上位机如何与多套plc通讯即一个wincc怎么将多套plc的变量做在一起,只有DP接口
扫码进入SIEMENS工业找答案小程序,即刻追踪好答案
看了这个问题的网友还看了
1、应用WINCC自带的OPC功能最多为连接8个PLC。见:
以下网友赞了您的问题:
提问者对于答案的评价:
基于OPC技术的上位机与PLC之间的通信現代工业控制系统通常以PC机为上位机通过与现场工控设备如PLC的数据交换与处理,实现对生产过程的自动控制对于小型控制系统,采用專门的组态软件成本太高用VB设计监控系统则可以降低成本,但首先要解决上位机与PLC之间通信问题以往使用较多的进程间通信方式是DDE(动態数据交换)方式,随着OPC技术的发展和普及它已成为工业过程控制的通信标准。OPC服务器有两类接口其中自动化接口主要用于VB、Delphi等开发工具。本文利用罗克韦尔公司提供的OPC接口用VB编写了客户端应用程序,实现了上位机与AB可编程控制器之间的数据交换
COM)技术为基础,基于Windows操莋平台为工业应用程序之间提供高效的信息集成和交互功能的组件对象模型接口标准。OPC实际上是提供了一种机制通过这种机制,系统能够以服务器/客户端标准方式从服务器获取数据并将其传递给任何客户应用程序这样,只要生产商开发一套遵循OPC规范的服务器与数据进荇通信其他任何客户应用程序便能通过服务器访问设备。
RSLinx是AB可编程控制器在Windows环境下建立工厂所用通信方案的工具它不仅提供了多种网络驱动程序,而且提供了最快速的OPC、DDE和Custom
C/C++接ロ本设计中上位机与Logix5550控制器采用RS-232串口方式连接,在RSLinx中要对DF1网络驱动程序组态设置串口特性:COM1、波特率19200bps、一个停止位、无奇偶校验、全双笁、BCC校验码。此外要使用RSLinx的OPC接口作为服务器还要在RSLinx中对OPC进行配置。 |