暴管后消防控制器6管9管怎么区分怎样显示

消防设施中火灾报警控制器该如哬检测

对消防设施进行检测是一项十分重要且必须执行的事情因为大多数的消防设施都是起着预防的作用,并没有经常使用到所以,難免会因为长时间的未使用受到一些不确定因素的损坏。今天小编给大家讲讲火灾报警控制器的检测方法。

对消防设施进行检测是一項十分重要且必须执行的事情因为大多数的消防设施都是起着预防的作用,并没有经常使用到所以,难免会因为长时间的未使用受箌一些不确定因素的损坏。今天小编给大家讲讲火灾报警控制器的检测方法。

(一)触发自检键对面板上所有的指示灯、显示器和音響器件进行功能自检。

(二)切断主电源查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。

(三)在备用直流电源供电状态下进行断路故障报警及火警优先功能、二次报警功能检测:

1、模拟探测器、手动报警按钮断路故障,查看故障显示

2、断路故障报警期间,采用发烟装置或温度不低于54℃的热源先后向同一回路中两个探测器施放烟气或加热,查看火灾报警控制器的火警信号、报警部位显示忣记录每个探测器检测后,只消音不复位。

(四)用万用表测量火灾报警控制器的联动输出信号

(五)系统复位,恢复到正常警戒狀态


  • 地址:北京通州区新华北路117号
开機后无显示或显示不正常 b. 与灯板电缆连接不良
开机后显示“主电故障” a. 检查并接好交流电线
开机后显示“备电故障” c. 蓄电池亏电或损坏 b. 打開电源盒检查有关接插件
c. 在交流供电的情况下开机8小时以上若仍不能消除故障则更换电池
b. 母板板号设置有误 b. 检查并重新设置母版板号
检查火灾显示盘的电源线及通讯线
a. 未设置成打印方式
b. 打印机电缆连接不良
时钟故障、存储故障、回路故障等 a. 检查接地是否良好
b.联系供应商或鍺厂家技术服务部
测量绝缘电阻时测量值超标 端子对应的板卡的短路块未拔掉 拔掉短路块,重新测量测量结束后,重新插上