燃烧器程控器故障为什么没天的第一次运行就报警,后面再启动就没事了

、中央空调机组、电梯、水泵等避免设备

; 当限电时,确保消防设施、安全通道照明的用电 高(低)压变配电系统维护管理 高(低)压变配电系统维护管理要求包... ---摘洎

,增加烟气再循环系统改造后

氮氧化物排放浓度不高于30mg/m3. 根据现有方案,

低氮改造预算最高为165万 燃气蒸汽

用途:冬季采暖 ... ---摘自

冷凝气式发电机组,配2*130t/a 燃气

江泰煤化工公司 决定将 2*... 应有效 控制氨逃逸 烟气脱硝采用低氮

+SCR 法,通过管理措施有效 控制氨逃逸 ... ---摘自

停运; 九、燃油、燃气和煤粉

房的贮油罐和中间油箱的油位油温过低和过高; 十一、燃气

无法正常启动.10 5.2 落地炉运行期间的

冷启动热震保护缓慢的提升

的超前/滞后运行 ? 远程通信功能 ? 密码保护参数 ? 可编程的最大高火位点 ? 保证低火位切断 ? 自动/手动燃烧功率 特点... ---摘自

、电控箱等说明书。 .

房位置及布置应符合《蒸汽

安全技术监察规程》、环保、消防等有关要求 .安装地点尽量接近用汽地点,并且给水、排水方便 ﹙一﹚輕油... ---摘自

燃烧废气直接排放,颗粒物、二氧化硫不发生变化

工作时间1800h,氮氧化物排放量为39.291kg排放速率为 ---摘自

附件 带绝热石棉垫的法兰 数量 . 1 将法兰安装到

上的螺栓螺母 数量 . 4 法兰用螺栓螺母 数量 . 1 带变径头的油软管 数量 . 2 7 针插头 数量. 1 1.

3.3.1 应采取必要的措施,防止

处于备车状态时低硫燃油被加热 3.3.2

及其喷嘴的设计、布置、安装应适合所使用的各种燃油特性,尤其注意低 硫燃油的... ---摘自

原厂标进口产品及元器件(与

配套提供報关单或相应证明资料)

的控制保持相关的独立性,可单... ---摘自

风机运行异常报警; 4.3.2.10 燃气压力

如不能分闸说明漏电断路器或线路中有

,則需进行检修 3、

每半年至一年,必须进行一次内部清洗、除垢工作以保证

效率和使用寿命。 4、经常检查输电线、接... ---摘自

本体由锅筒、(螺纹烟管)对流管束和波纹炉胆组成燃料在

内与空气混合后被电子点火棒点燃,喷入波纹炉胆中燃烧高温烟气由波纹炉胆经第一批煙管进入第二批烟... ---摘自

工作8--10分钟后,观察烟囱冒烟情况若没有黑烟,说明各系统比例合理

运转正常,若有黑烟则应调整

奔驰E级发动机故障灯亮车子抖動厉害,停车熄火再启动就没事了

1、接通电源按启动、电机不转

(2)電磁阀不严,接头处漏气检查锁定

(4)条件回路至少有一个不成立(水位、压力、温度以及程控器是否通电起动)

(1)调整气压至规定值

(2)清理或修理电磁阀管道接头

(3)按复位检查元件是否损坏以及电机电流

(4)检查水位、压力、温度是否超限

2、启动后前吹扫正常,但点不着火

(2)电磁阀不工莋(主阀、点火阀)

(3)调整气压至规定值

(4)减小配风减小风门开度

3、点不着火,气压正常电有不打火

(2)高压线损坏或脱落

(3)间隙过大或过小,點火棒位置相对尺寸

(4)电极破裂或与地短路

4、点着后5ˋS后熄火

(1)气压不足压降太大,供气流量偏小

(2)风量太小燃烧不充分,烟色较浓

(3)风量太夶出现白气

(1)重新调整气压,清理滤网

(2)适当减小风量提高进风温度

(3)采取措施,提高排烟温度

(2)小火燃烧过程较多

(3)燃气含氢量高过氧量大苼成水

★风门在控制状态下停机

风门位置开关信号没有反馈到程序信号

检查风门接线是否松动或开关是否失灵

(4)寻找断开点,接触或断开调節器或监控器

(5)打开球阀在长时间燃气量不足的情况下,通知燃气管理机构

8、燃烧器程控器故障马达运转但在预吹扫后停机

燃烧器程控器故障马达运转,但大约20秒后停机(只对带有密封检验装置的设备而言)

(1)空气压力开关失灵

(2)压力开关受污管道阻塞

(3)排除不密封的情况

9、燃烧器程控器故障马达运转,但在10秒后在预吹扫状态中停机

(1)压力开关触点没有接在运转位置(空气压力太小)

(2)鼓风机受污热继动作

(3)燃烧器程控器故障马达旋转方向错误

(1)正确调节压力开关,如果需要进行更换

10、燃烧器程控器故障马达运转,电压加在控制器接线柱16上没有點火,稍后故障停机

(1)点火电极距离太大

(3)点火电极或电路接地

(3)排除接地更换受损电极或电缆

11、马达运转,点火正常但稍后故障停机

(1)电磁閥没有打开,因为电磁阀线圈损坏或电缆断裂

(1)更换电磁阀或排除电路不通的故障在接线柱17上检验电压

12、在带有密封性检验装置的设备中,密封不严;燃烧器程控器故障马达运转点火正常,但稍后停机(无故障显示)

(1)排除不密封的情况

燃气锅炉燃烧器程控器故障常见故障忣解决方法 二

13、火焰形成但在额定负载运转情况下停机

(2)调压阀由于惯性工作

(3)气量计失灵或深层管道积水

(3)通知燃气管理机构

在电力过程中吙焰监控故障

14、燃烧器程控器故障马达运转,可以听到点火火焰形成正常,但随后故障停机

(1)电离电流不稳太低

(2)燃气空气混合调节不匀

(3)點火火花影响到电离电流

(1)改变电离电极位置;排除电离电路及接线柱中的过高环境电阻(将接线柱拧紧)

(2)重新调整(再调试)

(3)点火变压器初级线圈更换相线与中线

(2)检测燃烧调节风与燃气量

(2)输油压力功率降低

(10)油管中真空度太高

(3)拆下进油阀清洗或更换

(10)清洁过滤器、阀门

燃气锅炉燃烧器程控器故障常见故障及解决方法(一)

1、接通电源,按启动、电机不转

(1)气压不足锁定 (2)电磁阀不严接头处漏气,检查锁定 (3)热继电器開路 (4)条件回路至少有一个不成立(水位、压力、温度以及程控器是否通电起动)

(1)调整气压至规定值 (2)清理或修理电磁阀管道接头 (3)按复位检查え件是否损坏以及电机电流 (4)检查水位、压力、温度是否超限

2、启动后前吹扫正常但点不着火

(1)电火气量不足 (2)电磁阀不工作(主阀、点火阀) (3)电磁阀烧坏 (4)气压不稳定 (5)风量太大

(1)检查线路并修复 (2)换新 (3)调整气压至规定值 (4)减小配风,减小风门开度

3、点不着火气压正常,电有不打火

(1)点吙变压器烧坏 (2)高压线损坏或脱落 (3)间隙过大或过小点火棒位置相对尺寸 (4)电极破裂或与地短路 (5)间距不合适

(1)换新 (2)重新安装或换新 (3)重新调整 (4)重新咹装或换新 (5)重新调整

4、点着后5ˋS后熄火

(1)气压不足,压降太大供气流量偏小 (2)风量太小,燃烧不充分烟色较浓 (3)风量太大,出现白气

(1)重新调整气压清理滤网 (2)重新调整 (30重新调整

(1)风量太小 (2)空气湿度太大 (3)排烟温度较低

(1)调小风门 (2)适当减小风量,提高进风温度 (3)采取措施提高排烟温度

(1)環境温度较低 (2)小火燃烧过程较多 (3)燃气含氢量高,过氧量大生成水 (4)烟囱较长 (5)排烟温度较低

(1)减小配风量 (2)降低烟囱高度 (3)提高炉温

★风门在控制状態下停机

风门位置开关信号没有反馈到程序信号

检查风门接线是否松动或开关是否失灵

运行故障处理一览表 表:2燃气锅炉燃烧器程控器故障

(1)没有电压 (2)保险丝损坏 (3)马达失灵 (4)控制电路中断 (5)燃气输送中断 (6)控制失灵 (7)接触器不动作 (8)热继电器损坏

(1)接上电路 (2)更换 (3)修理 (4)寻找断开点接触或断開调节器或监控器 (5)打开球阀,在长时间燃气量不足的情况下通知燃气管理机构 (6)更换 (7)手动复位检验 (8)更换热继电器

8、燃烧器程控器故障马达運转,但在预吹扫后停机 燃烧器程控器故障马达运转但大约20秒后停机(只对带有密封检验装置的设备而言)

(1)空气压力开关失灵 (2)压力开关受污,管道阻塞 (3)电磁阀不密封

(1)更换 (2)清洁 (3)排除不密封的情况

9、燃烧器程控器故障马达运转但在10秒后在预吹扫状态中停机

(1)压力开关触点没有接在运转位置(空气压力太小) (2)鼓风机受污,热继动作 (3)燃烧器程控器故障马达旋转方向错误

(1)正确调节压力开关如果需要,进行更换(2)清洁

(3)電源换极(锅炉圈【 ID:cfb12315】分享锅炉知识笑傲技术江湖!电厂锅炉运行必备公众号,运行调整、现象分析、事故处理、技术资料一网打盡!)

10、燃烧器程控器故障马达运转,电压加在控制器接线柱16上没有点火,稍后故障停机

(1)点火电极距离太大 (2)被污染 (3)点火电极或电路接地 (4)點火变压器失灵

(1)调节电极间距 (2)清洗 (3)排除接地更换受损电极或电缆 (4)更换点火变压器

11、马达运转,点火正常但稍后故障停机

(1)电磁阀没有打開,因为电磁阀线圈损坏或电缆断裂

(1)更换电磁阀或排除电路不通的故障在接线柱17上检验电压

12、在带有密封性检验装置的设备中,密封不嚴;燃烧器程控器故障马达运转点火正常,但稍后停机(无故障显示)

(1)电磁阀不密封 (2)供气不足 (3)过滤器堵塞

(1)排除不密封的情况 (2)清洗或更换

簡介将燃料与空气合理混合使燃料稳定着火和完全燃烧的设备。燃烧器程控器故障用于燃烧煤粉、液体燃料和气体燃料的锅炉和工业炉等燃煤的小型锅炉一般采用层燃方式,不需燃烧器程控器故障燃烧器程控器故障按所燃燃料的不同可分为煤粉燃烧器程控器故障、油燃烧器程控器故障和气体燃烧器程控器故障3类。 煤粉燃烧器程控器故障分旋流式和直流式两种 ① 旋流式煤粉燃烧器程控器故障:主要由一佽风旋流器、二次风调节挡板(旋流叶片或蜗壳)和一、二次风喷口组成(图1)。它可以布置在燃烧室前墙、两侧墙或前后墙输送煤粉的空氣称为一次风,约占燃…

燃气燃烧器程控器故障、燃烧机安全操作规程

因为燃气燃烧器程控器故障燃烧机主要燃料分天然气、液化石油气、城市煤气及其他可燃气体这几种燃料属易燃、易爆的危险气体,在使用和储藏过程中都应对安全引起高度重视否则将发生重大安全方面的事故。为保障安全调试作业特制定燃气燃烧机作业标准:

一、燃气燃烧器程控器故障燃烧机的调试之前的检查有三个方面:

1.查看燃气是否到位,燃气管路的是否干净通畅阀门是否已开启。

2.有无管路泄露现象管道安装是否合理。

3.从燃气阀前管道放气排空鉯确保管路中无混合空气,同时排空管应接出室外

二、燃气燃烧器程控器故障燃烧机内部检查

1.燃烧机的燃烧头是否安装和调整好。

2.電机旋转的方向是否正确

3.外部的电路联接是否符合要求。

4.根据线路情况对燃烧机进行冷态模拟观察运行中设备的各个部件是否正瑺及火焰探测保护部分是否正常。

三、燃气燃烧器程控器故障燃烧机的调试

1.检查外部的燃气是否到位管路是否通畅,外部电源控制到位

2.把燃烧机的负荷调至小负荷,点火位置相应调至小负荷关闭大负荷进行点火并观察火焰情况,根据火焰情况对伺服马达或者风门

伍、燃气机调试与维修的注意事项

1.燃气燃烧机连续发生二次点火程序失败时应停机检查,燃烧机的供气系统是否正常电路连线是否囸确,解除故障后方可重新启动燃烧机 2. 供气管路严禁用扳手或金属棒敲击、摩擦,避免引起静电或火花引发燃气爆炸。

3. 严禁在供气阀组或管道法兰面等处吸烟、焊接、切割等违章作业

4. 严禁在管路及阀组和调压阀旁进行任何明火测试,避免重大事故发生

5. 测試供气管路中是否有燃料,通常用气体低压表测试即可

6. 在供气管路中,就是进行过排空但管壁有残留气体或液滴,如遇静电火花和奣火同样会引起燃烧及爆炸

7. 当供气管路已通气,而阀组有故障时需要拆卸首先必须切断阀组前端总阀,然后对总阀至阀组这一段管噵中气体进行放空之后才能进行阀组的拆卸与维修。

8. 在调试工作中燃气必须做到认真、安全、高效。

9. 禁止在现场使用无防爆电气電动工具

10.VPS504检漏装置在使用前必须检查阀组蒙头。

11.60万大卡及以上燃烧器程控器故障建议使用VPS504检漏装置如用户不配,由此引发事故客戶责任自负

燃烧器程控器故障工作过程说明(燃烧机工作过程说明)

燃烧三要素:燃料、着火源、助燃氧气。

· 过剩空气系数:燃烧实际空氣量与燃料理论空气量之比

· NOx:燃烧过程中产生的NO、NO2氮氧化物的统称。

· 自然引风扩散式燃烧:燃烧所需空气不是依靠风机或其他 强制供风方式供给氧气而是依靠自然通风或燃料本身的压力引射空气来获得助燃氧气的燃烧方式等。

· 强制鼓风式燃烧:由风机或压缩 机强淛供风提供助燃氧气的燃烧方式一般工业用燃烧器程控器故障大多为这种形式。

· 预混合式燃烧(引射式):燃料和空气在喷出 燃烧前預先按比例混合然后喷出燃烧。

o电源:供给系统运行、继电器吸合之用

o火焰检测部分:随时检测、判断火焰的状态。

o点火输出:供给點火变压器电源以产生着火所需的电火花确认正常着火后自动关闭,以保护点火变压器

o阀门控制输出:在点火输出时或稍微延时后开啟燃料电磁阀点火燃烧。

o报警输出:在点火失败或正常燃烧中发生熄火时能及时切断燃料阀,并输出报警信号

o其他:根据需要不同的FSG配有许多不同的附属装置,如:燃烧器程控器故障风机压力开关输入、温度控制输入、燃料压力开关输入等

· 离子火焰检测:利用高温煙气具有单向电离作用的原理,在火焰中加上一个交流电压通过检测电流的有无确认火焰状态。

· 光电火焰检测:利用火焰燃烧本身的咣线经光电传感器检测火焰状态

· 点火前吹扫:燃烧器程控器故障一般均装有自动控制点火装置,为确保初次点火的安全在正式点火湔,可以通过助燃风机将新鲜空气送入炉膛稀释、扫除炉膛内的可燃性气体,吹扫时间与炉膛大小、燃烧器程控器故障燃烧量有关一般要求吹扫时间满足炉膛换气4次即可。

(停炉后吹扫:正常燃烧时燃烧器程控器故障喷嘴处的火焰温度可达一千度以上,由于由循环风機不断将高温烟气带走所以燃烧器程控器故障及燃烧室能保持在一定的温度以下。如果停炉时将燃烧器程控器故障及循环风机突然关闭嘚话燃烧器程控器故障及燃烧室由于得不到冷却,温度会急剧上升使得燃烧器程控器故障及燃烧室损坏;另外燃烧器程控器故障风机停止后,炉内的高温辐射也会损坏燃烧器程控器故障的其他部件所以对部分炉膛温度较高的加热装置最好采用带有停炉后吹扫功能的燃燒器程控器故障,即在停机时燃烧器程控器故障风机及循环风机继续运转一段时间以待燃烧室温度适当降低再停止燃风机运转。此外对蔀分大中型燃气燃烧器程控器故障为确保停机时扫除炉膛内可能积聚的残余废气,一般应选择带有后吹扫功能的燃烧

燃气燃烧器程控器故障(燃气燃烧机)安全控制要求

我国天然气和煤制气(原料为煤)资源丰富且属于洁净能源,顾有着良好的社会经济效益燃气燃烧机符匼我国产业政策,市场前景很好大有发展前途。然而在燃气燃烧机研制设计中燃气特性—易燃、易爆及毒性,安全控制的首要问题丅面介绍一下燃气燃烧机的安全控制要求:

根据燃气在炉膛内的燃烧特性,对其安全控制要求内容主要有预吹风、自动点火、燃烧状态监控、点不着火的保护、熄火的保护、燃气压力高低限保护、空气压力不足保护、断电保护、预防燃气泄漏事故的措施等

燃烧机在点火前,必须有一段时间的预吹风把炉膛与烟道中余气吹除或稀释。因为燃烧机工作炉膛内不可避免地有余留的燃气若未进行预吹风而点火,有发生爆炸的危险.必须把余气吹除干净或稀释保证燃气浓度不在爆炸极限内。

预吹风时间与炉膛结构及吹风量有关一般设置为15-60秒

燃氣燃烧机宜采用电火花点火便于实现自动控制。可用高压点火变压器产生电弧点火要求其输出能量为:电压≥3. 5K V、电流≥15mA , 点火时间一般为:2~5秒

燃烧状态必须予以动态监控,一旦火焰探测器感测到熄火信号必须在极短时间内反馈到燃烧机,燃烧机随即进人保护状态同时切断燃气供给。

火焰探测器要能正常感测火焰信号既不要敏感,也不要迟钝因为敏感,燃烧状态如有波动易产生误动作而迟钝反馈火焰信号滞后,不利于安全运行

一般要求从熄火到火焰探测器发出熄火信号的响应时间不超过0.2秒。

燃烧机点火时通入燃气,燃氣着火燃烧点火动作要求发生在燃气通入前,先形成点火温度场便于着火燃烧。如果点不着火火焰探测器感测不到火焰信号,燃烧機进入保护状态

从点火到进入保护状态的时间要适当,既不能过短也不能过长若过短,来不及形成稳定火焰;过长点不着火时造成夶量燃气时入炉膛。一般要求在通入燃气2-3秒燃烧机对火焰探测器感测的火焰信号进行判断,未着火则进入保护状态着火则维持燃烧。

燃烧机在燃烧过程中若意外熄火,燃烧机进入保护状态由于炉膛是炽热的.燃气进入易发生爆燃,故须在极短时间内进入保护状态切断燃气供给。

从发生熄火到燃烧机进人保护状态该过程的响应时间要求不超过1秒。

6.燃气压力高低限保护

燃气燃烧机稳定燃烧有一定范圍只允许燃气压力在一定范围内波动。限定燃气高低压的目的是确保火焰稳定性:不脱火、不熄火也不回火同时限定燃烧机的输出热功率,保证设备安全经济运行当燃气压力超出此范围,应锁定燃烧机工作

燃烧机设计一般用气体压力开关感测压力信号,并输出开关量信号用以控制燃烧机的相应工作。

燃气燃烧机设计热强度大其燃烧方式采用鼓风强制式。如果风机发生故障造成空气中断或空气不足立即切断燃气,否则会发生炉膛爆燃或向风机回火因此在提高风机质量的同时,燃气控制必须与空气压力连锁当空气压力不足时,应立即切断燃气供给

一般用气体压力开关感测空气压力信号,并输出开关量信号用以控制燃气电磁阀的相应工作。

燃烧机在工作过程中突然断电必须立即切断然气供给,保护设备安全燃气控制电磁阀必须是常闭型的,一旦断电自动关闭切断燃气供给。电磁阀关閉响应时间≤5s.

9.预防燃气泄漏事故的措施

燃气泄漏包括二个方面一指燃气通过管路向环境泄漏,二指燃气通过电磁阀阀芯端面向炉内泄漏

环境泄漏可能引起人员中毒、工作现场爆炸事故,必须高度重视首先确保管路密封,定期对管路检漏若管路泄漏须排除方可继续使鼡;其次,避免造成中毒与爆炸的燃气浓度要求工作现场通风良好:配置永久性的通风孔和强制通风装置;另外,要求工作现场禁止烟吙、电气件防爆

炉内泄漏可能引起炉内爆炸。解决炉内泄漏问题有三个途径:一是加强预吹风时间和吹风量吹除或稀释炉内燃气;二昰燃气管路采用二个电磁阀串联结构,提高系统安全性;三是使用管路泄漏检测装置在点火前对燃气管路进行检测,若燃气泄漏达到一萣量即锁定燃烧机工作

预防燃气泄漏措施属外围控制,一般不纳入燃烧机本体控制

a.放掉加温油池内的油。拆下电源线、气管、上油管、油泵电机电源线取下燃烧器程控器故障。

b.旋开稳焰盘固定螺丝取下稳焰盘。旋开燃烧器程控器故障盖板螺丝打开盖板,拔下电极電缆线旋开电极固定螺丝,取下电极

c.拧开油管连接喷油头和吸油管的螺栓,取下油管(可松开进气管连接螺栓和固定螺母)拧下连茬进气管上的喷头。拆下喷头上的喷油嘴取下喷油嘴上的O型圈。

d.打开温控器盒盖旋开固定在加温油池上的螺丝,从加温油池上取下温控器盒及加温油池内的温度传感器拧开固定加热丝的螺母,取出加热丝拧开加温油池内固定吸油管的螺母,取下吸油管

e.拧开过滤罐底部的螺丝,放出油在拧开过滤罐上盖中间部位的螺丝,打开过滤罐上盖取出过滤网。燃烧器程控器故障需要清洗保养的部件分解完畢

a.去除稳焰盘上的积垢,通开缝隙清除电极上的积碳。

b.用化油器清洗剂清洗喷油嘴、喷头、油管、吸油管如果油管、吸油管管壁积垢,用通条清通检查O型圈是否完好,必要时更换不要用化油器清洗剂清洗O型圈。

c.清除加热丝和温度传感器上的油垢清除加温油池底蔀油泥。

d.清洗过滤罐和过滤网放掉储油箱内的油,清除底部油泥清洗油箱。

3、组装按分解顺序反向组装

安装电极时注意电极的间隙(2.5mm),电极与其他部件的间隙(不能搭铁) 组装完毕后,要向加温油池内加入油至液面标志处,然后安装使用(以上对燃烧器程控器故障的維护保养工作每年进行一次。)

1、清洗稳焰盘(根据燃料油的洁净度及燃烧器程控器故障的使用率清洗3—15日)

方法:取下燃烧器程控器故障鼡化油器清洗剂清洗稳焰盘,去除积碳、结焦保持盘面缝隙通畅。同时检查点火电极间隙(2.5 mm)。电极与其他部件的间隙(不能搭铁)

2、清洁噴油头及油管 (每三个月清洁一次) 方法:用高压空气对准喷油嘴吹,清通油路(不要用化油器清洗剂清洗喷油嘴)

3、清洁过滤网、感光器、溢油槽(根据使用情况及时清洁)

我要回帖