FTU终端显示电流,但主站报文水资源遥测终端机没有,为什么

《配自动化终端预调试规范(FTU)》由會员分享可在线阅读,更多相关《配自动化终端预调试规范(FTU)(21页珍藏版)》请在人人文库网上搜索

1、配电自动化终端预调试规范1.总则1.1 夲细则适用于10kV 配电线路上的配电自动化终端,规范为配电自动化终端在停电安装施工前 及在仓库调试验收阶段时的工作流程及细则;此莋业阶段, 定义为架空线路配电自动化终端的预调试作业及验收作业专业文档供参考,如有帮助请下载2配电自动化终端预调试流程图專业文档供参考,如有帮助请下载配网自动化终端仓库调试流程图搭建测试环境电源功能测试准备测试工器具绝缘性能测试交流上电测試电池上电测试电源无缝切换测试电池独立供电测试绝缘性能测试通讯参数测试通讯测试终端外观检查SOE分辩率测试终端调试项目遥信功能測试水资源遥测终端机功能测试成套联调测试断路器成套联调测试填写调试作业。

2、表单调试结束3配电自动化终端预调试与主站通讯测试SOE精度测试开关合位遥信测试开关分位遥信测试已储能遥信测试气压低遥信测试远方 / 本地遥信测试电流精度测试电压精度测试过流保护逻辑測试零序电流保护逻辑测试零序电压告警保护逻辑测试得电延时合闸功能测试二次重合闸测试闭锁二次重合闸功能测试专业文档供参考洳有帮助请下载。3.1 准备预调试工器具3.1.1 开关测试工器具序号名称数量备注1回路电阻测试仪1 台输出电流:不小于 100A2二次回路耐压仪1 台3万用表1 只4兆歐表2 只输出电压: 500V、 2500V5试验变压器1 台6耐压试验操作箱1 台7绝缘放电棒若干8便携式电源线架若干带漏电保护

3、器9试验警示围栏若干10标示牌(包括交通警示牌)若干11计算器1 个12工具箱1 个13试验测试线 ( 绝缘导线、接地线等 )若干14电源开关箱1 个满足试验容量要求15开关特性测试仪1 台16直流电流电壓表若干0.5 级, 0600V 量程17试验记录若干18感性电阻测试仪或双臂/ 单臂电桥1 台19三相调压器1 台3kVA/5kVA20互感器校验仪1 台21三相升压器1

4、工单位准备的工器具序工具洺称数备注号量1电拖板150M2电源线1多股双芯 2.5MM2软线 , 长度 3M3发电机1现场无工作电源需准备4继保仪1精度: 0.2S 级专业文档供参考,如有帮助请下载2)设備单位自备工具序工具名称数备注号量1手提电脑12数据线1RS2323网络线14万能表(钳表)1可测量小数点后两位3.2 终端外观检查3.2.1 试验目的及作业流程外观檢查是指在FTU 终端没有进行实验前,对其进行整体的外观查看检查出FTU 终端由于外力等其他因素造成的外部损坏,从而迅速的反馈给厂家解決防止在FTU 终端损坏时对其进行多项测试试验造成设备的永久性破坏和人员伤害等合格开始准备。

5、工作开箱外观检查结束不合格返厂或維修3.2.2 试验方法与步骤序号检验项目检验内容及检验方法不合格品处理检验项目:1) 机箱完整检查2) 机箱紧固性检查检验方法:联系供方返廠更1终端外观1) 设备外立面是否有损坏、破坏、结构变形、掉漆换或维修检查等2) 设备内部是否有部件破损、松脱、掉落等3) 产品铭牌是否清晰型号是否与合同相符。4) 检查箱体各接地点连接是否可靠检验项目:联系供方返厂更2航插电缆1) 航插检查换2)电缆检查专业文檔供参考,如有帮助请下载检验方法:1) 检查航空插头,不应有开裂损坏痕迹2)检查二次电缆不应由表面严重磨损破皮现象3.3 终端调试项目3.3.1 电源功能测试。

6、序号检验项目检验内容及方法注意事项不合格处理办法检验内容:1)用万能表 在终端二次端交流上电测试子排上,檢查接入的工作电检验方法:源是否 AC220V ;注意如1)用万能表,检查终端二次果电源是从发电机接入需通 知 厂 家 维 修 或交流上电测端子,笁作电源是否存在相查看工作电源(电压)是否返厂1间、对地短路;大范围波动;试2)用电源线,接通工作电源2)观察终端 “电源” 指礻灯、AC220V 到终端二次端子排“运行”指示灯是否长亮状上工作电源端子态;3)合上终端“交流开关” ;3)用电脑连接终端, 观察连接是否囸常;检验内容:通知厂家维修或电池上电测试1)观察终端 “电源” 指示灯

7、、返厂检验方法:“运行”指示灯是否长亮状电池上电测1)在终端正常工作状态下2 试(交流电源),合上终端 “直 态;2)用电脑连接终端观察连流开关”;接是否正常;2)用万能表,检查电池輸出的工作电压;检验内容: 交流失电 电池无 1)用万能表, 在终端二次端通知厂家维修或缝切换供电测试子排上检查接入的工作电返廠检验方法:源是否 AC220V ;注意,如1) 在终端正常工作状态下果电源是从发电机接入需(已合上“交流开关”查看工作电源(电压)是否和“直流开关” );大范围波动;。2) 分开“交流开关” 观察2)观察终端 “电源” 指示灯、3供电测试终端是否正常运行 (“电“运行”指礻灯是否。

8、长亮状源”指示灯灭 “运行”态;指示灯亮);此时终端状3)用电脑连接终端, 观察连态由交流供电自动无接是否正常;缝切换到电池供电3) 合上“交流开关” ,观察终端是否正常运行 (“电源”指示灯亮 “运行”专业文档供参考,如有帮助请下载序號检验项目检验内容及方法指示灯亮);此时终端状态由电池供电,自动无缝切换到交流供电检验内容:电池独立供电测试检验方法:电 池 独 立1)终端无接入任何外部工作4电源供电测试2)用万能表 检查电池工作电压3)合上“直流开关”4)按下“启动”按钮注意事项不合格處理办法1)观察终端会否正常起通知厂家维修或动,“运行”指示灯长亮返厂2)用电脑接终端观察连接是。

9、否正常3.3.2 绝缘性能测试序号12檢验项目交流电源(电压)回路对地绝缘电阻测试遥信回路对地耐压测试检验内容及检验方法检验内容:交流电源 (电压) 回路对地绝缘電阻测试检验方法:1) 合上“交流开关”短接交流输入端子;2) 使用绝缘电阻测试仪的500V 档测试短接点对地绝缘电阻检验内容:遥信回路對地耐压测试检验方法:1 )合上“交流开关”短接遥信端子;2)使用绝缘电阻测试仪的500V 档测试短接点对地绝缘电阻。注意事项不合格处理1) 试验时配电终端应盖1) 检查测试连接好外壳和端子盖板线;2) 如外壳和端子盖板由2) 重 接 测 试 线绝缘材料制成 应在路,重复测试;其外覆盖以导电箔并3

10、) 通知厂家维修与接地端子相连, 导或返厂电箔应距接线端子及其穿线孔2cm;3) 试验时 不进行试验的电气回路应短蕗并接地;4) 按表 4 的测试电压,在配电终端的端子处测量各电气回路对地和各电气回路间的绝缘电阻其值应符合表 4 的规定1)试验时配电終端应盖好1 )检查测试连接外壳和端子盖板线;2)如外壳和端子盖板由绝2)重接测试线路,缘材料制成 应在其外覆重复测试;盖以导电箔并与接地端子3 )通知厂家维修相连, 导电箔应距接线端或返厂子及其穿线孔2cm;3)试验时不进行试验的电气回路应短路并接地;4)按表4 嘚测试电压,专业文档供参考如有帮助请下载。在配电终端的端子处测量各电气回路

11、对地和各电气回路间的绝缘电阻,其值应符合表4 的规定检验内容:1)试验时配电终端应盖好1 )检查测试连接遥控回路对地耐压测试外壳和端子盖板线;检验方法:2)如外壳和端子盖板甴绝2)重接测试线路1 )合上“交流开关”短接缘材料制成, 应在其外覆重复测试;盖以导电箔并与接地端子3 )通知厂家维修遥控端子;楿连 导电箔应距接线端或返厂2)使用绝缘电阻测试仪的遥控回路子及其穿线孔2cm;500V 档测试短接点对地绝3对地耐压3)试验时,不进行试验测試缘电阻的电气回路应短路并接地;4)按表 4 的测试电压,在配电终端的端子处测量各电气回路对地和各电气回路间的绝缘电阻其值应苻合表4 的规定3.3.。

12、3 通讯测试序号检验项目检验内容及方法检验内容 :通讯参数设置(无线)检测方法:1) 安装 SIM 卡2) 合上“交流开关”通 讯 參 数3) 用电脑连接终端1 设 置 ( 无 4) 电脑设置通讯规约 ( 101 平衡线)式)5) 电脑设置主站ID(FF FF十六进制)6) 电脑设置主站IP(无线通讯)7) 电脑设置通讯端口号(无线通讯)与 主 站 通检验内容:与主站通讯测试2讯测试检测方法:注意事项不合格处理办法1) 按主站提供的通先 按 常 见 故 障 检讯参数设置测不能排除再联2) 通讯参数与主站系 厂 家 维 护 或 返现有档案(IP 、厂ID )没有重复;3) 通讯参数设置是否正确。

13、;4) 详见終端调试软件使用说明书1)与主站是否有报文1)检查SIM 卡是收发否正常 是否正确2 )主站下发对时报插入终端;专业文档供参考,如有帮助請下载序号检验项目检验内容及方法注意事项不合格处理办法1)观察通讯模块上线指示灯是否文,终端是否有收发2)检查本地 GPRS显示已荿功拨号连接终端时间是否与主站信号2)电脑 PING主站通道是否正常一致3)检查终端天线3)电脑能否获取通讯 IP3)详见终端调试软件连接;4)与主站连接成功后, 进行通讯使用说明书4)检查通讯模是规约测试否正常;5)不能排除再联系 厂 家 维 护 或 返厂3.3.4SOE 分辩率测试序号检验项目检验內容及方法注意

14、事项不合格处理办法检验内容:1 )用调试软件SOE分辩率测试或 PMA 查看相1)控制继保仪的开出,使其开出1 在应遥信记录 是時刻 1000ms合,开出 2 在时刻 1001ms否 相差 设定 的合开出 1 在时刻 2000ms 分,开出 2毫秒数(注意个在时刻 2001ms分别 继保 仪可 能先按常见故障检1SOE 分辩 检测方法:输 出速 度达 不测,不能排除再联率测试1)终端上电用电脑连接到 下表 要求 可系厂家维护或返2)将继保仪的两组开出节点一端并联设大一点, 仳如厂起来接到装置的 24V 公共端另一端分设 2ms 看返回别接到装置的分闸触点和蓄能触点的 SOE 是否为3。

15、)控制继保仪输出2ms然后记录4)然后读取终端的 soe 上报时刻是否相差值)一致。设定值5ms4ms3ms2ms1ms实际值结果3.3.5 遥信功能测试序号检验项目检验内容及方法注意事项不合格处理办法检验内容:1)终端指示灯、电1) 检查接线终端与主站联调 “开关合位”遥信测试脑与主站, 应三方一 2) 重新测试终 端 与 主 检测方法 :致3) 不 能 排 除 洅站 联 调 1)用短接线,在终端二次端子排上短联 系 厂 家 维1“ 开 关 合 接遥信合闸位置护或返厂位”遥信测2)观察本地遥信“合位”指示燈是否长试亮3)与主站核对, 遥信上传点位是否正确遥信量显示是否与现场一致专。

16、业文档供参考如有帮助请下载。序号检验项目檢验内容及方法注意事项不合格处理办法234检验内容:终端与主站联调 “开关分位”遥信测试终 端 与 主 检测方法:站 联 调 , 1)用短接线茬终端二次端子排上,短 “ 开 关 分 接遥信分闸位置位”遥信测2)观察本地遥信“分位”指示灯是否长试亮;3)与主站核对 遥信上传点位昰否正确,遥信量显示是否与现场一致终 端 与 主 检验内容:站 联 调 终端与主站联调, “已储能”遥信测试“已储能” 检测方法:遥信测試1)用短接线在终端二次端子排上,短接遥信已储能位置;2)观察本地遥信“已储能”指示灯是否长亮;3)与主站核对 遥信上传点位昰否正确。

17、遥信量显示是否与现场一致;终 端 与 主 检验内容:站 联 调 , 终端与主站联调 “气压低”遥信测试“气压低” 检测方法:遙信测试1)用短接线,在终端二次端子排上短接遥信气压低位置;2)观察本地遥信“气压低”指示灯是否长亮;3)与主站核对, 遥信上傳点位是否正确1)终端指示灯、电1) 检查接线脑与主站, 应三方一 2) 重新测试致3) 不 能 排 除 再联 系 厂 家 维护或返厂1)终端指示灯、电1) 檢查接线脑与主站 应三方一 2) 重新测试致3) 不 能 排 除 再联 系 厂 家 维护或返厂1)终端指示灯、电1)检查接线脑与主站, 应三方一 2)重新测試致3)不能排除再联系 厂

18、 家 维 护 或返厂5遥信量显示是否与现场一致终 端 与 主 检验内容:1)终端指示灯、电1)检查接线站 联 调 , 终端与主站联调 “交流失电”遥信测试脑与主站, 应三方一 2)重新测试“ 交 流 失 检测方法:致3)不能排除再联电”遥信测1)在正常工作状态下 (“交流开关” 合上系 厂 家 维 护 或返试“直流开关”合上) ,分开“交流开关” ;厂2)观察终端“电源”指示灯由亮至灭;3)与主站核對 遥信上传点位是否正确,遥信量显示是否与现场一致专业文档供参考如有帮助请下载。序号检验项目检验内容及方法注意事项不合格处理办法终 端 与 主 检验内容:1)终端指示灯、电1)检查接线站 联

19、 调 , 终端与主站联调 “远方 /本地” 闭锁遥信 脑与主站, 应三方一 2)重新测试“远方 / 本 测试致3)不能排除再联地”闭锁遥检测方法:系 厂 家 维 护 或返信测试1) 正常工作状态下( “交流开关”合上厂6“直鋶开关”合上) ,转换“远方/本地”开关;2) 观察电脑显示终端状态是否正确3) 与主站核对遥信上传点位是否正确,遥信量显示是否与現场一致3.3.6 水资源遥测终端机功能测试序号检验项目检验内容及方法注意事项检验内容:1)继保仪输出、电脑水资源遥测终端机电流测试读取的水资源遥测终端机数据与主检测方法:站显示的水资源遥测终端机数据1)终端正常上电三方数据相互偏不超2)用继保仪,连接终端②次电流端子; 1%3)用继保

20、仪, 加电流源给终端水资源遥测终端机回1 遥 测 电 流 路;测试4)与用电脑读取终端水资源遥测终端机数据数據偏差: 0.5%不合格处理办法1)检查接线2)重新测试3)不能排除再联系厂家维护或返厂2 遥 测 电 压测试5)与主站核对,水资源遥测终端机电流数據上传点位是否正确 数据显示是否与继保仪、电脑一致,数据偏差: 0.5%检验内容:水资源遥测终端机电压测试检测方法:1)终端正常上电2)用继保仪 连接终端二次电压端子3)用继保仪, 加电压源给终端水资源遥测终端机回路;4)与用电脑读取终端水资源遥测终端机数据數据偏差: 0.5%1)继保仪输出、电脑读取的水资源遥测终端机数据与主站显示的水资源遥测终端机数据,三方数据相互偏不超1%1)检查接线2)重噺测试3)不能排除再联系厂家维护或

21、返5)与主站核对,水资源遥测终端机电流数据上传点位是否正确 数据显示是否与继保仪、电脑┅致,数据偏差:0.5%数据记录设定值1A5A10A20A电流值结果 0.5A30A设定值180V220V260V专业文档供参考如有帮助请下载。电压值结果3.3 成套联调测试3.3.1 定值设定表1)在终端上設置保护定值 如下表(测试用),具体视实际情况而定:序号保护项目内容定值1相电流过流阀值( CT1500/5 )1800A(二次值6A)2零序电流故障阀值(CT250/5)100A(二次值2A)3零序电压阀值( PT)10V4一侧有压延时合闸时间5S5重合闸次数26一次重合闸时间5S7二次重合

22、闸时间20S8合闸闭锁时间60S2)继保仪应按以上定值表相应设置输出数值3.3.2 成套联调测试内容序号检验项目过流保护1逻辑测试检验内容及方法检验内容 :过流保护逻辑测试检测方法:1)用控制電缆,与开关本体连接2)用电脑连接终端按相电流过流阀值 8A 0.1S 零序电流故障阀值 2A 0.1S 设置 ( 详细见下图 )3)用继保仪连接终端二次端子4)终端上电, 继保仪输出使得 UAB100V UCB100V 、 UZ100V 、 UO 0V,如开关不在合位用手动操作将开关打到合位注意事项 不合格处理办法1)继保仪定值设置 1)检查继保仪定是否正确徝设置2)终端保护定值设2)检查终端定值置。

23、是否正确设置3)开关动作是否正3)检查试验接线确 4)联系厂家解决4)主站遥信变位、SOE 事件昰否正确、5)开关合位状态下继保仪20s 输出 3 相电流相间互成120 0.1A6)继保仪输出3 相电流相间互成120电流 9A 设置继保仪等开关分闸触发停止输出7)终端汾闸信号输出,开关分闸专业文档供参考如有帮助请下载。序号检验项目零序电流2 保护逻辑测试检验内容及方法检验内容 :零序电流保護逻辑测试检测方法:1)用控制电缆与开关本体连接2)用电脑连接终端,按相电流过流阀值 8A 0.1S 零序电流故障阀值 2A 0.1S 设置 ( 详细见下图 )3)用继保儀连接终端二次端子4)终端上电。

24、 继保仪输出使得 UAB100V UCB100V 、 UZ100V 、 UO 0V 如开关不在合位用手动操作将开关打到合位。注意事项 不合格处理办法1)继保仪定值设置 1)检查继保仪定是否正确值设置2)终端保护定值设2)检查终端定值置是否正确设置3)开关动作是否正3)检查试验接线确4)联系厂家解决4)主站遥信变位、SOE 事件是否正确、得电延时合闸功能测试45)开关合位状态下继保仪 20s 输出 3 相电流相间互成 120 0.1A6)继保仪输出电流9A A 相 設置继保仪等开关分闸触发停止输出7)终端分闸信号输出,开关分闸检验内容 :1)继保仪定值设置1) 检查继保仪定得电延时合闸功能测

25、试是否正确值设置检测方法:2)终端保护定值设2) 检查终端定值1)用控制电缆,与开关本体连接置是否正确设置2)用继保仪连接终端二佽端子3)开关动作是否正3) 检查试验接线3)用电脑连接终端设置保护定值;确4) 联系厂家解决相电流过流阀值8A 0.1S4)主站遥信变位、零序电鋶故障阀值2A 0.1SSOE 事件是否正确一侧有压延时合闸时间 5S一次重合闸时间5S4)终端上电, 继保仪输出使得 UAB100V 、 UCB100V 、 UZ100V 、 UO 0V 如开关不在合位用手动操作将开关咑到合位。5)开关合位状态下继保仪 20s 输出 3 相电流相间互成 120 0.1A6)继保仪输出。

26、3 相电流相间互成120电流 9A 设置继保仪等开关分闸触发停止输出7)終端分闸信号输出开关分闸8)继保仪在开关分闸后 2S,在终端电源侧输入 UAB100V 、UCB100V 、 UZ 0V 、UO 0V9 )终端一侧有压后经过设定延时时间( 5S),终端合闸信號输出开关合闸专业文档供参考,如有帮助请下载序号检验项目检验内容及方法检验内容 :二次重合闸测试检测方法:1)用控制电缆,与开关本体连接2)用继保仪连接终端二次端子3)用电脑连接终端设置保护定值;相电流过流阀值8A 0.1S零序电流故障阀值2A 0.1S一侧有压延时合闸時间5S一次重合闸时间5S二次重合闸时间5S注意事项不合。

27、格处理办法1)继保仪定值设置1) 检查继保仪定是否正确值设置2)终端保护定值设2) 檢查终端定值置是否正确设置3)开关动作是否正3) 检查试验接线确4) 联系厂家解决4)主站遥信变位、SOE 事件是否正确二次重合54)终端上电 繼保仪输出使得 UAB100V 、 UCB100V 、 UZ100V 、 UO 0V ,如开关不在合位用手动操作将开关打到合位5)开关合位状态下,继保仪20s 输出 3 相电流相间互成120 0.1A6)继保仪输出3 相电鋶相间互成120电闸测试闭锁二次6 重合闸功能测试流 9A 设置继保仪等开关分闸触发停止输出7)终端分闸信号输出开关分闸8)继保仪在开关分闸後 。

28、2S在终端电源侧输入 UAB100V 、UCB100V 、 UZ 0V 、UO 0V9 )终端一侧有压后,经过设定延时时间( 5S)终端合闸信号输出,开关合闸10) 继保仪再次输出3 相电流相间互成120电流 9A 设置继保仪等开关分闸触发停止输出11) 终端分闸信号输出开关分闸12) 继保仪在开关分闸后 2S,在终端电源侧输入 UAB100V 、UCB100V 、 UZ 0V 、UO 0V13)终端一侧有壓后经过设定延时时间( 10S),终端合闸信号输出开关合闸检验内容 :闭锁二次重合闸功能测试检测方法:11)用控制电缆,与开关本体連接2)用继保仪连接终端二次端子3)用电脑连接终端

29、,设置保护定值;相电流过流阀值8A 0.1S1)继保仪定值设置是否正确2)终端保护定值设置是否正确3)开关动作是否正确4)主站遥信变位、1) 检查继保仪定值设置;2) 检查终端定值设置3) 检查试验接线4) 联系厂家解决专业文档供参考洳有帮助请下载。序号检验项目检验内容及方法注意事项不合格处理办法零序电流故障阀值 2A 0.1SSOE 事件是否正确一侧有压延时合闸时间5S一次重合閘时间5S二次重合闸时间5S4)终端上电 继保仪输出使得UAB100V 、UCB100V 、 UZ100V 、 UO 0V ,如开关不在合位用手动操作将开关打到合位5)开关合位状态下,继保仪20s 输絀 3 相电

30、流相间互成120 0.1A6)继保仪输出3 相电流相间互成120电流 9A 设置继保仪等开关分闸触发停止输出7)终端分闸信号输出,开关分闸8)继保仪在開关分闸后2S在终端电源侧输入UAB100V 、UCB100V 、 UZ 0V 、UO 0V9 )终端一侧有压后,经过设定延时时间( 5S)终端合闸信号输出,开关合闸10) 继保仪再次输出3 相电流楿间互成120电流9A设置继保仪等开关分闸触发停止输出11) 终端分闸信号输出开关分闸12) 继保仪在开关分闸后 2S,在终端电源侧输入 UAB100V 、UCB100V 、 UZ 0V 、UO 0V13)终端一側有压后经过设定延时时间( 10S),终端合闸信号输出开关合闸7)二次重合成功后20S,继保仪各输出3相电流相间互成120超阀值故障电流9A 在 終 端 电 源 侧 输 入UAB100V 、UCB100V 、UZ0V 、UO 0V8)终端在闭锁时间内不应动作,不应合闸开关应处于分闸状态3.4 填写调试作业表单3.4.1 根据广州供电局FTU 验收标准,按实際现场调试数据填写配电自动化终端( FTU )验收表格。专业文档供参考如有帮助请下载。专业文档供参考如有帮助请下载。

我要回帖