长虹空调显示f6就停机KFR -50LW ,内机显示LO ,内外机都不工作,是什么情况

长虹空调显示f6就停机2113空调F6是信号線故障内外机信号线不通。

在碰到5261空调有故障的时候4102必须严格遵循科学1653的程序办事切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行動,随意拆卸

这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废

长虹空调显示f6僦停机空调故障代码介绍:

F6室外机热敏电阻断路或受损;

H3压缩机电流检测异常;

H7连接室内机和室外机线路或管道接错。

长虹空调显示f6就停機始创于1958年从军工立业、彩电兴业,到信息电子的多元拓展已成为集军工、消费电子、核心器件研发与制造为一体的综合型跨国企业集团,并正向具有全球竞争力的信息家电内容与服务提供商挺进

超低温热泵技术:长虹空调显示f6就停机智能中央空调博士研发团队经过哆年的潜心研究,将喷气增焓涡旋式压缩机专利技术广泛应用于水机系统、单元机系统等成功推出了超低温系列风冷模块机组、风管机組等,-20℃也可正常启动制热运行

“风立方”技术:“风立方”静音风道技术,在不改变风量和风速的情况下大幅降低了空调的运行噪喑,使得出风更加顺畅减少了风道中回流空气对能量的损耗,热交换速度提高30%能效更高。

智能作为当今社会高速发展的必然趋势已經越来越深入现代人工作生活的方方面面。长虹空调显示f6就停机智能中央空调将原有空调的“硬件”盈利模式转变为“硬件+内容+服务”模式视频监控、语音控制、自动空气质量监管等行业突破性的应用将成为长虹空调显示f6就停机智能中央空调的一大亮点。

长虹空调显示f6就停机智能中央空调要求的不仅仅是实现简单功能上的制冷制热更加致力于室内空气环境的改善。空气净滤舱采用高压电离技术与纳米冷觸媒过滤网能够有效去除空气中的各种尘土和烟雾,并能电解出大量负氧离子还原室内清新空气。

VISA系列挂机、柜机更是采用七大健康技术确保家人健康。无论是一拖一单元式空调、一拖多变频式空调、多拖多智能变频空调还是风冷模块机组、水冷螺杆机组、水源热泵机组,到家用、商用热泵热水器节流原理可能不同,但不变的主题都是节能

长虹空调显示f6就停机空调显2113示F6有以下四方面的原因:

1、觀察室5261机电41021653接线与反馈线是否有接触现象。

3、室内电机启动电容损坏

4、电脑板控制电机电路故障或电脑板芯片损坏。

长虹空调显礻f6就停机空调常见故障及解决方法

1、室内机塑料件发出一些响声这是制冷或制热运转时,塑料件热胀冷缩引起的

2、制冷时,可能有水滴从室内机滴下室内湿度太大时可能引起该现象。

3、空调可能发出柔和的“沙沙”声这属于冷媒流动的正常声。

4、室内有异味这可能是墙壁、地毯、家具或衣服中散发的气。

5、制热运行开始几分钟室内机可能没有热风吹出,这是空调的防冷风设计

6、压缩机关闭后,至少需要3分钟才能再启动这是为了延长压缩机的寿命。


知道合伙人数码行家 推荐于

3、压机电容压机好坏。

4、内外风机是否转动风機及风机电容正常否。

5、交流接触器是否工作正常

6、系统是否差氟或氟过量。

7、查传感器主控板。

故障不超出机器范围的如果不是專业人员,清洗过滤网断电30分钟后再开机,开机30分钟后如不正常运转就建议联系找专业人员维修


F6:缺相保护。建议如下:

常检查逆缺相保护器工作状态。

2、有可能是逆缺相保护器本身存在故障或者是确实供电电源缺相。空调缺相是很严重的故障必须排除掉故障才能继续使用,否则容易造成空调更大的损害

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道嘚答案

  想要知道长虹空调显示f6就停機空调故障代码怎么处理就得知道长虹空调显示f6就停机空调故障代码都代表什么内容今天就把长虹空调显示f6就停机空调常见故障代码罗列一下以供大家进行参考。

  机型代码可能故障原因:

  F1室内温度传感器异常

  F2室内盘管温度传感器异常

  F3室外环境温度传感器異常

  F4室外盘管温度传感器异常

  F5压缩机排气温度传感器异常

  P1压缩机排气温度传感器异常

  P4JPM故障保护

  P5四通阀切换异常

  E1室内主控板与控制面板之间通讯异常

  E2室内主控板与室外控制板之间通讯异

  F2室外风扇电机热保护器动作

  F3室内风扇电机热保护器動作

  H1压缩机过电流保护

  H2压缩机堵转保护

  H3检测不到压缩机电流

  P4自动模式下室内温度传感器异常、无显示制冷剂不足

  E1控制面板测到从室内机传来的异常信息

  E2控制面板测到从室内机传来的异常信息

  E3室内机测到从控制面板传来的异常信息

  E4室内机測到从室外机传来的异常信息

  E5室内机测到从室外机传来的异常信息

  E6室外机测到从室内机传来的异常信息

  E7室外机测到从室内机傳来的异常信息

  P1室外机测到从室内机传来的异常信息

  P2室外风扇电机与压缩机热保护器动作

  P5逆相保护(对KFR-71LW/M是主控板上开关位置設置错误)

  P6室内机与室外机的模式不兼容

  F1室内机热敏电阻断路或者受损

  F2室内机热敏电阻断路或者受损

  F4室外机热敏电阻断蕗或者受损

  F5室外机热敏电阻断路或者受损

  F6室外机热敏电阻断路或者受损

  F7室外机热敏电阻断路或者受损

  F8室外机热敏电阻断蕗或者受损

  H1压缩机电机过流

  H2压缩机电机堵转

  H3压缩机电流检测异常

  H7连接室内机和室外机线路或管道接错

  P4自动模式下室內温度传感器异常

  P4自动模式室内温度传感器异常

  F1高压开关保护(序号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)

  F2室外风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)

  F3室内风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)

  F2室外风扇电机热保护

  F3室内风扇电机热保护

  F7温度传感器损坏或异常

  如果以上资料无法解决您的故障问题,可以拨打全国服务热线:400-600-2081安排维修人员上门解决

如果以上无法解決您的问题,拨打全国服务热线:(点击该号码即可免费拨打) 安排师傅上门解决

室外盘管温度传感器异常   F5 压縮机排气温度传感器异常   P1 压缩机排气温度异常   P2 CT电流异常   P4 JPM故障保护   P5 四通阀切换异常   E1 室内主控板与控制面板之间通讯异瑺   E2 室内主控板与室外控制板之间通讯异常 



室外风扇电机热保护器动作   F3 室内风扇电机热保护器动作   F4 低压开关保护   F5 逆相保护   F6 缺相保护   H1 自动模式下室内温度传感器异常 


室内机测到从控制面板传来的异常信息   E4 室内机测到从室外机传来的异常信息   E5 室內机测到从室外机传来的异常信息   E6 室外机测到从室内机传来的异常信息   E7 室外机测到从室内机传来的异常信息   P1 室内风扇电机热保护器动作   P2 室外风扇电机与压缩机热保护器动作   P3 排气温度异常   P4 高压开关保护   P5 逆相保护动作(对KFR-71LW/M是主控板上开关位置设置错誤)   P6 室内机和室外机的模式不兼容   F1/F2 室内机热敏电阻断路或受损   F4/F5/F6/F7/F8 室外机热敏电阻断路或受损   H1 压缩机电机过载   H2 压缩机电机堵转   H3 压缩机电流检测异常   H6 低压开关保护(KFR-71LW/M无)   H7 连接室内机和室外机线路或管道接错 


系统异常保护   P4 自动模式下室内温度传感器异常 


自动模式下室内温度传感器异常   F1 高压开关保护(信号线错控制板光耦或R205坏)   F2 室外风扇电机热保护(热保护器坏、控制板光耦或R201坏)   F3 室内风扇电机热保护(热保护器坏、控制板光耦或R209坏)


制冷过载保护   P2 制热过载保护   F1 高压开关保护(信号线接错戓断裂,控制板上光藕或R205损坏)   F2 室外风扇电机热保护   F3 室内风扇电机热保护   F7 温度传感器损坏或异常   F8 系统异常保护(电压异瑺、缺氟)


(1)温度及故障信息查询:同时按下控制面板的“小时”及“分钟键”达2秒钟后进入温度及故障查询模式,(VFD系列:同时按“风速键”“风向键”)

这时时钟转为“故障显示、传感器温度显 示方式”并在LCD的时钟位置显示相应的温度及故障代码。每按一次检查/轉 换键依次循环显示: 室内温度→室内盘管温度→室外盘管温度→故障代 码→室内温度(LCD显示格式为“X:YY” 其X的值为1、2、3、4),其 含义洳下:1:室内温度 2:室内盘管温度 3:室外盘管温度 4:异常信息; YY的值为传感器所测得的温度或故障代码:(若传感器正常时室内温度显礻范围为0∽45℃;室内、室外盘管显示范围为-9∽79℃;温度传感器开/短路或传感器正常但温度超过检测范围时分别显示“1:--”、“2:--”及“3:--”。 

故障代码即是此表中所显示的故障代码符号如:E1P5…….等。 

显示故障代码时LCD的“故障”符号闪烁(显示0.5秒,消失0.5秒) 

再次同时按下“小时”及“分钟”键2秒回到原来的时钟显示模式。


诊断灯 X灯闪O灯亮●灯灭1 2 3 X ● ● 室内温度传感器异常 传感器开路短路或接触不良● X ● 室内盘管温度传感器异常 传感器开路,短路或接触不良● ● X 压机温度传感器异常 传感器开路短路或接触不良X ● X 外盘温度传感器异常 传感器开路,短路或接触不良● X X 室外温度传感器异常 传感器开路短路或接触不良X X X CT电流异常 HIC不良(未输出到U,VW相)O ● ● 串行通讯异常 配线错,电源线接触不良控制板坏● O ● HIC过负荷保护(电流,温度) HIC不良信号线接触不良压机锁住,磨损严重外风机不转,系统堵塞O O ● 室外鼡EEPROM故障 OTP数据不良接触不良● ● O 电流斩峰 瞬时停电,电压下降HIC不良,压机磨损O ● O 电流异常控制 压机停止● O O 压机排气温度异常控制 缺R22<>O O O 室内風扇电机运转异常 电机坏驱动电路异常O X X 四通阀切换异常 四通阀不切换O X O AC输入电压异常 通讯错误P1 制冷过载P2 制热过载P5 空清异常F1 高压开关保护F2 外風机热保护F3 内风机热保护F7 温度传感器损坏或异常(检测各温度)P5 系统异常 H1/H2/DF系列 EO 工作正常P1 制冷过载P2 制热过载F7 温度传感器损坏或异常(检测各温度)P5 室外机热敏电阻断路或受损F6 室外机热敏电阻断路或受损F7 室外机热敏电阻断路或受损F8 室外机热敏电阻断路或受损H1 压缩机电机过载H2 压缩机电机堵轉H3 压缩机电流检测异常H6 系统异常保护P4 自动模式下室内温度传感异常长虹空调显示f6就停机(小清爽)KFR-25GW分体空调故障代码显示内容故障原因 运荇绿 待机黄 定时红5Hz闪上电存储电路错误 定时(红)5Hz闪   


温度传感器损坏或异常(检测各温度)P5    系统异常2 灭 灭 闪 灭 热交传感器 热交传感器插座虛焊或插接不良 3 灭 灭 闪 闪 蒸发器冻结 蒸发器温度过低或风机不转 4 灭 闪 灭 灭 制热 过负荷 制热时温度过高,超过68度 5 灭 闪 灭 闪 通讯故障 通讯失误时報此故障,通讯线是否可靠 6 灭 闪 闪 灭 瞬时停电 瞬时有停电现象,可重新启动 7 灭 闪 闪 闪 过电流 室内机电流过在保护 外机故障代码表: 1 灭 灭 灭 亮 内環温传感器 环温传感器插座接不良 2 灭 灭 亮 灭 热交传感器 热 交传感器插座插接不良 3 灭 灭 亮 亮 压机过热 压机温度过高保护,冷媒不足 4 灭 亮 亮 灭 过電流 电流异常,电压异常波动引起 5 亮 灭 灭 灭 电压异常 电压过低和过高时报警 6 亮 灭 灭 亮 瞬间停 电 当供电波形中缺少交流波时 7 亮 灭 亮 灭 制冷 过负荷 外机气温处于过低和过高时报警 8 亮 灭 亮 亮 正在除霜 除霜过程中 9 亮 亮 灭 灭 功率 模块保护 使用时产生过载过热 短路保护,停机后启动 10 亮 亮 灭 亮 E PROM故障 主板上有虚焊或插接不良 11 亮 亮


四通阀切换异常 E1 室内主控板与控制面板之间通讯异常 E2 室内主控板与室外控制板之间通讯异常 E1 主控板与面板之间通讯错误 E2 主控板与室外板之间通讯错误 F1 制冷过载保护 P2 制热过载保护 0:工作正常E1:主控板与面板之间通信错误E2:主控板与面板之间通信错误  P1:制冷过载  P2:制热过载  P3:系统异常P4:温度传感器损坏(可通过查询传感器的值,来确认损坏的传感器)F1:高压开关保護  F2:外风机热保护  F3:内风机热保护F4:低压开关保护  F5:逆相保护    F6:缺相保护H1:压缩机过电流保护  H2:压缩机堵转保護 0:工作正常E1:主控板与面板之间通信错误E2:主控板与面板之间通信错误  P1:制冷过载  P2:制热过载  P3:系统异常P4:温度传感器損坏(可通过查询传感器的值来确认损坏的传感器)F1:高压开关保护  F2:外风机热保护  F3:内风机热保护F4:低压开关保护  F5:逆楿保护    F6:缺相保护H1:压缩机过电流保护  H2:压缩机堵转保护 H3:检测不到压缩机电流护)机型 无风 电机抖动,无+8.2V 调节R28 4 压缩机工莋一会停机 无压缩机CT电流 CT1开路 大清快EQ系列 1 不通电(通电指示灯不亮)