步怀疑是串口线的问题

2.因为如果是软件和串口的问题的话,会一直收得到数据或一直收不到数据。

3.不知道你短接2、3针的方法是什么样的中间有没有经过串口线?

4.测試时首先不要插串口线直接短接PC串口插座上的2、3针,可以用镊子、螺丝刀、圆珠笔的金属笔头等压在2、3针之间或者用杜邦线进行短路。注意要保证接触良好

5.假如这样还出现你所说的问题的话,可能确实电脑串口有问题了换个电脑试试。

6.假如没有了上述所说的问题的話基本可以确定是串口线或接触不良的问题。

7.这时再插上串口线到PC上,在PC的对端(即接设备的一端)短接2、3针看是不是还出现你所說的问题。

8.如果出现了所说的问题就是串口线的问题了,换一根线

9.如果没有问题,或不稳定就自己制作一根串口线吧,只将2、3、5针對应的连上

为一般PC和设备串口通信只需要收、发和地线相连其他线连上了反而会对影响正常通信。

10.请通过以上步骤逐步排查看问题出茬哪一步,是什么样的现象

11.另外,之前程序没有正常关闭串口应该不会影响到本次串口的正常使用但也不排除有些虚拟串口的工具会破坏掉串口的正常功能,但可能性不大通过换台PC测试就可以排除这种可能性了

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百喥知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

硬件正确连接是最基本功下面記录一下通讯串口线的正确连接。

一 现在九针的串口线连接用的是2 3 5 这三根线。

RS232接口定义(9针) RS232接口定义(9孔)

电脑和单片机相连由图鈳知道,最后把孔的3脚接在开发板的TXD引脚  2脚的RXD接在开发板的RXD引脚

电脑通过TTL转232电路与液晶屏之间的通讯电路

 单片机通过RS232与其它外设之间的通訊

我用串口连接的485进行通讯485端子碰到了220v电源端子,直接导致屏幕黑屏连续开机几次都没能启动,只是cpu风扇一直在转... 我用串口连接的485进行通讯485端子碰到了220v电源端子,直接导致屏幕黑屏连续开机几次都没能启动,只是cpu风扇一直在转

1、如果不用串口就不用管它如果要用串口买个串口板卡(串口通讯板卡)插上。

2、也可以买USB转串口即实现计算机USB接口到通用串口之间的转换。

3、如果水平高不怕麻烦,还可以修理串口


请看 武汉鸿伟光1653


PCI嘚转接卡,或者加装USB接口转串口的转换器价格不贵,30元左右

楼主补充了问题,那我也补充回答一下吧:根据你说的现象你的这块主板基本上可以肯定是报废了,换一块吧这年头,虽然有维修的但是质量难以保证,如果维修还不如买块二手板子了近两年的主板价格大约150左右,如果是早期的板子几十元就够了。

CPU因为CPU,硬盘这些都是要装

的只有一个好的主板才会让你的电脑更加优秀,主板现在的价格差不多的都要1000元左右主板坏了只有重新去换一下了