【摘要】环网柜和开闭所是电力系统中的电源开关终端设备,在输电系统中起着重要的作用10 kV环网柜和开闭所作为供电系统中重要的线路节点,其可靠性可保证系统的稳定性。在我国的城乡电网中,10 kV供电系统是一个重要的中低压供电节点,其稳定性直接关系到电力企业的安全供电和电力系统的稳定运行随着社会經济的发展,全社会的用电量日益增长,供电系统的可靠性就显得越来越重要。10 kV环网柜和开闭所作为基础环网柜和开闭所,具有高效、简便的优勢,在城市中应用越来越广泛10 kV户外共箱式环网柜和开闭所绝缘性能良好,能很好地适应户外环境,同时运

产品与技术.供配用电 PRODUCT & TECHNOLOGY 丨电力系统」 10 kv環网柜和开闭所的常见问题分析及对策 文/吉林省电力有限公司辽源供电公司岳森 坏柜是电力系统中的电顔畀关終端设备,在电系统起重要嘚作用 坏柜作为供电系统中重要的线路点,真可荒性可保证系统的稳定性 在我国的城乡电网中,1 0 kV供电系统是一个重要的中低压供电节點其稳定性直接关系到电力企业的安全供电和电力系统的稳定运行。随着社会经济的发展全社会的用电量日益增长,供电系统的可靠性就显得越来越重要10 kVf,fi网柜作为基础环网柜和开闭所,具有高效、简便的优势在城市中应用越来越广泛。10 kV户外共箱式环网柜和开闭所绝緣性能良好能很好地适应户外坏境,同时运行隐定操作简便。为了充分了解环网柜和开闭所运行情况减少事故的发生,本文分析了環网柜和开闭所运行中存在的一些问题并提出了故障的预防以及检修措施。 环网柜和开闭所组成的环网结构 为了满足电能质量和供电系統的可靠性配电线路常采用小容量、多分段的坏网开坏运行方式。图1是配电线路采用的环网结构图 这种环网线路结构主要是在主副线環网结构基础上,通过高压分支箱代替环网柜和开闭所其中高压分支箱内带有开关设计。拥有主副环网结构的主要优点同时也减少了經济上的投资。 变电站1 副线 主线 ]线 主线 副线 变电站2 副线 此种线路的特点是主线自变电站出线沿着城市中的主干道与另一变电站出线联络;其中开关和高压分支箱设在路口处主线T接近线,分支箱各支线经过开关出线;架空线路中城市中的主.干道为主,而副线双回架设茬街道处通过副线单回路架设;所有的用户都接副线,在主线上不接任何用户其中包括配电变压器。 1可靠性 1)主线路沿线不接用户,吔不装断路器等设备所以不存在计划检修,线路本身故障率几乎为零 2)当其中一用户的用电设备出现故障时,则该副线线路保护动作副线会被隔离。变电站重合闸动作其他各个用户恢复供电。计划检修时只需断开副线断路器,这样当出现停电时,停电范围很小 3)这种结构,方便了线路间的互送互供使得一条线路的负荷可以较为方便地向另一条线路转移。 2.运行维护 1)断路器都集中在一起方便了运行维护,事故处理也避免了爬杆同时还可以大大地提高事故的处理速度,提高了运行的可靠性 2)断路器都集中在一起,加装遠方控制终端和电动操作机构于断路器上比较容易实现配网的自动化功能。 环网柜和开闭所的故障问题分析 1.电缆问题 进行设备安装时电缆接头的连接一直是一 图1主、副线带开关的环网结构 |田訶代.2014年第2期 个较为突出的问题。目前国内的进口共箱式环网柜和开闭所以及電缆连接器大多是欧式风格的设计电缆的结构通常是单芯电缆,易于安装、方便固定消除了电缆对套管的扭转力矩,对于套管终端装置贝占合性也有了保证降低了事故的发生率。但是国内的二芯电缆其结构与单芯电缆相比,安装复杂还会产生电缆的连接问题。 芯電缆固定的是电缆的外护套没有对单相进行可靠固定,一旦连接后受电源摆动以及电缆本身的重力等作用,单相的扭矩将很容易传输箌外护套安装三芯电缆过程中,常需要借助外力对电缆加以扭动对于环网中的电缆,其高度以及面积适用于单芯电缆受长度限制,對于安装核心阶段要求的精度较高必须采取强有力的措施加以调整,否则可能会出现套管破裂及其他故障 2,绝缘问题 在导电体和绝缘板之间若由于某些原因使得固定性不是很好,在多次开关操作后容易出现松动现象。线路操作时振动冲击会触发间歇性的放电,但故障问题未之能够及时发现在环网柜和开闭所内,各种设备均经过密封处理使得故障部位难

民乐10KV环网柜和开闭所故障指示器EKL4茬线监测产品结构

模块空中升级、极大提高项目管理效率可远程配置、升级模块技术人员无需亲临项目现场,就可对实现远程维护节渻人工成本,极大提升管理效率超高的接收灵敏度,达到惊人的-140dBmLoRa调制技术对信号进行独有的频谱扩宽处理接收灵敏度达到惊人的-140dBm,可應用在远距离传输及可靠性要求极高的场合安装示意图安装示意图。

民乐10KV环网柜和开闭所故障指示器EKL4在线监测产品技术参数

1.短路电流报警:≥160A误差±10%;出厂设定为800A短路延时20mS 2.接地电流报警:8A~2000A误差±10%出厂设定为10A,接地延时20mS 3.工作电源:CR123A锂电池3.0V(有效期不小于8年) 4.整机待机电流:≤5μA 5.自动复位时间:6h~48h(出厂整定为12h)

在白天模式中两面朝前的灯光以大的亮度闪烁指示永久性故障。而在夜间模式中这两个灯的亮度減弱以节约能量。在此模式下一套内置的灯光同时点亮整个指示器透明的壳体,能见度保证在距离指示器超过1000英寸处并适应360度全方位嘚角度。灯光闪烁的脉冲调节电路优化了亮度和电池的寿命产品易于安装,能快速帮助维修人员找到故障线路

民乐10KV环网柜和开闭所故障指示器EKL4在线监测产品的应用

EKL4面板型接地短路故障指示器是配套安装在配电网络系统中的环网开关、电缆分支箱、箱变上,用于指示相应電缆区段的短路和单相接地故障的一种实时监测装置

在技术措施上,还应加强网架改造提高设备质量,缩短检修时问有条件的地区鈳采取诺如带电作业,配网日动化等高新技术或果;在管理措施上应加大考核力量,提高停电计划的合理性退步推广状态检修,只有這样配电网的供电可靠性指标才会逐年提高。随着电力体制的不断改革和社会的不断进步配网供电可整性管理在供电企业中的地位越來越重要,供电可靠率指标是供电企业服务水平的重要指标已成为供电企业对外承诺的重要内容,同时也成为企业达标创的必达指标提高10kv配网供电可靠性,已经成为了各电力企业目前急需解决的问题鉴于此情况,可靠性措施进行了相关的探讨配电网供电可整性的提高需要加强可鉴性管理工作,建立一套有效的管理制唯无电可靠性的管理机构

民乐10KV环网柜和开闭所故障指示器EKL4在线监测产品基本原理

3. 1 短蕗故障检测

短路故障和接地故障是电力配网系统中常发生的故障问题,远传型故障指示器在这两种类型的故障检测中都有重要作用3. 2 接地故障检测接地故障发生频率较高,其故障排查也具有较高难度目前多数配电网络的中性点没有采用直接接地方式,

短路故障以检测线路楿电流越限作为判断依据均通过读数仪表上的指示灯显示。读数仪表安装在配电柜的前面板上按地或短路传感器安装在电缆上,传感器与读数仪表通过光纤连接面板上的接地指示灯亮,表明发生单相接地故障;面板上的短路指示灯亮表明发生了相间短路故障或相间接地短路故障。产品特点:适应范围:安装在环网柜和开闭所、分支箱、箱式变电站的面板上

民乐10KV环网柜和开闭所故障指示器EKL4在线监测產品的生产厂家

上海昌西电力设备有限公司是一家专注于高低压电气产品研发、生产、销售为一体的规模型企业。专业生产6-35KV线路故障指示器高低压开关柜,高压环网柜和开闭所高压开闭所,箱式变电站冷缩电缆附件,热缩电缆附件欧美式电缆插拔头,电缆分支箱嫃空断路器,氧化锌避雷器跌落式熔断器,跌落式避雷器计数器,电力计量箱等产品

无处不在的电,无处不在的连接感知层:统┅终端标准,推动跨专业数据同源采集实现配电侧、用电侧采集监控深度覆盖,提升终端智能化和边缘计算水平网络层:推进电力无线專网和终端通信建设增强带宽,实现深度全覆盖满足新 兴 业务发展需要平台层:实现超大规模终端统一物联管理,深化全业务统一数據中心建设推广“国网云”平台建设和应用。

我不是学电的查了好多资料,對这两个名词有了些概念不知道对不对:开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用为了方便配线、降低线损,没有变电功能环网柜和开闭所:相当于低压的派接箱,派接高压用我现在有点不明白,开闭所和环网柜和开闭所到底是什么关系开闭所内有无環网柜和开闭所?环网柜和开闭所只能派接高压我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进小区内7个变电站从变电站再到各楼层配电室。那么环网柜和开闭所是用在变电站的吗可是他给各配电室送的不是低压吗?

我不是学电的查了好多资料,对这两个名词有了些概念不知道对不对:

开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用为了方便配线、降低线损,没有变电功能

:相当于低压的派接箱,派接高压用

我现在有点不明白,开闭所和环网柜和开闭所到底是什么关系开闭所内有无环网柜和开闭所?环网柜和开闭所只能派接高压

我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进

那么环网柜和开闭所是用在变电站的吗?可是他给各配电室送的不是低压吗

下面这段话是刚刚在网易上看到的,多少有点了解就是说,现在环网柜和开闭所与很相似

那环网柜和开闭所可不可以替代开闭站内的开关柜?

本贴得筑龙币:1 [ 系统自动:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0

[广告.定制] 请您参与筑龙论坛风云人物评选!!!

看来很多朋友的年龄不夶环网柜和开闭所最初作为环网连接用的,这是环网柜和开闭所得名的原因正因为是环网的用途,所以它只需要分合额定电流短路電流的分断并不用到它(不明白的请再仔细考虑)。所以环网柜和开闭所只要用负荷开关就可以了并不要熔断器(早期环网柜和开闭所嘚基本型号确实只有一个空气负荷开关)。

简单可靠;当加上熔断器后,就可对一般高压负荷提供一个廉价的解决方案因此环网柜和開闭所在设计之初就有另一个带熔断器的方案(当时厂家作环网柜和开闭所认证时就是提供这两种方案的型式试验报告的)。

由于现时环網柜和开闭所用在馈电的方案远比用在环网的方案多所以大家都忘了它名称的来由了。其实它与普通

最大区别是主开关用负荷开关还是斷路器这在以前是差别很大的(想想空气负荷关与小油断路器的差别)。但随着现时负荷开关与断路器的外形及性能越来越接近环网櫃和开闭所与普通高压开关柜就越相象了。因此现时很多人把两者混乱了实际上还是以负荷开关与断路器作区分标准。不过现时听说有廠家已在环网柜和开闭所内装断路器了!