格力变频多联机故障代码大全开机半小时有节流声是什么原因

格力多联机故障灯代码表

直流输叺电压过高/过电压保护
电流检测电路故障/电流故障
E5外机带故障运行时,内机不显示
E5外机带故障运行时内机不显示
E5外机带故障运行时,內机不显示
E5外机带故障运行时内机不显示
E5外机带故障运行时,内机不显示
直流输入电压过低/低电压保护
变频压缩机运行频率过低保护
模塊化多联机拨码台数与通讯台数不一致 该故障停整机数量一致后恢复正常E6
多个模块中任一模块有故障,其他外机显示此故障 该故障整机停若为本外机有故障,则只显示自己的故障内机无显示
外机容量拨码错误/跳线帽装错
压机过流开关检测的过流保护
1-32外主机板与子机通信故障
外机板与风机调速板的通信故障
(电流传感器没有接在对应的U或者V相上)E5
(防止外机环境温度变化过大引起传感器温漂过大)E5
(交鋶接触器没有吸合)E5
室外盘管2进口感温头故障
室外盘管2中间感温头故障
室外盘管2出口感温头故障
室外盘管进口感温头故障
室外盘管中间感溫头故障
室外盘管出口感温头故障
回油期间如果需要内机停风机时显示化霜,否则无显示
数码/变频排气感温包故障
数码/变频油温感温包故障
变频驱动部分到主控通讯故障

近年来云计算开源技术逐渐成為云计算发展的重要支撑和导向,改变了以往的信息技术进化模式引领软件技术标准的发展和创新,深刻影响着整个信息技术产业的发展格局为进一步探索我国云计算开源技术发展模式,加速...

格力GMV5/GMV5S直流变频多联机调试参数参栲值?系统参数请参阅下列数据:1、室外机参数:1.1、压缩机排气管温:系统压缩

网格力GMV5/GMV5S直流变频多联机调试参数参考值系统参数请参阅下列数据:

1.1、压缩机排气管温:系统压缩机主张功课时制冷正常排气管或壳顶温度在70~95 ℃之间,且比系统高压对应的饱满温度高10℃以上;

制热正常温度在65~80 ℃间且比系统高压对应的饱满温度高10℃以上。假定温度低于70℃可以思量是否为冷媒加多或者内机漏液?

1.2、化霜温度:系统制冷功课时,化霜温度1比系统高压值低5~11℃;

系统制热功课时,化霜温度1与系统低压值相差在2℃阁下

系统正常的高压值在20℃~55℃。按照情况温度的窜改和系統功课容量的窜改系统高压值要比情况温度高10℃~40℃,并且情况温度越高两者间的温差越小;

●情况温度在25~35℃制冷功课时,系统高压值在44~53℃之间;

●情况温度在-5~10℃制热功课时系统高压值在40~52℃之间。

●情况温度在25~35℃制冷功课时系统低压值在0~8℃之间;

●情况温度在-5~10℃制热功课时,系统低压值在-15~5℃之间(并且和室外情况温度差8-11℃)。

1.4、制热电子膨胀阀开度:

●制冷功课时制热电子膨胀阀始终保持480PLS;

●制热功课时,可調治的电子膨胀阀开度在120~480PLS窜改。

1.5、变频压缩机功课频率:

●变频压缩机1一般在20Hz~95Hz之间窜改

●变频压缩机2一般在30Hz~100Hz之间窜改

1.6、变频压缩机电流:

●按照差异的功课频率和负荷变频压缩机1相应电流在7A~25A之间窜改。变频压缩机2相应电流在7A~20A之间窜改

1.7、变频压缩机IPM模块温度:

●情况温度小于35℃時,IPM模块温度小于80℃最高温度不跨过95℃。

1.8、变频压缩机驱动母线电压:

●正常母线电压为电源电压的1.414倍比方:三相电源电压为390v,那么整鋶后的母线电压为:390v×1.414=551v。实测值与凭据以上核算要领得出的值纰谬在15v内均为正常

1.9、风机功课频率:

●按照系统压力调治,在0~65Hz之间调治功课

●按照情况温度的差异,制冷要领下同一室内机的进管温度要比出管温度低1℃~7℃; (收支管温差越小结果越好一般在7-12 ℃)

●制热要领下同一室內机进管温度要比出管温度低10℃~20℃。(假定室底细况温度偏低收支管温差可以在30℃)

报价小编认为从调试软件上监测到的内机和外机数量与實践数量一起,无通讯缺陷呈现