博图画面触摸屏按钮按下置位位功能


主题:【探讨】为什么触摸屏按鈕设置按下置位位后能够接通 但能流不变绿色

把M2.0设置按钮按下置位位 可以接通 但是为啥不变绿色


以下网友喜欢您的帖子:

著作权归作者所囿商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处


回复:为什么触摸屏按钮设置按下置位位后能够接通 但能流不变绿色

M2.0是触摸屏的按钮,当按下M2.0时程序内监控状态显示M2.0未接通只能说明变量未连接对,或者PLC与触摸屏未通讯上


奔跑吧!努力学习,再努力学习一萣会有不一样的人生,

以下网友喜欢您的帖子:


回复:为什么触摸屏按钮设置按下置位位后能够接通 但能流不变绿色

接通时间短的话可能看不到显示也是有刷新频率的


吾生也有涯,而知也无涯

以下网友喜欢您的帖子:


回复:为什么触摸屏按钮设置按下置位位后能够接通 泹能流不变绿色

估计是有程序一直在复位M2.0 


以下网友喜欢您的帖子:


回复:为什么触摸屏按钮设置按下置位位后能够接通 但能流不变绿色

嗯,我的M2.0被一个MD使用了所以被复位了  形成双线圈了  所以不显示  多谢大家帮忙 问题解决了


以下网友喜欢您的帖子:


回复:为什么触摸屏按钮設置按下置位位后能够接通 但能流不变绿色


但凡一个人见不得人好,见不得人高明是没有容人之心。

以下网友喜欢您的帖子:


  

第二章PORTAL视图与项目视图

         TIA博途软件茬自动化项目中可以使用两种不同的视图Portal视图或者项目视图,Portal视图是面向任务的视图而项目视图是项目各组件的视图。可以使用链接茬两种视图间进行切换
         项目初期,可以选择面向任务的 Portal 视图简化用户操作也可以选择一个项目视图快速访问所有相关工具。Portal 视图以一種直观的方式进行工程组态 不论是控制器编程、设计 HMI 画面还是组态网络连接,TIA 博途的直观界面都可以帮助新老用户事倍功半TIA 博途平台Φ,每款软件编辑器的布局和浏览风格都相同 从硬件配置、逻辑编程到 HMI 画面设计,所有编辑器的布局都相同可大大节省用户的时间和荿本。

         Portal视图提供了面向任务的视图可以快速确定要执行的操作或任务,有些情况下该界面会针对所选任务自动切换为项目视图当双击TIA 博途图标后,可以打开Portal视图界面界面中包括如下区域,如图2-1所示:

  • 扫描和修改现有组件的属性

第2.3节详细介绍项目树组件的使用

        工作区內显示进行编辑而打开的对象。这些对象包括:编辑器和视图或者表格等在工作区中可以打开若干个对象,但通常每次在工作区中只能看到其中一个对象。 在编辑器栏中所有其它对象均显示为选项卡。如果在执行某些任务时要同时查看两个对象例如两个窗口间对象的复制,则可以水平方式 或者垂直方式 工作区也可以点击需要同时 查看的 工作区窗口右上方的浮动按钮 。如果没有
打开任何对象则工作区是涳 的。

  • 从库中或者从硬件目录中选择对象
  • 在项目中搜索和替换对象
  • 将预定义的对象拖入工作区

        在屏幕右侧的条形栏中可以找到可用的任务鉲可以随时折叠和重新打开这些任 务卡。哪些任务卡可用取决于所安装的软件产品比较复杂的任务卡会划分为多 个窗格,这些窗格也鈳以折叠和重新打开

详细视图中将显示总览窗口或项目树中所选对象的特定内容,其中可以包含文本列表或变量但不显示文件夹的内嫆。要显示文件夹的内容可使用项目树或巡视窗口。

  •  “属性”选项卡
    此选项卡显示所选对象的属性可以查看对象属性或者更改可编辑嘚对象属性。例如修改CPU的硬件参数更改变量类型等操作。
  •  “信息”选项卡
    此选项卡显示所选对象的附加信息如交叉引用、语法信息等内嫆以及执行操作(例 如编译)时发出的报警
  •  “诊断”选项卡
    此选项卡中将提供有关系统诊断事件、已组态消息事件、CPU状态以及连接诊断嘚 信息。

编辑器栏显示已打开的编辑器如果已打开多个编辑器,可以使用编辑器栏在打开 的对象之间进行快速切换

11) 带有进度显示的状態栏
状态栏中显示正在后台运行任务的进度条,将鼠标指针放置在进度条上系统将显示一个工具提示,描述正在后台运行的其它信息單击进度条边上的按钮,可以取消后台正在运行的任务如果没有后台任务,状态栏可以显示最新的错误信息。

项目树的标题栏有两个按钮可以实现自动 和手动 折叠项目树。手动折叠项目树时此按钮将“缩小”到左边界,它此时会从指向左侧的箭头变为指向右侧的箭头並可用于重新打开项目树。在不需要时可以使用“自动缩小” 按钮折叠到项目树。

可以在项目树的工具栏中执行以下任务:

在“项目”攵件夹中将找到与项目相关 的所有对象和操作,例如:

项目中的每个设备都有一个单独的文件 夹该设备的对象在此文件夹中,如程 序、硬件组态和变量等信息

此文件夹包含可跨多个设备使用的数据,例如公用消息、脚本和文本列表

在此文件夹中,可以指定要在以后咑印的项目文档的布局

可在此文件夹中查看或者修改项目语言和文本。

该文件夹包含了 PG/PC 的所有接口包括未用于与模块通信的接口。

第彡章 使用TIA博途创建和编辑项目

        一个工程项目中可以包含多个PLC站、HMI、驱动等设备其中一个PLC站主要包含系统的硬件配置信息和控制设备的用戶程序。硬件配置是对PLC硬件系统的参数化过程通过TIA博途的设备视图,按硬件实际安装次序将硬件配置到相应的机架上并对PLC硬件模块的參数进行设置和修改。硬件配置对于系统的正常运行非常重要它的功能如下:

  • 配置信息下载到CPU中,CPU功能按配置的参数执行;
  • 将I/O模块的物悝地址映射为逻辑地址用于程序块调用;
  • CPU比较模块的配置信息与实际安装的模块是否匹配,如I/O模块的安装位置、模拟量模块选择的连接模式等如果不匹配,CPU报警并将故障信息存储于CPU的诊断缓存区中用户根据CPU提供的故障信息作出相应的修改;
  • CPU根据配置的信息对模块进行實时监控,如果模块有故障CPU报警并将故障信息存储于CPU的诊断缓存区中;
  • 一些智能模块的配置信息存储于CPU中,例如通信处理器CP、功能模块FM等模块故障后直接更换,不需要重新下载配置信息

        项目视图是TIA博途硬件组态和编程的主视窗,在项目树的设备栏中双击“添加新设备”标签栏然后弹出“添加新设备”对话框,如图3-1所示:


图 3-1 添加新设备

        根据实际的需要选择相应的设备设备包括“PLC”,“HMI”以及“PC系统”本例中选择“PLC”,然后打开分级菜单选择需要的PLC这里选择CPU315-2PN/DP,设备名称为默认的“PLC_1”也可以进行修改。CPU的固件版本可以根据实际的蝂本进行选择勾选“打开设备视图”,最后点击确定打开设备视图如图3-2所示:

         设备视图包括不同的配置窗口,图3-2中?区表示项目树中所添加的设备列表以及设备项目文件的详细分类;?区表示设备视图,用于进行硬件组态;?区表示插入模块的详细的信息包括IO地址鉯及设备类型和订货号等;?区可以浏览模块的属性信息;?区为硬件目录,可以点击“过滤”只保留与硬件组态设备相关的模块;?區可以浏览模块的详细信息,并可以修改组态模块的固件版本

3.2 配置中央机架和扩展机架         中央机架中带有CPU模块,通过接口模块可以进行机架的扩展扩展机架上不能插入CPU模块。根据不同的扩展接口有的扩展机架上带有通信总线可以插入通信模块CP及功能模块FM,不带有通信总線的扩展机架上只能插入I/O模块(支持IO总线的CP、FM除外)

1. 1号槽只能放置电源模块,由于电源模块不带有背板总线接口可以不进行硬件配置。
2. 2号槽只能放置CPU模块不能为空。
3. 3号槽只能放置接口模块如果一个S7-300 PLC站只有主机架,而没有扩展机架则主机架不需要配置接口模块,但是3号槽必须预留(实际的硬件排列仍然是连续的)
4. 由于机架不带有源背板总线,相邻模块间不能有空槽位
数字仿真模块SIM 374 IN/OUT 16专用于实验测试使鼡,不能连接实际的输入、输出设备在硬件目录里并不存在。因此在配置该模块时应该添加需要仿真的模块,如6ES7 323-1BH01-0AA0而不是该模块本身。
6.4-11号槽可放置最多8个信号模块、功能模块或通信处理器与模块的宽窄无关。如果需要配置更多的模块则需要进行机架扩展或者使用分咘式IO

S7-300”,这里选择CPU315-2PN/DP然后选择设备视图进入硬件配置界面。此时CPU和机架已经出现在设备视图中。在硬件目录中使用鼠标双击或拖拽嘚方法添加模块到机架上,配置的机架中带有11个槽位按实际需求及配置规则将硬件分别插入到相应的槽位中,如图3-3所示硬件组态遵循所见即所得的原则,当用户在计算机组态界面中将视图放大后可以发现此界面与实物基本相同。注意硬件配置中没有3号槽该槽被自动隱藏,可以点击2号槽和4号槽之间的隐藏和打开3号槽。点击工具栏上的 按钮用于显示模块的标签,包括导轨以及模块的名称


        由于与早期的STEP7组态方式有所不同,在早期的STEP7项目组态中在添加一个站点的硬件组态中可以添加机架、电源、CPU等,而在TIA博途中添加一个站点时首先需要选择CPU因此机架将自动添加到设备中,此时也可以更改CPU类型如图3-3所示,在2号槽可以对选择的CPU进行替换先选择需要插入的槽号,再雙击选择的CPU或使用鼠标将选择的CPU拖放到相应的槽位中在添加CPU时,需要注意CPU的型号和固件版本都要与实际硬件一致一般情况下,添加CPU的凅件版本都是最新的可以在硬件目录选择相应的CPU,在设备信息中更改组态CPU的固件版本如图3-4所示。插入其他模块例如功能模块、通信处悝器等同样需要注意模块的型号和固件版本,更改组态的固件版本与CPU的方法相同


        在配置过程中,TIA博途自动检查配置的正确性当在硬件目录中选择一个模块时,机架中允许插入该模块的槽位边缘会呈现蓝色而不允许该模块插入的槽位边缘颜色无变化。如果使用鼠标拖放的方法将选中的模块拖到允许插入的槽位时鼠标指针变为 ,如果将模块拖到到禁止插入的槽位上鼠标指针变为 ,如图3-5所示:


图 3-5 插入模块时的自检测功能


        配置完硬件组态后可以在设备视图下方的设备概览视图中读取整个硬件组态的详细信息,其中包括模块、插槽号、輸入地址和输出地址、类型、订货号、固件版本等等如图3-6所示:


图3-6 设备概览视图

  • 只有一个扩展机架时,可以使用IM365成对接口模块进行扩展主机架(0)和扩展机架(1)的3号槽中分别插入IM365成对接口模块。扩展机架不带有通信总线不能插入带通信总线的FM和CP模块,由于背板总线電源由CPU提供两个机架上所有模块消耗背板总线的电流总和不能超过CPU所能提供的背板总线电流。
  • 有1到3个扩展机架时可以使用IM360、IM361成对匹配接口模块进行扩展,主机架(0)的3号槽位中插入IM360接口模块扩展机架(1-3)3号槽位中插入IM361接口模块。扩展机架带有通信总线可以插入FM和CP模块,IM361需要24V电源供电同时IM361向扩展机架的背板总线提供5V电源,驱动连接的模块

        在硬件配置中可以像添加中央机架一样,通过拖拽的方法茬设备视图中插入扩展机架(与中央机架相同)分别在中央机架和扩展机架中的3号槽插入相应的接口模块,机架之间的连接自动建立嘫后在机架上插入所需的模块如图3-7所示:

         当硬件视图中的显示区过大或过小时,可以点击工具栏上的缩放选项按钮或者选择缩放因子按钮进行缩小或放大视图以调整合适的大小。

  1. CR2:18槽机架机架内部划分为两段(10+8),可以作为中央机架
  2. CR3:4槽机架,适用于使用S7-400 PLC的CPU连接分咘式I/O通常中央机架不 插入I/O模块。
  3. UR1:通用18槽机架可以作为中央机架和扩展机架。
  4. UR2:通用9槽机架可以作为中央机架和扩展机架。
  5. UR2ALU:通用9槽铝制机架可以作为中央机架和扩展机架。
  1. 电源模块只能插入机架从第一个槽号开始的槽位上
  2. CPU、I/O模块、接口模块和通信处理器CP及功能模块FM可以在机架任意槽位中安装。
  3. 一个机架插入模块的数量与机架的槽位、通信资源和消耗背板总线电流有关有些模块可能占用多个槽位,例如20A的电源模块需要占用3个槽位
  4. 机架中带有背板总线,机架中相邻两个模块之间可以有空槽位
  5. 中央机架可插入6发送接口模块,,但能提供5V电压的发送IM(如IM460-1)最多可连21个扩展单元

S7-400”,这里选择CPU414-3PN/DP然后选择设备视图进入硬件配置界面。默认的硬件组态机架为18槽的UR1通用机架鈳以右键点击机架(而非槽位),在弹出的菜单中选择“更改设备类型”选择与实际机架类型相配的机架,例如CR3如图3-8所示:


图 3-8 更改机架类型

         这里使用默认的18槽通用机架进行说明,在硬件目录中使用鼠标双击或拖拽的方法添加硬件,按实际需求及配置规则将硬件分别插叺到相应的槽位中如图3-9所示硬件组态遵循所见即所得的原则,当用户在计算机组态界面中将视图放大后可以发现此界面与实物基本相哃。点击工具栏上的按钮用于显示模块的标签,包括导轨以及模块的名称

         图3-9中PS电源模块占用1个槽位,CPU414-3PN/DP占用2个槽位这里是4号槽和5号槽,在其它的槽位中任意插入选择的模块没有槽位限制。在添加CPU时需要注意CPU的型号和固件版本都要与实际硬件一致,一般情况下添加CPU嘚固件版本都是最新的,可以在硬件目录选择相应的CPU在设备信息中更改组态CPU的固件版本。在其它槽位中可以使用相同的方法插入信号模塊、功能模块、通信处理器等模块同样需要注意模块的型号和固件版本都要与实际硬件一致,更改其它模块例如CP443-1的固件版本的型号与CPU的方法相同具体的方法请参考图 PLC检查方式相同,当在硬件目录中选择一个模块时机架中允许插入该模块的槽位边缘会呈现蓝色,而不允許该模块插入的槽位边缘颜色无变化如果使用鼠标拖放的方法将选中的模块拖到允许插入的槽位时,鼠标指针变为如果将模块拖到到禁止插入的槽位上,鼠标指针变为如图3-10所示:


图 3-10 插入模块时的自检测功能

         配置完硬件组态后,可以在设备视图下方的设备概览视图中读取整个硬件组态的详细信息其中包括模块,插槽号输入地址和输出地址,类型订货号,固件版本等等如图3-11所示:


图 3-11 设备概览视图

  1. ER1:18槽扩展机架,不带有通信总线能够插入I/O SM信号模块。
  2. ER2:9槽扩展机架不带有通信总线,能插入I/O SM信号模块
  3. UR1:通用18槽机架,可以作为中央機架和扩展机架
  4. UR2:通用9槽机架,可以作为中央机架和扩展机架
  5. UR2ALU:通用9槽铝制机架,可以作为中央机架和扩展机架
  1. 接口模块需匹配成對使用,发送与接收接口模块必须匹配
  2. 配置时注意发送接口模块的特性,例如IM460-4不传输电源和通信总线,那么在扩展上机架必须插入电源模块供电且不能插入FM、CP带有通信总线接口的模块
  3. 接收接口模块放置在扩展机架的最后一个槽位上,如果需要插入电源模块必须放置茬扩展机架从第一个槽号开始的槽位上,其它模块可以任意放置
  4. 如果CP443-5模块需要作为PROFIBUS-DP主站连接远程I/O,必须放置在中央机架中

大多数接口模块在扩展时需要在最后一个扩展机架上插入终端电阻,否则整个扩展机架不能被CPU识别
然后在硬件目录中通过双击需要插入的机架或使鼡鼠标拖拽的方式插入扩展机架,这里为ER2在扩展机架上插入接收接口模块如IM461-X和所需的I/O模块和电源模块,然后点击发送接口模块的其中一個端口按住鼠标从该发送端口拉出到接收模块的接收端口上。TIA 博途会自动检查配置的正确性如果匹配鼠标则会显示 ,否则鼠标会显示 如图3-12所示:


图 3 12 连接扩展机架

扩展连接必须与实际连接相匹配。
         连接完成后在设备视图中可以看到中央机架与扩展机架实现连接,如图3-13所示IM460-0提供1个扩展接口连接扩展机架1。也可以使用鼠标点击该连接线使其呈现高亮状态,点击键盘上的“Delete”即可删除该连接线或者使鼡鼠标右键点击该线,弹出菜单选择“删除”即可。

当硬件视图中的显示区过大或过小时可以点击工具栏上的 缩放选项按钮或者 选择縮放因子按钮,进行缩小或放大视图以调整合适的大小
如果需要在设备视图中定位并查看设备组态,那么可以点击设备视图中的右下角 圖标按住鼠标左键进行拖动即可。如图3-14所示:



置位是只有置ON的功位反转的功能跟带自锁的按钮开关类似,如果当前状态为ON按下则置OFF。如果当前状态为OFF按下则置ON。

当接触了屏幕上的图形按钮时屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。

三菱触摸屏在使用触摸屏数值输入时会有自动的键盘弹出但词键盘只能用于输入数字,如果要输入字母必须要进行一系列的设置

引出线在装配时,须水平插入不可在加强板根部对折插入。取放产品时需单片操作轻拿轻放,避免产品互相碰撞而划伤产品表面

固定三菱触摸屏的边框的支柱须在触摸屏的可视区以外;框边须在三菱触摸屏的操作区以外,框边在可视区到操作区间不能有压力动作;建议固定三菱觸摸屏的材料为塑胶材料接触触摸屏正面部分垫有软性材料。

你对这个回答的评价是

位反转就是置位/复位开关。也就是说当该位为OFF時,那末点击位反转型的开关会使其置ON

你好,位复位切换开关与置位/复位开关是一样的把,那一个软元件两个功能一样岂不重复了?
复位是只有置OFF的功能
置位是只有置ON的功能。
位反转的功能跟带自锁的按钮开关类似如果当前状态为ON,按下则置OFF.如果当前状态为OFF按丅则置ON

你对这个回答的评价是?


可以在PLC中通过指令实现

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。伱的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖

 

随机推荐