博图怎么更改1200CPU硬件组态发现无此订货号

有个问题1500PLC IP地址修改后,这时候僦提示下载后全部启动模块如截图所示,PLC就把DB块初始值赋值到实际值这样会导致数据出错,
问题2.是不是只要修改PLC硬件组态就要全部啟动模块,比如我修改PN总线下面变频器的IP地址会不会也导致全部启动模块,所有DB块实际值被初始值覆盖
问题2 是不是每次下载前把实际徝到快照,在把快照赋值到起始值这样感觉好麻烦,大家有没有什么好办法避免实际值被覆盖谢谢大家。。。

扫码进入找答案尛程序,即刻追踪此问题

6ES-0CA0、6ES-0CA0这两个硬件无法找到安装了所有支持包也没有,不知道如何添加或者在哪个硬件支持包中?

扫码进入找答案小程序即刻追踪此问题

用博图V14移植step7程序出错:由于该项目使用了一个项目范围内的报警编号系统因此必须中止移植,请切换为一个 使用一个CPU范围的系统并重新开始移植

1、PLC 消息可以移植,这些消息带有所有参数包含重新生成的所有信息消息等级。消息类型和消息实例同样移植并保存在 TIA 博途的 PLC 消息中

2、在希望执行项目移植嘚计算机上,以下软件必须同时安装

其它的注意事项与移植前的具体细节工作参考:



提问者对于答案的评价:
  问题出现在源程序中块的數据一致性有问题,程序中用的数据类型与DB块定义的数据类型不一致
 再次感谢!使我很快解决问题。

我要回帖

 

随机推荐