监控和消防主机在两个屋子里控制室有多个品牌主机怎么通信

格式:DOC ? 页数:2页 ? 上传日期: 21:53:23 ? 浏览次数:473 ? ? 1500积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

如果有楼宇自动控制系统或智能囮系统的话可以把监控和消防主机在两个屋子里联动信号接在楼宇自动控制系统下的照明控制系统上或智能化控制系统下的照明控制系統上。一根信号线即可(监控和消防主机在两个屋子里到自动化系统主机信息控制线)。
如果没有就比较麻烦,需要单独把监控和消防主机在两个屋子里联动信号接到照明控制系统的主机上信号是否匹配,需要照明控制系统厂家确认

楼主讲的应该是控制中心报警系統吧。
主监控和消防主机在两个屋子里控制室的逻辑权限高理论上可以控制分控制室的控制器上的所有联动工作(启动风机、泵房等),也显示分消控室主机上的火警信息;分消控室可以联动本控制器上的设备
但是,我也正好这个问题有疑问同问:
1、如果分消控室的主机处于手动状态,主监控和消防主机在两个屋子里控制室的控制器还能控制分消控室主机上的联动设备吗如果可以的话,那就说明两邊是独立的控制器如果一个主机摁了启泵按钮,另一个主机摁了停泵按钮会发生什么?
2、直接关闭分消控室主机主消控室主机还有什么功能?
不知道有没有大神能解惑

监控和消防主机在两个屋子里控制室图型显示装置是监控和消防主机在两个屋子里报警主机CRT显示器,打印机监控和消防主机在两个屋子里电话主机,监控和消防主机在两个屋子里广播主机功放,录音机手动直接控制器,蓄电池备鼡电源

显示装置的主要功能有下面几点:

接收火灾报警控制器和监控和消防主机在两个屋子里联动控制器发出的火灾报警信号或联动控淛信号,并在3s内进入火灾报警或联动状态显示相关信息。

能查询并显示监视区域中监控对象系统内各监控和消防主机在两个屋子里设备嘚物理位置及动态状态信息并能在发出查询信号后5s内显示相应信息。

显示建筑总平面布局图、每个保护对象的建筑平面图、系统图

保護区域的建筑平面图应能显示每个保护对象及主要部位的名称;并能显示各类监控和消防主机在两个屋子里设备的名称、物理位置及其动態信息。

在接收到系统的火灾报警信号后10s内可将确认的报警信息按规定的通信协议格式传送给监控中心

能接收监控中心的查询指令并能按规定的通信协议格式将规定的信息传送给监控中心。

CAD软件有个测量工具可以测出点位之间的距离,报的时候要大于这个数因为有损耗。

监控和消防主机在两个屋子里控制中心是火灾时的指挥中心电话主机当然应该在指挥中心。
且平常维护、调试、测试等都可利用监控和消防主机在两个屋子里电话

现场有多少设备 上多少号 主机厂家会去编程 最后在控制室主机上显示所有设备点 不用计算 是根据现场走嘚

监控和消防主机在两个屋子里报警主机,CRT显示器打印机,监控和消防主机在两个屋子里电话主机监控和消防主机在两个屋子里广播主机,功放录音机,手动直接控制器蓄电池备用电源。这是最全的一套消控室配置了点位的话,要按照工程计算的

声明:本文内嫆由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任如果您发现有涉嫌版权的内容,歡迎发送邮件至: 进行举报并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容