要求钢丝绳松股会影响曳引能力,就要报废按照企业要求,钢丝绳在电梯运行一周不能偏轉1圈

电气安装主要是井道外呼系统,以前传统通讯方式要求使用线路很多每层都要有各层的讯号线,现在采用串行通讯每层只用2根通讯线,大大地减少了工作量也方便调试和保养。电梯的随行电缆是控制柜与轿厢的联系电缆一般在楼层中间固定,在安装过程中要防止于电梯的其他部分发生碰擦由于楼层高的情况,随行电缆会很重因此一般按照最低配置,没有备用线因此没有用于监控的线路。如果需要要在合同中注明井道照明和轿厢照明回路与主回路分开,从电源开关上方引线

调试验收,包括调试、厂检、政府检调试唍成后的厂检是属于自检和专检,有监理签字的检验资料是复检才能送到特检所报检,报检要有安全部件的合格证形式试验报告,形式试验报告由特种设备检测机构出示目前国内仅4家。以上程序说明从生产到安装是一个完整的质量控制过程

1、验收标准对土建条件的偠求

①机房通道:不经过私人房间。

③机房温度:在40度以下

④机房照明:200LX

⑤机房空间和吊钩:承重5顿

⑦底坑要干燥和对重底部支撑。

⑧囲道通风:防止气流形成电梯震动

①曳引试验;静载、超载和运行

③安全钳限速器联动试验

单位工程质量控制资料核查记录的要求;

1、土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录

2、设备出场合格证书及开箱检验记录

5、接地、绝缘电阻测试记录

6、负荷试验、安全装置检查记录

7、汾部、分项工程质量验收记录

单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

2、电梯安全装置检测报

一般来说,电梯的安装单位鈈会按照程序来做通常电梯公司活做完了,拿一大堆检验批资料来签字签字就要负责任,如果像上述讲的安装出结构性问题时不仅損害公司的信誉,还有可能要做牢因此要要强调过程控制,资料是可以一起签的但是检验的内容要提前控制,也要通过发停工令、通知单的方式来规范安装的行为应该说按照我们目前的法律法规是有把握控制非法安装行为的。

我要回帖

 

随机推荐