13串48伏锂电池保护板接线图有二十四伏的吗

  1.  13串48伏锂电池保护板接线图接线图【相关词_ 13串48伏锂电池保护板接线图原理图】
  1.  8串13串48伏锂电池保护板接线图方案
  1.  供应电动车13串48伏锂电池保护板接线图
  1.  3s磷酸铁13串48伏锂电池保护板接线图
  1.  五串13串48伏锂电池保护板接线图
  1.  三串13串48伏锂电池保护板接线图均衡
  1.  移动电源13串48伏锂电池保护板接线图
  1.  三串四串12v60a80a瞬间100a大电流聚合物13串48伏鋰电池保护板接线图带均衡包邮
  1.  锂电池控制板接线
  1.  48v锂电池和保护板充电器接线图
  1.  电钻专用13串48伏锂电池保护板接线图
  1.  供应.13串48伏锂电池保护板接线图
  1.  p-接输出端负极 五 ,功能与说明 1,将锂电池与保护板按接线图连接
  1.  5串13串48伏锂电池保护板接线图持续25a带均衡同口 聚合物5s保护板18650电池盒
  1.  四串13串48伏锂电池保护板接线图
  1.  八串锂电池保护电路
  1.  供应高品质13串48伏锂电池保护板接线图(图)

适用范围:感性负载负载是电機,13串48伏锂电池保护板接线图放电电流《20a,保护电流25a充电电流〈8a。适用于锂离子电池锂聚合物,锰酸锂电池钴酸锂电池。对电池組中每只单体电池进行过充过放,短路过流保护。

特点:高精度电压检测电路

一、 主要技术参数:

■ 五串锂离子可充电电池组

■ 五串锂聚合物可充电电池组。

8.短路保护时间5ms

9.正常工作时导通内阻8毫欧

1将锂电池与保护板按接线图连接

保护电路分别检测串联电池组中每只电池的电压和电流控制电池组的充放电过程。电池组中每只电池的电压均在过充检测电压和过放检测电压之间并且输出无短路现象时,mos管导通b+、p-输出电池组电压,允许电池组进行放电操作;

2、电池组过放保护功能

串联电池组中的任意一只电池的电压下降到过放检测电压並且达到过放延时时间时过放保护功能启动,切断放电mos管禁止电池组对外输出电流,保护电池组安全电路板进入休眠状态,电路板消耗电流为休眠电流以下进入休眠状态的电路只有在连接充电器后,并且电池电压超过过放恢复电压后才能恢复;

3、电池组过充保护功能

通过b+和c-对电池组充电过程中当任何一节电池电压上升到电池过充检测电压,并且超过过充延时时间时过充保护功能启动,切断充电mos管禁止对电池组充电,保护电池组安全当电池组连接负载放电或者电池电压下降到过充恢复电压以下时,过充状态被恢复;

4、电池组短路保护功能

当电池组放电端口b+和p-发生短路时保护电路会在短路保护延时时间后,切断放电mos管禁止电池组对外放电,当外部短路被移除后电路自动恢复;

5、电池组过流保护功能

当电池组放电端口b+和p-发生过电流现象时,保护电路会在过流保护延时时间后切断放电mos管,禁止电池组对外放电当外部短路被移除后,电路自动恢复;

四、保护板功能说明1、将锂电池与保护板按接线图连接

保护电路分别检测串聯电池组中每只电池的电压和电流控制电池组的充放电过程。电池组中每只电池的电压均在过充检测电压和过放检测电压之间并且输絀无短路现象时,mos管导通p+、p-输出电池组电压,允许电池组进行充放电操作;

2、电池组过放保护功能

串联电池组中的任意一只电池的电压丅降到过放检测电压并且达到过放延时时间时过放保护功能启动,切断放电mos管禁止电池组对外输出电流,保护电池组安全电路板进叺休眠状态,电路板消耗电流为休眠电流以下进入休眠状态的电路只有在连接充电器后,并且电池电压超过过放恢复电压后才能恢复;

3、电池组过充保护功能

在对电池组充电过程中当任何一节电池电压上升到电池过充检测电压,并且超过过充延时时间时过充保护功能啟动,切断充电mos管禁止对电池组充电,保护电池组安全当电池组连接负载放电或者电池电压下降到过充恢复电压以下时,过充状态被恢复;

4、电池组短路保护功能

当电池组放电端口p+和p-发生短路时保护电路会在短路保护延时时间后,切断放电mos管禁止电池组对外放电,當外部短路被移除后电路自动恢复;

5、电池组过流保护功能

当电池组放电端口p+和p-发生过充电或放电电流现象时,保护电路会在过流保护延时时间后切断放电mos管,禁止电池组对外放电当外部短路被移除后,电路自动恢复;

保护板与电池组连接后正确的保护电压的测试非常关键。

保护板的保护电压信号来源于电压采样线即保护板b-、b1、b2、b3。。b+各个端口无均衡功能的保护板产品的b1、b2、b3等线是专用的电壓信号采样线,基本没有电流通过可采用仅满足强度要求的电源线即可,b-和b+即是电源线又是采样线,应采用具有足够电流容量的连接線当有大电流流过时,在b-与电池组负极和b+与电池组正极之间会因为连接线的内阻产生压降这个压降直接导致采样电压的误差,因此降低b-与电池组负极和b+与电池组正极之间连接线的内阻对保证保护电压的精度非常有利常用的方法是尽量减小b-与b+和电池组之间连线的距离,盡量增加b-与b+和电池组之间连线的直径不要在b-与b+和电池组之间放置任何开关、pptc、温度保险丝等元件。

保护板是通过检测电池组中每只电芯嘚电压来确定电池的状态测试保护板保护电压时,正确的做法是在充放电过程中直接监测电芯的电压由于电池内阻和化学特性的原因,电芯的端电压在有电流通过和静态时的电压会有很大差异因此保护电压值的测试必须在充放电过程中测试,在保护板保护动作后测试嘚值和真实值相差很大

保护板短路与过流保护都有一定的延时,作用是防止瞬间的电流干扰造成的误动作保护延时时间设置的过长可能会对电池组造成损伤,设置的过短可能会出现误保护负载在启动和使用过程中也会产生瞬间的大电流,因此应该为产品选择一个合适嘚保护延时时间即能保证电池组的安全,也能保证负载正常工作一般情况下,新设计的电池组建议先用纯阻性固定负载测试测试参數合适后再采用容性或感性负载测试,脉冲电子负载、钨丝灯泡、电阻丝等都属于变阻性和脉冲负载它们在启动过程或工作过程中电阻變化很大,因此不适合作为纯阻性固定负载若在纯阻性固定负载状态下测试成功,在产品中应用失败的情况下就应该考虑保护延时时間的调整。

充电器参数的确定和选择对电池组的性能发挥非常关键保护板的过充保护电压是为了在充电器使用错误或者充电器发生故障昰对电池组进行保护,保证电池组在极端情况下的安全充电器的关键参数为预充电电流、恒流电流、恒压电压和充电终止电流,首先根據电池组的电压计算充电器的恒压电压值然后根据充电时间计算恒流电流值,并选择终止电流值最后从安全性的角度选择保护板的过充保护值。过充保护值选择的过低由于充电器恒压电压的精度误差,可能会导致无法进入恒压充电阶段充电不能进行;过充保护值选擇的太高,对电池起不到有效的保护作用电压关系请参考下图

保护板与电池组进行连接时,对于无电量管理的保护板尽可能采用b-、b1、b2。。b+的顺序完成连接;对于有电量管理的保护板尽可能采用b-、b+、b1、b2。。的顺序完成连接若连接错误或连接失败,最好断开所有的連接线后静置10秒后重新连接,对于含有电量管理的保护板需要静置1分钟或更长这些操作是为了保证保护板能有一个正确的上电顺序和囸常的复位。

保护板的保护工作原理是实时监测每只电池的电压和整组电池的电流电池组中任意一只电池的过充和过放都会导致整组电池的保护,因此建议在组合电池组之前对每只电芯进行检测配组保证电池组中各只电芯的一致性,尤其是内阻和容量

建议电池组与保護板装配完毕后测试记录电池组电压,放置72小时后复查

十分感谢您购买我公司的产品,在使用前请您首先仔细阅读说明书以免给您造荿不必要的损失,您在使用过程中遇到困难时请拨打我们的服务电话,我们将尽力为您提供服务和帮助

1、 收到产品后,请检查包装是否完好若包装破损,可能导致产品损坏;

产品中的控制、驱动均为高阻电压信号采用微功耗的 cmos 电路和mos管,极易被静电击穿静电击穿昰一种不可修复的损坏,而人体和焊接工具有时会产生高达几十伏或上百伏的静电所以,在操作、装配以及使用中都应极其小心严防靜电。因此:

▲ 请不要用手随意去摸外引线、电路板上的电子元件;

▲如必须直接接触时应使人体与模块保持在同一电位,或使人体良恏接地;

▲焊接使用的烙铁及装配使用的电动工具必须良好接地没有漏电;

▲ 请不要使用真空吸尘器进行清洁处理,因为它会产生很强嘚静电;

▲空气干燥也会产生静电因此,工作间湿度应在 rh60%以上;

▲取出或放回包装袋或移动位置时也需小心,防止产生静电不要随意更换包装或舍弃原包装。

3、 请不要随意对电路板进行机械加工可能会损伤内部电路造成功能失效;

4、 装配过程中,请不要让产品受力變形可能会导致电子元件或线路部分损坏,使产品不稳定;

▲烙铁头温度小于 280 度;

▲焊接时间不超过 4 秒;

▲焊接材料:共晶型、低熔点;

▲ 请不要使用酸性助焊剂;

▲重复焊接不要超过三次且每次重复需间隔 1 分钟;

▲装入聚乙稀口袋(最好有防静电涂层)并将口封住;

▲决不能在表面压放任何物品;

▲严格避免在极限温度/湿度条件下存放;

▲ 若长期带电池组储存,由于保护板的静态电流和电池自放电需要定期对电池组充电;



近日从坛友处入手48v锂电一组带┅保护板,一正两负不知道怎么接充电与放电,请高手指点!

我要回帖

更多关于 13串48伏锂电池保护板接线图 的文章

 

随机推荐