系统报警变频器没报警:增加放电电阻+CXA20的1,2脚接温控开关(常闭)。或者直接短接CXA20的1,2脚
变频器也报警了:增加变频器的减速时间
你对这个回答的评价是
减速功率太大,應该考虑加制动电阻的如果减速时间比较短,且负载惯性较大的情况下会出现你说的这种情况。
你对这个回答的评价是
我单位调剂來的旧设备也发生这个故障
最后检查结果是CXA20DCOH跳线插头丢失
用两根软导线把1和2脚短接后故障消除
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鮮体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
1.减小”直流制动时间“这个参数直流制动时间太长会发生直流制动再生电压过高,
2.减小变频器的”减速时间“这个参数数控车床一般设定为3---5秒为宜。
你对这个回答的評价是
变频器的减速时间太短,或者制动电阻这些你看看把减速时间调长点试试看
,这机器修起来比较麻烦!!!
你对这个回答的评價是