原标题:格力多联机维修调试参數参考~~

1.1、压缩机排气管温:系统压缩机启动运行时制冷正常排气管或壳顶温度在70~95 ℃之间,且比系统高压对应的饱和温度高10℃以上;实際的排气温度在80℃左右

制热正常温度在65~80 ℃间,且比系统高压对应的饱和温度高10℃以上如果温度低于70℃,可以考虑是否为冷媒加多或鍺内机漏液

1.2、化霜温度:系统制冷运行时,化霜温度1比系统高压值低5~11℃;

系统制热运行时化霜温度1与系统低压值相差在2℃左右。

系统囸常的高压值在20℃~55℃根据环境温度的变化和系统运行容量的变化,系统高压值要比环境温度高10℃~40℃而且环境温度越高,两者间的溫差越小;

环境温度在25~35℃制冷运行时系统高压值在44~53℃之间;

●环境温度在-5~10℃制热运行时,系统高压值在40~52℃之间

●环境温度在25~35℃制冷運行时,系统低压值在0~8℃之间;

●环境温度在-5~10℃制热运行时系统低压值在-15~5℃之间。(而且和室外环境温度差8-11℃)

1.4、外机电子膨胀阀开喥:

●制冷运行时,外机制热电子膨胀阀始终保持480PLS;

●制热运行时可调节的电子膨胀阀开度在120~480PLS变化。

制冷模式下开机内机EXV开度在70-480PLS之间調节;

制冷模式下开机内机EXV开度在40-480PLS之间调节;

1.5、变频压缩机运行频率:

变频压缩机1一般在20Hz~95Hz之间变化

变频压缩机2一般在30Hz~100Hz之间变化

1.6、变频壓缩机电流:

●根据不同的运行频率和负荷变频压缩机1相应电流在7A~25A之间变化。变频压缩机2相应电流在7A~20A之间变化

1.7、变频压缩机IPM模块溫度:

●环境温度小于35℃时,IPM模块温度小于80℃最高温度不超过95℃。

1.8、变频压缩机驱动母线电压:

●正常母线电压为电源电压的1.414倍例如:三楿电源电压为390v,那么整流后的母线电压为:390v×1.414=551v实测值与按照以上计算方法得出的值偏差在15v内均为正常。

1.9、风机运行频率:

●根据系统壓力调节在0~65Hz之间调节运行。

根据环境温度的不同制冷模式下同一室内机的进管温度要比出管温度低1℃~7℃; (进出管温差越小效果樾好,一般在7-12 ℃)

●制热模式下同一室内机进管温度要比出管温度低10℃~20℃(如果室内环境温度偏低,进出管温差可以在30

从调试软件上监测到的内机和外机数量与工程实际数量一致无通讯故障出现。