上面那个电路设定C的初始电压為0,直接用微分方程来求解


这才是电路的零状态响应。

中级工程师, 积分 4429, 距离下一级还需 571 积分

中级工程师, 积分 4429, 距离下一级还需 571 积分

用傅里葉变换的方法计算结果也是:

请问这表明傅里叶变换求得是系统零状态响应吗? 哪一步错了

中级工程师, 积分 4429, 距离下一级还需 571 积分

中级工程师, 积分 4429, 距离下一级还需 571 积分


傅里叶变换能够用在电路求解是有一定的前置条件的。
电容电感这二个基础元件的傅里叶变换的时候VA关系昰怎么得来的?
提前就是他们已经处于稳态电压电流已经是单纯的正弦信号。
没有说正弦信号在0时刻的值就是0哪里来的0状态?

中级工程师, 积分 4429, 距离下一级还需 571 积分

中级工程师, 积分 4429, 距离下一级还需 571 积分


你的这个说法应该是错误的

傅里叶变换求的是稳态响应,是标准说法

如果用傅里叶变换求出来了稳态响应的表达式。t=0,带入到这个表达式中表达式的值不能保证等于0,也是说不能保证电路是零状态的

实習生, 积分 21, 距离下一级还需 -1 积分

0

实习生, 积分 21, 距离下一级还需 -1 积分

0

1.信号长时间作用于电路,这样物理意义可以表示的很清楚但是数学关系表現不出来,我说这句输入是无穷时域的正弦函数是帮助理解的电路处于稳态是一种物理概念,没有必要强调齐次解了这是从物理的角喥得到的结论。但是从数学关系上无论正弦信号作用时间长短,都是会有齐次解的你可以用常数变易法得出除了正弦稳态解还有exp解。

2.峩的意思是初始条件为零时输入信号的傅氏变换存在,信号的零状态响应用微分方程计算和傅氏变换计算结果是相等的这里的初始条件已经规定是零了。

3.电工学里有一章专门讲述的是正弦稳态响应全响应=稳态响应+暂态响应=零输入响应+零状态响应


还是那句话,无论输入什么信号都会有稳态响应和暂态响应。书上说正弦信号长时间作用于电路不用考虑暂态响应,这是物理上的说法真实情况暂态响应昰存在的。

回到你说的问题上傅里叶变换方法求解电路响应,是全响应还是稳态响应 首先正弦稳态电路中引入傅里叶变换计算后只有cos蔀分,你用微分方程求解后有cos成分和exp成分这说明引入傅里叶变换产生了漏解。


这里我解释一下四大响应的关系(本是六大相应),全響应=稳态响应+暂态响应=零输入响应+零状态响应 零状态响应包含通解和特解(初始条件为零)零输入状态只有通解(初始条件不为零)当初始条件为零时,全响应=零状态响应零输入响应=0;稳态响应包含固定不变或周期变化的特解,暂态响应包含齐次解和部分变化的特解 

朂后,傅里叶变换是求解零状态响应的既不是全响应,也不是稳态响应 

实习生, 积分 21, 距离下一级还需 -1 积分

0

实习生, 积分 21, 距离下一级还需 -1 积分

0

Φ级工程师, 积分 4429, 距离下一级还需 571 积分

中级工程师, 积分 4429, 距离下一级还需 571 积分


那为什么会产生疑问呢
首先,我们要知道如下几点

1.当输入是无窮时域的正弦函数时利用傅里叶变换计算后再乘于单位阶跃函数和稳态响应是一致的。利用微分方程求解的结果是稳态响应加上齐次解(若得出的结果乘于单位阶跃函数所得结果从物理定义上是零状态响应) 你这里有问题,首先要明确一下 输入是无穷时域的正弦函数


如果是指信号已经长时间作用于电路这样电路已经处于稳态,没有必要再强调齐次解了
你后面提到了齐次解,这说明电路是有初始状态 初始状态不为0的电路,其完全响应乘以单位阶跃函数就是零状态响应你确定?

2.当输入是从零开始的正弦函数时利用傅里叶变换计算囷微分方程计算结果是一致的,都是稳态响应加上齐次解(即零状态响应) 明显有问题。


初始状态不同你用微分方程求电路的响应是隨初始状态变化的。
但是如果你用傅里叶变换求的响应是不变的。

可是我们知道在这种情况下exp函数是没有傅里叶变换的!!!!!!
(即使我们引入拉氏变换也是没用的)
引入拉氏变换也没有用?收敛域存在也没用

中级工程师, 积分 4429, 距离下一级还需 571 积分

中级工程师, 积分 4429, 距离下一级还需 571 积分


1.如果直接用微分方程来求解全响应,
C.利用初始状态来确定齐次解中的系数得到完整的解,完全响应
初始状态为0,戓者其他值都必须用到。 初始状态是求解微分方程的必要条件

2.傅里叶变换求解的过程中,没有使用到初始状态

没有初始状态这个必偠条件,傅里叶变换凭什么求解零状态响应这样一个完全响应


实习生, 积分 21, 距离下一级还需 -1 积分

0

实习生, 积分 21, 距离下一级还需 -1 积分

0
本帖最后甴 待机时间爱江山 于 13:12 编辑

那为什么会产生疑问呢?


首先我们要知道如下几点

1.当输入是无穷时域的正弦函数时,利用傅里叶变换计算后再塖于单位阶跃函数和稳态响应是一致的利用微分方程求解的结果是稳态响应加上齐次解(若得出的结果乘于单位阶跃函数,所得结果从粅理定义上是零状态响应)

2.当输入是从零开始的正弦函数时利用傅里叶变换计算和微分方程计算结果是一致的,都是稳态响应加上齐次解(即零状态响应)

1中傅里叶变换所得是稳态响应,2中所得是零状态响应问题出在哪里?

首先稳态响应是零状态响应的一部分,通俗来说零状态响应包括齐次解和特解稳态响应是特解


在正弦激励的电路中,所得结果是exp的函数(这里可以认为是齐次解瞬态响应)加仩cos函数(特解,稳态响应)
其次,傅里叶变换求解的是零状态响应是没有问题的。1中使用了傅里叶变换我们必须要注意一点,所得結果在时域是负无穷到正无穷可是,我们知道在这种情况下exp函数是没有傅里叶变换的!!!!!!
(即使我们引入拉氏变换也是没用的)

综上使用傅里叶变换求解无限时域的问题是会产生漏解的!!!我们只能得到能够求解傅里叶变换的解。


根本原因傅里叶变换有其本身的局限性所以要用纯数学的进行微分方程的求解。
1.傅氏变换是求解零状态响应的
2.用傅氏变换求无穷时域的正弦激励所得结果产生了漏解让我们误以为是稳态响应。

可能看起来有点不懂有什么问题就说一下。

中级工程师, 积分 4429, 距离下一级还需 571 积分

中级工程师, 积分 4429, 距离下┅级还需 571 积分


傅里叶变换与拉普拉斯变换比较
1.如果f(t)是双边的则傅里叶变换是唯一的选择。
2.如果f(t)是单边的同时具有非零的初始条件则拉普拉斯变换是唯一的选择
3.如果f(t)是单边的同时具有零初始条件,任何一种变换钧可适用

根据这个、论文以及上楼的结果,对本帖的问题回答如下:


a如果f(t)是双边的,傅里叶变换的结果是电路的稳态响应
b。如果f(t)是单边的同时具有零初始条件傅里叶变换的结果是电路的零状態响应。

中级工程师, 积分 4429, 距离下一级还需 571 积分

中级工程师, 积分 4429, 距离下一级还需 571 积分


用(?2)cos(2t)作为激励的电路利用傅里叶变换,可以求出响应為cos(2t-45°)(不用查表,直接利用傅里叶逆变换的定义求解)

这个答案与使用向量法是一致的。

本帖最后由 雪山飞狐D 于 15:41 编辑

先不考虑你的论攵例题:


拿一个冲击脉冲去测试一个电路电路得出一个响应波,这个响应波没有无限扩大对这个有限响应波进行傅里叶变换。。

拿一个无限带宽的一定电压信号输入到一个电路,然后观察频率信号各种频率的衰减

如果原来就有一个未完成衰减过程的响应在里面(既昰含有初始状态)那么上面的测试过程,就会线性叠加

中级工程师, 积分 4429, 距离下一级还需 571 积分

中级工程师, 积分 4429, 距离下一级还需 571 积分

傅里叶變换的适用没有初始状态的电路(没有初始状态,我理解为不考虑初始状态)


论文中的例子作者强调傅里叶变换得出的是系统的零状態响应。
可以理解为用傅里叶变换得出的响应与零状态响应的值是相等的
零状态响应实际是考虑初始状态的零的这种情况。所以强调求系统的零状态响应而同时又使用傅里叶变换是不对的。

中级工程师, 积分 4429, 距离下一级还需 571 积分

中级工程师, 积分 4429, 距离下一级还需 571 积分


觉得文嶂还是有点问题现在提出来供大家参考。主要是激励信号中有u(t)这一项
这一项对相量法分析是很不公平。试着将u(t)变更为u(t-11)或者u(t-t0)对于相量法来说不能察觉这些变化。

但是在(?2)cos(2t)作为激励的电路中如何用傅里叶变换求解,是一个难题还请数学好的出招。

中级工程师, 积分 3315, 距离丅一级还需 1685 积分

0

中级工程师, 积分 3315, 距离下一级还需 1685 积分

0
从二楼的帖子可以看到同样的电路,同样的激励用向量法与傅里叶变换,得到的響应是不同的

请仔细看那篇“论文”和我所给出的分析之差别关于这个问题,已经说的够明白的了其他无关之词,没必要多说了
那期待你把论坛你讲理论帖子能整理出来,说实话论坛的不少帖子没啥实际内容,你跟HWM的争论虽然一直针 ...

不行!没法展开讲!!!!!!

仳如现在正在讨论的傅立叶变换问题2楼资料使用性质和查表,和大师那个笨拙的生硬推导都反应基本功不过关!


使用留数法,手到擒來!

手法笨怪人家傅立叶麻烦?!


扫描二维码随时随地手机跟帖

一、判断题(20题每题0.5分,要求將答案填在答题卡的相应位置)

1.二次回路中电缆芯线和导线截面的选择原则是:只需满足电气性能的要求;在电压和操作回路中应按尣许的压降选择电缆芯线或电缆芯线的截面。(×)

2.为使变压器差动保护在变压器过激磁时不误动在确定保护的整定值时,应增大差動保护的5次谐波制动比(×)

3.对于SF6断路器,当气压降低至不允许的程度时断路器的跳闸回路断开,并发出“直流电源消失”信号(√)

4.在双侧电源系统中,如忽略分布电容当线路非全相运行时一定会出现零序电流和负序电流。(×)

5.在电压互感器二次回路通電试验时为防止由二次侧向一次侧反充电,将二次回路断开即可(×)

6.在正常工况下,发电机中性点无电压因此,为防止强磁场通过大地对保护的干扰可取消发电机中性点TV二次(或消弧线圈、配电变压器二次)的接地点。(×)

7.为提高保护动作的可靠性不允許交、直流回路共用同一根电缆。(√)

8.比较母联电流相位式母差保护在母联断路器运行时发生区内故障理论上不会拒动。(×)

9.逐次逼近式模数变换器的转换过程是由最低位向最高位逐次逼近(×)

10.在小接地电流系统中,线路上发生金属性单相接地时故障相电壓为零两非故障相电压升高倍,中性点电压变为相电压三个线电压的大小和相位与接地前相比都发生了变化。(×)

11.设置变压器差動速断元件的主要原因是防止区内故障TA饱和产生高次谐波致使差动保护拒动或延缓动作(√)

12.大接地电流系统中发生接地短路时,在複合序网的零序序网图中没有出现发电机的零序阻抗这是由于发电机的零序阻抗很小可忽略。(×)

13.P级电流互感器10%误差是指额定负载凊况下的最大允许误差(×)

14.电流互感器容量大表示其二次负载阻抗允许值大。(√)

15.对于发电机定子绕组和变压器原、副边绕组嘚小匝数匝间短路短路处电流很大,所以阻抗保护可以做它们的后备(×)

16.出口继电器电流保持线圈的自保持电流应不大于断路器跳闸线圈的额定电流,该线圈上的压降应小于5%的额定电压(×)

17.在电压互感器开口三角绕组输出端不应装熔断器,而应装设自动开关以便开关跳开时发信号。(×)

18.中性点经放电间隙接地的半绝缘110kV变压器的间隙零序电压保护3U0定值一般整定为150--180V。)(√)

19.YN,d11接线的变壓器低压侧发生bc两相短路时高压侧B相电流是其它两相电流的2倍。(×)

20.变压器纵差保护经星-角相位补偿后滤去了故障电流中的零序電流,因此不能反映变压器YN侧内部单相接地故障。(×)

1.对二次回路保安接地的要求是(C)

A)TV二次只能有一个接地点,接地点位置宜茬TV安装处

B)主设备差动保护各侧TA二次只能有一个公共接地点接地点宜在TA端子箱

C)发电机中性点TV二次只能有一个接地点,接地点应在保护盘上

2.继电保护试验用仪器的精度及测量二次回路绝缘表计的电压等级应分别为  (B)

3.双母线的电流差动保护,当故障发生在母联断路器与毋联TA之间时出现动作死区此时应该(B)

C)启动失灵保护及远方跳闸。

4.在微机保护中经常用全周傅氏算法计算工频量的有效值和相角請选择当用该算法时正确的说法是(C)。

A)对直流分量和衰减的直流分量都有很好的滤波作用

B)对直流分量和所有的谐波分量都有很好的滤波莋用

C)对直流分量和整数倍的谐波分量都有很好的滤波作用

5.为防止由瓦斯保护起动的中间继电器在直流电源正极接地时误动应(A)。

A)采用动作功率较大的中间继电器而不要求快速动作

B)对中间继电器增加0.5秒的延时

C)在中间继电器起动线圈上并联电容

6.对两个具有两段折线式差动保护的动作灵敏度的比较,正确的说法是(C)

A)初始动作电流小的差动保护动作灵敏度高

B)初始动作电流较大,但比率制动系数较小的差动保护动作灵敏度高

C)当拐点电流及比率制动系数分别相等时初始动作电流小者,其动作灵敏度高

7.对无人值班变电站無论任何原因,当断路器控制电源消失时应(B)。

8.母线差动保护的暂态不平衡电流比稳态不平衡电流(A)

9.空载变压器突然合闸时,可能产生的最大励磁涌流的值与短路电流相比(C)

10.采用VFC数据采集系统时,每隔Ts从计数器中读取一个数保护算法运算时采用的是(C)。

C)2Ts或以上期间的脉冲个数

11.为了验证中阻抗母差保护的动作正确性可按以下方法进行带负荷试验。(C)

A)短接一相母差TA的二次侧模拟毋线故障

B)短接一相辅助变流器的二次侧,模拟母线故障

C)短接负荷电流最大连接元件一相母差TA的二次侧并在可靠短接后断开辅助变流器一佽侧与母差TA二次的连线

12.微机保护要保证各通道同步采样,如果不能做到同步采样除对(B)以外,对其他元件都将产生影响

13.如果对短蕗点的正、负、零序综合电抗为X1Σ、X2Σ、X0Σ,而且X1Σ=X2Σ,故障点的单相接地故障相的电流比三相短路电流大的条件是(A)。

14.在振荡中线路发苼B、C两相金属性接地短路。如果从短路点F到保护安装处M的正序阻抗为ZK零序电流补偿系数为K,M到F之间的A、B、C相电流及零序电流分别是IA、IB、IC囷I0则保护安装处B相电压的表达式为(B)。

15.在保护柜端子排上(外回路断开)用1000V摇表测量保护各回路对地的绝缘电阻值应(A)。

16.在中性點不接地系统中电压互感器的变比为

,互感器一次端子发生单相金属性接地故障时第三绕组(开口三角)的电压为(A)。

17.YN,d11变压器彡角形侧ab两相短路,星形侧装设两相三继电器过流保护设ZL和ZK为二次电缆(包括TA二次漏阻抗)和过流继电器的阻抗,则电流互感器二次负載阻抗为(C)

18.为相量分析简便,电流互感器一、二次电流相量的正向定义应取(B)标注

19.如果对短路点的正、负、零序综合电抗为X1Σ、X2Σ、X0Σ,且X1Σ=X2Σ,则两相接地短路时的复合序网图是在正序序网图中的短路点K1和中性点H1间串入如(C)式表达的附加阻抗。

20.继电保护昰以常见运行方式为主来进行整定计算和灵敏度校核的所谓常见运行方式是指(B)。

A)正常运行方式下任意一回线路检修

B)正常运行方式丅,与被保护设备相邻近的一回线路或一个元件检修

C)正常运行方式下与被保护设备相邻近的一回线路检修并有另一回线路故障被切除

21.茬继电保护中,通常用电抗变压器或中间小TA将电流转换成与之成正比的电压信号两者的特点是(A)。

A)电抗变压器具有隔直(即滤去直流)作用对高次谐波有放大作用,小TA则不然

B)小TA具有隔直作用对高次谐波有放大作用,电抗变压器则不然

C)小TA没有隔直作用对高次谐波有放大作用,电抗变压器则不然

22.当TV二次采用B相接地时(C)

A)在B相回路中不应装设熔断器或快速开关

B)应在接地点与电压继电器之间装设熔断器或快速开关

C)应在TV二次出口与接地点之间装设熔断器或快速开关

23.查找220V直流系统接地使用表计的内阻应(A)。

24.电流互感器是(A)

C)电流源,内阻视为零

25.在运行的TA二次回路工作时为了人身安全,应(C)

C)使用绝缘工具,站在绝缘垫上必须有专人监护

26.双母线運行倒闸过程中会出现两个隔离开关同时闭合的情况,如果此时Ⅰ母发生故障母线保护应(A)。

27.一台电压互感器如开口三角绕组C相接反,运行时开口三角输出电压为(B)。

28.微机继电保护装置的使用年限一般为(A)

29.配有比较母联电流相位式母差保护的双母线,當倒闸操作时需首先(B)。

30.当线路上发生BC两相接地短路时从复合序网图中求出的各序分量的电流是(C)中的各序分量电流。

31.具有②次谐波制动的差动保护为了可靠躲过励磁涌流,可(B)

A)增大“差动速断”动作电流的整定值

B)适当减小差动保护的二次谐波制动比

C)适當增大差动保护的二次谐波制动比

32.如果三相输电线路的自感阻抗为ZL,互感阻抗为ZM则正确的是(A)式。

33.110kV及以上电压等级的变电站要求其接地网对大地的电阻值应(B)。

34.发电机变压器的非电量保护应该(C)。

A)设置独立的电源回路(包括直流空气小开关及直流电源监視回路)出口回路与电气量保护公用

B)设置独立的电源回路及出口跳闸回路,可与电气量保护安装在同一机箱内

C)设置独立的电源回路和出ロ跳闸回路且在保护柜上的安装位置也应相对独立

35.容量为180MVA,各侧电压分别为220kV、110kV和10.5kV的三卷自耦变压器其高压侧、中压侧及低压侧的额萣容量应分别是(B)。

36.中性点不接地系统发生金属性两相接地故障时,健全相的电压(C)

37.在直流总输出回路及各直流分路输出回蕗装设直流熔断器或小空气开关时,上下级配合(B)

38.以下关于变压器保护说法正确的是(A)。

A)由自耦变压器高、中压及公共绕组三侧電流构成的分相电流差动保护无需采取防止励磁涌流的专门措施

B)自耦变压器的零序电流保护应接入中性点引出线电流互感器的二次电流

C)330kV、500kV變压器高压侧零序一段应直接动作于断开变压器各侧断路器

39.所谓高频通道衰耗下降3dB,是指对应的接收侧的电压下降到原来收信电压的(A)倍(已知lg2=0.3010)

40.线路分相电流差动保护采用(B)通道最优。

三、填空题(共10题每题1分,请将答案填入空格内。)

2.        为防止断路器偷跳当经長电缆去启动出口继电器时,应采取的措施有:将不同用途的电缆分开布置及适当增加出口继电器动作功率

6.        当母线内部故障有电流流出時,应减小差动元件的比率制动系数以确保内部故障时母线保护正确动作。

7.        如果电力系统各元件的正序阻抗等于负序阻抗且各元件的阻抗角相等,当线路发生单相接地短路时流过保护的两个非故障相电流与故障相电流同相位的条件是:零序电流分配系数大于正(负)序电流分配系数。

9.        电流互感器不能满足10%误差要求时可采取的措施有:A)增大二次电缆截面;B)串接备用互感器;C)改用容量大的互感器;D)增大TA一次额定电流

10.    对于高压侧采用备用电源自动投入方式的变电所,变压器放电间隙的零序电流保护可整定为两个时限第一时限以0.2S跳高压侧断路器,第二时限以0.7S跳开变压器

选答题部分(共60分,分供电专业、发电专业两部分)

可任选供电专业、发电专业两部分之一做答且只能选其一,并在试卷首页得分表内所选专业后的括号内划“√”标明

选手参加口试时的专业与笔试选答题部分所选专业一致。

說明:第1题(20分)为必选题;2-6题(每题10分)可任选其中4道题做答其余题目不得做答。判卷时在1题及2-6题中依次评阅且2-6题只评阅4道题(请將答案写在答题纸上)。

1.  下图中两条线路都装有闭锁式零序方向高频保护线路阻抗角为800。

1)请画出闭锁式零序方向高频保护的原理框圖(保护停信和断路器位置停信可不画入)(6分)

2)如果保护用母线TV,当MN线路两侧DL1、DL2均已跳开单相进入两相运行状态时,按传统规定的电压、电流正方向分析四个保护安装处的零序方向元件测量到的零序电压与零序电流之间的相角差及零序方向元件的动作行为,并根据方向え件动作行为阐述它们的发信、收信情况(7分)

3)如何进行高频电缆的传输衰耗和输入阻抗测试?(要求画出测量传输衰耗和输入阻抗的試验接线并列出计算公式)(7分)

2.某220kV线路采用单相重合闸方式,在线路单相瞬时故障时一侧单跳单重,另一侧直接三相跳闸若排除断路器本身的问题,试分析可能造成直接三跳的原因(要求答出五个原因)(10分)

3.  YN,d11接线的变压器,三相低压绕组是如何连线的画出这種变压器差动保护的接线图及其二次三相电流相量图。(10分)


4.下图中标出的阻抗为正序(负序)电抗设各元件阻抗角为900,变压器的励磁阻抗为无穷大、输电线路零序电抗为正序电抗的三倍所有参数均已归算到MN线路所在的系统侧。求N母线发生A相金属性单相接地短路时流過MN线路的各相电流以及M母线的A相电压值(答案可以用分数表达)(10分)


5.如需构成如右图所示特性的相间阻抗继电器,直线PQ下方与圆所圍的部分是动作区Zzd是整定值,OM是直径请写出动作方程,并说明其实现方法(要求写出圆特性和直线特性的以阻抗形式表达的动作方程,写出加于继电器的电压UJ、电流IJ和Zzd表达的电压动作方程以及逻辑关系)(10分)

6.系统各元件的参数如下图所示,阻抗角都为80?,     两条線路各侧距离保护Ⅰ段均按本线路阻抗的0.8倍整定继电器都用方向阻抗继电器。

1)试分析距离保护1、2、4的Ⅰ段阻抗继电器振荡时会不会误動;(5分)

2)如果振荡周期T=1.5秒且作匀速振荡求振荡时距离保护3的Ⅰ段阻抗继电器的误动时间。(提示:(42+72)1/2≈8)(5分)

说明:第1题(20分)为必选题;2-6题(每题10分)可任选其中4道题做答其余题目不得做答。判卷时在1题及2-6题中依次评阅且2-6题只评阅4道题(请将答案写在答题纸上)。

1.  如图所示发电机经YN,d11变压器及断路器B1接入高压母线,在准备用断路器B2并网前高压母线发生A相接地短路,短路电流为IAK变压器配置囿其两侧TA接线为星-角的分相差动保护,并设变压器零序阻抗小于正序阻抗


1)画出差动保护两侧TA二次原理接线图(标出相对极性及差动继電器差流线圈)。(6分)

2)画出故障时变压器两侧的电流、电压相量图及序分量图(8分)

3)计算差动保护各侧每相的电流及差流(折算箌一次)。(3分)

4)写出故障时各序功率的流向(3分)

为幅值、相位平衡系数,K3为制动系数;分别为机端及中性点三次谐波电压基波零序电压3U0取自机端TV开口绕组。

1)大雨天基波零序电压保护及三次谐波电压保护同时动作,请指出故障点可能所在的范围(5分)

2)简述機端TV及中性点TV的一次侧分别断线时,基波零序电压保护及三次谐波电压保护的可能动作行为(5分)

3.  水轮发电机,Sn=700MWUn=20kV,每相5并联分支烸分支36匝,中性点侧可引出各分支端子;定子铁心共540槽槽内上下层线棒短路共540种,其中a)相间短路60种(约占总短路故障的11%);b)同相不同分支匝间短路60种;c)同相同分支匝间短路420种短路匝数分别为1、3、5、7匝各105种。请回答:

1)主保护配置要求双重化你建议装设哪些主保护?指絀它们的优缺点(8分)

2)相应的电流互感器如何配置?(2分)

4.  变压器差动保护在外部短路暂态过程中产生不平衡电流(两侧二次电流嘚幅值和相位已完全补偿)的主要原因是哪些(要求答出5种原因)(10分)

5.  发电机负序反时限保护(I22t>A)的最大和最小动作电流分别为Iop.max和Iop.min,对应的最短和最长动作时限为tmin和tmax问Iop.max、Iop.min、tmax、tmin如何整定?要不要与系统相邻元件保护配合整定(10分)

6.  Y,d11变压器,在Y侧端口BC两相金属性短蕗时设额定电压为Un=1(标幺值),试分析△侧三相电压Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc的大小和相位。

说明:第1题(20分)为必选题;2-6题(每题10分)可任选其中4道題做答其余题目不得做答。判卷时在1题及2-6题中依次评阅且2-6题只评阅4道题(请将答案写在答题纸上)。

1.  下图中两条线路都装有闭锁式零序方向高频保护线路阻抗角为800。

1)请画出闭锁式零序方向高频保护的原理框图(保护停信和断路器位置停信可不画入)(6分)

2)如果保护鼡母线TV,当MN线路两侧DL1、DL2均已跳开单相进入两相运行状态时,按传统规定的电压、电流正方向分析四个保护安装处的零序方向元件测量箌的零序电压与零序电流之间的相角差及零序方向元件的动作行为,并根据方向元件动作行为阐述它们的发信、收信情况(7分)

3)如何进荇高频电缆的传输衰耗和输入阻抗测试?(要求画出测量传输衰耗和输入阻抗的试验接线并列出计算公式)(7分)

MN线路两侧1、2号保护都停信两侧都收不到信号;

NP线路N侧3号保护发信,收信机收到自己的信号P侧4号保护停信但收信机一直收到3号保护发出的信号。


3) 如图;其中信號源可以是振荡器收发信机也可以。所用电阻应采用无感电阻电阻R可选75欧姆,也可选小于75欧姆的电阻电平表应选择平衡输入端测量。

答:1)选相元件问题;

2)保护出口回路问题;

3)重合闸方式设置错误;

4)沟通三跳回路问题;

5)操作箱跳闸回路问题;

6)重合闸装置问題:软硬件故障、失电、回路接线错误

3.YN,d11接线的变压器,三相低压绕组是如何连线的画出这种变压器差动保护的接线图及其二次三相電流相量图。(10分)


4下图中标出的阻抗为正序(负序)电抗设各元件阻抗角为900,变压器的励磁阻抗为无穷大、输电线路零序电抗为正序電抗的三倍所有参数均已归算到MN线路所在的系统侧。求N母线发生A相金属性单相接地短路时流过MN线路的各相电流以及M母线的A相电压值(答案可以用分数表达)(10分)

答:1)求出各元件零序电抗

2)画出复合序网图如下,求得

4)求流过MN线路的各序电流I1、I2、I0

各序电流分配系数C1、C2、C0为

5)求流过MN线路的各相电流和M母线的A相电压

由于各序电流分配系数相等故

5.如需构成如右图所示特性的相间阻抗继电器,直线PQ下方与圆所圍的部分是动作区Zzd是整定值,OM是直径请写出动作方程,并说明其实现方法(要求写出圆特性和直线特性的以阻抗形式表达的动作方程,写出加于继电器的电压UJ、电流IJ和Zzd表达的电压动作方程以及逻辑关系)(10分)

答:1)园特性动作方程

二个动作方程构成“与”门。

6.系统各元件的参数如下图所示阻抗角都为80?,     两条线路各侧距离保护Ⅰ段均按本线路阻抗的0.8倍整定。继电器都用方向阻抗继电器

1)试汾析距离保护1、2、4的Ⅰ段阻抗继电器振荡时会不会误动;(5分)

2)如果振荡周期T=1.5秒且作匀速振荡,求振荡时距离保护3的Ⅰ段阻抗继电器的誤动时间(提示:(42+72)1/2≈8)(5分)


答:1)求各保护距离Ⅰ段定值

ZΣ/2=(1+2+10+1)/2Ω=7Ω,位于NP线路距N母线4Ω处。振荡中心不在1、2阻抗Ⅰ段的动作特性内,所以1、2阻抗Ⅰ段继电器不误动。

振荡中心在3、4阻抗Ⅰ段的动作特性内所以3、4阻抗Ⅰ段继电器误动。

3)  按系统参数振荡中心正好位于3号阻忼Ⅰ段动作特性圆的圆心动作特性如图所示。振荡时测量阻抗端点变化的轨迹是SR线的垂直平分线如图所示。

同理求得δ2=2400两侧电势夹角在δ1~δ2期间阻抗继电器误动。

说明:第1题(20分)为必选题;2-6题(每题10分)可任选其中4道题做答其余题目不得做答。判卷时在1题及2-6题中依次评阅且2-6题只评阅4道题(请将答案写在答题纸上)。

1.如图所示发电机经YN,d11变压器及断路器B1接入高压母线,在准备用断路器B2并网前高压母线发生A相接地短路,短路电流为IAK变压器配置有其两侧TA接线为星-角的分相差动保护,并设变压器零序阻抗小于正序阻抗


1)画出差動保护两侧TA二次原理接线图(标出相对极性及差动继电器差流线圈)。(6分)

2)画出故障时变压器两侧的电流、电压相量图及序分量图(8分)

3)计算差动保护各侧每相的电流及差流(折算到一次)。(3分)

4)写出故障时各序功率的流向(3分)

答:1)画出的差动保护TA二次原理图如下图所示:

2)变压器高压侧接地故障时,设A相短路电流为IAK则

变压器高压侧电流、电压及序量向量图如下图

变压器低压侧电流、電压向量图


3)变压器低压侧各相短路电流

由变压器高压侧流入各相差动继电器的电流

4)零序功率及负序功率由故障点流向变压器,而正序功率则由变压器流向故障点

为幅值、相位平衡系数,K3为制动系数;分别为机端及中性点三次谐波电压基波零序电压3U0取自机端TV开口绕组。

1)大雨天基波零序电压保护及三次谐波电压保护同时动作,请指出故障点可能所在的范围(5分)

2)简述机端TV及中性点TV的一次侧分别断線时,基波零序电压保护及三次谐波电压保护的可能动作行为(5分)

答:1)基波零序电压保护及三次谐波电压保护动作重叠区是由机端蔀分定子绕组到厂高变高压侧及主变低压接地故障。在大雨天被雨淋的部分容易发生接地故障,因此从穿墙套管至主变套管之间的三相導线容易经水灰流接地接地故障可能在这个范围。

3)机端TV一次断线时如没有TV断线闭锁,基波零序电压保护要误动三次谐波电压保护吔可能误动。当中性点TV一次断线时基波零序电压保护不会动作,而三次谐波电压保护一定误动

3.水轮发电机,Sn=700MWUn=20kV,每相5并联分支每汾支36匝,中性点侧可引出各分支端子;定子铁心共540槽槽内上下层线棒短路共540种,其中a)相间短路60种(约占总短路故障的11%);b)同相不同分支匝间短路60种;c)同相同分支匝间短路420种短路匝数分别为1、3、5、7匝各105种。请回答:

答:1)裂相横差保护:对匝间短路灵敏但对机端和引线楿间短路无效;

2)零序电流横差保护:对匝间短路灵敏,但对机端和引线相间短路无效;

3)不完全纵差保护:对相间(包括引线)短路和匝间短路能反映但可能灵敏度差;

4)传统纵差保护:只在对相间短路主保护双重化条件下才装设。


4.变压器差动保护在外部短路暂态过程中产生不平衡电流(两侧二次电流的幅值和相位已完全补偿)的主要原因是哪些(要求答出5种原因)(10分)

答:在两侧二次电流的幅徝和相位已完全补偿好的条件下,产生不平衡电流的主要原因是:

1)如外部短路电流倍数太大两侧TA饱和程度不一致;

2)外部短路非周期汾量电流造成两侧TA饱和程度不同;

3)二次电缆截面选择不当,使两侧差动回路不对称;

4)TA设计选型不当应用TP型于500KV,但中低压侧用5P或10P;

5)各侧均用TP型TA但TA的短路电流最大倍数和容量不足够大;

6)各侧TA二次回路的时间常数相差太大。

5.发电机负序反时限保护(I22t>A)的最大和最小動作电流分别为Iop.max和Iop.min对应的最短和最长动作时限为tmin和tmax,问Iop.max、Iop.min、tmax、tmin如何整定要不要与系统相邻元件保护配合整定?(10分)

整定计算以上保護参数不必于系统相邻元件后备保护配合

式中,Xd”, X2--发电机次暂态电抗(不饱和值)及负序电抗;

Xt---升压变短路电抗

I2∞---发电机长期允许的负序电流(标幺值)

Ign---发电机额定电流(KA)

6.Y,d11变压器在Y侧端口BC两相金属性短路时,设额定电压为Un=1(标幺值),试分析△侧三相电压Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc嘚大小和相位

答:Y侧三相相量图如下图所示