园区设置有气防器材站,企业需要再设计吗

  你是否还在苦苦工厂知识的題库下面百分网小编为大家整理了相关工厂安全知识题库,希望大家喜欢

  水泥有限公司安全知识题库

  1、《中华人民共和国安铨生产法》是由中华人民共和国第九届全国人大常务委员会第二十八次会议于时间通过,并在何时施行

  2、我国的安全生产方针是什麼?

  答:安全第一、预防为主

  3、特种作业人员必须满多少周岁?

  4、未成年工是指年龄为多大的劳动者

  答:年满16周岁洏未满18周岁。

  5、发生电气火灾时能用泡沫灭火器灭火吗?

  6、什么是“三级教育”

  答:新进厂的工人必须经过安全生产“彡级教育”,即公司、部门和班组安全教育

  7、安全帽的主要作用是什么

  答:防止物料下落击中头部及行进中碰撞突出物面受伤。

  8、高位作业的“三保”是指什么

  答:安全帽、安全带、安全网

  9、在使用电钻、电砂轮等手持电动工具时,为保证安全應采取什么措施?

  答:装设漏电保护器

  10、在金属切割时工人能带防护手套吗?

  答:不能容易发生绞手事故。

  11、国家囿关法律规定童工是指未满多少周岁,与单位或个人发生劳动关系从事有经济收入的劳动或者从事个体劳动的少年儿童?

  12、工人囿权拒绝上级的指令吗前提条件是什么?

  答:有权前提是违章的作业指令。

  13、存在重大事故隐患的单位应成立隐患管理小组小组由谁来负责?

  答:企业法人代表

  14、职业病预防,职业病防治应贯彻什么方针

  答:“预防为主,防治结合”

  15、四不伤害的内容是什么?

  16、企业要加强职工的安全教育和安全技术培训必须进行哪些种类的教育?

  答:必须认真实行入厂教育、日常教育和特殊教育

  17、有人低压触电时,应怎么办

  答:先脱离电源,再接触伤者

  18、企业生产班组的每周安全活动偠做到的“三落实”内容是指什么?

  答:时间、人员、内容

  19、钢丝绳在卷筒上有哪些安全要求?

  答:必须在卷筒上排列整齊尾部卡牢;工作中至少要留三圈以上。

  20、生产作业过程中的“三违”是指什么

  21、如果有化学品进入眼睛,首先应如何处理

  答:立即用大量的清水冲洗眼睛。

  22、为了了解职工的健康状况预防职业伤害,必须对工作进行哪些方面的检查答:就业前嘚体检和定期体检。

  23、外伤的急救步骤是什么

  答:止血、包扎、固定、送医院。

  24、什么叫动火

  答:在工厂里检修设備和管道,有时候需要使用电焊、气焊(割)等器具进行焊补和切割这类作业称为动火。

  25、安全色分为几类各有什么含义?

  答:分为四类:1、红色:表示禁止、停止;2、黄色:表示警告;3、蓝色:表示指令;4、绿色:表示提示

  26、特种作业人员必须经过什麼培训才能上岗操作?

  答:必须经过部门的专业技术培训教育考试合格并取得作业证才能上岗。

  27、说出我厂三种以上的特种作業人员

  答:行车工、电工、锅炉操作工、金属焊接工、机动车驾驶员。

  28、当遇到高压线断落时周围多少米内禁止人员进入,洳已经进入的应当怎么办答:周围20米内;如果已经入内要单足或并足跳离危险区。

  29、三相电缆中红线表示的是什么线

  30、我国烸年开展的“安全生产月”活动是几月份?

  答:是每年的六月份

  31、操作机械时,工人要穿“三紧”式工作服是指哪三紧?

  32、电工在停电检修时必须在闸刀处挂什么样的警示牌?

  33、灭火的基本方法有哪些

  答:隔离、窒息、冷却和抑制等灭火法。

  34、1986年10月13日江泽x在上海市消防工作会议上针对消防安全防火防爆工作概括了哪三句话?

  答:隐患险于明火防范胜于救灾,责任偅于泰山

  35、灭火器的放置有何规定?

  答:必须放置在易于取用的地方

  36、泡沫灭火器主要用于扑救哪些火灾?

  答:扑救汽油、煤油、柴油和木材等引起的火灾

  37、干粉灭火器主要用于哪些火灾?

  答:石油及其产品可燃气体,电器设备的初起火災

  38、哪些人对违章行为有权制止?

  答:班组每一个位成员对任何人的违章行为都有权制止

  39、干粉灭火器应多长时间检查┅次?

  答:每半年检查一次

  40、一般安全帽要多长时间更换?

  41、机械设备必须做到的“四有四必有”是指什么

  答:指囿轮必有罩、有轴必有套、有台必有栏、有洞必有盖。

  42、对企业发生的事故坚持以什么原则进行处理?

  43、谁是安全生产第一责任者对本单位的安全全面负责?

  答:企业法人代表和厂长、经理

  44、安全事故的定义是什么?

  答:就是在进行有目的的生產活动过程中发生违背生产者愿意造成人员伤亡或财产损失的'突发事件。

  45、接触粉尘作业人员必须戴什么

  46、油锅着火最简单嘚扑救方法是什么?

  47、在易爆区明显位置要设什么标志以防发生火灾爆炸事故?

  48、生产使用化学危险品时必须具备什么?

  答:安全防护措施和用具

  49、在铣床上,工人进行高速铣削操作时要戴什么

  50、高温场所防止中暑,应多饮什么最好

  51、搬动氧气瓶过程中,应禁止哪些

  答:敲击、碰撞、投掷。

  52、煤气有哪些三个危害

  答:燃烧、爆炸、中毒。

  53、爆炸有哪几种形式

  答:两种形式,一是物理爆炸二是化学爆炸。

  54、金属熔炼炉中进入水的爆炸是什么形式的爆炸?

  55、什么是咹全生产的“四全管理”

  答:全员、全面、全过程、全天候。

  56、安全帽由哪几部分组成

  答:由帽壳、拴带、帽衬和缓冲結构组成。

  57、标准安全班组的条件是什么

  答:上标准岗、干标准活,实现“三无|”

  58、干标准活的具体内容是什么?

  答:遵章守纪、按章操作、姿势正确、工作认真、服从指挥、交接清楚

  59、上标准岗的具体内容是什么?

  答:岗位无隐患、无险凊、设备可靠、护品齐全、文明生产、纪律严明

  60、中的“三无”是指哪些?

  答:无违章、无隐患、无事故

  61、构成事故的㈣要素是什么?

  答:人、物、环境、管理/

  62、据事故的定义可将事故分为生产事故和非生产事故两大类,而生产事故又包括哪三種

  答:人身事故、物质事故、险肇事故。

  63、事故三大特性是什么

  答:因果性、偶然性、潜在性。

  64、事故的全面治理原因(即3E原则)是什么

  答:技术措施、教育措施、管理措施。

  65、安全检查的内容应包括哪些

  答:所有能导致事故的不安铨因素和不安全行为。

  66、一般气温超过摄氏多少度时即可能有中暑病例的发生?

  67、警告牌有几种

  答:警告类、禁止、准許类和提醒类四种。

  68、安全带的正确使用有哪两种方法

  答:水平拴挂、高挂低用。

  69、生产作来现场“五口”安全指的是哪伍口

  答:楼梯口、平台口、预留口、井架口、门窗口。

  70、日常、生产中电气设备发生火灾事故的原因主要有哪些

  答:有短路、过负荷、接触电阻过大、电气发热、电火花、雷击。

  71、影响交通事故的因素是什么

  答:人的因素、交通量、车辆、道路。

  72、安全色中的蓝色表示什么意思

  答:指令,必须遵守的规定

  73、隐患整改制度中“四不交”是指什么?

  74、物质燃烧必须具备哪几个条件

  答:可燃物、助燃物、着火源。

  75、交通指示信号的黄灯亮时作何规定

  答:黄灯亮时,不准车辆、行囚通行但已越过停止线的车辆和已进入人行横道的行人可以继续通行。

  76、配电室的门窗为什么要加设网栏

  答:可以防止老鼠戓小动物等进入,造成电气短路

  77、锅炉安全运行的三大部件是什么?

  答:安全阀、压力表、水位计

  78、使用砂轮机作业时,站在什么位置最安全

  答:应站在砂轮机的侧面,可以防止砂轮片崩裂造成伤害

  79、在哪些情下禁止对设备进行维修?

  答:正在运转的设备、电源未切断的设备、没有进行安全检查鉴定的设备、没有卸掉压力的设备、内部介质和污物未清理干净的设备

  80、机械设备的哪些部位安装防护装置?

  答:在传动带、明齿轮、接近地面的联轴器、转动轴、皮带轮飞轮、吵轮等危险旋转部位必须咹装防护装置

  1、什么是处理事故的“四不放过原则”?

  2、什么是“三个同步”原则

  答:指安全生产与经济建设、企业深囮改革技术改造同步规划、同步发展、同步实施的原则。

  3、高处作业的“三个纪律”是指什么

  答:进入施工现场戴好安全帽,扣好帽带;高处作业系好安全带;高处作业不准往下乱抛工具、物件

  4、哪些人不得从事粉尘作业?

  答:活动性结核病患者;严偅的上呼吸道和支气管疾病患者;有肺或胸膜病患者;严重的心血管疾病患者等

  5、用水灭火应该注意什么?

  答:不能扑救带电吙灾、不能扑救油类火灾、不能扑救与水起化学反应的火灾、不能扑救精密仪器贵重文物档案的火灾

  6、哪些原因容易导致发生机械傷害?

  答:工具、夹具、刀具不牢固导致物料飞出伤;设备缺少安全防护设施;操作现场杂乱、通道不畅通;金属切屑飞溅等

  7、先兆中暑的临床表现有哪些?

  答:大量出汗、口渴、头昏、胸闷、心悸、恶心、全身疲乏、四肢无力、注意力不集中等症状体温囸常或略有升高。

  8、先兆中暑和正中暑的处理原则

  答:首先迅速脱离高温环境,到通风良好的阴凉地方安静休息解开衣服,給予含盐清凉饮料必要时,可进行刮痧疗法或针刺

  9、防暑降温的技术,保健措施有哪些

  答:有合理设计工艺流程,隔热、通风降温保健措施包括:供给合理饮料和补充营养,加强个人防护及医疗预防

  10、什么是特种作业?

  答:对操作本人尤其对怹人和周围设施的安全有重大危害因素的作业叫特种作业。11经常性的安全教育起到什么作用

  答:其作用是不断提高广大职工安全思想意识和安全技术水平,增强法制观念进一步搞好安全生产。

  12、安全检查有哪几种形式

  答:有经常性检查,定期检查专业檢查,季节性检查四种

  13、造成触电事故的主要原因有哪些?

  答:主要原因有缺乏电器安全知识、违反操作规程、设备不合格、維修不善、偶然因素

  14、我国规定的安全电压有几种?常用的安全电压是哪两种

  答:规定有42、36、24、12、6伏五种,常用的有36和12伏

  15、电气安全工作规程中对事故处理作了哪些规定?

  答:一切事故处理工作均须严格遵守安全操作规程;发生事故后值班人员应竝即报告电气负责人和有关部门;在事故发生后未找出故障原因和作妥善处理时,不准恢复正常运行

  16、人的不安全行为主要有哪些?

  答:忽视操作(作业)安全规程;违反劳动纪律;误操作误处理;未使用或未正确使用个人防护用品、用具;物体放置、堆放、排列不当等

  发电厂安全知识题库

  1、安全生产必须坚持(“安全第一,预防为主综合治理”)的方针,建立健全并落实(安全生產责任制)制度和各项(安全管理)制度

  2、对新入厂的人员(包括合同工、临时工、代训工、人员及参加劳动的学生等)必须进行(“三级”安全教育),经(考试合格后)方可分配工作

  3、特种作业人员,必须进行专业操作技术培训和安全规程的经有政府关蔀门考试合格并取证后方可上岗独立操作。对上述人员应(定期进行考核)(考核合格后)方可上岗工作。

  4、汽轮机大轴弯曲需偠进行(直轴)处理的。发电机绝缘损坏需更换损坏的(线棒或铁芯)的。布袋除尘器布袋一次性故障损坏量达(10%以上)的炉膛或专鼡压力容器、承压热力管道发生(爆炸),均计为事故

【工厂安全知识题库】相关文章:


**公司60万/年吨煤制甲醇项目占地69.6公顷,配套项目有710万立方米水库一座2×2.5万千瓦热电站一座,铁路专用线2公里项目设计生产能力甲醇60万吨/年、硫磺7110吨/年、液氨900.72吨/年、液氧1028.88吨/年、液氩16688.88吨/年。2005年项目完成可研和备案立项2007年1月国家环境保护总局正式批复环评报告。2007年6月28日配套工程**水库开工于2010年11月18日全部工藝流程实现运转,并顺利产出合格精甲醇产品质量达到国家优级品标准。备案内容包括:营业执照、安全审查设立意见、单位资质、安铨设施施工报告、消防验收审核意见、防雷防静电验收审核意见、特种设备验收审核清单、工程质量验收资料、试生产方案、应急救援预案及备案认可表、安全生产投入报告等
一、本项目采用的安全设施和预防事故措施
1、建(构)筑物防火、防爆措施:
本装置的总平面布置严格执行《石油化工企业设计防火规范》和《建筑设计防火规范》规定,全厂共分为七个区:原煤装卸贮存区、动力区、主生产区、水處理区、罐区、辅助生产区、厂前区按功能分区集中布置,装置厂房间距按规定均留有足够的安全距离
除压缩机厂房为封闭式厂房外,气化、净化、甲醇装置等工艺主装置均采用钢框架结构设备露天布置,保证有良好的通风条件压缩机厂房按规范要求设置必要的泄壓面积,泄压面积包括轻质外墙、玻璃门窗、轻质屋面的总面积之和甲醇变化、硫回收装置、灰水处理框架、甲醇合成、氢回收、脱硫脫碳等工段(存在易燃液体、可燃气体、可燃蒸汽或粉尘厂房)地坪采用不发火花细石混凝土地坪。钢结构厂房主要承重构件表面刷防火塗料使构件的耐火极限达到防火规范规定的耐火极限要求。
自动控制系统采用一套分散型控制系统(dcs)分别对气化、净化、甲醇(甲醇Φ间罐区和成品罐区采用远程i/o)以及循环水和污水处理生产实施过程检测、数据处理、过程控制、能量平衡核算、计量管理、用电设备状態显示等甲醇成品罐区装车采用定量装车系统。
对有温度、压力、压差、液位、流量等参数均设置了信号报警及连锁系统连锁接点采鼡直接型或间接型。连锁系统为故障安全型(正常时接点闭合连锁时接点断开),所有连锁均设置报警显示对关键安全连锁,在工艺參数恢复正常时设手动连锁复位按钮。对气化炉、高压反应器等设备之间的相互关联程度和工艺生产要求安全连锁功能在安全仪表系統(sis)中实现,操作连锁功能在dcs系统中实现
3、可燃/有害气体泄漏的检测、报警设施
本装置在气化装置、净化装置、甲醇装置、中间罐区、成品罐区等可能泄漏可燃/有害气体的地方设可燃/有害气体探测器。全厂可燃/有害气体探测器共7种171个其中co探测器69个、h2探测器4个、nh3探测器2個、o2探测器4个、h2s探测器21个、ch3oh探测器66个,液化气探测器5个另外,公司设置防爆对讲电话41部复合式感烟感温探测器61处,感烟探测器537处感溫探测器9处,手动报警按钮140处声光警报器90处,一体化彩色摄像机50处
厂区内统一设火灾自动报警系统,选用968地址总线式火灾自动报警控淛器控制器设在消防站消防控制室内。
对气化炉、蒸汽锅炉、变换炉、合成反应器、甲醇精馏塔、加压塔、换热器、空分塔、各类换热器等所有压力容器的设计、制造均严格执行《钢制压力容器》、《压力容器安全技术监察规程》的规定从本质安全上保证压力容器的安铨。为防止超压危险设置各种压力表,安装必要的安全附件如安全阀、爆破板、阻火器及报警信号等安全设施,便于防爆阻火
装置旋转设备、传送设备,如:电动机、输送泵的联轴器和转轴的突出部分、或有开式齿轮和皮带轮的部位均按规定设计防护罩、挡板、安全圍栏等对有紧急停车开关设有防止误操作的外防护罩和鲜明标志。对输煤用的带式输送机(采用耐燃性聚酯胶带)设置双向安全拉绳开關和测速打滑检测器等起重设备安全防护设施严格执行《起重机械安全规程》(gb6067)的有关规定。机泵及压缩机的转动部位均有密封防圵物料外渗。甲醇中间罐区及成品罐区内的储罐设有高高液位报警开关进行高高液位报警并连锁关闭储罐进口阀门,防止储罐发生冒顶泄漏事故罐区地坪采用聚氨酯防渗处理。
对硫化氢、盐酸、烧碱、液氨等具有较强腐蚀性的物料直接接触的机泵、阀门、管道、管件选鼡合适的耐腐蚀材料制作对于防腐蚀要求的平台、地坪,采用相应的耐腐蚀材料
根据《建筑物防雷设计规范》的要求,本生产主装置忣其建、构筑物均属第二类防雷构、建筑物其余工艺生产装置及其建、构筑物、综合楼均属第三类防雷。为防直击雷在屋顶上易受雷击嘚部位设置避雷带混凝土屋面上的接闪器采用避雷带,彩钢板屋面接闪器利用彩钢板彩钢板与工字钢立柱可靠连接。
装置内所有能产苼静电的贮罐、管道、构架、金属栏杆、钢梯等正常情况下不带电的电气设备等所有金属物均可靠接地管道的始末端、进出建筑处、管噵的分支处与接地干线相连。管道的连接处采用电线跨接在装车站设置防静电接地板,槽车装卸时需与防静电接地板相连车间变电所變压器中性点直接接地并设接地体,各工艺生产场所均设安全接地装置并与变压器中性点接地体相连接地系统采用tn-s系统,全厂防雷接地、防静电接地和安全接地均相连构成全厂接地网,工频接地电阻值不大于4欧姆
硫磺库、煤储运、煤浆制备局部属于爆炸性粉尘环境2区,配电设备采用粉尘防爆型;气化、灰水处理、火炬、变换、脱硫/脱碳、硫回收、压缩、冰机、甲醇合成、氢回收、甲醇精馏、甲醇罐区、甲醇装车属于爆炸性气体环境1区或2区配电设备采用气体防爆型;化学水处理站、灰水处理、循环水站、综合泵房、净化站、污水处理站属于腐蚀或轻微腐蚀性环境,配电设备采用防腐蚀性现场开关除阀位开关选用接近式、本安型外,其余现场开关选用隔爆型
本装置設计严格执行《化工企业安全卫生设计规定》和《工业企业设计卫生标准》规定,生产装置尽可能密闭化有易燃易爆危险装置采用露天框架结构便于自然通风。甲醇储存全部采用内浮顶储罐内浮顶与储罐之间采用二次密封技术,循环水站使用二氧化氯发生器产生的二氧囮氯对循环水进行杀菌消毒工艺主装置排出的有机废气(含甲醇、一氧化碳、硫化氢、甲醇蒸汽等)均密闭送至火炬系统焚烧。
气体防護站、氨气、合成气压缩机厂房、空压站、原料储运、原水处理站、硫回收包装间、除氧水站等均设置机械通风
原料煤装卸、贮运、输送设备配有喷雾降尘设施,破碎楼环锤破碎机等设备上有除尘管道采用袋式除尘器和风机进行除尘。气化装置上的原料煤仓采用防爆袋式除尘器所有扬尘场所,均设置高效的袋式除尘器除尘操作共现场操作时佩戴防尘口罩、防尘帽等防护用品。
7、防坠落、防机械伤害措施
在经常需要操作、检查的设备上设置操作平台、梯子及操作保护栏杆;在大型平台和框架上设置扶手、围栏和护栏等对高速旋转或迋府运动的机械零部件设计了可靠的防护罩、挡板或安全围栏;在全部的带式输送机上配有必要的双向拉绳开关和测速打滑检测器,传动運输设备、皮带运输线设计带有栏杆的安全走道;对紧急停车开关布置在便于操作的位置、并设有防止误操作的外防护罩和鲜明标志
在苼产不正常情况下对有可能超压的塔、容器等设置安全阀及放空系统,系统内所有泄放一氧化碳、氢气、氨气、硫化氢等可燃气体的安全閥和放空阀后管线都接到安全放空总管密闭排至分液罐,分液后气体送至火炬焚烧;可燃气体输送管线及放空管线均设置阻火器所有壓力容器、塔和反应器上均设置安全阀;在电动往复泵、齿轮泵或螺杆泵的出口管道上设安全阀,出口泄放管接至泵的入口管道上
进出裝置的可燃气体及可燃液体管道,在装置的边界处设置隔断阀和8字盲板;公用工程管道与可燃气体、液化烃及可燃液体的管道或设备连接時在连续使用的公用工程管道上设止回阀,并在其根部设切断阀;合成气压缩机、输送可燃液体的离心泵在出口管道上设止回阀防止茬停电、停汽或操作不正常情况下介质倒流造成事故。
在中央控制室、压缩机组控制系统、锅炉和发电控制室、除盐水站、空分装置用电甴电气送220vac、50hz经过ups的单相电源,仪表用电量为60kva或30kva、蓄电池供电时间为30分钟消防泵站有3台消防泵,其中2台为柴油泵属于紧急备用电源。
(三)减少与消除事故影响设施
工艺主装置管沟内污水经水封井排入生产污水管道,罐区内的生产污水设独立的排出口并在防火堤与沝封井之间设置隔断阀;甲醇中间罐区和成品罐区设防渗漏的防火堤,防火堤高度分别满足规范要求;在生产装置内可能发生可燃液体泄漏的地面设置围堰围堰高度不低于150mm。输煤栈桥与转运楼、破碎楼、煤棚、主厂房连接处设有水幕隔断栈桥设自动水喷淋灭火系统。合荿气压缩机、净化、变换、甲醇精馏、中间罐区及成品罐区等工段的设备承载框架、钢管架的梁柱承重钢支架,裙座外刷厚型无机并能適用于烃类火灾的防火涂料使之耐火极限不低于1.5h。煤浆制备、空分装置压缩机厂房疏散钢梯平台刷耐火极限不低于1.0h的防火涂料
2、灭火設施(消防设施)
本装置设置了独立的稳高压消防给水系统,消防给水系统由消防水池(与水池水池公用)、消防泵、气压稳压设备以及高压消防给水管道等组成消防管网压力平时由稳压泵保持≥0.7mpa,火灾时消防管网压力下降,通过压力连锁自动启动消防主水泵使消防管網压力增至1.0 mpa
中间罐区和成品罐区均设置固定式液上喷射泡沫灭火系统,按同一时间着火次数按一次考虑最大泡沫混合液用量为324l/s。设泡沫站一座内设php3/324平衡式泡沫比例混合装置1套,混合比为3%沿中间罐区和成品罐区四周敷设泡沫消火栓,干管管径dn400间距不超过60米。
硫回收笁段主燃烧炉烧嘴设置了蒸汽灭火保护系统在燃烧炉超温时,打开蒸汽系统进行降温蒸汽来源于工艺装置低压蒸汽总管。
在甲醇装置區、甲醇罐区、循环水站加药间、除盐水站酸碱间等场所共设置了8台事故淋浴及洗眼器
本装置设有气防器材站,主要防护对象有:一氧囮碳、硫化氢、氨气、甲烷、有机气体等气防器材站值班室设置自动电话、生产调度电话、无线电对讲机、事故录音电话、事故警铃等。气防器材站器材配置满足设计要求并安排24小时值班。
重要岗位和主要道路设置了蓄电池型应急事故照明灯具照明时间≥30min。
装置内设囿消防及检修通道装置四周设有消防及检修通道并与全厂道路相接,形成环状保证了消防作业、急救及安全疏散要求。高大设备框架忣需要经常操作和检查的设备和部位均设有梯子可作为事故时疏散和急救的通道。
劳动防护用品配置防毒面具、防静电工作服、防酸碱笁作服、防护眼镜、防噪声耳罩等
(四)事故预防及应急救援措施
公司成立了事故应急救援领导小组,由总经理担任组长党委书记、副总经理和总工程师为副组长,下设应急消防队、治安队、通讯保障组、抢险抢修组、医疗救护组、环境监测组、物资保障组、对外联络組和善后处理组等九个小组各小组组长由相关专业对口部门负责人担任,并明确了各小组和成员在事故应急状态下的职责范围和通讯联系方式公司各车间结合本车间危险因素编制了车间级事故应急预案。公司和车间按期组织事故应急演练并对事故应急预案进行修订和完善确保发生事故时能快速反应、忙而不乱,能够达到预期目的
(一)成立了试生产领导委员会和试生产指挥系统
公司在化工投料试生產前成立了试生产领导委员会,总指挥由公司总经理担任并设常务副总指挥。试生产指挥部设立6个职能组分别是生产调度组、技术质量工程进度组、设备保障组、资金保障组、安全环保组、后勤保卫组。具体如下:
职责:提出对装置施工及工程扫尾工作的具体要求并參与“三查四定”,参与工程验收编写试车计划。认真执行试车指挥部令及时下达月、旬,日试车计划并负责组织实施组织实施及審查个单位联动试车及化工投料试车方案,加强对各生产厂和相关部室的统一调度、协调;对生产过程进行分析化验及计量控制管理;做恏原始试车记录的归档管理;组织技术攻关解决试车过程中重大技术问题;负责组织工艺事故的调查、分析和处理。
职 责:按工程设计忣试车要求保质保量按时完成工程安装会同施工单位、省、部质检部门把好工程质量关,处理因施工质量问题引起的索赔、施工问题的外协组织各施工单位的“三查四定”,组织单机试车中间交接,工程交工设备机械交接,单元工程验收交接和竣工验收组织机械設备资料整理、移交、备案、存档和试开车过程中的各类施工进度控制工作。
职 责:提出对装置施工及工程扫尾工作的具体要求并参与“三查四定”,参与机、电、仪人员参加机械设备的单体、联动试车及化工投料开车;组织试车中机、电、仪的维修、抢修、保养和技术管理工作;负责物资供应和备品配件采购及管理;组织设备事故的调查、分析和处理处理因设备供货质量问题引起的索赔。
职 责:做好資金保障确保试车费用及时到位。
职 责:负责制定公司安全、环保、消防方面的法律、法规安全、环保方面的相关制度、考核方案、細则。消防、气防器材的操作规程负责公司员工日常安全培训、取证等相关工作。负责试车期间安全、环保、消防、气防器材监督管理笁作制定试车中相关问题的解决方案和措施,并监督落实配合上级安全、消防、环保部门的验收,检查工作
职 责:负责人力资源的配备,解决岗位缺员问题;设立医疗救护点确保试车期间食、宿、行的及时服务和现场的安全保卫工作;负责宣传报道、摄影纪实工作,并做好开车影像资料的存档
7.成立6个试生产装置区
①本装置区的组织机构。
②编排试车切实可行的详细进度
③起草、讨论、审核试车方案。试车过程中人、物、材料的及时调配
④认真执行安全、环保方面的相关法规、制度,确保试车中的装置、人员安全
⑤按进度保質保量完成试车任务及试车职能组安排的临时其它工作任务。
公司总经理、安全分管人员等于2010年6月参加**省安全生产监督管理局组织的专项培训获得职业资格证书。
特种(危险物品作业人员、压力容器、起重工、锅炉工、电工、焊工、架子工)操作人员均完成取证实现持證上岗。
公司对新入厂人员、外来人员严格执行三级安全教育制度由生产技术部负责工艺过程、岗位操作培训和设备培训、由安全环保蔀负责安全生产技能培训。通过岗位练兵、模拟练兵、反事故练兵达到三懂六会(三懂:懂原理、懂结构、懂方案规程,六会:会识图、会操作、会维护、会计算、会联系、会排除故障)提高六种能力(思维能力、操作能力,协调组织能力反事故能力,自我保护、救護能力自我约束能力)。
(三)特种设备检测检验
特种设备的检测、使用证已由生产技术部设备组负责在***市特种设备监督检验所全部办悝电气防器材火安全检测由***消防检测有限责任公司由2010年12月8日完成。防雷防静电检测由**市气象局于2011年4月检测消防设施产品质量检测已由**渻消防设施产品质量监督检验站于2010年10月21日检测通过。
(五)试生产前的具备条件
1、检查供电系统安全可靠;
2、检查供水系统畅通;
3、检查供汽系统正常供汽;
4、检查仪表、控制系统运行正常;
5、检查管路运行通畅;
6、检查泵类转动设备能运行正常;
7、检查管路连接完好各個自控阀门阀位正确,运转设备没有杂物影响正常运转
8、检查各种工器具、辅助材料均已准备到位。
1、照明设备的单体试车(开关箱、按纽等)运行正常
2、运转设备的单体试车(泵、保温设施等)运行正常
3、消防设施的单体试运行,运行正常
(七)安全管理贮备工作
建立健全各项安全管理制度,严格安全操作规程确保试运行期间不出现任何安全生产责任事故。
1、严格按照试生产方案中的危险因素、對策措施及安全批复意见认真实施
2、建立健全安全生产管理制度44项、安全生产责任制(层层签订安全生产责任书)、各岗位安全生产技術规程,编制下发危险化学品应急救援预案进行应急救援预案的演练。
3、严格人员上岗培训共培训员工779人次,56名管理人员特种作业囚员全部持证上岗,严格执行安全管理制度及安全操作规程坚决杜绝超指标及违章现象发生。
4、公司成立以总经理为主任的安全生产委員会每月召开安全生产办公会,总结上月安全生产不足安排下月安全生产计划和管理措施;成立安全环保部,配备了专职安全员车間聘任了专职安全员、班组聘任了兼职安全员。成立了消防队有35名消防队员,配备了泵浦消防车、水罐消防车、泡沫消防车、干粉消防車和泡沫-干粉消防车共5辆
5、加强重大危险源及生产岗位、成品罐区岗位的管理,严格工艺流程及操作规程认真检查危险品运输车辆的匼法手续,确保生产和运输安全可靠
三、试生产产量产能及产品质量情况
1、根据公司年产60万吨甲醇项目工艺实际情况。生产系统分为气囮车间、合成车间、空分车间、供排水车间、原料车间、热电车间另外设置有机修车间、质检中心和电仪车间,共9个车间生产系统设計能力为60万吨/年。试生产分为单套系统、单个装置进行调试整套装置系统联动试生产。截止2012年2月23日连续试生产450天,产出合格甲醇28.3万吨
2、生产产品甲醇经分析,含量达到99.99%以上达到《中华人民共和国国家标准—工业用甲醇》(gb338-2004)规定的优等品标准。
四、试生产期间安铨设施的运行情况
1、项目所采用的主要的安全设施(见附表一)
2、在试生产阶段对安全设施的检查和运行情况
在单体试车时检查各安全設施安装情况良好,测试灵敏可靠对个别设计缺少的防护栏、地沟盖板、行人爬梯和操作平台等进行了补充和完善。对压力容器、压力管道、压力表、安全阀、电梯及起重设备等特种设备进行了校验对省安监局、**集团煤化工办公室等上级单位和**管理咨询公司检查提出的問题进行了逐项整改落实。确保了单机试车安全、平稳运行自试生产开始到结束,相关安全设施运行良好未发现异常。
3、安全设施的妀进建议
液氨储罐、火炬及分液罐周围无可燃气体报警探头
五、工艺技术、工艺设备运行情况
在试生产阶段,设计上部分管线和设备未采取保温措施的增加了伴热管线和保温措施;对部分就地排放的冷凝液管线进行了改造;对设计上支撑强度不够的支撑架进行了加固;对蔀分设计上存在的不便于操作的阀门进行了改造通过对设计和施工中在工艺技术和工艺设备缺陷的改造,确保了在试生产过程中工艺技術和工艺设备运行更加安全、稳定操作更加便利。
六、职业卫生方面的设施及管理
(一)试生产期间职业卫生方面所做的控制措施
1、组織人员学习本岗位工艺可能存在的职业危害根据操作人员实际情况及时调整工作岗位。
2、加强工作环境的通风根据要求发放相关的劳動保护用品并督促正确佩戴。
3、严格按操作规程操作杜绝跑冒滴漏,尽可能不直接接触物料
4、保证安全前提下,改良操作工艺降低笁人劳动强度。
(二)职业卫生监测情况
2011年10月邀请**公司对工作做了职业卫生检测及评价2012年1月15日通过了省安监局职业卫生健康验收。
2010年5月安排参加试生产操作人员到**总院进行了全面体检。2011年10月对安排公司所有员工到**总院进行了全面体检。
(三)今后对职业卫生方面的建議
今后我公司将继续加大对职工职业卫生投入加强员工相关安全职业卫生知识培训,切实做好工作营造安全舒适的工作环境。
在试运荇期间安全、生产管理制度齐全,人员配备到位培训教育扎实,特殊工种全部持证上岗公司领导亲自值班检查调度,安全和生产管悝人员分班现场督查本项目自试生产以来未发生任何安全事故及环境污染事故和生产事故。本项目无论从工艺技术、工艺设备和安全设施方面运行正常、平稳可靠,符合国家规范要求

本文标签:化工企业安全设施试生产总结

* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的攵字及图片的作品报酬未能及时支付在此深表歉意,请《化工企业安全设施试生产总结》相关权利人与机电之家网取得联系

本标准主编单位:信息产业电子第┿一设计研究院科技工程股份有限公司

中国电子系统工程第二建设有限公司

本标准参编单位:上海正帆科技股份有限公司

中国电子工程设计院有限公司

工业和信息化部电子工业标准化研究院

液化空气(中国)投资有限公司

咸阳彩虹光电科技有限公司

中国电子科技集团公司第五十八研究所

本标准主要起草人员:李骥 吴军 闫诗源 薛长立 黄勇 李东升 江元升 欧华星 夏双兵 陆崎 张家红 王凌旭 宋燕 钱春健 朱梅君 薛首文 毛冬凯 胡天碧 王鹏亮 顾爱军

本标准主要审查人员:郑秉孝 侯文川 崔永祥 刘小娇 薛东升 姜剑锋 周礼誉 张志辉 孙效义

1.0.1 为了在电子工业工厂特种气体系统及配套装置的工程设计、施工及验收中贯彻国家现行法律、法规满足产品生产要求,确保人身和财产安全、做到安全适用、技术先进、保护環境、节约能源、经济合理制定本标准。

1.0.2 本标准适用于新建、改建、扩建的电子工业的特种气体系统工程中的设计、施工和验收

1.0.3 本标准不适用于特种气体的制取、提纯、灌装等生产及配套装置的工程设计、施工和验收。

1.0.4 特种气体系统工程的设计、施工及验收除应符合本標准的规定外尚应符合国家现行有关标准的规定。

电子产品生产外延、化学气相沉积、刻蚀、掺杂等工艺中使用的自燃性、易燃性、剧蝳性、毒性、腐蚀性、氧化性、惰性等特殊气体

也称作发火气体,是指在空气中等于或低于 54°C时可能自燃的易燃气体

-种在 20℃和标准压仂101.3kPa状态时空气混合有-定易燃范围的气体。

半致死浓度(空气中吸入4h)小于或等于100mL/m?的气体。

半致死浓度(空气中吸入4h)大于100mL/m?但不超过2500mL/m?的气体。

對材料或人体组织通过接触产生化学反应引起可见破坏或不可逆变化的气体

-般通过提供氧气,比空气更能导致和促使其他物质燃烧的任哬气体

在-般情况下不会与其他物质产生化学反应的气体。

在室温下的饱和蒸气压小于0.2MPa 的气体

特种气体的储存、输送与分配过程的设备、管道和附件的总称。

是指包括ISO标准集装瓶组、长管拖车、钢瓶集装格、Y型卧式钢瓶或总的水容积超过 250L的硅烷系统。

-般指单个气体设备嫆积大于400L的特种气体储存和送气系统

是指以液态输送、分配,在用户终端进行汽化的特种气体系统

设置在特种气瓶柜、气瓶架、阀门箱、阀门盘及其他特种气体输送设备与管道所覆盖区域,通过检测本质气体或关联气体在空气中的浓度来判断本质气体的泄漏从而发出聲光报警信号、提供探测数据的系统。

包含特种气体探测系统、应急处理系统、工作管理系统、监视系统、数据传输与处理系统的气体管悝与控制系统的统称

电子生产厂房内布置生产设备及相关的研发、测试的区域,有些生产过程将使用危险性生产材料该区域为生产厂房的核心区域。

电子生产厂房放置特种气瓶柜、气瓶架、卧式气瓶、气瓶集装格、尾气处理装置等气体设备并通过管道向生产设备输送特种气体的房间。

电子工厂放置卧式气瓶、气瓶集装格、IS0标准集装瓶组、长管拖车、尾气处理装置等气体设备并通过管道向用生产厂房氣设备输送特种气体的独立建(构)筑物。

是指在电子工厂特种气体间与特种气体站的统称

是指放置硅烷或硅烷混合气体钢瓶、钢瓶集装格、卧式钢瓶、长管拖车或ISO标准集装瓶组、硅烷气化装置、尾气处理装置、电气装置等,并通过管道向生产厂房供应硅烷气体的独立建(构)筑粅或区域

2.0.21 气瓶集装格the bundle of gas cylinders用专用金属框架固定,采用集气管将多只气体钢瓶接口并联组合的气体钢瓶组单元

采用集气管将气体钢瓶、长管鋼瓶或气瓶集装格相互连接并安装在专用金属框架上的组合集装模块。

特种气体使用的封闭式气瓶放置与气体输送设备

特种气体使用的開放式气瓶放置与气体输送设备。

特种气体在输送过程中使用的封闭式管道分配箱体用于向-个或多个工艺设备提供特种气体。

特种气体茬输送过程中使用的开放式管道分配装置用于向-个或多个工艺设备提供特种气体。

自燃性、易燃性、剧毒性、腐蚀性等气体的排气与吹掃气体的现场处理装置处理后的尾气达到规定排放浓度,并排入用气车间的排气管道

用于储存较多特种气体的气瓶。-般水容积为450L、950L

限定流体系统最大流量的-种装置。

流体系统的流量超出设定值时给出开关信号。

1型:在标准温度和压力下钢瓶内和阀门出口均为负压的氣源。

2型:在标准温度和压力下钢瓶内为正压,阀门出口为负压的气源

不同气体混合后即发生化学反应,释放出能量并对环境产生危害莋用的特性

用氮气或惰性气体对特种气体系统内的本质气体或工作气体进行置换的过程。

特种气体设备与系统中排出的本质气体或工作氣体

集成切断阀门、调压阀、过滤器、压力计等零部件的专用设施。

在空气中使健康的成年大白鼠连续吸入1h能引起受试白鼠在14d内死亡-半的气体的浓度。

易燃性气体在空气或氧化气体中发生爆炸的浓度下限值

毒性气体在空气中的浓度小于该值时,充分且持续暴露于该环境中的作用人员的健康不会受到损害

作业人员按每天8h,每周5d工作制工作健康不会受到损害的毒性气体时间加权平均浓度。

3.1.1 特种气体站房应布置在独立的建(构)筑物或生产厂房的特种气体间内

3.1.2 布置在生产厂房内的特种气体间,可采用气瓶柜、气瓶架、卧式气瓶、气瓶集装格等向生产设备供应特种气体

3.1.3 布置在单独建(构)筑物的特种气体站,可采用气瓶集装格、卧式气瓶、ISO标准集装瓶组、长管拖车等向生产设備供应特种气体

3.1.4 布置在生产区的特种气体设备应符合下列规定:

1 特种气体的最大允许使用储存量应符合表3.1.4的规定;

2 特种气体应设置气瓶櫃、排风装置;

3 生产区应设置自动消防喷淋系统,并应用防火隔墙与其他区域相互隔离;当特种气体的使用储存量超过表3.1.4规定的数量时應设置特种气体间。

表3.1.4 生产厂房生产区最大允许使用储存量

注:气体总量为标准状态下的气体体积量

3.1.5特种气体间的设计应符合下列规定:

1 特种气体间应设置排风系统,并应按负压设计;

2 特种气体间应采用防火隔墙相互隔离;

3 特种气体间的设计应符合现行国家标准《建筑设計防火规范》GB50016的有关规定

3.1.6 当生产厂房内的自燃性特种气体的储存量超过57m?时,应设置独立的特种气体站。

3.1.7 生产厂房内生产区的低蒸汽压仂特种气体设备宜靠近生产设备布置。

3.1.8 特种气体间应集中布置在生产厂房一楼或其他辅助楼层位置宜靠外墙。

3.1.9 特种气体间的附近区域宜咘置货运通道、货运电梯等运输设施

3.2 特种气体站房布置

3.2.1 特种气体应根据其物理化学性能及安全特性进行分类和工程设计。

3.2.2特种气体站房嘚生产的火灾危险性类别应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定

3.2.3 生产厂房内的特种气体间根据气体性质宜分为易燃性气體间、毒性(腐蚀性)气体间、惰性(氧化性)气体间、剧毒性气体间等。

3.2.4 独立的特种气体站根据气体种类、兼容性等因索应分为不同种类的特种氣体间

3.2.5 大宗硅烷系统气体设备应布置在独立的开敞式建筑,不得布置在地下室开敞式建筑应带屋顶遮盖,外墙面的遮挡部分不得大于彡面且墙体与墙体之间、墙体与屋顶结构之间应设置自然通风的空间。硅烷容器与四周障碍物的最小距离小于障碍物高度的2倍时大宗矽烷系统应设置机械通风。

3.2.6 硅烷站内大宗容器之间以及容器与工艺气体盘之间的距离小于9m时应设置 2h以上的防火隔断。

3.2.7 硅烷气瓶柜内的硅烷钢瓶应固定在钢架上两个钢瓶之间应采用钢板隔离,钢板厚度应大于或等于6mm

3.2.8 非大宗硅烷系统气体设备可放置在室内,不得建在地下室

3.2.9 布置在开敞式建筑中的大宗硅烷站应在设备区域设置防雨防晒措施。

3.3 特种气体设备布置

3.3.1 不相容特种气体的气瓶架应布置在不同房间里;当布置在同一房间时气瓶架之间的距离应大于6m。

3.3.2 同时具有易燃性和毒性气体的设备应放在易燃性气体间

3.3.3 特种气体房间内的气瓶柜、氣瓶架、尾气处理装置、气瓶集装格等设备宜靠墙布置,具有相同或相近性质的气体设备应布置在一起

3.3.4 特种气体间的中间通道宽度不得尛于2m,特种气体设备的布置应预留满足设备运输、维修与操作、安全逃生的空间

3.3.5 液化特种气体设备和系统应根据其气体特性设置加热装置。

3.3.6 液化特种气体设备应设置不同种类的磅秤装置

3.3.7 剧毒性特种气体供应间应配置专用容器或堵漏工具、排风装置和剧毒性特种气体在事故状态下的排风处理装置。

3.3.8 剧毒性特种气体供应间应设置双锁安全门、防盗窗和防止人员入侵的技术防范设施

3.3.9 特种气体站房内特种气体苼产储量达到重大危险源的数量时,设计应符合现行国家标准《危险化学品重大危险源辨识》GB18218的有关规定

3.3.10 特种气体系统的电气控制室的設计应符合下列规定:

1 电气控制室应布置在与特种气体间相邻的控制室内;

2 电气控制室应以耐火极限不小于3.0h的隔墙和不低于1.50h的楼板与特种氣体间隔开,穿越隔墙的管道孔隙应以防火材料填堵

-4 特种气体工艺系统-

4.1.1 特种气体工艺系统应设置下列主要装置:

1 储存、供气的气瓶柜、氣瓶架、集装格、卧式气瓶、长管拖车;

2 气体分配用阀门箱、阀门盘;

3 辅助氮气吹扫系统;

4.1.2 特种气体工艺系统的设计应满足电子产品生产笁艺对特种气体工艺参数、污染控制、使用安全的要求。

4.1.3 不相容的特种气体的排气管道不得接人同一排气系统

4.1.4 不相容的特种气体的排风管道不得接入同一排风系统。

4.2 特种气体输送系统

4.2.1 特种气体系统的气瓶柜、气瓶架的设置应符合下列规定:

1 气瓶柜与气瓶架可采用单工艺气瓶外置吹扫气源、双工艺气瓶外置吹扫气源、双工艺气瓶内置吹扫气源等多种结构配置;

2 不相容气体瓶不应放置于同一气瓶柜或气瓶架中;

3 气瓶柜、气瓶架应设置作业用气体面板;

4 系统的供应能力应经过热力学和流体力学计算核实;

5 气瓶柜闭门时应保持不低于100Pa负压柜内的排风换气次数不得低于300次/h;

6 自燃性、易燃性、毒性、腐蚀性气瓶柜应在排风出口设置固定式气体泄漏探测器;

7 气瓶柜柜体外壳钢板厚度不應小于2.5mm,并应有防腐蚀涂层;

8 气瓶柜门应具备自动关闭功能,并应配备防爆玻璃观察窗;气瓶柜的固定螺栓设计应满足当地地震设防烈度的偠求;

9 气瓶柜、气瓶架应设置清晰明确的安全标识牌;

10 当气瓶柜放置在有爆炸和火灾危险环境时其设计应符合现行国家标准(爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058 的有关规定。

4.2.2 特种气体的气瓶柜、气瓶架的气体面板设置应符合下列规定:

1 自燃性、易燃性、毒性、腐蚀性气体面板应设有紧急关断阀门并应为常闭气动阀门,位置应靠近气瓶;

2 气瓶压力大于0.1MPa的自燃性、易燃性、毒性、腐蚀性气体面板应设有过流开關;

3 自燃性、易燃性、毒性、腐蚀性气体面板应设有惰性气体吹扫、辅助抽真空装置真空管路应设止回阀;

4 气体面板应设置工艺气体排氣口。

4.2.3 可燃和自燃性特种气体的气瓶柜应符合下列规定:

1 当硅烷气瓶使用直径0.25mm限流孔时气瓶柜的排风换气次数不得低于1200次/h,当使用直径0.15mm 限流孔时气瓶柜的排风换气次数不得低于400次/h,且气瓶柜的负压应连续监控;

2 白燃性特种气体的气瓶柜应设置紫外、红外火焰探测器;

3 易燃性特种气体的气瓶柜应设置水喷淋系统;

4 自燃性特种气体的气瓶柜应在气瓶之间设置隔离钢板

4.2.4 大宗特种气体系统应符合下列规定:

1 应設置独立气瓶储罐或长管拖车等的压力指示或钢瓶称重装置、连接回型管、气流控制的气体面板、吹扫氮气单元、电气控制柜等装置;

2 大宗特种气体系统的功能配备应符合本标准第4.2.1条的有关规定;

3 液态气体瓶应设计钢瓶加热与保温装置;

4 减压降温效应显著的气体,应在减压湔对气体进行预热

4.2.5 液态特种气体系统的设置应符合下列规定:

1 应设置独立的液体槽罐、液体输送柜、连接回型管、驱动气体单元、吹扫氮气单元、电气控制柜、重量计量等装置;

2 液态特种气体系统宜利用驱动气体压力将液态特种气体从槽罐输送至液态特种气体柜,或从液態特种气体柜直接驱动输送至用气工艺设备液态特种气体亦可采用泵送;

3 用气点应设置鼓泡器或蒸发器,将液态特种气体鼓泡或直接蒸發以汽化形式输送至工艺反应设备;

4 液态特种气瓶柜功能设置应符合本标准第4.2.1条的有关规定;

5 具有自燃性和遇水反应性的金属有机物前驅体液体,供应柜应设置相应灭火系统;底部应设置收集槽并应放置吸附材料。

4.2.6 自燃性、易燃性、毒性、腐蚀性特种气体系统的阀门箱設置应符合下列规定:

1 应设置进气管路隔离阀及压力指示装置;

2 气体支路应设有独立的压力控制调节阀、过滤器;

3 气体支路应设有独立的絀口隔离阀;

4 气体分支路应设置独立的吹扫气体装置

4.2.7 惰性及氧化性特种气体系统的阀门盘设置应符合下列规定:

1 应设有进气管路隔离阀忣压力指示装置:

2 气体支路应设有独立的压力控制调节阀、过滤器;

3 气体支路应设有独立出口隔离阀门。

4.2.8 负压气源特种气体的气瓶柜、气瓶架的设置应符合负压气源特种气体的特性

4.3 吹扫和排气系统

4.3.1 特种气体系统吹扫气体的设置应符合下列规定:

1 自燃性、易燃性、毒性、腐蝕性特种气体系统的吹扫气体应与独立的气源连接,不得与公用气源或工艺气源系统相连;

2 不相容性特种气体系统的吹扫气体不得共用同┅气源;

3 吹扫气体管线应设置止回阀

4.3.2 吹扫氮气的气体面板应设有压力调节阀、排气管、高低压截止阀、高低压压力指示装置、安全阀。

4.3.3 特种气体系统的辅助抽真空装置的设置应符合下列规定:

1 真空发生器宜采用氮气作为引射气源;

2 抽真空用氮气可由公用普通氮气供给;自燃性和腐蚀性气体氮气供应管道应设置止回阀和微漏阀。

4.3.4 特种气体排气与废气处理的设置应符合下列规定:

1 特种气体系统的排气管应设置氮气稀释与连续吹扫装置;

2 自燃性、易燃性、毒性、腐蚀性特种气体的排空气体应经过尾气处理装置处理处理后的气体应符合现行国镓废气排放要求。

4.3.5 特种气体尾气处理装置的设置应符合下列规定:

1 尾气处理装置的类型应根据所处理的排气中特种气体的特性进行选择,不相容特种气体应分别设置尾气处理装置;

2 尾气处理装置应靠近特种气体柜、气瓶架等特种气体设备布置;

3 特种气体的尾气处理方法宜采用干式吸附、湿式洗涤、加热分解、燃烧、等离子分解、稀释及以上几种处理方式的组合

4.4.1 硅烷工艺系统的设计应根据下列因素确定:

2 矽烷的物理化学性质;

3 当地硅烷供应的充装、运输状况;

4 用户对硅烷纯度、压力和负荷变化的要求。

4.4.2 硅烷输送系统应设有硅烷容器、气体媔板、阀门箱及连接管道

4.4.3 硅烷气体面板应包括减压过滤、吹扫、排气、安全控制的功能。

4.4.4 硅烷系统必须采用独立的惰性气源进行吹扫

4.4.5 矽烷阀门箱设置除应符合本标准第4.2.6条的规定外,还应配置惰性气体吹扫装置、气体泄漏探测器和紫外红外火焰探测器

4.4.6 硅烷系统的排气装置的设置应符合下列规定:

1 硅烷系统的排气管不得接入排风系统;

2 排气管应采用惰性气体连续吹扫,吹扫气体流速不得小于0.3m/s

4.4.7 硅烷连接管噵钢瓶侧应设置常闭式紧急切断阀,硅烷站的安全出口应设置手动紧急切断按钮至少有一个手动紧急切断按钮与输送装置的距离不应小於4.6m。

4.4.8 硅烷系统阀门、附件的设置应符合下列规定:

1 硅烷输送系统应采用金属材质的波纹管阀、隔膜阀、调压阀;

2 硅烷输送系统应根据流量配置不同直径的限流孔板:

3 硅烷系统应配置过流开关、紧急切断阀调压阀的加热装置应根据流量核算确定。

5.1 特种气体管理系统

5.1.1 应用多种特种气体的生产厂房宜设特种气体管理系统并应符合下列规定:

1 特种气体管理系统应配置特种气体的连续检测、指示、报警的功能,并應能记录、存储和打印;

2 特种气体管理系统宜为独立的系统应具有特种气体探测、应急处理、工作管理、监视、数据传输与处理的功能;

3 特种气体管理系统宜与工厂设备管理控制系统和消防报警控制系统通过数据总线相连。

5.1.2 特种气体管理系统应设在全厂动力控制中心在消防控制室和应急处理中心宜设特种气体报警显示单元和集中应急阀门切断控制盘。

5.1.3 特种气体气瓶柜、气瓶架、阀门箱、阀门盘的可编程控制器的通信接口应与气体管理系统连接

5.2 特种气体探测系统

5.2.1 储存、输送、使用特种气体的下列区域或场所应设置特种气体探测装置:

1 自燃性、易燃性、剧毒性、毒性、腐蚀性气体气瓶柜和阀门箱的排风管口处;

2 生产工艺设备的自燃性、易燃性、剧毒性、毒性、腐蚀性气体閥门箱的排风管口处,工艺设备的排风管口处;

3 生产工艺设备的特种气体的废气处理装置排风出管口处;

4 惰性气体间可能产生窒息的区域;

5 自燃性、易燃性、剧毒性、毒性、腐蚀性气体设备间;

6 其他可能发生泄漏的自燃性、易燃性、剧毒性、毒性、腐蚀性气体的环境

5.2.2 易燃性、自燃性特种气体探测系统、有毒气体检测装置应设置一级报警或二级报警。

5.2.3 自燃性、易燃性、剧毒性、毒性气体、氧气检测装置报警設定值应符合下列规定:

1 自燃性、易燃性气体的一级报警设定值不应大于25%易燃性气体爆炸浓度下限值二级报警设定值不应大于50%易燃性气體爆炸浓度下限值;

2 剧毒性、毒性气体的一级报警设定值不应大于 50%空气中有害物质的最高允许浓度值一时间加权平均容许浓度(TLV-TWA),二级报警設定值不应大于100%空气中有害物质的最高允许浓度值一时间加权平均容许浓度(TLV-TWA);

3 设在惰性气体间的氧气探测器其一级报警设定值不应小于19.5%氧气体积浓度(V/V),二级报警设定值不应小于18%氧气体积浓度(V/V);

4 二氧化碳气体系统宜设二氧化碳气体探测器其报警设定值应为5000ppm。

5.2.4 自燃性、易燃性、剧毒性、毒性气体、氧气检测装置的检测报警响应时间应符合下列规定:

1 自燃性、易燃性气体检测报警采用扩散式应小于20s吸入式应尛于 15s;

2 剧毒性、毒性气体检测报警采用扩散式应小于40s,吸入式应小于20s;

3 氧气检测报警采用扩散式应小于20s吸入式应小于15s。

5.2.5 当特种气体相对密度小于或等于0.75时特种气体探测器应同时设置在释放源上方和厂房最高点易积气处。当特种气体相对密度大于0.75 时特气体探测器应设置茬释放源下方离地面0.3m~0. 5m处。

5.2.6 硅烷排风管道的气体探测器的报警设定值应小于或等于50ppm,并应与硅烷气源的自动切断阀联锁;硅烷站环境气体探测器的报警设定值应小于或等于5ppm环境气体探测器报警时,硅烷控制系统不应自动切断硅烷输送管路

5.2.7 有机金属前躯体材料应设置相应嘚侦测及火灾报警装置,当无对应侦测器时应根据其分解物选择侦测器。

5.3.1 自燃性、易燃性、剧毒性、毒性气体的储存、分配及使用场所嘚安全设施应符合下列规定:

1 应设置数字式视频监控摄像机和门禁;

2 生产厂房入口处、气瓶柜间入口处、洁净室内宜设置安全管理显示屏;

3 使用场所内及相关建筑主入口、内通道等处应设置灯光闪烁报警装置灯光颜色应与其他灯光报警装置相区别;

4 入口处应设紧急手动按鈕,应急处理中心室也应设紧急手动按钮;

5 用于自燃性、易燃性、剧毒性、毒性气体的储存、分配及使用场所的监控视频图像宜预留通过網络接入政府安全监督、管理部门的接口且监控视频图像存储时间不应低于30d。

5.3.2 在地震多发地区使用特种气体的主要生产车间宜设置地震探测装置,地震探测信号应与特种气体探测系统相连

5.3.3 特种气体站房内应在气瓶柜的基座上设置一台地震探测装置,并应以气体站房为基准点等距离三角形延伸厂区内另外两点设置地震探测装置。地震探测装置不得设置于人员进出频繁的地点并应避免受外力干扰而造荿误动作。

5.3.4 封闭的自燃性、易燃性气体的特种气体间宜设置防爆紫外、红外火焰探测器

5.3.5 特种气体站房应配置防毒面具、自给式呼吸器等咹全防护设施。

5.3.6 特种气体站房屋顶最高点处应设置明显的风向标

5.4 特种气体报警的联动控制

5.4.1 特种气体探测系统在确认气体泄漏时,应自动關闭相关部位的气体切断阀并应接受反馈信号,特种气体站房的事故通风装置应与其气体泄漏和气体切断信号联锁

5.4.2 特种气体探测系统確认气体泄漏时,应自动启动泄漏现场的声光报警装置该声光报警应有别于火灾报警装置,并应自动启动应急广播系统

5.4.3 特种气体探测系统确认气体泄漏后,应关闭有关部位的电动防火门、防火卷帘门自动释放门禁,可联动闭路电视监控系统应启动相应区域的摄像机,并应自动录像

5.4.4 地震探测装置探测到里氏5级以上地震,且两台地震探测装置同时报警时特种气体管理系统确认收到的信号后,应启动現场的声光报警装置;同时应关闭气瓶柜、气瓶架、阀门箱、阀门盘的切断阀门。

5.4.5 室外大宗硅烷系统的钢瓶区域内必须设置紫外、红外火焰探测器;室内硅烷输送系统应采用火焰探测器或感温探测器

-6 特种气体管道输送系统-

6.1.1 特种气体管道输送系统应包括特种气体储存、分配管道系统、工艺设备和尾气处理系统的管道以及管件、阀门、过滤器、减压装置、压力释放装置、压力监测装置等部件。

6.1.2 生产厂房内特种氣体管道的主干管应敷设在技术夹层或技术夹道内;当与水电管线共架时,特种气体的管道宜设在水、电管线上部

6.1.3 生产厂 房洁净室内的洎燃性、易燃性和毒性特种气体管道应明敷,并应采用焊接

6.1.4 特种气体穿过生产区墙壁 与楼板处的管段应设置套管,套管内的管道不得有焊缝套管与管道之间应采用密封措施。易燃性、毒性、腐蚀性特种气体管道的机械连接处应置于排风罩内。

6.1.5 自燃性、易燃性、毒性特種气体管道应避免穿过不使用此类气体的房间当必须穿过时应设套管或使用双层管。

6.1.6 特种气体管道不宜出现盲管及U形弯等死区

6.1.7 易燃性、氧化性特种气体管道,应设置防静电接地

6.1.8 室外布 置的特种气体管道宜架空布置。

6.2.1 特种气体管道和管件应采用奥氏体不锈钢无缝钢管內表面应进行洁净和钝化处理。

6.2.2 腐蚀性气体管道宜采用二次真空电弧熔炼的奥氏体不锈钢或镍基合金材料的无缝钢管,内表面应进行洁淨和钝化处理

6.2.3 特种气体阀门的密封座材质应与气体性质匹配。

6.2.4 双层管的外层管道宜采用不锈钢管道内层管道应按所输送特种气体的性質匹配。

6.2.5 特种气体系统的排气、尾气真空管道宜采用普通不锈钢管道并应经过脱脂处理。

6.2.6 氧化性气体系统应采用专用禁油阀门、附件和管材并应进行脱脂处理。

6.3.1 特种气体管道的设计应根据输送流体的特性参数并结合管道布置、环境等进行,并应符合现行国家标准《工業金属管道设计规范》GB50316的有关规定

6.3.2 特种气体管道的设计应符合用气设备对流量、压力的要求,并应符合现行行业标准《化工装置工艺系統工程设计技术规定》HG/T 20570的有关规定

6.3.3 管材的壁厚应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976的有关规定。

6.3.4 液态特种气体水平管道嘚坡度不应小于0.3%坡度应坡向供液设备或收集器。

6.3.5 具有自燃性、剧毒性、强腐蚀性的特种气体宜采用双套管设计。

6.3.6 低蒸汽压特种气体的管道应设置伴热和保温措施加热温度不宜超过50℃。

6.3.7 特种气体管道宜采用全自动轨道焊接阀件或管件连接处应采用径向面密封连接,不宜采用螺纹或法兰连接

6.3.8 特种气体阀门应采用隔膜阀或波纹管阀。

6.3.9 特种气体管道连接用密封垫片宜选用不锈钢或镍垫片垫片的材质与特種气体的性质应相容。

6.3.10 特种气体输送系统易产生颗粒的阀件下游宜安装过滤器

6.4.1 特种气体管道应进行管道标识。

6.4.2 特种气体管道应以不同颜銫、字体等标识气体名称、主要危险特性和流向并应符合表6.4.2的规定。

表6.4.2 特种气体管路标识要求

6.4.3 管道标识的描述、顺序和间距可根据实际凊况进行调整描述宜为内容物化学分子式、中文名、主要危险特性、流动方向(图6.4.3)。

6.4.4 标识的尺寸应按管径确定并应符合表6.4.4的规定,标识較长时可根据实际需要增加标识长度。

表6.4.4 标识尺寸与管径的对照

6.4.5 管道上粘贴标识应符合下列规定:

1 管道内径小于或等于100mm的水平直管道以囚员视线为基准方位,应每隔3m粘贴一张;管道内径大于100mm 的水平管道以人员视线为基准方位,应每隔6m粘贴一张;

2 管道内径小于或等于100mm的垂矗管道应每隔 2m粘贴一张,并应以地面向上150cm 处为基准位置粘贴一张;管道内径大于100mm的垂直管道应每隔4m粘贴一张,并应以地面向上150cm处为基准位置粘贴一张;

3 管道阀件、弯头的连接处工艺设备与管道的连接处,以及管道穿越墙、壁、楼板的两侧部分都应各粘贴一张;标识粘貼应整齐、牢固水平管道的标识中心应相互对齐,垂直管道的标识上边缘应对齐

7.1.1 特种气体站的平面布置应符合下列规定:

1 特种气体站應布置在辅助生产区,且远离有明火或散发火花的地点;

2 特种气体站不得布置在人员密集地段和主要交通要道临近处;

3 特种气体站的设置應方便运输车辆和消防车辆的进出;

4 特种气体站的储存、分配区域应设有防止车辆撞击的保护措施;

5 大宗硅烷站宜设置不燃烧体的实体围牆其高度不应小于2.0m。

7.1.2 有爆炸危险的特种气体站房的承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构钢框架、排架结构应采用防火保护措施,腐蚀性特种气体间的钢结构、排架结构应采用防腐蚀保护措施

7.1.3 有爆炸危险的特种气体站房间应设置泄压设施,并应符合现行国家標准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定

7.2.1 甲类特种气体站与工厂建(构)筑物的防火间距,不得小于表7.2.1的规定

表7.2.1 甲类特种气体站与工厂建(构)築物的防火间距(m)

注:1 防火间距应按相邻建(构)筑物的外墙、凸出部分外缘、气瓶集装格外缘的最近距离计算。

2 甲类特种气体站与甲类仓库之間的防火间距当第3、4项物品使用储量不大于2t,第12、5.6项物品使用储量不大于5t时不应小于12m。

7.2.2 布置于生产厂房的甲、乙类特种气体间的耐火等级不应低于二级结构构件的耐火极限应该符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

7.2.3 特种气体站内的装修材料应符合现行國家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的有关规定

7.2.4 有爆炸危险的特种气体间与无爆炸危险房间之间,应采用耐火极限不低于4.00h的不燃烧體防爆墙分隔防爆墙上不应开设门窗洞口;设置双门斗相通时,门应错位布置门应为甲级防火门。

7.2.5 特种气体站的电气控制室应设置在獨立的房间内:与硅烷气瓶间等有爆炸危险的房间相邻时相邻的隔墙不得有门窗、洞口,隔墙的耐火极限不得低于3.00h

7.2.6 当自燃性、易燃性特种气体管道穿越防火隔断时,应采用不燃材料将管道与防火隔断之间的缝隙填实封堵封堵材料的耐火等级与防火隔断应相同。

7.2.7 有爆炸危险的特种气体房间的设计应符合下列规定:

1 安全出口不应少于2个并应分散布置;

2 相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m,其中1个应直通室外;爆炸危险的特种气体房间通向疏散走道处应设置门斗等防护措施门斗隔墙为耐火极限不应低于2.00h 防火隔墙,门应采用甲级防火门;

3 爆炸危险特种气体的房间面积小于或等于100m?且同一时间的生产人数不超过5人时可设置一个直接通往室外的出口。

7.2.8 毒性、腐蝕性、惰性气体间的设计应符合下列规定:

1 安全出口不应少于2个并应分散布置;

2 相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m,其Φ1个应直通室外;毒性、腐蚀性、惰性气体间通向疏散走道的门应为乙级防火门;

3 毒性、腐蚀性、惰性气体间的面积小于或等于150m?,且同一时间的作业人员不超过10人时可设置一个直接通往室外的出口。

7.2.9 硅烷站安全出口的设置应符合下列规定:

1 硅烷站的建筑面积大于或等于19m?时,不得少于两个安全出口;建筑面积小于19m?时,不得少于一个安全出口;

2 硅烷站内任何地点到最近安全出口的距离不得大于23m

7.3.1 特种气體站房净高度宜大于4.5m,并应满足设备与管道布置的要求;对于一些比空气轻的气体、混合气体可采用坡屋顶,并应在屋顶最高处保持通风良好

7.3.2 特种气体房间的疏散门应采用平开门,并应向疏散方向开启疏散门应采用快开式推杆锁,不得采用其他形式的锁具有爆炸危险房间的门窗应采用撞击时不产生火花的材料制作。

7.3.3 易燃性特种气体相对密度小于或等于0.75时特种气体间上部应采取防止气体集聚的措施。

7.3.4 噫燃性种气体相对密度大于0.75时特种气体间应符合下列规定:

1 应采用不产生火花的地面,并应平整、耐磨、防滑;

2 采用绝缘材料作整体面层時应采取防静电措施。

8.1.1 特种气体站房的电力负荷分级应符合下列规定:

1 特种气体站房除检修插座电源外不应低于二级负荷;

2 气体管理与氣体探测系统应配置不间断电源(UPS)

8.1.2 特种气体站房中的爆炸性气体环境内电气设备选择不应低于2区,并应符合现行国家标准《爆炸危险环境電力装置设计规范》GB 50058的有关规定

8.1.3 特种气体站房的照明灯具宜安装在操作与维修通道处,不宜安装在设备正上方并应设置备用照明。

8.2.1 特種气体站的防雷分类不应低于第二类防雷建筑物并应采取防直击雷、防雷电感应和防闪电电涌侵人的措施。

8.2.2 排放爆炸危险气体或蒸气的放散管、风管等物体的防雷应符合现行国家标准(《建筑物防雷设计规范》GB 50057中第一类防雷建筑物的防雷措施中对管口保护范围的有关规定;突絀屋面的排放无爆炸危险气体或蒸气的放散管、风管以及装有阻火器的放散管、排风管的防雷应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057中第二类防雷建筑物的防雷措施中的有关规定。

8.2.3 特种气体管道在进出建筑物处应与防闪电感应的接地装置相连室外架空敷设的特种氣体管道,宜每隔 25m接地一次其冲击接地电阻不宜大于10Ω。

8.2.4 特种气体设备与管道应采取防静电接地措施,在管道进出建筑物处、不同分区嘚环境边界、管道分岔处及直管段每隔 30m处应设防静电接地

8.2.5 设备接地端子、管道卡箍或法兰与接地线之间,可采用螺栓紧固连接;对有振动、位移的设备和管道连接处应加挠性连接线过渡。

8.2.6 特种气体系统的电气设备工作接地、保护接地、防雷接地以及防静电接地等不同用途接地采用联合接地方式时接地装置的接地电阻值应按其中的最小值确定。

8.2.7 防静电接地为单独接地时每组接地电阻宜小于100Ω。

9.1.1 布置在特种氣体站房的给排水管道应按照水温和所在房间的温度与湿度要求采取隔热和防结露措施。

9.1.2 特种气体站房排出的有害废水不应直接排至市政管网。

9.1.3 毒性、剧毒性、腐蚀性气体的特种气体间应在安全区域设置紧急冲身洗眼器

9.2.1特种气体站、特种气体间室内外消防的设计应符匼现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974 和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50081的有关规定。

9.2.2 特种气体站、特种气体间应配置手提滅火器配置应满足现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。

9.2.3 特种气体站、特种气体间应设置自动喷水灭火系统喷水强喥不应小于 8L/(min·m?),保护面积不应小于160m?,当实际站房面积小于160m?时,可按实际面积计算。

9.2.4 特种气体柜带有白动喷水冷却装置时在厂房内設置的自动喷水灭火系统应为该系统预留管道和信号阀。

9.2.5 特种气体站、特种气体间内存储的特种气体与水可能发生剧烈反应时该特种气體间不得采用水消防系统。

9.2.6 硅烷站的消防系统应符合下列规定:

1 发生硅烷火灾时应紧急切断硅烷气源,在未切断气源的情况下严禁扑滅硅烷火焰;

2 发生硅烷火灾时,应使用水对钢瓶、储罐等进行冷却;

3 不应使用卤代烷类及二氧化碳灭火器;

4 硅烷站应设置室外消火栓室外消火栓应设置在距大宗钢瓶46m之内。

9.2.7 硅烷站的自动喷水系统应符合下列规定:

1 硅烷的输送系统应设置雨淋系统雨淋系统可采用手动启动方式,也可采用自动启动方式启动装置的位置应远离存储硅烷的设备;

2 雨淋系统设计的喷水强度不应小于12L/(min·m?),火灾延续时间不应小于 2h;雨淋系统保护部位应包括硅烷钢瓶瓶身、大宗硅烷储罐本体;

3 切断硅烷供应系统的同时,启动雨淋系统;

4 当硅烷站设有屋顶等防雨措施时建筑物本身可采用自动喷水灭火系统进行保护。设计喷水强度不应小于16L/(min·m?)保护面积不应小于260m?,当实际站房面积小于260m?时,可按实际面积计算;

5 闭式喷淋系统、雨淋系统应独立设置报警阀。

9.2.8 存储、分配和使用硅烷的房间应设置自动喷水灭火系统

设计喷水强度不應小于12L/(min·m?),保护面积不应小于260m?,当实际房间面积小于260m?时,可按实际面积计算。

9.3 采暖通风与空气调节

9.3.1 特气体站房应设置连续的机械通風通风量应满足气瓶柜的排风要求,且特种气体站房通风换气率不应低于18m?/(h.m?)

9.3.2 特种气体气瓶柜、阀门箱应设置机械排风装置。

9.3.3 凡属下列情况之一时特种气体站房应分别设置排风系统:

1 两种或两种以上的特种气体混合后能引起燃烧或爆炸时;

2 特种气体混合后发生化学反應,形成更大危害性或腐蚀性的混合物、化合物时;

9.3.4 大宗特种气体站房应设置事故通风事故通风量宜根据事故泄漏量计算确定,但房间換气次数不应小于12次/h事故通风应与特种气体站房环境探测器进行联锁,并应在特种气体站房外设置事故通风紧急按钮

9.3.5 硅烷气瓶柜、阀門箱的排风量计算应符合下列规定:

1 气瓶柜内、阀门箱的硅烷泄漏量应按照硅烷限流孔直径和最大储存压力计算:

2 排风量应满足气瓶柜内嘚硅烷体积浓度小于0.4%。

9.3.6 硅烷气瓶组直接安装在封闭的房间时房间排风量计算应符合下列规定:

1 房间内的硅烷泄漏量应按照硅烷限流孔直徑和最大储存压力计算;

2 排风量应满足房间内的硅烷体积浓度小于0.4%。

9.3.7 易燃性、毒性、腐蚀性气瓶柜、阀门箱的排风口与主排风管道连接的支管应采用刚性风管气瓶柜、阀门箱的排风管路上不应设置防火阀。大宗有毒性气体容器出口阀门部位应设置抽风罩

9.3.8 特种气体间排风ロ位置应根据特种气体特性确定,当相对密度小于或等于0.75时排风口应设置在房间上部,当相对密度大于0.75 时排风口应设置在房间的下部。

9.3.9 特种气体设备排风和站房排风应根据排风的危害性和浓度设置处理装置。

9.3.10 特种气体间通风系统应设置备用机组特种气体间通风系统電源应设置应急电源。

9.3.11 特种气体站房宜设置空调系统并应符合下列规定:

1 室内温度、湿度设计参数应满足气瓶柜的要求,当气瓶柜无具體要求时室内设计参数宜满足温度为 23℃±5℃C,湿度为30%~70%的环境要求;

9.3.12 空调风管不应穿越特种气体间之间的分隔墙

9.3.13 空调系统宜设置备用涳调机组,或采用措施保证在空调机组维护或故障时能满足特种气体房间的通风要求。

9.3.14 空调系统宜设置应急电源

9.3.15 特种气体设备及站房排风管道及空调风管应采用不燃材料制作,保温应采用不燃或难燃材料腐蚀性特种气体的排风管道应采用耐腐蚀材料制作。

9.3.16特种气体设備排风管道、站房通风管道及空调风管应设置防静电接地装置

9.3.17 特种气体站房排风系统不得与火灾报警系统联动控制;火灾发生时,严禁關闭排风系统

-10 特种气体系统工程施工-

10.1.1 特种气体系统工程施工应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB50235、《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236和《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683 的有关规定。

10.1.2 特種气体系统使用的不锈钢管道应采用自动轨道氩弧焊机焊接高纯氩气保护。

10.1.3 安装和试验检测用计量器具应经检验合格并在有效期内使用

10.1.4 特种气体系统工程施工前应编制专项施工方案,并应经业主审批后实施

10.1.5 主要设备材料进场应提供下列文件:

1 产品合格证、质量保证书、性能测试报告;

2 产品安装、使用、维护和试验要求等技术文件;

3 产品规格、型号、数量、设备附件及专用工具。

10.1.6 设备材料进场验收、焊接样品鉴定时建设单位技术人员应在场检验确认。

10.2 主要设备、材料进场验收

10.2.1 气瓶柜、气瓶架、阀门箱、阀门盘进场验收应符合下列规定:

1 外包装上应具有防止倾倒、轻放、防雨标识、防震标识并应完整无损;

2 表面应平整光洁、色泽一致、无毛刺、无划痕、无锈蚀、不起皷;柜体顶部应设抽风口,柜门下方应设可调节空气过滤网进风口;

3 面板上应有气体的名称、化学式、浓度、化学性质和危险标志的标识并应有管线、阀体及附件相互连接的系统图;同时,应配有与其对应的操作手册;

4 内部引出的管路和阀件接口应用专用管帽和堵头封堵;

5 在运输过程中盘面内应保有不低于0.1MPa(表压)压力的氮气;

6 阀门、仪表与面板之间应有专用阀门支撑件支撑件材质应采用不锈钢;不得将阀門、仪表等直接用螺栓固定在面板上。

10.2.2 尾气处理装置进场验收应符合下列规定:

1 尾气处理装置进场应对外观、外形尺寸、构成、接口、铭牌、气密试验、阀门动作、信号传输等性能进行检查和核对;

2 尾气处理装置的主要组成件、附件应符合设计与合同的要求随机资料和专鼡工具应齐全;

3 酸碱中和装置的洗涤塔、风机、泵、控制盘、酸(碱)储罐以及连接管路等应进行外观检查,随机资料应齐全;

4 尾气处理装置、风机、泵的出厂合格证、性能测试报告铭牌、标识应齐全;

5 系统流程图、控制原理图、设备使用说明书应齐全。

10.2.3 管道、管件和阀门进場验收应符合下列规定:

1 在非洁净室全数目测检查管道外包装不得有破损、变形;

2 检查合格的管道、管件及阀门搬入洁净室前,应在缓沖间(前室)去除外包装薄膜;搬入洁净室后应按种类、规格分别存放在洁净室的货架上,不得直接放在地面上洁净室的洁净度宜优于或等于7级(0. 5?m);

3 进场的管道、管件和阀门应有产品规格、型号、合格证、材质证明、使用说明书、检验报告。

10.2.4 管道、管件和阀门应在洁净室内進行内包装开封检查并应符合下列规定:

1 管道、管件、阀门应有独立的内包装,端口均应装有防尘帽;

2 管道、管件、阀门检查后应恢复內包装及防尘帽;

3 管道外观检查应按全数的5%以上抽查规格尺寸、壁厚,圆度、端面平整度等应符合产品的技术要求;

4 材质检查宜采用便攜式金属光谱分析仪检查每批每种规格应随机抽查5%以上,且不得少于1件其化学成分应符合材质质量保证书及相关要求;

5 管道、管件内表面粗糙度应采用样品比较法在管道两端检查,每批每种规格应随机抽查5%以上且不得少于1件,有不合格时应加倍抽查;

6 管道内壁平均表面粗糙度Ra及最大表面糙度Rmax应满足设计文件的要求

10.3 气瓶柜与气瓶架的安装

10.3.1 气瓶柜和气瓶架应按设计要求定位。

10.3.2 气瓶柜气瓶架就位找平、找正后应固定牢固。

10.3.3 气瓶柜和气瓶架的垂直度偏差不应大于1.5%成列盘面的垂直度偏差不应大于5mm

10.3.4 气瓶柜的安装应确保柜门开关自如,不得扭曲变形、关闭不严

10.4 阀门箱与阀门盘的安装

10.4.1 阀门箱和阀门盘应固定在专用支座上或固定支架固定在梁、柱与墙上,不得将阀门箱直接固萣在地面上

10.4.2 阀门箱和阀门盘的支座宜采用专用镀锌型钢、专用喷塑型钢或专用不锈钢型钢装配式连接,不宜采用焊接

10.4.3 阀门箱和阀门盘嘚垂直度偏差不应大于1.5‰,成列盘面的垂直度偏差不应大于5mm

10.4.4 阀门箱与阀门盘就位找平后,应固定牢固

10.4.5 连接阀门与阀门盘、阀门箱的螺栓应为不锈钢螺栓,不得将阀门和管道系统与任何未经处理的碳钢件直接接触

10.5 尾气处理装置及纯化器的安装

10.5.1 尾气处理装置安装应符合现荇国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的有关规定。

10.5.2 尾气处理装置的基础应坚固平整水平度不得大于3‰。

10.5.3 每个系统的管線及阀门都应贴上显著的正确标识阀门应开关灵活,锁定装置应可靠

10.5.4 干式尾气处理装置及纯化器安装时,应防止吸附剂长期接触空气

10.6 特种气体管道安装

10.6.1 特种气体管道下料、预制应符合下列规定:

1 工作人员应穿戴洁净服、洁净口罩、洁净无尘手套在洁净室内进行下料、預制等各项操作,不得用裸手接触管口及管道内壁;

2 管外径小于或等于1/2”的管道切割应使用不锈钢管切管器切割后应以平口机处理管口,并应用专用倒角器去除管口内外毛刺管口端面应垂直、不变形,满足不加丝自动轨道氩弧焊要求;不得使用塑料管割刀替代;

3 平口机處理管口时应将管口向下并应在另一端管口用高纯氮气快速吹扫,不得将刚平口处理的管口向上;

4 管外径大于1/2"的管道切割应采用不锈钢管洁净专用切割机切割时不得使用润滑油:切口端面应垂直、无毛刺、不变形;满足不加丝自动轨道氩弧焊要求;不得使用手工锯、砂輪切割机切割;

5 管道切管作业时,应分别从两端管口将高纯氮气或氩气通入管内并不得损伤管道外壁;

6 管口倒角作业时,不得损伤管道內壁并不得采用什锦锉对管口进行倒角;

7 管道吹扫完毕,应使用不产尘的洁净布沾上异丙醇或无水乙醇将切割管口清洗干净应迅速用潔净防尘帽或洁净胶带将管口封堵;

8 切割结束后,剩余管材应以洁净防尘帽封或洁净胶带堵后装入包装袋中;

9 管道预制焊接总长度不应超過12m预制时应放置在专用支座上,支点数量不得少于4个;管道运输时每3m长度应设一个支点

10.6.2特种气体管道配管应符合下列规定:

1 按照管道系统单线图,应将规定尺寸的管段及预制好的管道有序放在管架上用专用夹具定位后进行预连接,并应通入适量的高纯氩气进行保护;

2 支架宜采用碳钢喷塑、不锈钢、热镀锌C型钢或铝合金的槽式桥架组合;

3 支架应采用机械切割不得气割,切割后的端头应倒角并涂环氧漆後加盖塑料封头;

4 当采用有盖槽式不锈钢桥架或铝制桥架时应采用树脂薄板将桥架与钢制综合支架隔离;

5 管外径小于或等于1/2“管道宜采鼡a型不锈钢管卡或镀镍电工管卡;大于或等于3/4”管道宜采用U型不锈钢管卡或带塑料管束的镀锌P型卡;

6 管外径大于1/2”的管道弯头应采用成品彎头;管外径小于或等于1/2”的弯头可在现场使用专用弯管器揻制,BA级管道弯头弯曲半径不应小于管外径的3倍EP级管道弯头弯曲半径不应小於管外径的5倍,公、英制弯管器不应混用;

7 不锈钢管道密封接头的密封垫片应根据气体的性质采用不锈钢垫片或镍垫片严禁采用非金属墊片、有划伤的垫片以及将使用过的垫片,在同一密封面应采用一个垫片;

8 特种气体管道与用气生产工艺设备之间的连接应采用不锈钢管噵面密封接头或自动轨道氩弧焊机焊接不得采用非金属软管;管道穿墙部位应设套管,并应以难燃材料填充套管与管道之间的间隙:同時应对穿墙部位加以密封

10.6.3 特种气体管道焊接应符合下列规定:

1 施工单位在工程开工前应对参加该工程的焊工进行认证,并应向建设单位提交管道焊接样品、焊接合格确认单经建设单位项目技术负责人签字确认后方能进行焊接施工,施工单位应保留合格的焊接样品和记录;

2 应使用自动轨道氩弧焊机焊接所用氩气纯度不得小于99.999%,焊接用气体应加装可调节流量计显示气体流量,内保护气应装压力计监测管内压仂;

3 在正式焊接前、更换焊头后、更换钨棒后、改变焊接管径、焊机电源关闭重新启动后都应进行焊接测试焊接测试样品经质量检验员檢查合格并填写焊接合格确认单后方可正式施焊;在结束焊接前也应进行焊接测试,并应检查正式施焊后所焊焊接接头是否合格;

4 焊接前應编制焊接工艺规程和绘制系统的单线图单线图上应对焊接接头进行编号,编号应与焊接记录的焊接接头编号一致;

5 应严格按照焊接工藝规程要求进行焊接焊接过程中应做好焊接记录,焊接接头处应标明焊接时间、焊工姓名或焊工钢印号、焊接接头编号、介质名称;

6 对接接头组对时应对称均匀接头错边量不应大于管壁厚度的10%,且管道不得在焊接接头的位置弯曲;

7 管外径大于或等于1"时焊接前应先采用掱工氩弧焊机进行不加丝对称点焊预连接,点焊时管内应通入高纯氩气进行保护点焊后应对焊点进行洁净处理,并应用洁净胶带密封焊接接头;

8 焊机应采用专用配电箱当电源电压不稳定时应采用自动稳压装置供电。焊机本体应可靠接地;

9 焊接时的保护气体流量应以做焊接样品的保护气体流量为基准;施工过程中应连续充气保护施工中断时可降低充气流量,但应确保管内呈正压;

10 每一个系统焊接完成后均应充高纯气或氮气正压保护;

11 外焊缝宽度应为管壁厚度的2.5倍~4.0倍,内焊缝宽度不应小于外焊缝宽度的2/3倍焊缝不应有裂纹、未焊透、未熔合焊接缺陷,不得有气孔、夹渣、咬边等缺陷焊缝错边量不应大于管壁厚度的10%,管内、外焊缝凹、凸起高度不应大于管道壁厚的10%

10.6.4 低蒸汽压特种气体管道施工除应符合本标准第10.6.1条~第10.6.3条的规定外,还应符合下列规定:

1 管路应安装伴热带并用保温棉包覆管路;

2 当管道穿越溫差较大区域时应分段加热

10.6.5 双层管特种气体管道施工除应符合本标准第 10.6.1条~第 10.6.3条的规定外,还应符合下列规定:

1当双层管焊接施工时应先实施内管的焊接,并在焊接接头处应安装滑套;

2 当双层管焊接外管及滑套时内管和外管都应充高纯氩气保护,宜采用自动轨道氩弧焊機焊接;

3 内管焊接完成后应先做压力试验和氦检漏确认内管无泄漏后,方可焊接外管上的滑套;

4 双层管的内管和外管之间应安装弹簧进荇隔离内管和外管不得直接接触;5双套管施工宜采用分段隔绝的方式施工,从气瓶柜到阀门箱的外层套管不得全部相通

10.7 特种气体管道妀扩建工程施工

10.7.1 改建、扩建、拆除特种气体管道工程的施工应符合下列规定:

1 施工单位在开工前应编制施工方案;内容应包含重点部位、作業过程注意事项,危险作业过程的监控应急预案,紧急联系电话和专门负责人对潜在的危险应向施工人员进行详尽的技术交底;

2 生产區与施工区之间应采取临时隔离措施及设置危险警示标志,施工人员不得进入与施工无关的区域;

3 施工现场应有业主和施工方的技术人员茬场阀门的开关动作、电气开关动作、气体置换操作等都应由专人在业主技术人员的指导下完成,未经许可不得操作;切割改造工作時应提前在被切割管道全线和切割处明显标识,标识管道现场需得到业主和施工方的技术人员确认

10.7.2 施工前应将管道内的特种气体用高纯氮气完全置换,被置换出的气体应经过尾气处理装置处理达标后排放。

10.7.3 施工完毕、测试合格后应将管道系统内充入0.1MPa(表压)的高纯氮气。

-11 特种气体系统工程验收-

11.1.1 特种气体系统验收应包括设备验收、管路系统验收和气体探测(监控)系统验收等

11.1.2 特种气体系统的验收应符合现行国镓标准《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184 和《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的有关规定。

11.2.1 设备验收应按照设备工艺流程图、配置表鉯及钢瓶容器接口形式、使用压力等级等参数对设备内部的管路流程、各部件的选型和安装等进行检验

11.2.2 设备验收应检查设备出厂的测试檢验报告,设备定位安装后宜对盘面再次进行压力、氨检漏测试

11.2.3 设备供应商应提供合格的现场设备功能调试报告与操作手册,监控部件嘚功能、参数设置和联锁、联动作用等应符合设计要求

11.2.4 安装在防爆区域内的设备,其电器部件应符合相关防爆要求

11.2.5 尾气处理设备的验收应包括外观检查,工艺流程检验设备部件功能测试,设备供应商应提供合格的现场设备功能调试报告与操作手册

11.3 管路与系统验收

11.3.1 管蕗安装完成后应首先进行包括管件的安装位置和方向,弯头揻制焊接质量的外观检查。

11.3.2 管路外观检查合格后应按规定进行压力,氦检漏颗粒,水分氧分等5项测试,测试合格后应提交相应测试报告并得到相关人员的签字认可

11.3.3 管路及系统验收应检查其组成部件的质量攵件,施工过程中的焊样、焊接日志应完整并具有可追溯性

11.3.4 系统验收前应先确定现场所有缺失项都已整改完成并得到相关人员签字确认,所有竣工文件资料都已提交相关部门文件的检验应包括但不仅限于竣工图纸,最终技术标准报审、报验报告,焊接日志测试、调試报告,操作说明书

11.4 气体探测(监控)系统验收

11.4.1 特种气体探测器安装完成后,应检查探测器的数量、类型、标定时间、报警设定和安装位置、取样管长度、排放管排放位置、电源信号接线出厂质量文件等内容。

11.4.2 根据控制逻辑图应对探测器的报警和切断输出信号进行点对点模拟测试,并应保证联动控制和声光报警正确动作

11.4.3 监控系统的验收应检查包括电脑内存和硬盘容量、CPU选型、控制箱面板、输入输出设备位置和数量、电缆规格、电源、接地等设施应符合设计文件的规定。

11.4.4 测试软件系统图形应与实际系统应一致系统内的各项设置应符合设計要求。

附录A 特种气体管道氦检漏方法

A.0.1 顺序宜采用内向检漏法、阀座检漏法、外向检漏法

A.0.2 内向检漏法(喷氦法)应采用管道内部抽真空,外蔀喷氦气的方法检漏测试管路系统的泄漏率。

A.0.3 阀座检漏法应采用阀门上游充氦气下游抽真空的方法检漏,测试管路系统的泄漏率

A.0.4 外姠检漏法(吸枪法)应采用管路内部充氦气或氦氮混合气,外部应采用吸枪检查漏点的方法检漏测试管路系统的泄漏率。

A.0.5 氦检漏仪表应采用質谱型氦检测仪其检测精度不得低于1X10-10mbar·L/s。

A.0.6 特种气体系统氢检漏的泄漏率应符合下列规定:

3外向测漏法测定的泄漏率不得大于1X10-6mbar·L/s

A.0.7 氦检漏發现的泄漏点经修补后,应重新经过气密性试验合格后然后按规定再进行氨检漏。

A.0.8 所有可能泄漏点应用塑料袋进行隔离

A.0.9 系统测试完毕,应充入高纯氮气或气并应进行吹扫。

A.0.10 测试完毕后应提交测试报告。

附录B 电子工业用特种气体的主要物化性质(单一气体)

表B 电子工业鼡特种气体的主要物化性质(单一气体)

1 为便于在执行本标准条文时区别对待对要求严格程度不同的用词说明如下:

1) 表示很严格,非这样做鈈可的:

正面词采用“必须”反面词采用“严禁”;

2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”反面词采用“不应”戓“不得”;

3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”反面词采用“不宜”;

4) 表示有选择,在一定条件下鈳以这样做的采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合….的规定”或“应按……执行”

《建筑设计防火规范》GB 50016

《建筑物防雷设计规范GB 50057

《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058

《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50081

《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140

《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231

《工业金属管道工程施工规范》GB 50235

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236

《工业金属管道设计规范》GB 50316

《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB 50683

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974

《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976

《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218

《化工装置工艺系统工程设计技术规定》HG/T 20570

我要回帖