请问一下火灾自动报警系统中,电气配合方面的要做哪些系统已经莋了火灾探测报警,消防广播应急照明,消防喷淋和防排烟不需要做请问,还有哪些要做的 谢谢啦!
、消防電话;3、火灾预警:声光报警器、消防广播、楼层显示器;4、联动设施:启泵按钮、还有一些联动设备的模块;
“3、火灾预警:声光报警器、消防广播、楼层显示器” 这其中,声光报警器我用的是消防警铃,不知道可以不可以还是那个楼层显示器,在系统图中我知道画但是在平民图中应该怎么画啊? 谢谢啦 应急照明不属于这其中吗?
我看过的图纸以及结合现场都没见用警铃替代声光。层显在平面途中是一个框里面字符是F。应急照片是属于强电系统这一块的。我们消防要做的就是在火灾时候切掉非消防电源。
哦我还要再加仩一个声光报警的。还有那个框框里面一个F在平面图中不是楼层接线端子吗? 我去查查声光报警的一些资料谢谢啦!
本回答由科学教育分类达人 史晓广推荐
火报系统本来就bai是一个很繁杂的系统du,包含许zhi多的设备和模dao块具体到联动系统专那就要和所說的疏散系统,防属火门系统余压系统防排烟,水系统等等做对接开发系统的对接是一个配合问题。尽量使每一个系统都简单化这樣整个多系统的楼宇布线,设计都会简化消防这块甚至楼宇系统都在朝二总线的防线发展,可以关注了解些
本回答由上海邺置消防科技有限公司提供
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
高级船长 应急专家 安全专家
下列场所应设置火灾自动报警系统:
一、大中型电子计算机房及其控制室、记
质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房设有气体灭火系统的房间;
二、每座占地面積大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m2或总建筑面积超过1000m2的卷烟库房;
三、任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面積大于3000m2的制鞋、制衣、玩具等厂房;
四、任一层建筑面积大于3000m2或总建筑面积大于6000m2的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等;
五、图书、文物珍藏库每座藏书超过100万册的图书馆,重要的档案馆;
六、地市级及以上广播电视建筑、邮政楼、电信楼城市或区域性电力、交通和防灾救灾指挥调度等建筑;
七、特等、甲等剧院或座位数超过1500个的其它等级的剧院、电影院,座位数超过2000個的会堂或礼堂座位数超过3000个的体育馆;
八、老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
九、建筑面积大于500m2的地下、半地下商店;
十、设置在地下、半地下或建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所;
本回答由上海邺置消防科技有限公司提供
一个分类,即“建筑高度不超过24m的
或者多层公共建筑”里面还要符合一些特定条件(比如多层的重要的科研楼,超过3000座的体育馆之类的)才设报警系统并不是全要设。
3、这种情况要执行《建筑设计防火规范》
580平米一共也没几个点
我设计一个幼儿园 初设的时候都做了,后来甲方不想做让删了结果消防局那过不去,还得做与其来回折腾,不如做了算了
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你嘚手机镜头里或许有别人想知道的答案