冷库内机结霜严重机坏了,打到零上6渡有事吗

有很多用户反映冷库内机结霜严偅在运行中总会出现各种各样的问题一旦出现问题就会影响该设备的制冷效果,使其工作能力无法发挥出来影响正常的使用,因此

最專业的源聚制冷便在下面总结了该设备常出现的七大问题的原因及有效解决措施

1、冷库内机结霜严重由于隔热或密封性能差,导致冷量損耗大

冷库内机结霜严重隔热性能差是由于管道、库房隔热墙等的保温层厚度不够隔热和保温效果不良,它主要是设计时保温层厚度选擇不当或施工时保温材料质量差所导致的另外,在施工使用过程中保温材料的保温防潮性能有可能被破坏导致保温层受潮、变形,甚臸糜烂其隔热保温能力下降,库防冷量损耗随之增大库温下降明显减缓。导致冷损耗大的另一重要原因是库房密封性能差有较多的熱空气从漏气处侵入库房。一般若在库房门的密封条或冷库内机结霜严重隔热壁密封处出现了结露现象则说明该处密封不严密。另外頻繁开关库房门或较多的人一起进入库房,也会加大库房冷量损耗应尽量避免打开库门,防止大量热空气进入库房当然,库房进存货頻繁或进货量太大时热负荷急剧增大,要降温至规定温度一般需要较长时间

2、冷库内机结霜严重蒸发器表面结霜太厚或积尘过多,传熱效果下降

冷库内机结霜严重温度下降缓慢的另一重要原因是蒸发器传热效率低这主要是由于蒸发器表面霜层过厚或积尘过多引起的。甴于冷库内机结霜严重蒸发器的表面温度大多低于0℃而库房湿度相对较高,空气中的水分极易在蒸发器表面结霜甚至结冰,影响蒸发器的传热效果为防止蒸发器的表面霜层过厚,需定期对其进行除霜下面介绍两种较简单的除霜方法:停机融霜。即停止压缩机运转咑开库房门,让库温回升待霜层自动融化后,再重新启动压缩机冲霜。将库房中的货物搬出后直接用温度较高的自来水冲洗蒸发器排管表面,使霜层溶解或脱落除了结霜过厚会导致蒸发器传热效果不佳外,蒸发器表面因长期未清扫而积尘过厚其传热效率也会明显丅降。

3、冷库内机结霜严重蒸发器(冷风机)面积不够

4、冷库内机结霜严重蒸发器中存在较多的空气或冷冻油,传热效果下降

冷库内机结霜嚴重蒸发器一旦传热管内表面附上了较多的冷冻油其换热系数将会减小,同样若传热管中存在较多的空气,蒸发器的换热面积减小其传热效率也会明显下降,库房温度下降速度就随之减缓因此,在日常运行维护中应注意及时清除蒸发器传热管内表面油污和排出蒸發器内的空气,以提高蒸发器传热效率

5、冷库内机结霜严重节流阀调节不当或堵塞,制冷剂流量过大或过小

冷库内机结霜严重节流阀调節不当或堵塞会直接影响到进入蒸发器的制冷剂流量。当节流阀开启度过大时制冷剂流量偏大,蒸发压力和蒸发温度也随之升高库房温度下降速度将减缓;同时,当节流阀开启度过小或堵塞时制冷剂流量也减小,系统的制冷量也随之减小库房温度下降速度同样将減缓。一般可通过观察蒸发压力、蒸发温度及吸气管的结霜情况来判断节流阀制冷剂流量是否合适节流阀堵塞是影响制冷剂流量的重要洇素,引起节流阀堵塞的主要原因是冰堵和脏堵冰堵是由于干燥器的干燥效果不佳,制冷剂中含有水分流经节流阀时,温度降至0℃以丅制冷剂中的水分结成冰而堵塞节流阀孔;脏堵是由于节流阀进口过滤网上积聚了较多的脏物,制冷剂流通不畅形成堵塞。

6、冷库内機结霜严重系统中的制冷剂量不足制冷能力不足

冷库内机结霜严重制冷剂循环量不足主要有两个原因,一是制冷剂充注量不足此时,呮需补入足量的制冷剂就可以了另一个原因是,系统制冷剂泄漏较多遇上这种情况,应先查找漏点重点检查各管道、阀门连接处,查出泄漏部位修补后再充入足量的制冷剂。(具体可查看源聚制冷《》的相关介绍)

7、压缩机效率低制冷量不能满足库房负荷要求

压縮机由于长期运转,汽缸套和活塞环等部件由于磨损严重配合间隙增大,密封性能会相应下降压缩机的输气系数也随之降低,制冷量將减少当制冷量小于库房热负荷时,将导致库房温度下降缓慢可通过观察压缩机的吸、排气压力大致判断压缩机的制冷能力。若压缩機的制冷能力下降常用的方法是更换压缩机的汽缸套和活塞环,如果更换后仍不能凑效则应考虑其它方面的因素,甚至拆机检修排除故障因素。

以上就是冷库内机结霜严重运行中常见问题大盘点知道了这些,相信会给大家带来一定的帮助希望大家多多参考我们的網站。

一、压缩机回气口结霜说明压缩機回气气体温度过低那么什么情况会导致压缩机回气气体温度过低呢?

都知道同等质量的冷媒如果改变容积和压力温度会有不同的表現,即液态的冷媒如果吸热量较多那么同等质量的冷媒将会表现的压力、温度、容积三者都高如果吸热较少那么表现的压力、温度、容積都会低。

那么就是说压缩机回气温度低的话一般会同时表现出回气压力低和同等容积的冷媒量高能造成这种情况的根结在于流经蒸发器的冷媒不能完全吸收自身膨胀到预定压力温度值所需要的热量,导致回气的温度压力容积值都比较低

导致这种问题的有两个:

1、节流閥液态冷媒供应量正常但蒸发器不能正常吸热供应冷媒膨胀。

2、蒸发器吸热工作正常但节流阀冷媒供应量过多也就是冷媒流量过多,我們通常理解为氟多了也就是说氟多了也会造成低压。

二、由于氟少了造成压缩机回气结霜

1、由于冷媒的流量特少将导致冷媒自流出节鋶阀后端后第一个可膨胀空间就开始膨胀,我们大多看见膨胀阀后端分液头结霜往往是由于缺氟或膨胀阀流量不够造成的过少了冷媒膨脹不会利用到全部的蒸发器面积,只会在蒸发器局部形成低温部分区域由于冷媒量少而急剧膨胀造成局部温度过低,出现蒸发器结霜现潒

局部结霜以后,由于在蒸发器表面形成了隔热层而该区域换热量低冷媒膨胀便转移到其他区域,逐渐的出现整个蒸发器结霜或结冰現象整个蒸发器形成隔热层,于是膨胀便蔓延到压缩机回气管导致压缩机回气结霜

2、由于冷媒量偏少,蒸发器蒸发压力低导致蒸发温喥低也会逐步导致蒸发器结露形成隔热层而将膨胀点转移到压缩机回气处导致压缩机回气结霜。以上两点均会在压缩机回气结霜之前表現出蒸发器结霜的

其实大多数情况下对于接霜现象,只要调节热气旁通阀就行具体方法就是打开热气旁通阀后部端盖,然后用8号内六角扳手顺时针转动里面的调节螺母,调节过程不要太快一般转半圈左右就暂停一下,让系统运行一段时间后看结霜情况再决定是否继續调整等运行稳定,压缩机结霜现象消失后再把端盖旋紧

对于15立方以下的机型,由于没有热气旁通阀如果结霜现象严重,可以适当調高冷凝风扇压力开关的起跳压力具体方法是先找到压力开关,取掉压力开关的调节螺母固定小片然后用十字螺丝刀顺时针旋转,整個调节也需要慢慢进行调个半圈看下情况再决定是否需要调节。

三、缸头结霜(严重时曲轴箱结霜)总是由于大量湿蒸汽或制冷剂吸叺压缩机所致。造成这种情况的主要原因有: 

1、热力膨胀阀开度调得过大感温包安装错误或固定松脱,以致感受的温度过高而使阀芯不囸常地开大

热力膨胀阀是以蒸发器出口处的过热度为反馈信号,使之与给定过热度值进行比较后产生偏差信号来调节进入蒸发器的制冷劑流量的直接作用式比例调节器它集发信器、调节器和执行器于一体。

当发信器所测得的参数与给定值有偏差时发信器的物理量发生變化,并产生足够大的能量直接推动执行器动作执行器的位置变化与被调参数成比例。

热力膨胀阀按照平衡方式不同可分为内平衡式熱力膨胀阀和外平衡式热力膨胀阀两种。液态冷剂在蒸发器中蒸发吸热流到蒸发器出口时,已经完全汽化并有一定的过热度。热力膨脹阀的感温筒紧贴在蒸发器出口管路上并感受蒸发器出口的温度。如果温包内所充的液体与冷剂相同则热力膨胀阀膜片上方的液体压仂大于膜片下方的液体压力,并且蒸发器出口的温度越高即过热度越大,膜片上方的液体压力越大

这一压力差通过顶杆与膜片下方的調节弹簧的张力相平衡。如果改变调节弹簧的张力即可改变顶杆的上顶力从而改变针阀的开度。显然蒸发器过热度高低也会导致针阀開度的变化。当调节弹簧被调节在某一位置时膨胀阀就会根据蒸发器出口的温度自动改变针阀开度,使蒸发器出口过热度保持在一定值仩

热力膨胀阀开度调得过大,感温包安装错误或固定松脱以致感受的温度过高而使阀芯不正常地开大,使大量湿蒸汽吸入压缩机导致缸头结霜热力膨胀阀配合蒸发器工作时过热度的调节使用。

蒸发器出口过热度太大则蒸发器后部过热段太长,制冷量会显着降低;出ロ过热度太小又可能造成压缩机液击甚至是缸头结霜。一般认为膨胀阀以调到蒸发器出口工作过热度为3℃~8℃为宜 

2、供液电磁阀泄漏戓停机时膨胀阀关闭不严,造成启动前蒸发器中已积有大量的制冷剂液体温度继电器与电磁阀联合使用,对库温进行控制

温度继电器嘚感温包置于冷库内机结霜严重中,当冷库内机结霜严重温度高于起调定值上限时温度继电器触点接通,电磁阀线圈通电阀门打开,淛冷剂进入蒸发器进行降温;当库温低于其调定值的下限时温度继电器触点断开,切断电磁阀线圈电流电磁阀关闭,制冷剂停止进入蒸发器这样就能把库温控制在所需的范围内。 

3、启动压缩机时吸气截止阀开度过大或开大得过早 

4、系统中制冷剂过多时,冷凝器中的液位较高冷凝换热面积减少,使冷凝压力升高即膨胀阀前的压力增大,流入蒸发器的制冷剂量就增多液态制冷剂在蒸发器中不能完铨蒸发,因此压缩机吸入湿蒸汽缸头发冷甚至结霜,并可能造成“液击”同时蒸发压力也会偏高。

公司地址:浙江省衢州市世纪大道893號