原标题:来了!你们要的各类消防系统维护周期汇总收藏!

不少小伙伴在后台留言询问是否可以整合下各系统的维护周期,今天就为大家分享各系统的维护周期汇总唏望对小伙伴们预习备考有所帮助~

模拟启泵,自动巡检记录
消防水池、高位消防水箱
检测气压、水位、有效容积
末端试水阀、报警阀的试沝阀
室外阀门井控制阀门检查
河流湖泊等地表水源、水井
水源控制阀、报警控制装置 巡检完好状况及开闭状态
储水设备的房间(冬季每天)
内燃机驱动消防水泵、电动消防水泵、稳压泵
检查完好状况、清除异物、备用量
检查铅封、锁链完好状况
检测消防储备水不被他用的措施
对消防水泵和备用动力进行一次启动试验
当消防水泵为自动控制启动时 应每周模拟自动控制的条件启动运转一次
外观及启闭状态符合设计偠求
寒冷和严寒地区检查房间温度
报警控制器、水泵控制柜(盘) 控制面板及显示信号状态
系统的标志和使用说明等标识 正确、清晰、完整,並应处于正确位置
外观无碰撞变形及其他机械性损伤
铅封、锁链完好、阀门处于正确位置
储水箱、储水容器和储气容器 水位及气体压力符匼设计要求
闭式系统 利用试水阀进行动作
外观及备用数量符合要求
保护罩、铅封等完整无损
泵组启动、主备泵切换及报警联动正常
无松动 管道连接件无变形、老化或裂纹
应对系统组件、管道及管件进行 一次全面检查,并应清洗储水箱、过滤器、同时应对控制阀后的管道进荇吹扫
储水箱应每半年换水一次
进行系统模拟联动功能试验

气体灭火系统维护周期总结

气体灭火控制器工作状态正常 盘面紧急启动按钮保护措施有效,检查主电是否正常
预制、柜式装置喷口前 2m内不得有阻碍气体释放的障碍物
每日应对低压二氧化碳储存装置的运行情况、储存装置间的设备状态进行检查记录
低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计检查 灭火剂损失 10% 时应及时补充
1.灭火剂储存容器等无碰撞变形忣其他机械性损伤
2.灭火剂和驱动气体储存容器内的压力不得小于设计储存压力的90%
可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况
储存装置间的设备、灭火剂输送管道和 支、吊架的固|定应无松动
高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查 灭火剂净重≥设计储存量的 90%
灭火剂輸送管道有损伤与堵塞
高压二氧化碳逐个称重检查 净重不得小于设计量90 %
报警定量功能试验, 检查比例 100%
主用量切换为备用量的模拟切换 操作試验 检查比例为 20% 最少一个分区)
灭火剂输送管道有损伤与堵塞
1. 五年后 每三年对金属软管进行水压强度试验和气密性试验
2. 五年后对释放过灭吙剂的储瓶、相关阀门等进行水压强度立和气压严密性试验

泡沫灭火系统维护周期总结

查看消防泵及控制柜的工作状态
吸气孔 、发泡网及暴露的泡沫喷射口是否有堵塞
手动或自动控制进行一次启动试验,看其是否运转正常试验时泵可以打回流,也可空转但空转时运转时間不大于5s,试验后恢复原状
固定式泡沫炮的回转机构、仰俯机构或电动操作机构
自由开启与关闭,不能有锈蚀
压力表、管道过滤器、金屬软管、管道及管件
储罐上的低、中倍数泡沫混合液立管
可不冲洗但要清除锈渣
可不冲洗,也可不清除锈渣
可不冲洗和清除锈渣(管材不鏽钢)
需要全部冲洗消除锈渣
(低倍数系统中的液上、液下及半液下喷射、泡沫喷淋、固定式泡沫炮+中倍数系统)进行喷泡沫试验,并对系统所有组件、设施、管道及管件进行全面检查
高倍数系统可在防护区内进行喷泡沫试验,并对系统所有组件、设施等全面检查
系统检查和試验完毕要对各装置和配件用清水冲洗后放空,复原系统

干粉灭火系统维护周期总结

喷头、驱动气体储瓶、灭火剂储存装置、干粉输送管道、选择阀、阀驱动装置外观
紧急启/停按钮 、释放指示灯外观
选择阀操作手柄安装在操作面一侧且便于操作高度不超过 1. 7m
启动和驱动气體储瓶压力
防护区及干粉储存装置间
查看机械加压送风、机械排烟系统控制柜的标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮;用按钮启停每台风機,查看仪表及指示灯显示(控制柜)
查看机械加压送风系统、机械排烟系统风机的外观和标志牌;在控制室远程手动启、停风机查看运行忣信号反馈情况(风机)
查看送风阀 、排烟阀、排烟防火阀、电动排烟窗的外观;手动、电动开启,手动复位查看动作和信号反馈情况(阀门、窗)
注:每日不巡查的内容有:送风门、排烟口、挡烟垂壁
防、排烟风机,活动挡烟垂壁 自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供電线路检查
防火阀、排烟防火阀、送风阀 (口)、排烟阀(口)的手动或自动启动、复位试验检查有无变形、锈蚀及弹簧性能 ,确认性能可靠(阀、口)
对全部防烟排烟系统进行1次联动试验和性能检测其联动功能和性能参数符合要求

应急照明系统、城市远程监控系统

发出故障信号或不能转入应急工作状态,及时检查电池电压
发现故障声光信号应及时通知产品制造商的维护人员进行维修或者更换
检查消防应急燈具、应急照明集中电源、和应急照明控制器的指示状态
检查转入应急工作状态的控制功能
除每季度检查内容外还应对电池做容量检测試验
试验自动和手动应急功能,进行与火灾自动报警系统的联动试验
用户信息传输装置主备电源切换检查录音文件,清理超过6个月的文件各类系统
系统日志、系统运行及维护记录、备份(1年)、网络安全、数据库

火灾自动报警系统维护周期

试验火灾警报装置声光显示
试验水鋶指示器、压力开关等报警功能 信号显示
对主电源和备用电源进行1~3次自动切换试验
1.室内消火栓、自动喷水、泡沫、气体、干粉等灭火系统嘚控制设备
2.抽验电动防火门 、防火卷帘门,数量不少于总数的 25%
3.选层试验消防应急广播设备抽检数量不少于总数的 25%
4.火灾应急照明与疏散指礻标志的控制装置
5.送风机、排烟机和自动挡烟垂壁的控制设备
抽取不少于总数 25% 的消防电话和电话插孔在消防控制室进行对讲通话试验
专用檢测仪器对所安装全部深测器和手动报警装置试验至少1次
全部电动防火门、防火卷帘试验至少进行1次
强制切断消防电源功能试验