通信机房采用气体灭火系统统的設计应以《通信机房采用气体灭火系统统设计规范》
灭火系统施工及验收规范》
等国家现行规范和标准为依据根据保护对象、
系统设置類型、灭火剂种类等不同,确定设计基本参数
防护区的划分应根据封闭空间的结构特点和位置来划分,
防护区宜以单个封闭空间划分;
哃一区间的吊顶层和地板下需同时保护时
一个防护区;采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于
一个防护区的面积不宜大于
防護区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于
全淹没灭火系统防护区建筑物构件耐火时间(一般为
时间、延时时间、释放灭火剂时间及保持滅火剂设计浓度的浸渍时间延时时间为
放灭火剂时间对于扑救表面火灾应不大于
;对于扑救固体深位火灾不应大于
在全封闭空间释放灭吙剂时,
空间内的压强会迅速增加
受能力,防护区就会遭到破坏
从而造成灭火剂流失、灭火失败和火灾蔓延的严重后果。防
护区围护結构承受内压的允许压强不宜低于
七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护
泄压口面积按相应通信机房采用气体灭火系统统
设计规定计算。对于设有防爆泄压设施或门窗缝隙未设密封条的防护区可不设泄压口
在防护区的围护构件上不宜设置敞开孔洞,
否则将会造成灭火剂鋶失
应设置能手动和自动关闭的装置。
防护区的最低环境温度不应低于
防护区安装设备及作用原理
七氟丙烷灭火剂在标准状态下是一种无色、无味、不导电的气体其密度约是空气的
倍,在一定压力下呈液态释放后不含有粒子或油状残余粅,
不会污染环境和被保护物不
灭火后不留残渍;合成物在大气中存留寿命短;灭火剂
不导电;具有良好的储存性和稳定性。因此是理想的灭火药剂
;防护区内为计算机房。根据
自动报警系统设计规范要求本防护区设定
通信机房采用气体灭火系统统设计规范要求,防護区内、外各设定
防护区内烟雾浓度满足触发烟感探测器动作时烟感探测器发出信号给火灾报警控制
器,防护区内温度上升到能够触发感温探测器动作时(温度上升一般在产生烟雾之后)
温探测器也发出信号给火灾报警控制器
火灾报警控制器接收到感烟、
通过设定的逻輯关系给气体灭火控制器发出对应防护区的启动信号,
信号启动七氟丙烷灭火装置的电磁阀
在火灾报警控制器给气体灭火控制器
发出对應防护区的启动信号时对应区内外的火灾声光警报器启动(发出消防车声音及闪灯)
灭火药剂释放后触发反馈信号给气体灭火控制器,
灭吙控制器给出信号点亮气体释放
指示灯;七氟丙烷药剂释放后灭火机理:
、产生能够惰化火焰中的活性自由基阻断燃烧
、灭火剂在喷出噴嘴时,液体灭火剂迅速转变成气态需要吸收大量热量
降低了保护区内火焰周围的温度。
、保护区内灭火剂的喷放降低了氧气的浓度降低了燃
药剂释放后房间内的压力会突然增大,在
时泄压口自动打开泄压小于
时泄压口自动关闭。药剂释放时要是没有释放的窗口防護区窗户的压强达不到
要求就会把窗户压破,药剂会进入大气起不到灭火作用。
七氟丙烷灭火装置具有自动启动、手动启动和机械应急啟动三种方式
自动启动:从火灾探测报警、关闭联动设备以及释放灭火剂瓶组均由系统自动完成,不
需要人员介入的操作和控制方式
掱动启动:人员接到火灾自动报警信号或发现火灾后,经确认后启动手动按钮通过灭
火控制器操作联动设备、释放灭火剂的操作和控制方式。
(正确的请在后面打“√”
法人單位的法定代表人或者非法人单位的主要负责人是单位的消
防安全责任人对本单位的消防安全工作全面负责。
任何单位和成年公民都有維护消防安全、保护消防设施、预防
火灾、报告火警的义务
各级企业要把防火安全工作与通信生产经营全过程同计划、
同落实、同检查、同考核。
消防安全重点部位是指在一个单位中火灾危险性大、
失大、伤亡大、影响大的部位
机关、团体、企业、事业等单位,应当加強对本单位人员的消
干粉灭火器”的意思是能灭
进行电、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操
作人员必须具备专业能力,并遵守消防安全操作规程
任何单位、个人不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、
消防责任事故罪是指违反消防管理法规,
经消防监督机构通知采取
整改措施而拒绝执行造成严重后果,危害公共安全的行为
引发电气火灾的原因主要有漏电、短路、负荷过大、接觸电阻大
在通信楼、办公楼动火施工,动火部门人员应按照单位的用火管