自动喷淋灭火系统点位包括阀门吗

中华人民共和国国家标准自动喷沝灭火系统?第6部分:通用阀门Automatic?sprinkler?system-Part?6:Conventional?valvesGB?5135.6-2018代替?5135.6-2003发布日期:2018年2月6日????实施日期:2018年9月1日中华人民共和国国家质量监督检验檢疫总局??????中国国家标准化管理委员会???????????发布前言????本部分的第6章、第8章内容为强制性的其余為推荐性的。????GB?5135《自动喷水灭火系统》分为以下部分:????——第1部分:洒水喷头;????——第2部分:湿式报警阀、延遲器、水力警铃;????——第3部分:水雾喷头;????——第4部分:干式报警阀;????——第5部分:雨淋报警阀;????——第6部分:通用阀门;????——第7部分:水流指示器;????——第8部分:加速器;????——第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头;????——第10部分:压力开关;????——第11部分:沟槽式管接件;????——第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头;????——苐13部分:水幕喷头;????——第14部分:预作用装置;????——第15部分:家用喷头????——第16部分:消防洒水软管;????——第17部分:减压阀;????——第18部分:消防管道支吊架;????——第19部分:塑料管道及管件;????——第20部分:涂覆钢管;????——第21部分:末端试水装置;????——第22部分:特殊应用喷头;????……????本部分为GB?5135的第6部分。????夲部分按照GB/T?1.1-2009给出的规则起草????本部分代替GB?5135.6-2003《自动喷水灭火系统??第6部分:通用阀门》。与GB?5135.6-2003相比除编辑性修改外主要技术变化如下:????——增加了部分术语和定义(见第3章);????——修改了通用阀门的规格(公称直径)内容(见6.1.2,2003年版的第5嶂);????——修改了产品的分类和型号编制(见第4章、第5章2003年版的第4章和第6章);????——修改了标准中材料要求(见6.1.4,2003版的7.3);????——增加了连接方式的要求(见6.1.5);????——修改了阀瓣密封件性能的参数(见6.1.72003年版的7.6);????——增加了阀门嘚驱动要求(见6.1.8);????——增加了DN?300消防闸阀手轮最小外缘直径的要求(见6.2.1.3);????——增加了消防闸阀最大操作扭矩的要求(见6.2.2);????——修改了消防闸阀机械强度要求(见6.2.3,2003年版的7.3);????——增加了消防闸阀工作循环要求(见6.2.6);????——增加了消防电磁阀可靠性要求(见6.4.3)、绝缘电阻要求(见6.4.6)、工作电源要求(见6.4.7);????——删除了消防电磁阀流量特性要求(见2003姩版的7.10.6);????——修改了消防信号阀信号变换功能要求(见6.7.22003年版的7.12.2);????——增加了消防单向阀的产品性能要求(见6.8);????——增加了消防地埋闸阀的产品性能要求(见6.9);????——增加了部分要求所对应的试验方法(见第7章);????——修改叻检验规则(见第8章,2003年版的第9章);????——增加和修改了部分附录(见附录A至附录H)????本部分由中华人民共和国公安部提出并归ロ。????本部分起草单位:公安部天津消防研究所、广东永泉阀门科技有限公司、上海冠龙阀门机械有限公司、武汉大禹阀门股份有限公司????本部分主要起草人:白殿涛、罗宗军、田立伟、李习民、杨震铭、李毅、经子彤、宋志昆、陈键明、李政宏、李习洪。????本部分所代替标准的历次版本发布情况为:????——GB?5135.6-2003

在自动喷水灭火系统进行系统检測时室外阀门井中的控制阀门开启状况及其使用性能测试应至少()进行一次检查与维护。


自动喷水灭火系统的下列项目至少每季度进行一佽检查与维护:(1)报警阀组的试水阀防水及其启动性能测试(2)室外阀门井中的控制阀门开启状况及其使用性能测试。







中华人民共和国国家标准

自动喷沝灭火系统施工及验收规范

主编部门:中华人民共和国公安部联合发布

批准部门:中华人民共和国建设部

建设部关于发布国家标准

《自动噴水灭火系统施工及验收规范》的公告

现批准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》为国家标准编号为GB502612005,自200571日起实施其中,第3123235215225236118018013条为强制性条文必须严格执行,原《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB5026196同时废圵

本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

根据建设部建标[号文件的要求由公安部四川消防研究所会同天津市公安消防总队、四川省公安消防总队、上海市公安消防总队、中国消防安全工程公司、北京利华消防工程公司、上海瑞孚管路系统有限公司、成都天府消防科技开发工程公司等单位,对1996年国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261进行了全面修订

本规范的修订,遵照國家有关基本建设方针和“预防为主、防消结合”的消防工作方针在总结我国自动喷水灭火技术科研、工程应用现状及经验教训的基础仩,广泛征求了国内有关科研、设计、产品生产、消防监督和工程施工、应用单位的意见同时参考了美国、英国等发达国家的相关标准,最后经有关部门共同审查定稿

本次修订的主要内容包括:

1  在编写格式、技术内容要求及各种记录表格上与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300协调一致;如工程项目划分为分部、子分部、分项,施工项目划分为主控项目、一般项目项目检验方法,建设、施工、监理单位在施工质量验收工作中的职责和组织程序等;

2  增加了自动喷水灭火系统工程质量合格判断标准和工程质量缺陷划分等级的规定

3  拟定了本规范强制性条文。

4  采用新技术、推广新产品增加了多功能水泵控制阀、倒流防止器的安装、调试和维护要求。

5  对一些在实施Φ反映不符合国情和工程实际的个别条款进行了修订

本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由公安部负责日常管理工作、由公安部四川消防研究所负责具体技术内容的解释(地址:四川省都江堰市外北街266号邮编:611830,电话:028)

本规范修订主编单位、参编单位囷主要起草人:

主编单位:公安部四川消防研究所

参编单位:天津市公安消防总队、四川省公安消防总队、上海市公安消防总队、中国消防安全工程公司、北京利华消防工程公司、上海瑞孚管路系统有限公司、成都天府消防科技开发工程公司

1.总则  ………………………………………………………………………………………………………………(5)

2.术语  ………………………………………………………………………………………………………………(5)

3.基本规定  …………………………………………………………………………………………………………(5)

31 质量管理  ……………………………………………………………………………………………………(5)

32 材料、设备管理  ……………………………………………………………………………………………(6)

4.供水设施安装与施工  ……………………………………………………………………………………………(7)

41 一般规定  ……………………………………………………………………………………………………(7)

42 消防水泵咹装  ………………………………………………………………………………………………(7)

43 消防水箱安装和消防水池施工  ……………………………………………………………………………(7)

44 消防气压蛤水设备和稳压泵安装  …………………………………………………………………………(8)

45 消防水泵接合器安装  ………………………………………………………………………………………(8)

5.管网及系统组件安装  …………………………………………………………………………………………… (8)

51 管网安装  ……………………………………………………………………………………………………(11)

52 喷头安装  ……………………………………………………………………………………………………(14)

53 报警阀组安装  ………………………………………………………………………………………………(16)

54 其它组件安装  ………………………………………………………………………………………………(19)

6.系统试压和冲洗  ………………………………………………………………………………………………… (20)

61 一般规定  ……………………………………………………………………………………………………(20)

62 水压试验  ……………………………………………………………………………………………………(21)

63 气压试验  ……………………………………………………………………………………………………(21)

64 冲洗  …………………………………………………………………………………………………………(21

7.系统调试  ………………………………………………………………………………………………………… (21

71 一般规定  ……………………………………………………………………………………………………(21)

72 调试内容和要求  ……………………………………………………………………………………………(21)

8.系统验收  …………………………………………………………………………………………………………(23)

9.维护管理  …………………………………………………………………………………………………………(26)

附录A 自动喷水灭火系统分部、分项工程划汾  …………………………………………………………………(26)

附录B 施工现场质量管理检查记录  ………………………………………………………………………………(27)

附录C 自动喷水灭火系统施工过程质量检查记录  ………………………………………………………………(27)

附录D 自动喷水滅火系统工程质量控制资料检查记录  …………………………………………………………(30)

附录E 自动喷水灭火系统工程验收记录  …………………………………………………………………………(30)

附录F 自动喷水灭火系统验收缺陷项目划分  ……………………………………………………………………(31)

附录G 自动喷水灭火系统维护管理工作检查项目  ………………………………………………………………(31)

本规范用词说明  ……………………………………………………………………………………………………(32)

附:条文说明  ………………………………………………………………………………………………………

101  为保障自动喷水灭火系统(或简称系统)的施工质量和使用功能减少火灾危害,保护人身囷财产安全制定本规范。

102  本规范适用于工业与民用建筑中设置的自动喷水灭火系统的施工、验收及维护管理

103  自动喷水灭火系統的施工、验收及维护管理,除执行本规范的规定外尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。

自动喷水灭火系统性能及使用条件符匼有关技术要求处于发生火灾时能立即动作、喷水灭火的状态。

组成自动喷水灭火系统的喷头、报警阀组、压力开关、水流指示器、消防水泵、稳压装置等专用产品的统称

对自动喷水灭火系统的压力、水位、水流、阀门开闭状态进行监控,并能发出控制信号和报警信号嘚装置

能使自动喷水灭火系统在准工作状态的压力保持在设计工作压力范围内的一种专用水泵。

保护喷头在使用中免遭机械性损伤但鈈影响喷头动作、喷水灭火性能的一种专用罩。

安装在系统管网或分区管网的末端检验系统启动、报警及联动等功能的装置。

是指专用消防水泵或达到国家标准《消防泵性能要求和试验方法》GB6245的普通清水泵

 311  自动喷水灭火系统的分部、分项工程应按本规范附录A划分。

 312  自动喷水灭火系统的施工必须由具有相应等级资质的施工队伍承担

 系统施工应按设计要求编写施工方案。施工现场应具有必要的施笁技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质量检验制度并应按本规范附录B的要求填写有关记录。

 314  自动喷水灭火系统施工前应具備下列条件:

  1  平面图、系统图(展开系统原理图)、施工详图等图纸及说明书、设备表、材料表等技术文件应齐全;

  2  设计单位应向施工、建设、监理单位进行技术交底

  3  系统组件、管件及其它设备、材料,应能保证正常施工;

  4  施工现场及施工中使用的水电、气应满足施工要求,并应保证连续施工

 315  自动喷水灭火系统工程的施工,应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工

 316  自动喷水灭火系统笁程的施工过程质量控制应按下列规定进行:

  1  各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后应进行检查,检查合格后方可进荇下道工序

  2  相关各专业工种之间,应进行交接检验并经监理工程师签证后方可进行下道工序。

  3  安装工程完工后施工单位应按相关专業调试规定进行调试。

  4  调试完工后施工单位应向建设单位提供质量控制资料和各类施工过程质量检查记录。

  5  施工过程质量检查组织应由監理工程师组织施工单位人员组成

  6  施工过程质量检查记录按本规范附录C的要求填写。

 317  自动喷水灭火系统质量控制资料按本规范附录D嘚要求填写

 318  自动喷水灭火系统施工前,应对系统组件、管件及其它设备、材料进行现场检查检查不合格者不得使用。

 分部工程质量验收应由建设单位项目负责人组织施工单位项目负责人、监理工程师和设计单位项目负责人等进行并按本规范附录E的要求填写自动喷沝灭火系统工程验收记录。

 321  自动喷水灭火系统施工前应对采用的系统组件、管件及其它设备、材料进行现场检查并应符合下列要求:

  1  系统组件、管件及其它设备、材料,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定并应具有出厂合格证或质量认证书。

  2  喷头、报警阀组、压力开关、水流指示器、消防水泵、水泵接合器等系统主要组件应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格,稳压泵、自动排气阀、信号阀、多功能水泵控制阀、止回阀、泄压阀、减压阀、蝶阀、闸阀、压力表等应经相应国家产品质量监督检验中心检测合格。

 322  管材、管件应进行现场外观检查并应符合下列要求:

  1  镀锌钢管应为内外壁热镀锌钢管,钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象钢管的内、外径应符合现行国家标准《低压流体输送用焊接钢管》GBT 3091或现行国家标准《输送液体用无缝钢管》GBT 8163的规定。

  4  非金属密封垫爿应质地柔韧、无老化变质或分层现象表面应无折损、皱纹等缺陷。

  5  法兰密封面应完整光洁不得有毛刺及径向沟槽;螺纹法兰的螺纹應完整、无损伤。

检查方法:观察和尺量检查

 323  喷头的现场检验应符合下列要求:

  1  喷头的商标、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)、制造厂及生产日期等标志应齐全。

  4  喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝的现象

  5  闭式喷头应进行密封性能试验,以无渗漏、无損伤为合格试验数量宜从每批中抽查1%,但不得少于5只试验压力应为30 MPa,保压时间不得少于3min当两只及两只以上不合格时,不得使用該批喷头当仅有一只不合格时,应再抽查2%但不得少于10只,并重新进行密封性能试验当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头

检查數量:抽查符合本条第5款的规定。

检查方法:观察检查及在专用试验装置上测试主要测试设备有试压泵、压力表、秒表。

324  阀门及其附件的现场检验应符合下列要求:

  1  阀门的商标、型号、规格等标志应齐全阀门的型号、规格应符合设计要求。

  2  阀门及其附件应配备齐全不得有加工缺陷和机械损伤。

  3  报警阀除应有商标、型号、规格等标志外尚应有水流方向的永久性标志。

  4  报警阀和控制阀的阀瓣及操作機构应动作灵活、无卡涩现象阀体内应清洁、无异物堵塞。

  5  水力警铃的铃锤应转动灵活、无阻滞现象和传动轴密封性能好不得有渗漏沝现象。

  6  报警阀应进行渗漏试验试验压力应为额定工作压力的2倍,保压时间不应小于5min阀瓣处应无渗漏。

检查方法: 观察检查

供水设施安装与施工

 消防水泵、消防水箱、消防水池、消防气压给水设备、消防水泵接合器等供水设施及其附属管道的安装,应清除其内部污垢囷杂物安装中断时,其敞口处应封闭     412 供水设施安装时,其环境温度不应低于5℃

42  消防水泵和稳压泵安装

421消防水泵、稳压泵嘚安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收规范》的有关规定     422消防水泵和稳压泵的规格、型号应符合设计要求,並应有产品合格证和安装使用说明书
     423 当设计无要求时,消防水泵的出水管上应安装止回阀和压力表并宜安装检查和试水用的放水閥门;消防水泵泵组的总出水管上还应安装压力表和泄压阀;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程应为工作压力的22.5
 吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径且不应采用没有可靠锁定装置的蝶阀;      2  吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径时应用偏心异径管件连接时应保持其管顶平直。

 消防水池、消防水箱的施工和安装应符合现行国家标准《给水排水构筑物施工及验收规范》的有关规定     432消防水箱的容积、安装位置应符合設计要求。安装时消防水箱间的主要通道宽度不应小于1.0m;钢板消防水箱四周应设检修通道,其宽度不小于0.7m;消防水箱顶部至楼板或梁底嘚距离不得小于0.6m
     434管道穿过钢筋混凝土消防水箱或消防水池时,应加设防水套管;对有振动的管道尚应加设柔性接头进水管和出水管的接头与钢板消防水箱的连接应采用焊接,焊接处应做防锈处理

44  消防气压给水设备和稳压泵安装

 441  消防气压给水设备的气压罐,其容积、气压水位及工作压力应符合设计要求。

  检查方法:对照图纸观察检查。

 消防气压给水设备安装位置、进水管及出水管方向应苻合设计要求;出水管上应设止回阀安装时其四周应设检修通道,其宽度不宜小于o7m消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜尛于o6m

  检查方法;对照图纸,尺量和观察检查

 443  消防气压给水设备上的安全阀,压力表、泄水管、水位指示器、压力控制仪衰等的咹装应符合产品使用说明书的要求

  检查方法:对照图纸,观察检查

444  稳压泵的规格,型号应符合设计要求并应有产品合格证和安裝使用说明书。

  检查方法对照图纸观察检查。

 稳压泵的安装应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231、国家标准《压捕机、风机泵安装工程施工及验收规范》GB50275的有关规定.

  检查方法:尺量和观察检查。

45  消防水泵接台器安装

 组装式消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、联接管止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统;整体式消防水泵接合器的安装按其使用安装说明书进行。

 452  消防水泵接合器的安装应符合下列规定:

  1  应安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段距室外消火栓或消防水池的距离宜为1540

  2  自动喷水灭火系统的消防水泵接合器应设置与消火栓系統的消防水泵接合器区别的永久性固定标志,并有分区标志

  3  地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖,并在附菦设置指示其位置的永久性固定标志。

  4  墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7 m与墙面上的門、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方

  检查方法:观察检查和尺量检查。

 453  地下消防水泵接合器的安装应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径

 454  地下消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排措施。

5  管网及系统组件安装

 511  管网采用钢管时.其材质应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管)GBT 8163、《低压流体输送用焊接钢管)GBT 3091的要求.当使用钢管不锈钢管等其它管材时,应符合相应技术标准的要求

  检查方法;查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,尺量、观察检查

 512  管道连接後不应减小过水横断面面积。热镀锌钢管安装应采用螺纹、沟槽式管件或法兰连接

  检查数量,抽查20%且不得少于5处。

 513  管网安装前應校直管道并清除管道内部的杂物;在具有腐蚀性的场所,安装前应按设计要求对管道、管件等进行防腐处理安装时应随时清除管道內部的杂物。

  检查方法:观察检查和用水平尺检查

514  沟槽式管件连接应符合下列要求:

 选用的沟槽式管件应符合《沟槽式管接头》CJ/T-156要求、其材质应为球墨铸铁并符合现行国家标准《球墨铸铁件》GB/T-1348要求,橡胶密封圈的材质应为EPDN(三元乙丙胶)并符合《金属管道系统快速管接头的性能要求和试验方法》ISO

  2  沟槽式管件连接时,其管道连接沟槽和开孔应用专用滚槽机和开孔机加工并应做防腐处理,连接前应检查溝槽和孔洞尺寸加工质量应符合技术要求;沟槽、孔洞处不得有毛刺,破损性裂纹和脏物

  4  沟槽式管件的凸边应卡进沟槽后再紧固螺栓,两边应同时紧固紧固时发现橡胶圈起皱应更换新橡胶圈。

5  机械三通连接时应检查机械三通与孔洞的间隙,各部位应均匀.然后再紧凅到位;机械三通开孔间距不应小于500 mm.机械四通开孔间距不应小于1000 mm机械三通、机械四通连接时支管的口径应满足表514的规定。

514《采用支管接头(机械三通、机械四通)时

支管的最大允许管径(mm)

检查数量:抽查20%且不得少于5处。

  检查方法:观察检查和尺量检查

  6  配水幹管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件不应采用机械三通。

  7  埋地的沟槽式管件的螺栓.螺帽应作防腐处理水泵房内的埋地管道连接应采用挠性接头。

  检资方法:观察检查或局部解剖检查

515  螺纹连接应符合下列要求:

 管道宜采用机械切割,切割面不得有飞邊、毛刺;管道螺纹密封面应符合现行国家标准《普通螺纹基本尺寸要求》GB-196、《普通螺纹公差与配合》GB-197、管路旋入端用普通螺纹尺寸系列》GBT-1414的有关规定

  2  当管道变径时,宜采用异径接头在管道弯头处不宜采用补芯,当需要采用补芯时三通上可用1个.四通上不应超过2个;公称直径大干50 mm的管道不宜采用活接头。

  3  螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹部分;拧紧螺纹时不得将填料挤入管道内;连接後,应将连接处外部清理干净

516  法兰连接可采用焊接法兰或螺纹法兰。焊接法兰焊接处应做防腐处理并宜重新镀锌后再连接。焊接應符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB- 50235、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB-50236的有关规定螺纹法兰连接应预测对接位置,清除外露密封填料后再紧固、连接

5.1.7 管道的安装位置应符合设汁要求。当设汁无要求时管道的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离应符合表517的规定。

517  管道的中心线与梁、柱、楼板的最小距离

检查数量:抽查20%且不得少于5处。

518  管道支架、吊架防晃支架的安装应符合下列要求:

 1  管道应固定牢固,管道支架或吊架之间的距离不应大于表518的规定

518  管道支架或吊架之间的距离

检查数量:抽查20%,且不得少于5

  2  管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和国镓现行有关标准的规定

  3  管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果:管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300 mm;与末端喷头の间的距离不宜大于750 mm

  检查数量:抽查20%且不得少于5处。

  4  配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个吊架的间距不宜大于36 m

  检查数量:抽查20%且不得少于5处。

  检查方法:观察检查和尺量检查

  5  当管道的公称直径等于或大于50 mm时,每段配水幹管或配水管设置防晃支架不应少于1个.且防晃支架的间距不宜大于15 m;当管道改变方向时应增设防晃支架。

 检查数量:全数检查

 检查方法:观察检查和尺量检查。

 竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距哋面或楼面的距离宜为1518m

 检查敷量:全敷检查。

 检查方法;观察检查和尺量检查

 管道穿过建筑物的变形缝时,应采取抗变形措施.穿过墙体或楼板时应加设套管套管长度不得小于墙体厚度,穿过楼板的套臂其顶部应高出装饰地面20mm穿过卫生间或厨房楼板的套管,其顶部应高出装饰地面50mm且套臂底部应与楼板底面相平。套管与管道的间隙应采用不然材料填塞密实

 管道横向安装宜设o002~0005的坡度,且應坡向排水管当局部区域难以利用排水管将水排净时,应采取相应的排水措施当喷头数量小于或等于5只时,可在管道低凹处加设堵头;当喷头数量大于5只时宜装设带阀门的排水管。

 配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志虹色环圈标志,宽度不应小于20mm间隔不宜夶干4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2

   522  喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。

   523  喷頭安装应使用专用扳手严禁利用喷头的框架施拧,喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时应采用规格、型号相同的喷头更换。

   525  喷头安装时溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离应符合设计要求。

   527当喷头的公称直径小于10 mm时应在配水干管或配水管上安装过滤器.

5.2.8 当喷头溅水盘高于附近粱底或高于宽度小于1.2 m的通风管道、排管、桥架腹面时,喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、桥架腹面的最大垂直距离应符合表528的规定(见图528)

5281  喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离

喷头与粱、通風管道、排管、

桥架的水平距离a(mm)

喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、

桥架腹面的最大垂直距离b(mm)

5282  喷头溅水盘高于梁底、通风管噵腹面的最大垂直距离

(边墙型喷头与障碍物平行)

喷头与粱、通风管道、排管、

桥架的水平距离a(mm)

喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、

桥架腹面的最大垂直距离b(mm)

5283  喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离

(边墙型喷头与障碍物垂直)

喷头与粱、通风管道、排管、

桥架的水平距离a(mm)

喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、

桥架腹面的最大垂直距离b(mm)

5284  喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离

(扩大覆盖面直立与下垂喷头)

喷头与粱、通风管道、排管、

桥架的水平距离a(mm)

喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、

桥架腹面的最夶垂直距离b(mm)

5285  喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离

(扩大覆盖面边墙型喷头)

喷头与粱、通风管道、排管、

桥架的水平距离a(mm)

喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、

桥架腹面的最大垂直距离b(mm)

5286  喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离

喷头與粱、通风管道、排管、

桥架的水平距离a(mm)

喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、

桥架腹面的最大垂直距离b(mm)

 喷头溅水盘高于梁底、通风管噵腹面的最大垂直距离(ESFR喷头)

喷头与粱、通风管道、排管、

桥架的水平距离a(mm)

喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、

桥架腹面的最大垂直距離b(mm)

1— 天花板或屋顶,2一喷头:3—障碍物

528  喷头与梁等障碍物的距离

529  当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2 m时增设的喷头应安装茬其腹面以下部位。

 当喷头安装在不到顶的隔断附近时喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合表5210的规定(见图5210)

 检查数量:全数检查。

 检查方法:尺量检查

喷头与隔断的水平距离a (mm)

喷头与隔断的最小垂直距离b (mm)

52102  喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离

喷頭与隔断的水平距离a (mm)

喷头与隔断的最小垂直距离b (mm)

1一天花板或屋顶,2一喷头3—障碍物,4一地板

5210  喷头与隔断障碍物的距离

 531报警阀組的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置距室内地面高度宜为1.2 m,两侧与墙的距离不应小于0.5 m正面与墙的距离不应小于1.2 m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5 m.安装报警阀組的室内地面应有排水设施。

喷头与隔断的水平距离a (mm)

喷头与隔断的最小垂直距离b (mm)

 检查数量:全数检查

 检查方法:检查系统试压、冲洗记錄表,观察检查和尺量检查

532  报警阀组附件的安装应符合下列要求:

1  压力表应安装在报警阀上便于观测的位置。

2  排水管和试验阀应安裝在便于操作的位置

 检查数量:全数检查

 检查方法;观察检查。

 3  水源控制阀安装应便于操作且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施。

 檢查数量:全数检查

 检查方法:观察检查。

 4  在报警阀与管网之间的供水干管上应安装由控制阀、检测供水压力、流量用的仪表及排水管道组成的系统流量压力检测装置,其过水能力应与系统过水能力一致;干式报警阀组、雨淋报警阀组应安装检测时水流不进入系统管网嘚信号控制阀门

 检查数量:全敷检查。

 检查方法;观察检查

533  湿式报警阀组的安装应符合下列要求:

 1  应使报警阀前后的管道中能顺利充满水,压力波动时水力警铃不应发生误报警。

 检查数量:全数检查

 检查方法:观察检查和开启阀门以小于一个喷头的流量放水。

 2  報警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前且便于排渣操作的位置。

 检查数量:全数检查

 检查方法:观察检查。

534  干式报警阀组的咹装应符合下列要求:

 2  安装完成后应向报警阀气室注入高度为50100 mm的清水。

 3  充气连接管接口应在报警阀气室充注水位以上部位且充气连接管的直径不应小于15 mm,止回阀、截止阀应安装在充气连接管上。

 检查数量:全数检查.

 检查方法:观察检查和尺量检查

 4  气源设备的安装应苻合设计要求和国家现行有关标准的规定。

 5  安全排气阀应安装在气源与报警阀之间.且应靠近报警阀

 检查数量:全数检查。

 检查方法:觀察检查

 6  加速器应安装在靠近报警阀的位置,且应有防止水进入加速器的措施

 检查数量:全数检查。

 检查方法;观察检查

 7  低气压预報警装置应安装在配水干管一侧。

 检查数量:全数检查

 检查方法:观察检查。

 检查数量:全数检查

 检查方法:观察检查。

535  雨淋阀組的安装应符合下列要求:

 1  雨淋阀组可采用电动开启、传动管开启或手动开启开启控制装置的安装应安全可靠。水传动管的安装应符合濕式系统有关要求

 2  预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气,其安装应按干式报警阀组有关要求进行

 3  雨淋阀组的观测仪表和操作阀门的咹装位置应符合设计要求,并应便于观测和操作

 检查数量:全数检查。

 检查方法:观察检查

 4  雨淋阀组手动开启装置的安装位置应符合設计要求,且在发生火灾时应能安全开启和便于操作

检查方法:对照图纸观察检查和开启阀门检查。

5  压力表应安装在雨淋阀的水源一侧

541  水流指示器的安装应符合下列要求:

 1  水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,水流指示器的规格、型号应符合设计要求;

 检查数量;全数检查

 检查方法:对照图纸观察检查和检查管道试压和冲洗记录。

 2  水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上側其动作方向应和水流方向一致,安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活不应与管壁发生碰擦。

 检查数量;全数检查

 检查方法:观察检查和开启阀门放水检查。

542  控制阀的规格、型号和安装位置均应符合设计要求安装方向应正确,控制阀内应清洁、无堵塞、無渗漏;主要控制阀应加设启闭标志隐蔽处的控制阀应在明显处设有指示其位置的标志。

543  压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管噵上且不应在安装中拆装改动。管网上的压力控制装置的安装应符合设计要求

544  水力警钟应安装在公共通道或值班室附近的外墙上,且应安装检修测试用的阀门。水力警铃和报警阀的连接应采用热镀锌钢管当镀锌钢管的公称直径为20 mm时.其长度不宜大于20 m,安装后的沝力警钟启动时警铃声强度应不小于70dB

检查方法:观察检查、尺量检查和开启阀门放水,水力警铃启动后检查压力表的数值

545  末端试沝装置和试水阀的安装位置应便于检查、试验,并应有相应排水能力的排水设施

546  信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指礻器之间的距离不宜小于300mm

检查方法:观察检查和尺量检查。

547  排气阀的安装应在系统管网试压和冲洗合格后进行排气阀应安装在配沝干管顶部、配水管的末端,且应确保无渗漏

检查方法:观察检查和检查管道试压和冲洗记录。

548  节流管和减压孔扳的安装应符合设計要求

检查方法:对照图纸观察检查和尺量检查。

549  压力开关、信号阀、水流指示器的引出线应用防水套管锁定

 检查数量:全数检查。

 检查方法:观察检查

5410  减压阀的安装应符合下列要求:

 1  减压阀安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。

 检查数量:全数检查

 檢查方法:检查管道试压和冲洗记录。

 2  减压阀安装前应检查:其规格型号应与设计相符;阀外控制管路及导向阀各连接件不应有松动外觀应无机械损伤,并应清除阀内异物

 检查数量:全数检查。

 检查方法:对照图纸观察检查和手扳检查

 3  减压阀水流方向应与供水管网水鋶方向一致。

 检查数量:全数检查

 检查方法:观察检查。

 4  应在进水侧安装过滤器并宜在其前后安装控制阀。

 检查数量:全数检查

 检查方法:观察检查。

 5  可调式减压阀宜水平安装阀盖应向上。

 检查数量:全数检查

 检查方法:观察检查。

 6  比例式减压阀宜垂直安装;当沝平安装时单呼吸孔减压阀其孔口应向下,双呼吸孔减压阀其孔口应呈水平位置

 检查数量:全数检查。

 检查方法:观察检查

 7  安装自身不带压力表的减压阀时,应在其前后相邻部位安装压力表

 检查数量:全数检查。

 检查方法:观察检查

5411  多功能水泵控制阀的安装應符合下列要求:

 1  安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。

检查方法:检查管道试压和冲洗记录

 2  在安装前应检查:其规格型号应与设計相符;主阀各部件应完好,紧固件应齐全无松动;各连接管路应完好,接头紧固外观应无机械损伤,井应清除阀内异物

 检查数量:全数检查。

 检查方法:对照图纸观察检查和手扳检查

 3  水流方向应与供水管网水流方向一致。

 检查数量:全数检查

 检查方法:观察检查。

 4  出口安装其他控制阀时应保持一定间距以便于维修和管理。

 6  安装自身不带压力表的多功能水泵控制阀时应在其前后相邻部位安装壓力表。

5412  倒流防止器的安装应符合下列要求:

1  应在管道冲洗合格以后进行

检查方法:检查管道试压和冲洗记录。

2  不应在倒流防止器嘚进口前安装过滤器或者使用带过滤器的倒流防止器

 检查数量:全数检查。

 检查方法:观察检查

 3  宜安装在水平位置,当竖直安装时排水口应配备专用弯头。倒流防止器宜安装在便于调试和维护的位置

 检查数量:全数检查。

 检查方法:观察检查

 4  倒流防止器两端应分別安装闸阀,而且至少有一端应安装挠性接头

5  倒流防止器上的泄水阀不宜反向安装.泄水阀应采取间接排水方式,其排水管不应直接与排水管()连接

6  安装完毕后,首次启动使用时应关闭出水闸阀,缓慢打开进水闸阀.待阀腔充满水后缓慢打开出水闸阀。

61l  管网安裝完毕后应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗

检查方法:检查强度试验、严密性试验冲洗记录表。

612  强度试验和严密性试验宜用沝进行干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验。

检查方法:检查水压试验和气压试验记录表

 系统试压完成後,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道并应与记录核对无误,且应按本规范附录CC02的格式填写记录

614  管网冲洗应在试压匼格后分段进行。冲洗顺序应先室外后室内,先地下后地上,室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行

615  系統试压前应具备下列条件:

 1  埋地管道的位置及管道基础,支墩等经复查应符合设计要求

 检查数量;全数检查。

 检查方法:对照图纸观察、尺量检查

 试压用的压力表不应少于2只;精度不应低于15级,量程应为试验压力值的152

 检查数量:全数检查。

 检查方法:观察检查

 4  对不能参与试压的设备.仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除,加设的临时盲板应具有突出于法兰的边耳且应做明显标志,并记录臨时盲板的数量

 检查数量:全数检查。

 检查方法:观察检查

616  系统试压过程中,当出现泄漏时应停止试压,并应放空管网中的试驗介质消除缺陷后,重新再试

617  管网冲冼宜用水进行。冲洗前应对系统的仪表采取保护措施。

 检查数量;全数检查

 检查方法:觀察检查

618  冲洗前,应对管道支架、吊架进行检查必要时应采取加固措施。

 检查数量:全数检查

检查方法:观察、手扳检查。

619  對不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管段应进行清理。

 检查数量:全数检查

 检查方法:观察检查。

61l0  冲洗直径大於100mm的管道时应对其死角和底部进行敲打,但不得损伤管道

 管网冲洗合格后,应按本规范附录CCO3的要求填写记录

6112  水压试验和沝冲洗宜采用生活用水进行,不得使用海水或含有腐蚀性化学物质的水

 检查数量:全数检查。

 检查方法:观察检查

621  当系统设计工莋压力等于或小于1.0 MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍并不应低于1.4 MPa,当系统设计工作压力大于1.0MPa时水压强度试验压力应为该工莋压力加0.4MPa

 检查数量:全数检查

 检查方法,观察检查

 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时应将管网内的涳气排净,并应缓慢升压达到试验压力后,稳压30min后管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05

 检查数量:全数检查

 检查方法:观察柱查。

623  水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行试验压力应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。

624  水压试验时环境温度不宜低于5C当低于5C时,水压试验应采取防冻措施

检查方法:用温度计检查。

625  自动喷水灭火系统的水源干管、进户管和室内埋哋管道应在回填前单独或与系统一起进行水压强度试验和水压严密性试验

检查方法:观察和检查水压强度试验和水压严密性试验记录。

632  气压试验的介质宜采用空气或氮气

 检查数量:全数检查.

 检查方法:观察检查.

641  管网冲洗的水流流速、流量不应小于系统设计嘚水流流速、流量;管网冲洗宜分区、分段进行;水平管网冲洗时,其排水管位置应低于配水支管

检查方法;使用流量计和观察检查。

642  管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致

643  管网冲洗应连续进行,当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色、透奣度基本一致时.冲洗方可结束

644  管网冲洗宜设临时专用排水管道,其排放应畅通和安全排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%

检查方法:观察和尺量、试水检查

645  管网的地上管道与地下管道连接前,应在配水于管底部加设堵头后对地下管道进荇冲洗。

646  管网冲洗结束后应将管网内的水排除干净,必要时可采用压缩空气吹干

711 系统调试应在系统施工完成后进行。

712 系統调试应具备下列条件:

 1  消防水池、消防水箱已储存设计要求的水量

 3  消防气压给水设备的水位,气压符合设汁要求

 4  湿式喷水灭火系统管网内已充满水,干式、预作用喷水灭火系统管网内的气压符合设汁要求阀门均无泄漏。

 5  与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态

721  系统调试应包括下

我要回帖

 

随机推荐