SV0440 X轴变频器减速功率太大 怎么回事


系统报警变频器没报警:增加放电电阻+CXA20的1,2脚接温控开关(常闭)。或者直接短接CXA20的1,2脚

变频器也报警了:增加变频器的减速时间

你对这个回答的评价是


减速功率太大,應该考虑加制动电阻的如果减速时间比较短,且负载惯性较大的情况下会出现你说的这种情况。

你对这个回答的评价是


我单位调剂來的旧设备也发生这个故障

最后检查结果是CXA20DCOH跳线插头丢失

用两根软导线把1和2脚短接后故障消除

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鮮体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。


1.减小”直流制动时间“这个参数直流制动时间太长会发生直流制动再生电压过高,

2.减小变频器的”减速时间“这个参数数控车床一般设定为3---5秒为宜。

你对这个回答的評价是


变频器的减速时间太短,或者制动电阻这些你看看把减速时间调长点试试看

,这机器修起来比较麻烦!!!

你对这个回答的评價是