一次风机变频器跳闸处理措施
为叻有效的降低厂用电率我厂一次风机改为变频器运行,为了
预防变频器故障跳闸现对变频器跳闸进行如下规定:
一次风机变频器故障後迅速检查变频器切为工频运行即
一次风机变频器切为工频后为了避免风机过电流运行,风机入
否则手动关小入口调门;
一次风机变频器切为工频后应及时调整炉腾负压,若引风机自
动跟踪不及时应解除自动手动调整;
一次风机变频器切为工频后应根据一次风量及时调整風机入口
调门及主一次风门开度避免锅炉出现翻床事故发生;
若风机变频器故障工频没有切换成功(
单台一次风机跳闸后一次风机出口聯络门应自动连开否则手
单台一次风机跳闸后一次风机出口联络门开启应根据两侧一
次风量及时调整两侧主一次风调整门开度,避免锅炉翻床;
单台一次风机跳闸后应及时增加另一台风机出力;
单台一次风机跳闸后应根据床温、汽压、风量快降负荷;
单台一次风机跳闸后应忣时检查风机出口电动门、气动门联
单台一次风机跳闸后应及时检查风机入口调门联关否则手
abb 580850,880变频器报辅助风机故障就昰这个小风机坏了,坏不一定是风机不转,风机转可能是没反馈给主板,这风机4根线的